Code défaut d2.2 PAC Aquaciat ILZHE R22
Actuellement
24 627
questions dans le
forum chauffage
19207
Question dépannage Forum Chauffage : Code défaut d2.2 PAC Aquaciat ILZHE R22
Bonjour,
Depuis plusieurs jours j'ai un code défaut d2.2 sur ma PAC, j'ai nettoyé le filtre, réparé l'ensemble des petites fuites d'eau au niveau des boucles plancher chauffant, mais visiblement ma PAC se met en défaut après un fonctionnement de 6h à 8h.
Vos conseils et propositions sont les bienvenus.
Entretien réalisé par un professionnel il y a moins de 3 mois.
Merci d'avance.
Depuis plusieurs jours j'ai un code défaut d2.2 sur ma PAC, j'ai nettoyé le filtre, réparé l'ensemble des petites fuites d'eau au niveau des boucles plancher chauffant, mais visiblement ma PAC se met en défaut après un fonctionnement de 6h à 8h.
Vos conseils et propositions sont les bienvenus.
Entretien réalisé par un professionnel il y a moins de 3 mois.
Merci d'avance.
09 janvier 2018 à 13:17
Réponse 1 forum dépannage pompe à chaleur
Code défaut d2.2 PAC Aquaciat ILZHE R22
Bonjour,
Pour mieux vous aider, pouvez-vous nous transmettre la notice de votre PAC ?
Avez-pris contact avec l'entreprise qui a fait l'entretien il y a 3 mois ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Tous nos vœux pour cette année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous aider, pouvez-vous nous transmettre la notice de votre PAC ?
Avez-pris contact avec l'entreprise qui a fait l'entretien il y a 3 mois ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Tous nos vœux pour cette année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 janvier 2018 à 16:30
Réponse 2 forum dépannage pompe à chaleur
Code défaut d2.2 PAC Aquaciat ILZHE R22
Merci pour votre retour rapide, voici ci-dessous le lien vers la Notice de ma PAC.
Je n'ai pas encore pris contact avec l'entreprise, je vais prochainement le faire si je ne parviens pas à identifier la cause du problème.
Merci à vous.
Notice PAC aquaciat ilzhe
Je n'ai pas encore pris contact avec l'entreprise, je vais prochainement le faire si je ne parviens pas à identifier la cause du problème.
Merci à vous.
Notice PAC aquaciat ilzhe
09 janvier 2018 à 16:47
Réponse 3 forum dépannage pompe à chaleur
Code défaut d2.2 PAC Aquaciat ILZHE R22
Bonjour.
Mon installateur est passé et ne parvient pas à identifier la panne, si nous forçons le thermostat de la PAC à la température maximum, la PAC ne coupe plus et ne tombe plus en défaut, ce qui m'oblige pour le moment à la faire tourner 24h/24h à la température maxi.
Une idée ? Est-ce une panne du pressostat différentiel ?
Mon installateur est passé et ne parvient pas à identifier la panne, si nous forçons le thermostat de la PAC à la température maximum, la PAC ne coupe plus et ne tombe plus en défaut, ce qui m'oblige pour le moment à la faire tourner 24h/24h à la température maxi.
Une idée ? Est-ce une panne du pressostat différentiel ?
16 janvier 2018 à 15:53
Réponse 4 forum dépannage pompe à chaleur
Invité

Code défaut d2.2 PAC Aquaciat ILZHE R22
Invité

Bonjour,
Je fais face au même problème alors que je veux remettre en route la PAC en mode froid.
Comment avez-vous résolu le problème ?
Pour ma part je soupçonne effectivement le pressostat, mais je ne sais pas où il est.
Cordialement.
Je fais face au même problème alors que je veux remettre en route la PAC en mode froid.
Comment avez-vous résolu le problème ?
Pour ma part je soupçonne effectivement le pressostat, mais je ne sais pas où il est.
Cordialement.
13 juillet 2018 à 18:55