Remplacer régulation Tetramatik Viessmann par Vitotronic 200
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
19139
Question Forum Chauffage : Remplacer régulation Tetramatik Viessmann par Vitotronic 200
Bonjour à tous.
Je viens vous demander des conseils pour une chaudière fioul Viessmann VITOLA –BIFERRAL à double brûleur (deux brûleurs superposés) qui est pilotée par une Viessmann Tetramatik référence 7058851
Les symptômes sont les suivants :
- Les brûleurs ne fonctionnent plus qu’en mode « stylo enfoncé » dans l’orifice destiné au forçage de fonctionnement.
- La pompe de circulation sur le réseau eau chaude radiateur n’est plus alimentée en 230Vac.
- La vanne 4 voies ne bouge plus.
Après recherche :
- La carte horloge analogique référence 34813201 est complètement en miette : la face avant avec le mécanisme s’est arraché lorsque j’ai voulu sortir la carte de son connecteur carte mère.
- La carte réglage loi d’eau référence C4 425 9997 0B 9 501 556 présente des noirceurs sur la carte électronique, preuve d’un échauffement dans le secteur.
- La carte de répartition de l’eau chaude entre le ballon ECS et le circuit chauffage présente elle aussi des noirceurs, et certaines pistes de la carte se sont arrachées.
- Un relais 230V sur la carte mère est bon à remplacer : il vibre lorsque l’installation est sous tension et des poussières de plastique se sont accumulées au-dessus de la bobine à moins que cela ne soit de l’isolant du bobinage qui soit parti.
- La sonde externe est d’origine. Je ne me suis même pas donné la peine de la mesurer, elle doit être HS.
A la vue de tout cela, je me dis : la tétramatik a fait son temps.
J’aimerai remplacer l’ensemble tétramatik pour passer sur un ensemble plus récent.
Problème, quelle est la référence qu’il faut que je prenne parmi les vitotronic 200 ?
Étant électricien, je pense pouvoir remplacer moi-même cet ensemble si je trouve un schéma de raccordement suffisamment clair pour le faire.
Le circuit chauffage est composé de 12 radiateurs avec vannes thermostatiques.
Une vanne 4 voies :
- 2 sources, soit la Viessmann vitol-biferral soit une poêle à bois également Viessmann.
- Un circuit ballon ECS heureusement équipé d’une résistance chauffante pour compenser le non fonctionnement de la chaudière.
Un circulateur sur le circuit radiateur.
Un circulateur sur le circuit venant du poêle à bois.
Une sonde externe.
Chez qui pourrais-je m’approvisionner dans le Bas-Rhin ?
Merci pour votre aide.
Merci pour mes parents qui ont froid dans leur maison mal isolée.
Bien cordialement.
Je viens vous demander des conseils pour une chaudière fioul Viessmann VITOLA –BIFERRAL à double brûleur (deux brûleurs superposés) qui est pilotée par une Viessmann Tetramatik référence 7058851
Les symptômes sont les suivants :
- Les brûleurs ne fonctionnent plus qu’en mode « stylo enfoncé » dans l’orifice destiné au forçage de fonctionnement.

- La pompe de circulation sur le réseau eau chaude radiateur n’est plus alimentée en 230Vac.

- La vanne 4 voies ne bouge plus.

Après recherche :
- La carte horloge analogique référence 34813201 est complètement en miette : la face avant avec le mécanisme s’est arraché lorsque j’ai voulu sortir la carte de son connecteur carte mère.
- La carte réglage loi d’eau référence C4 425 9997 0B 9 501 556 présente des noirceurs sur la carte électronique, preuve d’un échauffement dans le secteur.
- La carte de répartition de l’eau chaude entre le ballon ECS et le circuit chauffage présente elle aussi des noirceurs, et certaines pistes de la carte se sont arrachées.
- Un relais 230V sur la carte mère est bon à remplacer : il vibre lorsque l’installation est sous tension et des poussières de plastique se sont accumulées au-dessus de la bobine à moins que cela ne soit de l’isolant du bobinage qui soit parti.
- La sonde externe est d’origine. Je ne me suis même pas donné la peine de la mesurer, elle doit être HS.
A la vue de tout cela, je me dis : la tétramatik a fait son temps.
J’aimerai remplacer l’ensemble tétramatik pour passer sur un ensemble plus récent.
Problème, quelle est la référence qu’il faut que je prenne parmi les vitotronic 200 ?
Étant électricien, je pense pouvoir remplacer moi-même cet ensemble si je trouve un schéma de raccordement suffisamment clair pour le faire.
Le circuit chauffage est composé de 12 radiateurs avec vannes thermostatiques.
Une vanne 4 voies :
- 2 sources, soit la Viessmann vitol-biferral soit une poêle à bois également Viessmann.
- Un circuit ballon ECS heureusement équipé d’une résistance chauffante pour compenser le non fonctionnement de la chaudière.
Un circulateur sur le circuit radiateur.
Un circulateur sur le circuit venant du poêle à bois.
Une sonde externe.
Chez qui pourrais-je m’approvisionner dans le Bas-Rhin ?
Merci pour votre aide.
Merci pour mes parents qui ont froid dans leur maison mal isolée.
Bien cordialement.
19 décembre 2017 à 13:23
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Remplacer régulation Tetramatik Viessmann par Vitotronic 200
Bonsoir,
Pour mieux vous conseiller, pouvez-vous nous en dire plus :
- Quelle est la puissance de la chaudière ?
- Quel est l'âge de cette chaudière ?
- Avez-vous des photos de votre installation ?
Je pense que vu le descriptif de votre installation, le poêle à bois est raccordé hydrauliquement sur le retour de la chaudière, évitant ainsi que les brûleurs ne démarrent tant que ce dernier fonctionne suffisamment.
Pour mieux vous aider, seul le service technique du constructeur peut valider la possibilité d'adaptation, il leur faudra pour cela l'ensemble des numéros de séries (chaudière, brûleur, régulation, brûleur, vanne 4 voies, moteur de vanne 4 voies si elle est motorisée).
Même si un constructeur comme VIESSMANN est capable de fournir des pièces détachées ou des kits d'adaptations, après 15 ans cela peut devenir très difficile.
En tout état de cause il y a de grande chance que vous soyez obligé de vous approvisionner chez eux.
Est-il pour vous raisonnable d'investir une telle somme dans un système de régulation qui ne sera pas forcément compatible avec la future chaudière, sachant que celle-ci n'est pas éternelle, et que les nouvelles générations de chaudières à condensation intègrent déjà leurs propres régulations...
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous conseiller, pouvez-vous nous en dire plus :
- Quelle est la puissance de la chaudière ?
- Quel est l'âge de cette chaudière ?
- Avez-vous des photos de votre installation ?
Je pense que vu le descriptif de votre installation, le poêle à bois est raccordé hydrauliquement sur le retour de la chaudière, évitant ainsi que les brûleurs ne démarrent tant que ce dernier fonctionne suffisamment.
Pour mieux vous aider, seul le service technique du constructeur peut valider la possibilité d'adaptation, il leur faudra pour cela l'ensemble des numéros de séries (chaudière, brûleur, régulation, brûleur, vanne 4 voies, moteur de vanne 4 voies si elle est motorisée).
Même si un constructeur comme VIESSMANN est capable de fournir des pièces détachées ou des kits d'adaptations, après 15 ans cela peut devenir très difficile.
En tout état de cause il y a de grande chance que vous soyez obligé de vous approvisionner chez eux.
Est-il pour vous raisonnable d'investir une telle somme dans un système de régulation qui ne sera pas forcément compatible avec la future chaudière, sachant que celle-ci n'est pas éternelle, et que les nouvelles générations de chaudières à condensation intègrent déjà leurs propres régulations...
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 décembre 2017 à 19:41
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Remplacer régulation Tetramatik Viessmann par Vitotronic 200
Bonsoir.
Merci d’avoir pris le temps de répondre.
Je vais chercher toutes ces références dès que possible. Je suppose que je les trouverai sous les capots de protection des brûleurs ?
De mémoire cette chaudière date de 1982.
Oui le poêle à bois est raccordé sur le retour de la chaudière fioul. Elle ne démarre pas tant que la température de l’eau fournie par le poêle à bois est suffisamment élevée.
La puissance de l’installation est telle que le deuxième brûleur n’a pratiquement jamais servi. Uniquement en cas de dysfonctionnement du premier.
Ce qui a été très rare. L’installation était prévue pour alimenter une piscine qui ne fut jamais construite.
Ce qui me laisse penser que la chaudière est très loin de rendre l’âme et qu’il serait bon d’envisager de ne remplacer que la régulation.
Je vois des régulations complète Vitotronic 200 qui se vendent sur la baie pour 300 à 1000 euros.
L’état de la chaudière justifie amplement un tel petit investissement si j’arrive à trouver la bonne référence de régulation adaptée à l'installation de mes parents.
Oui la vanne 4 voies est motorisée. Je vais la encore prendre les références du produit.
Avec votre aide, je suis presque certain de pouvoir trouver la référence de régulation vitotronic 200 qui sera adaptée à cette chaudière.
Je me sens capable de réaliser le câblage de l’installation si je trouve un schéma de raccordement assez précis.
Cordialement.
Vincent sch
Merci d’avoir pris le temps de répondre.

Je vais chercher toutes ces références dès que possible. Je suppose que je les trouverai sous les capots de protection des brûleurs ?
De mémoire cette chaudière date de 1982.
Oui le poêle à bois est raccordé sur le retour de la chaudière fioul. Elle ne démarre pas tant que la température de l’eau fournie par le poêle à bois est suffisamment élevée.
La puissance de l’installation est telle que le deuxième brûleur n’a pratiquement jamais servi. Uniquement en cas de dysfonctionnement du premier.
Ce qui a été très rare. L’installation était prévue pour alimenter une piscine qui ne fut jamais construite.
Ce qui me laisse penser que la chaudière est très loin de rendre l’âme et qu’il serait bon d’envisager de ne remplacer que la régulation.
Je vois des régulations complète Vitotronic 200 qui se vendent sur la baie pour 300 à 1000 euros.
L’état de la chaudière justifie amplement un tel petit investissement si j’arrive à trouver la bonne référence de régulation adaptée à l'installation de mes parents.
Oui la vanne 4 voies est motorisée. Je vais la encore prendre les références du produit.
Avec votre aide, je suis presque certain de pouvoir trouver la référence de régulation vitotronic 200 qui sera adaptée à cette chaudière.

Je me sens capable de réaliser le câblage de l’installation si je trouve un schéma de raccordement assez précis.
Cordialement.
Vincent sch
19 décembre 2017 à 20:26
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Remplacer régulation Tetramatik Viessmann par Vitotronic 200
Voilà ce que j’ai relevé derrière le premier brûleur :
Danfoss 9638677
Bfp 21l3le-s
071n2128
Lai 2 série 03
Tsmax 10 sec
Landis and Gyr
Rg 01599/81 sp 29 ue
Viessmann
Type VEII
Bestell numer typ 13514-45
Numero de fabric 708130300252
Mon père ne voulait plus déposer le deuxième capot ce soir.
Il m’assure qu’il y a la même chose de marqué sur le deuxième brûleur.
En espérant que cela vous parle.
Cordialement.
Vincent
Danfoss 9638677
Bfp 21l3le-s
071n2128
Lai 2 série 03
Tsmax 10 sec
Landis and Gyr
Rg 01599/81 sp 29 ue
Viessmann
Type VEII
Bestell numer typ 13514-45
Numero de fabric 708130300252
Mon père ne voulait plus déposer le deuxième capot ce soir.

Il m’assure qu’il y a la même chose de marqué sur le deuxième brûleur.
En espérant que cela vous parle.
Cordialement.
Vincent
19 décembre 2017 à 21:16
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Remplacer régulation Tetramatik Viessmann par Vitotronic 200
Bonjour à tous.
J'ai trouvé les informations complémentaires suivantes :
La chaudière est une Vitola-b-2 de 1981 puissance 2x35-43kW numéro 5043-898
Je n'arrive pas à trouver quelle régulation Vitotronic 200 serait adaptée à cette chaudière.
Est-ce un Vitotronic 200KO1B ou une KW1 qui serait adaptée à cette installation ?
Quelle est la différence entre ces deux régulations ?
Faut-il une carte d'adaptation / interface pour piloter les brûleurs et les raccorder à la régulation Vitotronic 200 ?
Je ne trouve rien de bien clair dans la documentation de Viessmann pour le raccordement des brûleurs sur les régulations Vitotronic 200 ?
Merci de bien vouloir éclairer ma lanterne pour trouver la régulation qui va bien.
Cordialement.
Vincent
J'ai trouvé les informations complémentaires suivantes :
La chaudière est une Vitola-b-2 de 1981 puissance 2x35-43kW numéro 5043-898
Je n'arrive pas à trouver quelle régulation Vitotronic 200 serait adaptée à cette chaudière.
Est-ce un Vitotronic 200KO1B ou une KW1 qui serait adaptée à cette installation ?
Quelle est la différence entre ces deux régulations ?
Faut-il une carte d'adaptation / interface pour piloter les brûleurs et les raccorder à la régulation Vitotronic 200 ?
Je ne trouve rien de bien clair dans la documentation de Viessmann pour le raccordement des brûleurs sur les régulations Vitotronic 200 ?

Merci de bien vouloir éclairer ma lanterne pour trouver la régulation qui va bien.
Cordialement.
Vincent
25 décembre 2017 à 17:11
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Remplacer régulation Tetramatik Viessmann par Vitotronic 200
Bonsoir,
Pour faire simple, il n'existe aucune régulation dans la gamme "domestique" capable de gérer les différentes éléments ou organes de votre installation :
- Deux brûleurs fioul,
- Un circuit de chauffage avec vanne 4 voies motorisé,
- Une production d'ECS,
- Un poêle à bois réchauffant le retour de la chaudière.
Chez VIESSMANN, aucun schéma de câblage électrique n'est disponible pour permettre de remplacer votre régulation et d'assurer toutes les fonctions ci-dessus. De plus toutes les connectiques ont changé depuis 1980.
Si des solutions sont disponibles, elles sont peut-être dans la gamme de régulation "collectif et chaufferie" mais vous ne serez plus dans les mêmes tarifs.
Vous pouvez également vous tourner vers d'autres marques de régulateur mais il vous faudra reprendre tout le câblage (y compris la modification du tableau de chaudière actuel).
Il faut également savoir que toutes les modifications de ce type, sans solutions validées par le constructeur (en l’occurrence VIESSMANN) engage systématiquement la responsabilité de la personne qui la réalise : en cas de sinistre vous ne serez pas couvert par votre assurance...
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour faire simple, il n'existe aucune régulation dans la gamme "domestique" capable de gérer les différentes éléments ou organes de votre installation :
- Deux brûleurs fioul,
- Un circuit de chauffage avec vanne 4 voies motorisé,
- Une production d'ECS,
- Un poêle à bois réchauffant le retour de la chaudière.
Chez VIESSMANN, aucun schéma de câblage électrique n'est disponible pour permettre de remplacer votre régulation et d'assurer toutes les fonctions ci-dessus. De plus toutes les connectiques ont changé depuis 1980.
Si des solutions sont disponibles, elles sont peut-être dans la gamme de régulation "collectif et chaufferie" mais vous ne serez plus dans les mêmes tarifs.
Vous pouvez également vous tourner vers d'autres marques de régulateur mais il vous faudra reprendre tout le câblage (y compris la modification du tableau de chaudière actuel).
Il faut également savoir que toutes les modifications de ce type, sans solutions validées par le constructeur (en l’occurrence VIESSMANN) engage systématiquement la responsabilité de la personne qui la réalise : en cas de sinistre vous ne serez pas couvert par votre assurance...
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 janvier 2018 à 20:31
Réponse 6 forum dépannage chaudières
Remplacer régulation Tetramatik Viessmann par Vitotronic 200
Bonjour.
Et que pensez-vous de cette association uniquement de matériel VIESSMANN de série ?
Je suis tombé sur la sélection suivante qui semble s'adapter à mon installation.
- Vitotronic 200 KO1B
- l’extension pour brûleur deux allures/modulant, réf. 7404 960 ainsi que l’adaptateur pour Vitola B2 référence 7450052
- La motorisation de la vanne 4 voie: montage avec vanne mélangeuse : Réf. 7301 063 raccordée via le bus KM sur la Vitotronic 200.
On remplace la totalité des sondes et des actionneurs pour repartir de zéro. On ne garde que les chaudières avec brûleur.
Est-ce que cela peut fonctionner d'après vous ?
Bien cordialement.
Vincent
Et que pensez-vous de cette association uniquement de matériel VIESSMANN de série ?
Je suis tombé sur la sélection suivante qui semble s'adapter à mon installation.
- Vitotronic 200 KO1B
- l’extension pour brûleur deux allures/modulant, réf. 7404 960 ainsi que l’adaptateur pour Vitola B2 référence 7450052
- La motorisation de la vanne 4 voie: montage avec vanne mélangeuse : Réf. 7301 063 raccordée via le bus KM sur la Vitotronic 200.
On remplace la totalité des sondes et des actionneurs pour repartir de zéro. On ne garde que les chaudières avec brûleur.
Est-ce que cela peut fonctionner d'après vous ?
Bien cordialement.
Vincent
04 janvier 2018 à 20:48
Réponse 7 forum dépannage chaudières
Remplacer régulation Tetramatik Viessmann par Vitotronic 200
Bonsoir,
Vérifier auprès du service technique Viessmann s'ils valident cette solution.
Précisez bien que vous n'êtes pas sur un brûleur deux allures ou modulant mais bien sûr deux brûleurs séparés.
Assurez-vous que si un des deux brûleurs est en panne, l'autre prend le relais...
Une fois la confirmation de Viessmann, vous n'aurez plus qu'à vous amuser avec le câblage.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Vérifier auprès du service technique Viessmann s'ils valident cette solution.
Précisez bien que vous n'êtes pas sur un brûleur deux allures ou modulant mais bien sûr deux brûleurs séparés.
Assurez-vous que si un des deux brûleurs est en panne, l'autre prend le relais...
Une fois la confirmation de Viessmann, vous n'aurez plus qu'à vous amuser avec le câblage.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 janvier 2018 à 21:22
Réponse 8 forum dépannage chaudières
Remplacer régulation Tetramatik Viessmann par Vitotronic 200
Bonjour
Merci pour votre réponse.
Où pourrais-je trouver l'adresse du service technique de Viessmann ?
Est-ce qu'il est possible de prendre contact avec eux en tant que simple particulier ?
Merci pour votre aide.
Bien cordialement.
Vincent
Merci pour votre réponse.

Où pourrais-je trouver l'adresse du service technique de Viessmann ?
Est-ce qu'il est possible de prendre contact avec eux en tant que simple particulier ?
Merci pour votre aide.
Bien cordialement.
Vincent
05 janvier 2018 à 11:40
Réponse 9 forum dépannage chaudières
Remplacer régulation Tetramatik Viessmann par Vitotronic 200
Bonsoir.
J'ai fait faire un devis à un chauffagiste. Une fois le devis reçu, je lui ai demandé si le matériel qu'il propose d'installer correspond à celui que j'ai sélectionné. Il m'a confirmé ce point.
Par contre, il m'annonce qu'il n'y a plus de crédit d’impôt de possible pour le matériel de régulation.
Avez-vous confirmation qu'il n'y a plus de crédit d’impôts pour 2018 sur le matériel de régulation ?
Dans ce cas, sa proposition n'est plus intéressante. Autant faire tout cela moi-même, ce sera financièrement bien plus intéressant.
C'est dommage pour le chauffagiste, il a perdu son temps pour rien.
A plus.
Vincent
J'ai fait faire un devis à un chauffagiste. Une fois le devis reçu, je lui ai demandé si le matériel qu'il propose d'installer correspond à celui que j'ai sélectionné. Il m'a confirmé ce point.
Par contre, il m'annonce qu'il n'y a plus de crédit d’impôt de possible pour le matériel de régulation.

Avez-vous confirmation qu'il n'y a plus de crédit d’impôts pour 2018 sur le matériel de régulation ?
Dans ce cas, sa proposition n'est plus intéressante. Autant faire tout cela moi-même, ce sera financièrement bien plus intéressant.
C'est dommage pour le chauffagiste, il a perdu son temps pour rien.

A plus.
Vincent
05 janvier 2018 à 22:23
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème régulation Vitotronic 200 chaudière Viessmann Viitodens 200
- N°16307 : Bonjour, Mon installation de chauffage est la suivante : - Vitodens 200 - régulation Vitotronic 200 - pas de vanne mélangeuse - sonde extérieure - plancher chauffant - pas de production d'eau chaude sanitaire. Le...
- 2. Problème chaudière Viessmann Vitotronic 200 type KO2B
- N°20233 : Bonjour à tous. Tout d'abord, merci pour votre aide. Je poste mon premier message car j'ai un problème sur ma chaudière à fioul régulée par un vitotronic 200 type KO2B. Le problème est simple : quoi que je change dans...
- 3. Problème régulation trimatik chaudière Viessmann
- N°20295 : Bonsoir. J'ai une chaudière Viessmann Vitola-biferral de 1989 n°7231443909494 puissance 22-27 kW avec brûleur fuel et une régulation trimatik MC 7410065A. A la mise en route le matin à 6 heures le brûleur s'allume et...
- 4. Raccorder électriquement brûleur Viessmann sur régulation Vitotronic 200
- N°19148 : Bonjour à tous. Je cherche comment raccorder électriquement un brûleur Viessmann VITOLA-b-2 2x35-43kW de 1981 de marque Viessmann sur une régulation Vitotronic 200 également de Viessmann ? D'après ce que j'ai relevé sur...
- 5. Chaudière Viessmann vitotronic 200 plus de chauffage
- N°19289 : URGENT SVP, plus de chauffage depuis hier...- 8° dehors ! Le problème 1 : J'ai fréquemment des "micro coupures du secteur "sur mon pavillon, quand le courant revient, la régulation Vitotronic ne repart pas, l’écran est...
- 6. Problème codage régulation Vitotronic 200
- N°22114 : Bonjour à tous. Première participation et première question. Ma maison est équipée d'une chaudière Viessmann Vitogas 100 GS1 avec régulation Vitotronic 200 type kw2 et régulateur d'ambiance Vitotrol 300. Il n'y a pas...
- 7. Panne affichage température régulation Vitotronic 200 Viessmann
- N°19033 : Bonjour. J'ai une régulation Vitotronic 200 Viessmann sur laquelle la température ne s'affiche plus. Quelqu'un a déjà eu ce problème ? Merci à vous.
- 8. Chaudière Viessmann Vitola Biferrale régulation HS
- N°22349 : Bonjour. La régulation d'origine Tetramatik F4 de cette chaudière Fuel Viessmann Vitola Biferrale ancienne est tombée en panne . Ce modèle de régulation n'est plus disponible au catalogue de Viessmann selon le...
- 9. Ajout thermostat connecté chaudière fioul Viessmann
- N°20783 : Bonjour à tous. Nous avons acheté une maison dans laquelle se trouve une chaudière fioul Viessmann (je vais détailler l'équipement) : Chaudière fioul vitocell VLA22/VLB22 Trimatik MC Brûleur fioul air souffle...
- 10. Défaut PAC Viessmann vitocal 200 S avec régulateur Vitotronic 200
- N°23568 : Bonjour, Depuis hier, ma pompe à chaleur Viessmann vitocal 200 S avec régulateur Vitotronic 200 s'est mise en défaut. Elle chauffe à fond avec une température de départ à 45 ! Elle fonctionnait bien depuis 5 ans....
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite