Question Forum Chauffage : Radiateur ne chauffe pas uniformément

jb974
Membre inscrit
jb974
4 messages
Bonjour à toutes et à tous.

Je suis à la recherche d'un peu d'aide pour un problème de radiateur qui ne chauffe pas uniformément (le côté droit où se trouvent le robinet thermo + vanne retour est chaud, mais pas le côté gauche).
J'ai changé de chaudière en septembre pour une chaudière Chappée Initia Duo HTE 3.24, et depuis sur la plupart de mes radiateurs j'ai un problème de chauffe.
J'ai purgé les radiateurs, il n'y a normalement plus d'air, j'en ai un démonté un pour le nettoyer à l'intérieur (J'ai voulu faire un essai) mais malheureusement rien n'y fait, les radiateurs ne chauffent pas comme ils le devraient.

Les 2 seuls qui fonctionnent correctement sont les 2 derniers radiateurs que l'on a installé il y a plus d'un an. J'ai lu ici et là que le problème pourrait venir du té de réglage ou du circulateur qui tournerait trop vite.
Hier soir j'ai essayé de régler ce té sur un des radiateurs mais pas mieux, voire même pire car j'avais une fuite sur ce té, je l'ai du coup complètement fermé.

Tous mes radiateurs sauf 1 ont des têtes thermo, est-ce que si j'ouvre les té au max sur tous les radiateurs cela pose problème ?
Comment faire en sorte que l'eau chaude circule dans tout le radiateur ?

D'ores et déjà merci d'avoir pris le temps de lire mon message.
@ Bientôt.
20 décembre 2017 à 10:33
Réponse 1 Forum chauffage Bricovidéo

Radiateur ne chauffe pas uniformément


Invité
invité
Pour purger les radiateurs il faut obligatoirement que le circulateur tourne et que l’ensemble des vannes soient ouvertes à fond. Sur certaines installations j'ai déjà eu besoin de faire la purge en plusieurs fois afin que les dernières bulles d'air remontent dans un ou plusieurs radiateurs en quelques jours.

Normalement le circulateur en première vitesse est largement suffisant pour une maison classique.
Le radiateur avec le té de réglage fermé à fond ne chauffera plus du tout du coup.
La pression dans le circuit de chauffage est elle suffisante ?
Après des purges il est souvent nécessaire de rajouter un peu d'eau.

Pour moi vu votre description du problème il s’agit d'un souci de purge de l'air.
20 décembre 2017 à 11:17
Réponse 2 Forum chauffage Bricovidéo

Radiateur ne chauffe pas uniformément

jb974
Membre inscrit
jb974
4 messages
Merci pour votre réponse.
Je vais donc essayer d'ouvrir tous les robinets de tous mes radiateurs afin de purger en air l'ensemble.

En ce qui concerne le circulateur (Grundfos UPM3) je n'ai pas trouvé le moyen pour régler la vitesse dessus.
20 décembre 2017 à 11:43
Réponse 3 Forum chauffage Bricovidéo

Radiateur ne chauffe pas uniformément

BP84
Membre inscrit
BP84
1 170 messages
Bonjour.
Il serait bon de savoir comment sont raccordés vos radiateurs, côté opposé ou même côté ?
A partir de 1 m² de surface de radiateur, on évite de raccorder arrivée et retour du même côté.
Il faudrait également savoir si vos robinets thermostatiques ne sont pas bloqués sur une position, et restent dans cette position quelle que soit la manœuvre effectuée.
Sans vouloir créer de polémique qui n'est pas mon propos.
Je ne partage pas du tout le point de vue de d'invité en ce qui concerne la purge.
On ne fait pas tourner le circulateur pendant cette manœuvre, à titre d'exemple, si vous avez une bulle d'air dans un endroit de la grosseur d'un petit pois, à la mise en route de la pompe cela devient un œuf de pigeon (ceci pour imager le propos), imaginez un instant que des pompes tournent sur une installation de 500 radiateurs par exemple, au moment du remplissage dans des immeubles, ce que cela pourrait brasser comme air, et dont on aurait bien du mal à évacuer.
Mais chacun fait comme est libre de son choix et fait comme il l'entend.
Cordialement.
20 décembre 2017 à 13:56
Réponse 4 Forum chauffage Bricovidéo

Radiateur ne chauffe pas uniformément

jb974
Membre inscrit
jb974
4 messages
Bonjour, mes radiateurs sont raccordés du même côté.
20 décembre 2017 à 14:11
Réponse 5 Forum chauffage Bricovidéo

Radiateur ne chauffe pas uniformément

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Juste une petite information votre chaudière Chappée est une chaudière à condensation et comme toutes les chaudières à condensation la pompe automatique avec un débit variable : elle s'adapte à votre installation (nombre de radiateurs, longueurs et diamètres des tuyaux, type de radiateurs).

En règle générale on a pour habitude de constater ce phénomène et ce type de chaudière a l'avantage ou l’inconvénient de révéler tous les défauts d'une installation de chauffage (défauts de puissances des radiateurs ou défauts d'équilibrage de l'installation).
Même si une installation neuve est bien réglée, au fils des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement & déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).

Pour commencer, ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes et tés de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé,
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans chaque pièce, votre installation sera équilibrée.

La pompe adaptera sa vitesse et son débit en tenant compte des nouveaux réglages des radiateurs.

Votre chaudière étant équipée d'une sonde extérieure, la température des radiateurs variera en fonction de la température extérieure (plus il fera froid dehors, plus les radiateurs seront chaud et inversement...).

Avez-vous une sonde d'ambiance ou un thermostat d'ambiance raccordé à votre chaudière, si oui pouvez-vous nous transmettre la marque et le modèle.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 décembre 2017 à 15:07
Réponse 6 Forum chauffage Bricovidéo

Radiateur ne chauffe pas uniformément

jb974
Membre inscrit
jb974
4 messages
Bonjour Mario, et merci pour votre réponse.
J'ai ce thermostat que j'ai connecté à ma chaudière : Thermostat mobile sans fil à clavier tactile
20 décembre 2017 à 15:23
Réponse 7 Forum chauffage Bricovidéo

Radiateur ne chauffe pas uniformément


Invité
invité
Ça y est, j'ai tout fait, et il y avait des radiateurs qui étaient à purger.
Maintenant je vais voir dans le temps ce que ça donne.
Merci à vous.
29 décembre 2017 à 16:51
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Radiateur Acova Fassane ne chauffe plus
    N°2688 : Mon radiateur Acova fassane ne chauffe plus alors que le boîtier de régulation semble fonctionner correctement (pilotage des leds = OK, bruit de basculement du relais interne quand je fais varier la consigne de...
  • 2. Radiateur à inertie Supra chauffe trop
    N°11769 : Bonjour, Je viens d'installer 4 radiateurs électriques à inertie Supra inertio primo chez moi. Pour les 3 premiers pas de problèmes. Pour le dernier, au début tout allait bien puis au bout d'une semaine il a commencé à...
  • 3. Chauffage gaz radiateur le plus éloigné ne chauffe pas reste froid
    N°15218 : Bonjour, Nous avons une chaudière au gaz et 4 radiateurs au total. Le radiateur le plus éloigné de la chaudière reste froid si tous les autres sont ouverts. Par contre, si nous fermons les autres chauffages, l'eau...
  • 4. Radiateur du 2ème étage ne chauffe pas
    N°479 : Bonjour, Sauriez-vous me dire pourquoi le radiateur du 2ème étage ne chauffe pas, j'ai de la pression mais il ne chauffe pas ? Merci d'avance.
  • 5. radiateur ne chauffe pas assez
    N°40 : Bonjour, j'ai monté un radiateur dans une nouvelle chambre que j'ai alimenté sur un autre. Mon problème c'est qu'il ne chauffe pas assez en haut et surtout le bas est froid, pourtant j'ai purgé plusieurs fois. Ma chaudière est...
  • 6. Un radiateur ne chauffe pas ?
    N°23293 : Bonjour. Voici un schéma simplifié de mon installation sur une des colonnes de chauffage, il y en a une autre de l'autre côté de la maison où je n'ai aucun souci. J'ai un problème sur le radiateur n°4 qui ne chauffe...
  • 7. Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur
    N°4713 : Bonjour. LVI CE609 Vik radiateur électrique à fluide caloporteur, 900 Watts. Mon radiateur ne chauffe plus du tout, la led verte indiquant qu'il est censé chauffer, s'allume 2 secondes puis s’éteint 2 sec et ainsi de...
  • 8. Chauffage électrique Atlantic Maradja ne chauffe pas en bas
    N°12522 : Bonjour. J'ai des radiateurs électriques "Atlantic Maradja" verticaux qui chauffent seulement dans leur partie haute au bout de quelques mois de service. Ce problème est-il déjà arrivé à quelqu'un ? Merci.
  • 9. Le radiateur sèche-serviette ne chauffe pas assez
    N°8435 : Bonjour, On vient de changer le radiateur en fonte contre un radiateur sèche-serviette dans la salle de bains. L'ancien radiateur était vraiment puissant, au bout de très peu de temps il faisait 25°C dans la pièce. La salle...
  • 10. Radiateur Acova 230v-1250w et voyant clignote rouge
    N°11017 : Bonjour. J'ai un radiateur de marque Acova 220volts de 1250W, référence TAQ-125-086-1. Ce radiateur ne chauffe plus et le voyant rouge clignote. D'après la notice d'utilisation, ce voyant simule une anomalie du radiateur et...
>>> Résultats suivants pour : Radiateur ne chauffe pas uniformément >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
choisir chauffage chaudiereradiateur airelecforumchauffage depannage chaudierechauffage chaudiere choix



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite