Question Forum Chauffage : Panne brûleur Cuenod NC4

sergio23
Membre inscrit
sergio23
14 messages
Bonsoir,

Voilà j'ai un problème avec mon brûleur.
Depuis quelque temps il ne se met plus en service qu'aléatoirement, je suis obligé d'appuyer sur le bouton rouge du groupe de sécurité. A l'origine de la panne pas de souci une simple impulsion sur le bouton et c’était reparti pour x jours.
Mais voilà depuis quelque jours c'est de plus en plus compliqué de le faire repartir.
Suite au conseil d'un distributeur de la marque il m'a prêté un groupe de sécurité neuf que j'ai mis en remplacement, mais en vain c'est toujours idem.
Le préfiltre ainsi que le gicleur sont parfaitement propres.
D'avance merci pour vos aides à tous.
Cordialement.
08 novembre 2017 à 18:44
Réponse 1 forum chauffage Bricovidéo

Panne brûleur Cuenod NC4

BP84
Membre inscrit
BP84
1 170 messages
Bonsoir.
Ou je me trompe, ou je comprends mal votre question.
Il n'y a pas de groupe de sécurité sur un brûleur fioul, sans doute voulez-vous parler du coffret de réarmement situé sur le bas du brûleur ?
S'il s'agit bien de cela, il faudrait préciser les symptômes de votre panne, car sans plus de précision, il est difficile de répondre.
Le fait que le pré filtre soit propre, et le gicleur également, ne vous mettent pas à l'abri d'une panne, qui pourrait être de l'ordre d'une défaillance de la cellule, du filtre de pompe encrassé, de la crépine, d'un mauvais réglage de la pression de pompe, d'un gicleur (même propre) mais partiellement bouché ou rayé, bref, autant de petites choses créatrices de pannes.
Plus de renseignements seraient les bienvenus.
Cordialement.
09 novembre 2017 à 22:19
Réponse 2 forum chauffage Bricovidéo

Panne brûleur Cuenod NC4

sergio23
Membre inscrit
sergio23
14 messages
Bonjour,
Oui il s'agit bien du coffret de réarmement.
Les filtres, pré filtres (gicleur neuf), crépine, sont propres ils ont été nettoyés en cours de cette année.
La panne n'est pas franche (hier le brûleur a fonctionné correctement toute la journée sans intervention de ma part).
Par contre ce matin le voyant sur le coffret était allumé.
Le signal émis : signal lumineux long, pause courte (signal lumineux court, pause courte 3 fois de suite), signal lumineux court, pause longue, signal lumineux long, et ainsi de suite... Après plusieurs tentatives de réarmement le brûleur est à nouveau en service pour (x fois).
Lors des tentatives de réarmement sans succès, j'appuie sur le bouton de réarmement il n'y a rien qui se produit ni pré-ventilation, ni pulvérisation du fioul, ni allumage des électrodes, et subitement le brûleur repart en faisant son cycle normal.
J'espère que mes explications sont explicites pour vous ?
D'avance merci pour votre retour.
Bonne journée. Cordialement.
10 novembre 2017 à 09:03
Réponse 3 forum chauffage Bricovidéo

Panne brûleur Cuenod NC4

BP84
Membre inscrit
BP84
1 170 messages
Bonsoir.
Si tous les tests préconisés dans la réponse précédente ont été faits, il vous faut tester la cellule, en sortant celle-ci de son logement, la tenir dans la main à l'abri de la lumière, se munir d'une lampe de poche, et mettre le brûleur en marche.
Dès que vous entendez l'ouverture de l’électrovanne du brûleur (petit "tac") venant du coffret de contrôle, éclairez la cellule avec la lampe, et voir si le brûleur démarre.
Si le brûleur tient de cette façon, changez la cellule.
Vous pouvez également si l'expérience est concluante, remettre la cellule dans son logement et voir si l'incident se reproduit.
A propos des tentatives de réarmement, vous devez attendre au moins 1 minute environ entre chaque essai, le temps de laisser la sécurité se refroidir.
Tenez-nous au courant de votre expérience. Cordialement.
10 novembre 2017 à 19:10
Réponse 4 forum chauffage Bricovidéo

Panne brûleur Cuenod NC4

quattrocalor
Membre inscrit
quattrocalor
8 messages
Bonjour.
Quel âge a votre brûleur ?
Avez-vous remarqué des tentatives de redémarrage ? (le brûleur démarre et se coupe quelques secondes après...).
Ou alors peut-être qu'il fonctionne quelques dizaines de minutes et se met en sécurité ?
Si c'est le cas, contrôlez votre électrovanne.
11 novembre 2017 à 23:14
Réponse 5 forum chauffage Bricovidéo

Panne brûleur Cuenod NC4

sergio23
Membre inscrit
sergio23
14 messages
Bonjour,
Mon brûleur a 10 ans. Non il n'y a aucune tentative de redémarrage.
Voilà ce que j'ai remarqué plusieurs fois : au moment où il doit se mettre en marche, il n'y a rien qui se passe, par contre le voyant sur coffret émet le même signal que lorsque le brûleur fonctionne !!!!
J'ai testé la cellule comme décrit ci-dessus. C'est OK la cellule est en état de marche.
Merci pour vos retours.
Cordialement.
14 novembre 2017 à 17:36
Réponse 6 forum chauffage Bricovidéo

Panne brûleur Cuenod NC4

BP84
Membre inscrit
BP84
1 170 messages
Bonsoir.
Le coffret de contrôle qu'on vous a prêté était-il neuf ?
Il s'agit d'un LOA 21 ? Si le voyant du coffret s'allume par intermittence pendant le fonctionnement, il est probable que la flamme décroche et il faudrait vérifier la pression qui doit être de 11 bars.
Le réglage d'un brûleur est assez pointu et supporte mal les approximations.
Cordialement.
17 novembre 2017 à 18:50
Réponse 7 forum chauffage Bricovidéo

Panne brûleur Cuenod NC4

sergio23
Membre inscrit
sergio23
14 messages
Bonsoir,
Oui le coffret était bien neuf (même référence que celui en place).
C'est normal que le voyant de contrôle s'allume par intermittence, depuis que mon brûleur est en service cela a toujours été ainsi.
La flamme ne décroche pas lorsque le brûleur fonctionne ; au moment où il doit se remettre en service il n'y a rien qui se passe mise à part que le voyant de contrôle émet le même signal quand fonctionnement normal.
Très très compliqué cette panne.
Merci encore pour vos retours.
Cordialement.
22 novembre 2017 à 17:15
Réponse 8 forum chauffage Bricovidéo

Panne brûleur Cuenod NC4

sergio23
Membre inscrit
sergio23
14 messages
Bonjour,
Je pense avoir résolu la panne.
J'ai changé le condensateur de démarrage depuis 48 heures et depuis aucun problème le brûleur fonctionne très bien.
Voilà si ma réponse peut servir à quelqu’un.
Merci encore d'avoir participé.
Bonne fin de journée. Cordialement.
30 novembre 2017 à 16:58
Réponse 9 forum chauffage Bricovidéo

Panne brûleur Cuenod NC4

BP84
Membre inscrit
BP84
1 170 messages
Bonsoir.
Merci pour le retour, au moins nous savons où nous en sommes.
Dommage que la plupart des internautes cherchant du secours sur ce forum ne suivent pas cet exemple sans doute apprécié de tous les contributeurs.
Cordialement.
30 novembre 2017 à 18:10
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Panne brûleur Cuenod NC4
    N°20346 : Bonjour à tous, Je viens solliciter quelques conseils pour un brûleur Cuenod NC4 qui se met en sécurité. Je n'ai pas de flamme. J'ai bien l'arc sur les électrodes. J'ai l'impression que le fioul n'arrive pas jusqu'au...
  • 2. Brûleur Cuenod nc4 panne aléatoire
    N°20363 : Bonjour à tous. Mon brûleur Cuenod nc4 se met en dérangement aléatoirement (en fonctionnement normal tout au début de sa phase de pré-ventilation le boitier de contrôle envoie un certain signal pendant 15 secondes,...
  • 3. Pompe fioul AS47D en panne sur brûleur Cuenod NC4
    N°21054 : Bonjour, Ma chaudière fioul est tombée en panne, elle tombe régulièrement en panne, l'indicateur du coffret de commande montre 1 signal court suivi de 4 signal long, il suffisait de réarmer et ça repartait sans...
  • 4. Sécurité brûleur Cuenod NC4 H101A
    N°23198 : Bonjour à tous. Sur un brûleur Cuenod NC4H101A, il se met en sécurité après la phase de démarrage. Il fonctionne pendant une minute et se met en sécurité sur l'écran, le pictogramme de la flamme est bien visible et une...
  • 5. Conseils bruleur à ventouse Cuenod NC4
    N°8295 : Messieurs, bonjour. J'ai un bruleur de marque Bentone à ventouse, et je n'ai que des problèmes avec... je l'ai depuis 3 ans et je voudrais le changer avec un bruleur à ventouse Cuenod NC4 H101A 20/40 kW. On ne m'a fait que des...
  • 6. Mise en sécurité brûleur Cuenod NC4
    N°19312 : Bonjour. Après un transvasement de cuve le brûleur Cuenod NC4 s'est mis en sécurité le chauffagiste après avoir nettoyé filtres gicleur électrodes m'a demandé de faire nettoyer la cuve ce qui fut fait vendredi samedi...
  • 7. Réglage pompe Suntec sur brûleur Cuenod NC4
    N°17156 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci car j'ai cru que je pourrai changer sans problème ma pompe Suntec AS47 de mon brûleur Cuenod NC4. Hé bien non ! :huffy: Je pense que la pression prévue en usine ne correspond pas (9...
  • 8. Défaut de fonction brûleur CUENOD NC4
    N°18703 : Bonjour, Suite à une panne de brûleur j'ai fait venir le technicien d'entretien, il a changé les flexibles d'aspiration et de retour, vanne aspiration, clapet antiretour et gicleur : branche 2 manomètres sur la pompe,...
  • 9. Quelle chaudière avec un brûleur Cuenod NC4
    N°8097 : Bonjour, Nous avons une chaudière de marque Cuenod qui date de 1979. La puissance est de 25 000 kcal/h avec un corps de chauffe de 90 litres et un ballon de 95 litres. Le brûleur d'origine était un brûleur de type D3GN20...
  • 10. Recherche notice technique brûleur Cuenod C4
    N°15336 : Bonsoir à tous, Je recherche la notice technique du brûleur Cuenod ancienne génération de 1992. Volet d'air gradué de 0 à 9. Je vous remercie. Cordialement.
>>> Résultats suivants pour : Panne brûleur Cuenod NC4 >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
ventouse chaudiere gazpoele a bois bullerjan podepannage chaudiere ideal standardthermometre radiateur thermom



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite