Problème radiateur chauffage froid
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
19155
Questions Forum Chauffage : Problème radiateur chauffage froid
Bonjour,
Je viens d'ouvrir un des radiateurs de l'appartement pour une chambre d'enfant jusque là inoccupée.
Les autres radiateurs fonctionnent très bien.
Celui que je viens d'ouvrir reste froid.
J'ai lu attentivement les réponses sur le forum. Il est indiqué qu'il faut pousser une tige après avoir enlevé le robinet en plastique. Or, cette tige ne bouge pas.
J'ai examiné les tiges des autres radiateurs qui fonctionnent, et ces tiges ne bougent pas non plus (j'ai appuyé à fond dessus et rien ne se passe).
Est-il possible que ce soient des tiges qui ne peuvent (ne doivent) pas s'enfoncer ? Auquel cas, dois-je faire appel à un dépanneur pour la purge du radiateur (qui est resté fermé une année) ?
Merci pour votre aide.
Je viens d'ouvrir un des radiateurs de l'appartement pour une chambre d'enfant jusque là inoccupée.
Les autres radiateurs fonctionnent très bien.
Celui que je viens d'ouvrir reste froid.
J'ai lu attentivement les réponses sur le forum. Il est indiqué qu'il faut pousser une tige après avoir enlevé le robinet en plastique. Or, cette tige ne bouge pas.
J'ai examiné les tiges des autres radiateurs qui fonctionnent, et ces tiges ne bougent pas non plus (j'ai appuyé à fond dessus et rien ne se passe).
Est-il possible que ce soient des tiges qui ne peuvent (ne doivent) pas s'enfoncer ? Auquel cas, dois-je faire appel à un dépanneur pour la purge du radiateur (qui est resté fermé une année) ?
Merci pour votre aide.

28 décembre 2017 à 08:52
Réponse 1 du forum dépannage chauffage
Problème radiateur chauffage froid
Bonjour,
Désolée, j'ai dit des sottises. Après manipulation, j'ai pu faire bouger la tige en question (elle était, en effet, enfoncée).
Lorsque j'appuie désormais sur la pointe, elle s'enfonce puis ressort. Tout fonctionne bien de ce côté. J'ai tapoté avec un outil sur la partie métallique. En vain. Le radiateur reste froid.
Ne sachant que faire, j'ai contacté des chauffagistes qui m'ont dit ne pas intervenir pour ce type de dépannage (je précise qu'il s'agit d'un chauffage collectif).
J'ai ensuite appelé le plombier qui vient parfois pour des travaux, mais il m'a répondu qu'il n'y connaissait rien.
Me voilà bien ennuyée.
Quel professionnel dois-je appeler ?
Je veux éviter les multiples sociétés de dépannage qui fleurissent sur le net. Merci.
Désolée, j'ai dit des sottises. Après manipulation, j'ai pu faire bouger la tige en question (elle était, en effet, enfoncée).
Lorsque j'appuie désormais sur la pointe, elle s'enfonce puis ressort. Tout fonctionne bien de ce côté. J'ai tapoté avec un outil sur la partie métallique. En vain. Le radiateur reste froid.
Ne sachant que faire, j'ai contacté des chauffagistes qui m'ont dit ne pas intervenir pour ce type de dépannage (je précise qu'il s'agit d'un chauffage collectif).
J'ai ensuite appelé le plombier qui vient parfois pour des travaux, mais il m'a répondu qu'il n'y connaissait rien.
Me voilà bien ennuyée.
Quel professionnel dois-je appeler ?
Je veux éviter les multiples sociétés de dépannage qui fleurissent sur le net. Merci.
28 décembre 2017 à 15:56
Réponse 2 du forum dépannage chauffage
Problème radiateur chauffage froid
Bonjour,
Êtes-vous sûr d'être en présence d'un robinet thermostatique, si oui après avoir démonté la tête thermostatique vous avez effectivement une tige et cette tige pousse le clapet qui ouvre ou ferme le passage de l'eau chaude dans le radiateur.
En fonction de la marque du corps thermostatique il est possible d'enlever la tige et le presse étoupe qui permet d'accéder au clapet mais attention aux fuites au démontage...
Pour être sûr, vous pouvez nous envoyer des photos.
Bonne Fêtes de fin d'année.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Êtes-vous sûr d'être en présence d'un robinet thermostatique, si oui après avoir démonté la tête thermostatique vous avez effectivement une tige et cette tige pousse le clapet qui ouvre ou ferme le passage de l'eau chaude dans le radiateur.
En fonction de la marque du corps thermostatique il est possible d'enlever la tige et le presse étoupe qui permet d'accéder au clapet mais attention aux fuites au démontage...
Pour être sûr, vous pouvez nous envoyer des photos.
Bonne Fêtes de fin d'année.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 décembre 2017 à 19:18
Réponse 3 du forum dépannage chauffage
Problème radiateur chauffage froid
Bonjour,
Cette chambre d'enfant était inoccupée mais est-ce que par hasard vous n'auriez pas fait des travaux de décoration (tapisserie, peinture...) : votre radiateur aurait-il été déposé ?
Si c'est le cas ou pas vérifiez que le coude (ou té) de réglage situé en bas du radiateur et bien ouvert :
- Enlevez le bouchon,
- La vis (tête plate ou 6 pans) est-elle enfoncée ou sur le bord.
Dans l'attente de votre retour d'infos,
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Cette chambre d'enfant était inoccupée mais est-ce que par hasard vous n'auriez pas fait des travaux de décoration (tapisserie, peinture...) : votre radiateur aurait-il été déposé ?
Si c'est le cas ou pas vérifiez que le coude (ou té) de réglage situé en bas du radiateur et bien ouvert :
- Enlevez le bouchon,
- La vis (tête plate ou 6 pans) est-elle enfoncée ou sur le bord.
Dans l'attente de votre retour d'infos,
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 janvier 2018 à 12:14