Panne chaudière Viessmann Vitodens 200 WB2A
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
19170
Question Forum Chauffage : Panne chaudière Viessmann Vitodens 200 WB2A
Bonjour à tous,
Depuis quelques jours j'ai ma chaudière Viessmann Vitodens 200 WB2A (chauffage et eau sanitaire) qui monte en pression à froid.
Le chauffage à l’arrêt et l'eau sanitaire à l’arrêt je monte à la pression du réseau d'eau de la maison.
J'ai déjà remplacé les 2 vannes d'arrivée d'eau de la chaudière mais le résultat est le même.

Pouvez-vous me dire s'il y a une vanne 3 voies sur ce type de chaudière qui pourrait créer ce problème ?
Merci pour votre aide.
Depuis quelques jours j'ai ma chaudière Viessmann Vitodens 200 WB2A (chauffage et eau sanitaire) qui monte en pression à froid.

Le chauffage à l’arrêt et l'eau sanitaire à l’arrêt je monte à la pression du réseau d'eau de la maison.
J'ai déjà remplacé les 2 vannes d'arrivée d'eau de la chaudière mais le résultat est le même.


Pouvez-vous me dire s'il y a une vanne 3 voies sur ce type de chaudière qui pourrait créer ce problème ?
Merci pour votre aide.
30 décembre 2017 à 16:39
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Panne chaudière Viessmann Vitodens 200 WB2A
Bonsoir,
Pour vous répondre :
Si vos deux vannes de remplissage sont neuves,
Si dans votre région l'eau est calcaire,
Si votre installation de chauffage et traitée, et selon vos explications.
Votre échangeur sanitaire à plaques est percé.
Remplacez-le, vérifiez la qualité de l'eau de la ville, la qualité de l'eau dans votre installation de chauffage...
Bonnes Fêtes de fin d'Année.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour vous répondre :
Si vos deux vannes de remplissage sont neuves,
Si dans votre région l'eau est calcaire,
Si votre installation de chauffage et traitée, et selon vos explications.
Votre échangeur sanitaire à plaques est percé.
Remplacez-le, vérifiez la qualité de l'eau de la ville, la qualité de l'eau dans votre installation de chauffage...
Bonnes Fêtes de fin d'Année.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
30 décembre 2017 à 22:02
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Panne chaudière Viessmann Vitodens 200 WB2A
Bonjour VETC.
L'eau de la maison passe par un adoucisseur donc normalement c'est de l'eau douce.
A part l’échangeur à plaque y a-t-il un autre endroit où l'eau sanitaire pourrait être en contact avec le chauffage ?
Car il coûte 250€.
Bonnes fêtes de fin d'année à tous.
L'eau de la maison passe par un adoucisseur donc normalement c'est de l'eau douce.
A part l’échangeur à plaque y a-t-il un autre endroit où l'eau sanitaire pourrait être en contact avec le chauffage ?
Car il coûte 250€.

Bonnes fêtes de fin d'année à tous.
31 décembre 2017 à 09:53
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Panne chaudière Viessmann Vitodens 200 WB2A
Bonsoir,
Si vous n'avez pas de vanne de remplissage sur votre installation et extérieur à la chaudière,
Si les deux vannes de remplissages sous la chaudière sont biens fermées,
Si le disconnecteur sous la chaudière ne coule pas,
Le seul endroit où l'eau sanitaire (pression 3 à 4 bars) peut passer dans le circuit chauffage (normalement à 1.5 bar) c'est l'échangeur sanitaire :
- Soit à plaques dans votre cas,
- Soit tubulaire dans un préparateur.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si vous n'avez pas de vanne de remplissage sur votre installation et extérieur à la chaudière,
Si les deux vannes de remplissages sous la chaudière sont biens fermées,
Si le disconnecteur sous la chaudière ne coule pas,
Le seul endroit où l'eau sanitaire (pression 3 à 4 bars) peut passer dans le circuit chauffage (normalement à 1.5 bar) c'est l'échangeur sanitaire :
- Soit à plaques dans votre cas,
- Soit tubulaire dans un préparateur.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 janvier 2018 à 20:07
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Panne chaudière Viessmann Vitodens 200 WB2A
Bonjour,
OK dans ce cas il ne me reste plus qu'à changer l'échangeur à plaque.


Merci.
OK dans ce cas il ne me reste plus qu'à changer l'échangeur à plaque.



Merci.
05 janvier 2018 à 14:35
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Invité

Panne chaudière Viessmann Vitodens 200 WB2A
Invité

Il n'est pas du tout étonnant que vous ayez des problèmes avec cette chaudière.
Mon retour d’expérience avec une chaudière Viessmann Vitodens 200-W
Chaudière achetée et installée il y a plus de 4 ans, au démarrage dans les 2 premiers mois le chauffagiste est intervenu 3 fois pour divers problèmes : plus d’eau chaude sanitaire, problème de réglage de chauffage (la chaudière se remettait sur les paramétrage d’usine ?).
Puis fonctionnement presque normal car nous n’avons jamais réussi à avoir les températures désirées dans les pièces (Thermostat déporté sans fil).
Soit il faisait trop chaud dans les chambres, soit il faisait froid dans la cuisine. Donc pour le prix payé (installation + Main-d’œuvre de plus de 6500 €) c’était loin d’être satisfaisant !!! Et là deux nouveaux problèmes sont apparus : plus d’eau chaude sanitaire en mode éco (tiède, froid, chaud…), et impossible d’avoir + de 18° en mode chauffage.
Appel à la Société qui m’a installé la chaudière Viessmann Vitodens 200-W : après 3 heures de démontage-remontage des diverses pièces et 3 vidanges de la chaudière, purges des radiateurs, etc.
Diagnostic : Vase d’expansion H.S. ; diverses pièces à changer, vidanges, désembouage des radiateurs (déjà fait à l’installation de la chaudière). Facture de + de 2000 € après 4 ans de fonctionnement !!!!
Mon chauffagiste ne me propose aucune alternative : c'est cela ou passer l'hiver avec.
Renseignement pris auprès de professionnels d'autres marques : Certaines chaudières de ce modèle ont des défauts de fabrication connus.
Mon retour d’expérience avec une chaudière Viessmann Vitodens 200-W
Chaudière achetée et installée il y a plus de 4 ans, au démarrage dans les 2 premiers mois le chauffagiste est intervenu 3 fois pour divers problèmes : plus d’eau chaude sanitaire, problème de réglage de chauffage (la chaudière se remettait sur les paramétrage d’usine ?).
Puis fonctionnement presque normal car nous n’avons jamais réussi à avoir les températures désirées dans les pièces (Thermostat déporté sans fil).
Soit il faisait trop chaud dans les chambres, soit il faisait froid dans la cuisine. Donc pour le prix payé (installation + Main-d’œuvre de plus de 6500 €) c’était loin d’être satisfaisant !!! Et là deux nouveaux problèmes sont apparus : plus d’eau chaude sanitaire en mode éco (tiède, froid, chaud…), et impossible d’avoir + de 18° en mode chauffage.
Appel à la Société qui m’a installé la chaudière Viessmann Vitodens 200-W : après 3 heures de démontage-remontage des diverses pièces et 3 vidanges de la chaudière, purges des radiateurs, etc.
Diagnostic : Vase d’expansion H.S. ; diverses pièces à changer, vidanges, désembouage des radiateurs (déjà fait à l’installation de la chaudière). Facture de + de 2000 € après 4 ans de fonctionnement !!!!
Mon chauffagiste ne me propose aucune alternative : c'est cela ou passer l'hiver avec.
Renseignement pris auprès de professionnels d'autres marques : Certaines chaudières de ce modèle ont des défauts de fabrication connus.
03 décembre 2019 à 20:06