Problème gestion auto température chaudière chauffage au sol Schafer
Actuellement
24 643
questions dans le
forum chauffage
19198
Question Forum Chauffage : Problème gestion auto température chaudière chauffage au sol Schafer
Bonjour à vous tous,
Je suis nouveau sur le forum, j'ai acheté une maison des années 2000 avec chaudière au fioul et plancher chauffant.
La maison fait 107m² nous y habitons depuis 2 ans et depuis le début la gestion automatique de la température fonctionne très mal.
Il y a un système avec une sonde extérieure à la maison puis des capteurs sur les différents tuyaux qui montent et reviennent du chauffage au sol, ainsi qu'une vanne 4 voies et une vanne rotative rouge bleu.
- Ma chaudière ce met en mode éco pourquoi ? On se caille dans la maison ?
- Pourquoi le système ne fait pas circuler l'eau dans le chauffage au sol lorsque la température n'est pas trop faible à l'extérieur de la maison ?
Merci à tous ceux qui pourront me donner un coup de main et m'aider à me sortir de cette impasse...
Si certains d'entre vous ont la notice exacte de la chaudière cela m'intéresse l'ancien proprio ne m'a rien laissé.
P. S. : le plombier qui me fait la révision n'a jamais réussi à la faire fonctionner correctement...
Cordialement.
NicoBrico81.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je suis nouveau sur le forum, j'ai acheté une maison des années 2000 avec chaudière au fioul et plancher chauffant.
La maison fait 107m² nous y habitons depuis 2 ans et depuis le début la gestion automatique de la température fonctionne très mal.
Il y a un système avec une sonde extérieure à la maison puis des capteurs sur les différents tuyaux qui montent et reviennent du chauffage au sol, ainsi qu'une vanne 4 voies et une vanne rotative rouge bleu.
- Ma chaudière ce met en mode éco pourquoi ? On se caille dans la maison ?
- Pourquoi le système ne fait pas circuler l'eau dans le chauffage au sol lorsque la température n'est pas trop faible à l'extérieur de la maison ?
Merci à tous ceux qui pourront me donner un coup de main et m'aider à me sortir de cette impasse...
Si certains d'entre vous ont la notice exacte de la chaudière cela m'intéresse l'ancien proprio ne m'a rien laissé.
P. S. : le plombier qui me fait la révision n'a jamais réussi à la faire fonctionner correctement...
Cordialement.
NicoBrico81.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

06 janvier 2018 à 22:00
Réponse 1 forum chauffage
Problème gestion auto température chaudière chauffage au sol Schafer
Bonsoir,
Pour mieux pour aider pouvez-vous nous transmettre les infos suivantes :
- Au moment des photos, quelle température extérieure faisait-il ?
- Avez-vous dans votre logement une sonde d'ambiance (boitier blanc avec bouton rond) ?
- Avez-vous des programmes horaires de mis en place sur votre plancher chauffant ?
- Pouvez-vous nous donner le modèle exact de votre régulateur (à l'arrière de celui-ci SIEMENS...) ?
Votre régulateur étant un SIEMENS il est important de connaître son type car les lignes de programmations sont différentes en fonction de la demande de chaque fabricant de chaudière !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos,
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux pour aider pouvez-vous nous transmettre les infos suivantes :
- Au moment des photos, quelle température extérieure faisait-il ?
- Avez-vous dans votre logement une sonde d'ambiance (boitier blanc avec bouton rond) ?
- Avez-vous des programmes horaires de mis en place sur votre plancher chauffant ?
- Pouvez-vous nous donner le modèle exact de votre régulateur (à l'arrière de celui-ci SIEMENS...) ?
Votre régulateur étant un SIEMENS il est important de connaître son type car les lignes de programmations sont différentes en fonction de la demande de chaque fabricant de chaudière !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos,
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 janvier 2018 à 20:22
Réponse 2 forum chauffage
Problème gestion auto température chaudière chauffage au sol Schafer
Au moment des photos à l'extérieur il devait faire 13 degrés.
Oui j'ai une sonde d'ambiance dans le logement. (Voir photo).
Il y un système de programmation horaire mais on ne l'utilise pas (voir photo).
Sur quel boîtier il y a écrit Siemens ?
Personne a la notice Schaffer DomoCommand DC 112 ?
Merci pour votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.








Oui j'ai une sonde d'ambiance dans le logement. (Voir photo).
Il y un système de programmation horaire mais on ne l'utilise pas (voir photo).
Sur quel boîtier il y a écrit Siemens ?
Personne a la notice Schaffer DomoCommand DC 112 ?
Merci pour votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.








09 janvier 2018 à 11:05
Réponse 3 forum chauffage
Problème gestion auto température chaudière chauffage au sol Schafer
Bonsoir,
Merci pour ces nouvelles photos.
Pour répondre à votre question le boitier noir sur la chaudière, c'est un Siemens.
Pouvez-vous prendre une photo de l'arrière de ce régulateur pour connaître le type de ce dernier (RVA 33... RVA 53...) ou alors pouvez-vous me dire ce que vous lisez sur chaque ligne de la ligne 1 à la ligne 30.
Pour ce faire, ouvrez la porte du régulateur, lisez chaque ligne en passant de l'une à l'autre en appuyant sur les touches "Programme vers le haut" ou "Programme vers le bas".
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour ces nouvelles photos.
Pour répondre à votre question le boitier noir sur la chaudière, c'est un Siemens.
Pouvez-vous prendre une photo de l'arrière de ce régulateur pour connaître le type de ce dernier (RVA 33... RVA 53...) ou alors pouvez-vous me dire ce que vous lisez sur chaque ligne de la ligne 1 à la ligne 30.
Pour ce faire, ouvrez la porte du régulateur, lisez chaque ligne en passant de l'une à l'autre en appuyant sur les touches "Programme vers le haut" ou "Programme vers le bas".
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 janvier 2018 à 19:18
Réponse 4 forum chauffage
Problème gestion auto température chaudière chauffage au sol Schafer
Merci de votre aide.
Pour prendre l'arrière il faut enlever le boîtier de la chaudière ?
Je vais essayer sinon je fais les photos des pages.
Bonne journée.
Pour prendre l'arrière il faut enlever le boîtier de la chaudière ?
Je vais essayer sinon je fais les photos des pages.
Bonne journée.
10 janvier 2018 à 07:13
Réponse 7 forum chauffage
Problème gestion auto température chaudière chauffage au sol Schafer
Bonsoir à tous,
Personne pour finir de m'aider ?!
Personne pour finir de m'aider ?!

17 janvier 2018 à 21:53
Réponse 8 forum chauffage
Invité

Problème gestion auto température chaudière chauffage au sol Schafer
Invité

Bonjour,
Avez-vous réglé votre problème ?
Je possède une chaudière Shafer, plancher chauffant, DC112 , DC50 avec les notices.
Avez-vous réglé votre problème ?
Je possède une chaudière Shafer, plancher chauffant, DC112 , DC50 avec les notices.
21 janvier 2019 à 17:58
Réponse 9 forum chauffage
Problème gestion auto température chaudière chauffage au sol Schafer
Non. Toujours pas, problème de gestion à mi-saison entre deux saisons !
Lorsqu'au printemps il fait les premières températures importantes dehors (20 degrés dehors).
Le chauffage on dirait qu'il ne s'enclenche pas et dans la maison il fait 16-17 degrés...
Vous pensez qu'il me faut régler quoi ?
Lorsqu'au printemps il fait les premières températures importantes dehors (20 degrés dehors).
Le chauffage on dirait qu'il ne s'enclenche pas et dans la maison il fait 16-17 degrés...
Vous pensez qu'il me faut régler quoi ?
05 mai 2019 à 19:13
Réponse 10 forum chauffage
Problème gestion auto température chaudière chauffage au sol Schafer
Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Premièrement, l'aquastat de votre chaudière doit être réglé au maximum puisque vous avec une régulation climatique et non pas réglé à 1/3. En limitant manuellement la température du corps de chauffe de votre chaudière au alentour de 40/50°C, la régulation ne peut pas gérer de manière automatique la production d'eau chaude sanitaire (si la température de cette dernière n'est pas atteinte le chauffage fonctionne en mode dégradé voir ne fonctionnera pas, surtout si la température demandée est supérieure à 55°C et/ou que la fonction anti-légionellose est activée).
Deuxièmement pour pouvoir vous transmettre une notice de votre régulation, pouvez-vous me transmettre la référence LANDIS ou STAEFA indiquée à l'arrière du boitier. Les lignes de programmations ayant des fonctions différentes d'une marque à l'autre.
D'autre part pouvez-vous vérifier le fonctionnement du moteur de votre vanne 4 voies en agissant sur le bouton de réglage de la température sur la régulation :
- En le tournant à fond à droite, un trait noir apparait sur l'écran sous le symbole de la flèche vers le haut de la vanne et le moteur de la vanne doit s'ouvrir (vers la zone rouge) et la température de départ doit augmenter vers votre plancher,
- En le tournant à fond à gauche,un trait noir apparait sur l'écran sous le symbole de la flèche vers le bas de la vanne et le moteur de la vanne doit se fermer (vers la zone bleue) et la température de départ doit diminuer vers le plancher.
Concernant le comportement chauffage quand la température extérieure s'approche de 20°C, il se peut que ce soit la température du passage automatique été/hiver qui soit paramétrée trop basse.
Sans le type exact de la régulation difficile de vous dire ou la modifier.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos.
Premièrement, l'aquastat de votre chaudière doit être réglé au maximum puisque vous avec une régulation climatique et non pas réglé à 1/3. En limitant manuellement la température du corps de chauffe de votre chaudière au alentour de 40/50°C, la régulation ne peut pas gérer de manière automatique la production d'eau chaude sanitaire (si la température de cette dernière n'est pas atteinte le chauffage fonctionne en mode dégradé voir ne fonctionnera pas, surtout si la température demandée est supérieure à 55°C et/ou que la fonction anti-légionellose est activée).
Deuxièmement pour pouvoir vous transmettre une notice de votre régulation, pouvez-vous me transmettre la référence LANDIS ou STAEFA indiquée à l'arrière du boitier. Les lignes de programmations ayant des fonctions différentes d'une marque à l'autre.
D'autre part pouvez-vous vérifier le fonctionnement du moteur de votre vanne 4 voies en agissant sur le bouton de réglage de la température sur la régulation :
- En le tournant à fond à droite, un trait noir apparait sur l'écran sous le symbole de la flèche vers le haut de la vanne et le moteur de la vanne doit s'ouvrir (vers la zone rouge) et la température de départ doit augmenter vers votre plancher,
- En le tournant à fond à gauche,un trait noir apparait sur l'écran sous le symbole de la flèche vers le bas de la vanne et le moteur de la vanne doit se fermer (vers la zone bleue) et la température de départ doit diminuer vers le plancher.
Concernant le comportement chauffage quand la température extérieure s'approche de 20°C, il se peut que ce soit la température du passage automatique été/hiver qui soit paramétrée trop basse.
Sans le type exact de la régulation difficile de vous dire ou la modifier.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 mai 2019 à 21:37
Réponse 11 forum chauffage
Invité

Problème gestion auto température chaudière chauffage au sol Schafer
Invité

Salut,
Pour votre problème s’il est toujours d’actualité, il faut que vous mettiez au n19 18 degrés au n21 20 degrés (c’est l’été/hiver) et au n22 0,7 c’est la pente !
Pour votre chaudière mettez la température à 60 degrés, sur vos photos vous êtes à 53, vous devez la faire condenser et elle va lâcher, pour finir la fonte n’aime pas ça !
Redonnez des nouvelles si jamais ! Cordialement.
Pour votre problème s’il est toujours d’actualité, il faut que vous mettiez au n19 18 degrés au n21 20 degrés (c’est l’été/hiver) et au n22 0,7 c’est la pente !
Pour votre chaudière mettez la température à 60 degrés, sur vos photos vous êtes à 53, vous devez la faire condenser et elle va lâcher, pour finir la fonte n’aime pas ça !
Redonnez des nouvelles si jamais ! Cordialement.
17 mars 2020 à 21:42
Réponse 12 forum chauffage
Problème gestion auto température chaudière chauffage au sol Schafer
Bonjour,
Sur cette gamme de régulation fabriquée par SIEMENS, il est important de connaitre le type exact du régulateur (comme RVA33.121A ou RVA53.140 A ou RVA53.280 B...) les numéros de lignes de correspondent pas, d'un fabricant à l'autre, aux mêmes fonctions, exemple :
- Pente ou courbe de chauffe en ligne 22, 53 ou autre...
- Température limite été-hiver en ligne 21, 27 ou autre...
- Activation et affectation de la sonde d'ambiance en ligne 23,55, 63 ou autre...
- ...
Merci de nous transmettre le type exact de votre boitier de régulation afin de nous permettre de vous aider à vérifier et reprendre son paramétrage.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Sur cette gamme de régulation fabriquée par SIEMENS, il est important de connaitre le type exact du régulateur (comme RVA33.121A ou RVA53.140 A ou RVA53.280 B...) les numéros de lignes de correspondent pas, d'un fabricant à l'autre, aux mêmes fonctions, exemple :
- Pente ou courbe de chauffe en ligne 22, 53 ou autre...
- Température limite été-hiver en ligne 21, 27 ou autre...
- Activation et affectation de la sonde d'ambiance en ligne 23,55, 63 ou autre...
- ...
Merci de nous transmettre le type exact de votre boitier de régulation afin de nous permettre de vous aider à vérifier et reprendre son paramétrage.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 mars 2020 à 12:31