Bonjour,
Je vous expose notre souci :
Nous avons une chaudière Radson EHR qui était déjà installée avant l'achat de la maison. Tout a parfaitement fonctionné avant nos travaux de rénovation. Nous avons ensuite rénové, gardé la chaudière mais fait installer un nouveau circuit de chauffage.
- Les nouveaux tuyaux sont en PER et monotube.
- Les tuyaux de départ de la chaudière sont ceux d'origine (un gros tuyau rouge et en gros tuyau bleu) : ils montent de la chaudière le long du mur, et au point culminant de la pièce où est la chaudière, il y a un raccord vers les nouveaux tuyaux sans purgeur à ce point culminant.
Après les travaux, nous avons fait raccorder tous les radiateurs (certains neufs, d'autres anciens) avec des vannes thermostatiques neuves SAUF 2 radiateurs que nous n'avions pas en bas. Aucun souci, tout fonctionnait très bien, aussi bien la chaudière que tous les radiateurs (HAUT et bas).
Hier nous avons (enfin) fait raccorder les deux derniers radiateurs (neufs) en bas. Après que ceux-ci aient été raccordés, le chauffagiste a re-rempli le circuit et relancé la chaudière.
Seuls les radiateurs du haut chauffent. La chaudière s'allume normalement mais par contre elle se met en sécurité très vite (à mon avis surchauffe). On entend un petit bruit d'air dans le tuyau qui sort de la chaudière (tuyau d'origine donc).
Ce même tuyau est brûlant (plus qu'avant j'ai l'impression) et le tuyau bleu à côté est brûlant aussi !
A ce stade nous avons déjà essayé de purger tous les radiateurs :
- Les radiateurs du bas (qui ne chauffent pas donc) : pas d'air dedans.
- Les radiateurs du haut : on a réussi à faire sortir un peu d'air, mais après un certain moment il n'y a plus d'air qui sort mais bien de l'eau en continu...
Quand on rallume la chaudière (avec la pression suffisante dans le circuit) rebelote : elle s'allume, chauffe quelques minutes jusqu'à ce qu'elle atteigne sa t° maximale, les tuyaux rouge et bleu sont bouillants. Les radiateurs en haut chaud, la chaudière se remet en sécurité (et se rallume à chaque fois après quelques minutes quand sa t° a un peu baissé) mais toujours aucune chaleur dans les radiateurs (ni les tuyaux) du bas....
Que faire ?
Est-ce qu'il peut y avoir un lien entre le raccordement des deux nouveaux radiateurs ou est-ce que le problème serait indépendant ?
Notre chauffagiste me dit qu'il n'est pas responsable et que c'est probablement parce qu'il n'y a pas de vanne tout en haut sur le tuyau qui sort de la chaudière. Pourtant, avant tout fonctionnait.
S'il s'agit d'une question de purge, comment nous y prendre pour essayer de solutionner ce problème nous même car nous n'avons plus le budget pour faire intervenir quelqu’un ?
Merci d'avance pour votre aide.
Je vous expose notre souci :
Nous avons une chaudière Radson EHR qui était déjà installée avant l'achat de la maison. Tout a parfaitement fonctionné avant nos travaux de rénovation. Nous avons ensuite rénové, gardé la chaudière mais fait installer un nouveau circuit de chauffage.
- Les nouveaux tuyaux sont en PER et monotube.
- Les tuyaux de départ de la chaudière sont ceux d'origine (un gros tuyau rouge et en gros tuyau bleu) : ils montent de la chaudière le long du mur, et au point culminant de la pièce où est la chaudière, il y a un raccord vers les nouveaux tuyaux sans purgeur à ce point culminant.
Après les travaux, nous avons fait raccorder tous les radiateurs (certains neufs, d'autres anciens) avec des vannes thermostatiques neuves SAUF 2 radiateurs que nous n'avions pas en bas. Aucun souci, tout fonctionnait très bien, aussi bien la chaudière que tous les radiateurs (HAUT et bas).
Hier nous avons (enfin) fait raccorder les deux derniers radiateurs (neufs) en bas. Après que ceux-ci aient été raccordés, le chauffagiste a re-rempli le circuit et relancé la chaudière.
Seuls les radiateurs du haut chauffent. La chaudière s'allume normalement mais par contre elle se met en sécurité très vite (à mon avis surchauffe). On entend un petit bruit d'air dans le tuyau qui sort de la chaudière (tuyau d'origine donc).
Ce même tuyau est brûlant (plus qu'avant j'ai l'impression) et le tuyau bleu à côté est brûlant aussi !
A ce stade nous avons déjà essayé de purger tous les radiateurs :
- Les radiateurs du bas (qui ne chauffent pas donc) : pas d'air dedans.
- Les radiateurs du haut : on a réussi à faire sortir un peu d'air, mais après un certain moment il n'y a plus d'air qui sort mais bien de l'eau en continu...
Quand on rallume la chaudière (avec la pression suffisante dans le circuit) rebelote : elle s'allume, chauffe quelques minutes jusqu'à ce qu'elle atteigne sa t° maximale, les tuyaux rouge et bleu sont bouillants. Les radiateurs en haut chaud, la chaudière se remet en sécurité (et se rallume à chaque fois après quelques minutes quand sa t° a un peu baissé) mais toujours aucune chaleur dans les radiateurs (ni les tuyaux) du bas....
Que faire ?
Est-ce qu'il peut y avoir un lien entre le raccordement des deux nouveaux radiateurs ou est-ce que le problème serait indépendant ?
Notre chauffagiste me dit qu'il n'est pas responsable et que c'est probablement parce qu'il n'y a pas de vanne tout en haut sur le tuyau qui sort de la chaudière. Pourtant, avant tout fonctionnait.
S'il s'agit d'une question de purge, comment nous y prendre pour essayer de solutionner ce problème nous même car nous n'avons plus le budget pour faire intervenir quelqu’un ?
Merci d'avance pour votre aide.
07 décembre 2017 à 13:23
Réponse 1 du forum chauffage Bricovidéo
Problème chauffage radiateurs étage chaud rez-de-chaussée froid
Bonsoir.
Si vous pouvez poster des photos des modifications qui ont été apportées à votre installation, par ex.
Le raccordement des nouveaux radiateurs en chaufferie, où est située la pompe, les fameux branchements qui vous paraissent suspects, bref, autant d'éléments susceptibles d'apporter un début de réponse au problème qui vous préoccupe et qui permettrait peut-être de vous aider.
Votre première remarque fait penser à un circulateur qui ne fonctionne pas, c'est la raison pour laquelle il est utile de préciser comment chauffent les radiateurs de l'étage, sont-ils aussi chauds en haut qu'en bas ?
Attendons vos observations. Cordialement.
Si vous pouvez poster des photos des modifications qui ont été apportées à votre installation, par ex.
Le raccordement des nouveaux radiateurs en chaufferie, où est située la pompe, les fameux branchements qui vous paraissent suspects, bref, autant d'éléments susceptibles d'apporter un début de réponse au problème qui vous préoccupe et qui permettrait peut-être de vous aider.
Votre première remarque fait penser à un circulateur qui ne fonctionne pas, c'est la raison pour laquelle il est utile de préciser comment chauffent les radiateurs de l'étage, sont-ils aussi chauds en haut qu'en bas ?
Attendons vos observations. Cordialement.
07 décembre 2017 à 19:50