FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Panne chaudière Viessmann Vitodens 200 WB2A

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


19170

Question Forum Chauffage : Panne chaudière Viessmann Vitodens 200 WB2A

ronron
Membre inscrit
ronron
3 messages
Bonjour à tous,

Depuis quelques jours j'ai ma chaudière Viessmann Vitodens 200 WB2A (chauffage et eau sanitaire) qui monte en pression à froid. cry
Le chauffage à l’arrêt et l'eau sanitaire à l’arrêt je monte à la pression du réseau d'eau de la maison.
J'ai déjà remplacé les 2 vannes d'arrivée d'eau de la chaudière mais le résultat est le même. crycry
Pouvez-vous me dire s'il y a une vanne 3 voies sur ce type de chaudière qui pourrait créer ce problème ?
Merci pour votre aide.
30 décembre 2017 à 16:39
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Panne chaudière Viessmann Vitodens 200 WB2A

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonsoir,

Pour vous répondre :
Si vos deux vannes de remplissage sont neuves,
Si dans votre région l'eau est calcaire,
Si votre installation de chauffage et traitée, et selon vos explications.

Votre échangeur sanitaire à plaques est percé.
Remplacez-le, vérifiez la qualité de l'eau de la ville, la qualité de l'eau dans votre installation de chauffage...

Bonnes Fêtes de fin d'Année.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
30 décembre 2017 à 22:02
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Panne chaudière Viessmann Vitodens 200 WB2A

ronron
Membre inscrit
ronron
3 messages
Bonjour VETC.
L'eau de la maison passe par un adoucisseur donc normalement c'est de l'eau douce.
A part l’échangeur à plaque y a-t-il un autre endroit où l'eau sanitaire pourrait être en contact avec le chauffage ?
Car il coûte 250€. funk
Bonnes fêtes de fin d'année à tous.
31 décembre 2017 à 09:53
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Panne chaudière Viessmann Vitodens 200 WB2A

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonsoir,

Si vous n'avez pas de vanne de remplissage sur votre installation et extérieur à la chaudière,
Si les deux vannes de remplissages sous la chaudière sont biens fermées,
Si le disconnecteur sous la chaudière ne coule pas,
Le seul endroit où l'eau sanitaire (pression 3 à 4 bars) peut passer dans le circuit chauffage (normalement à 1.5 bar) c'est l'échangeur sanitaire :
- Soit à plaques dans votre cas,
- Soit tubulaire dans un préparateur.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 janvier 2018 à 20:07
Réponse 4 forum dépannage chaudières

Panne chaudière Viessmann Vitodens 200 WB2A

ronron
Membre inscrit
ronron
3 messages
Bonjour,
OK dans ce cas il ne me reste plus qu'à changer l'échangeur à plaque. crycrycry
Merci.
05 janvier 2018 à 14:35
Réponse 5 forum dépannage chaudières

Panne chaudière Viessmann Vitodens 200 WB2A


Invité
invité
Il n'est pas du tout étonnant que vous ayez des problèmes avec cette chaudière.
Mon retour d’expérience avec une chaudière Viessmann Vitodens 200-W
Chaudière achetée et installée il y a plus de 4 ans, au démarrage dans les 2 premiers mois le chauffagiste est intervenu 3 fois pour divers problèmes : plus d’eau chaude sanitaire, problème de réglage de chauffage (la chaudière se remettait sur les paramétrage d’usine ?).
Puis fonctionnement presque normal car nous n’avons jamais réussi à avoir les températures désirées dans les pièces (Thermostat déporté sans fil).
Soit il faisait trop chaud dans les chambres, soit il faisait froid dans la cuisine. Donc pour le prix payé (installation + Main-d’œuvre de plus de 6500 €) c’était loin d’être satisfaisant !!! Et là deux nouveaux problèmes sont apparus : plus d’eau chaude sanitaire en mode éco (tiède, froid, chaud…), et impossible d’avoir + de 18° en mode chauffage.
Appel à la Société qui m’a installé la chaudière Viessmann Vitodens 200-W : après 3 heures de démontage-remontage des diverses pièces et 3 vidanges de la chaudière, purges des radiateurs, etc.
Diagnostic : Vase d’expansion H.S. ; diverses pièces à changer, vidanges, désembouage des radiateurs (déjà fait à l’installation de la chaudière). Facture de + de 2000 € après 4 ans de fonctionnement !!!!
Mon chauffagiste ne me propose aucune alternative : c'est cela ou passer l'hiver avec.
Renseignement pris auprès de professionnels d'autres marques : Certaines chaudières de ce modèle ont des défauts de fabrication connus.
03 décembre 2019 à 20:06
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Défaut 14 sur chaudière Viessmann Vitodens 200
    N°3892 : Bonjour, je possède une chaudière ventouse VIESSMANN VITODENS 200 et j'ai constaté un défaut 14 dans le menu. Pouvez-vous m'indiquer à quoi cela correspond ? Merci d'avance.
  • 2. Chaudière Viessmann Vitodens 200
    N°3118 : Sur une chaudière Viessmann Vitodens 200 installée en septembre 2006, j'ai constaté le problème suivant : en position hiver, à la fin de la production d'eau chaude, la chaleur va alimenter les radiateurs alors que le...
  • 3. Vitodens 200 Rupture anneau refractaire protection brûleur
    N°13579 : J'ai une chaudière Vitodens 200 WB2A qui a été installée en août 2006. Lors d'un entretien de routine, le technicien m'a informé que l'anneau réfractaire (fig. 051 sur la notice de maintenance) qui entoure le brûleur était...
  • 4. Chaudière Viessmann Vitodens 200 et chauffage en panne
    N°12794 : Bonjour Sur ma chaudière murale de marque Viessmann modèle Vitodens 200, la partie chauffage ne fonctionne plus, la chaudière fait mine de s'enclencher mais le brûleur ne s'allume pas et pas de message d'erreur. La partie de...
  • 5. Panne chauffage chaudière Viessmann Vitodens 200
    N°22118 : Bonjour à tous et à toutes. Depuis hier je n'ai plus de chauffage. Il a fonctionné tout cet hiver je n'ai rien touché au niveau de chaudière. C'est vrai que depuis quelques temps nous avons eu un redoux avec plus de 20...
  • 6. Prix chaudière Viessmann Vitodens 333
    N°2435 : Bonjour, Quelle dépense faut-il prévoir pour la fourniture d'une chaudière murale Viessmann Vitodens 333 au gaz naturel, avec réservoir de stockage de 86 litres, équipée d'une régulation Vitronic 200, commande à distance...
  • 7. Panne chaudière Viessmann vitodens 111 Erreur 201
    N°18167 : Bonjour, J'ai une chaudière Viessmann Vitodens 111 Elle s’arrête toute seule et je dois la reseter pour la relancer. Elle a 3 ans. Au moment de l'allumage il y a l'erreur 201 Merci de votre aide.
  • 8. Problème chaudière Viessmann vitodens 200 W affiche défaut F5
    N°10070 : Après l'entretien annuel, lors de la remise en route, un défaut F5 apparait sur ma chaudière Viessmann vitodens 200-W. Que faire ? Viessmann me parle d'un défaut clapet ? Merci.
  • 9. Chaudière Vitodens 200W ni chauffage ni eau chaude
    N°19565 : Bonjour, Installation : Chaudière Viessmann Vitodens 200W évacuation ventouse avec Vitotronic 200, type HO1B et ballon 300l ESC mixte solaire avec vitosolic 100. La chaudière n'affiche pas d'erreur - pas d'eau chaude gaz ni...
  • 10. Panne Viessmann Vitodens 200 chaudière gaz
    N°9249 : Bonjour, J'ai un message erreur 4 : 0 : 6 sur ma chaudière, j'ai réussi à la redémarrer mais la chaudière fonctionne à peine 12 heures. Je n'ai plus d'eau chaude ni de chauffage. Pouvez-vous me dire quel est le problème ou la...
>>> Résultats suivants pour : Panne chaudière Viessmann Vitodens 200 WB2A >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
forum chauffage solaireremplacer circulateur wiloechelle acces chemineeajouter eau dans chaudiere



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite