Problème de chauffe insert Lafoyère
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
19096
Question Forum Chauffage : Problème de chauffe insert Lafoyère
Bonjour à vous tous.
Je voudrais savoir pourquoi mon insert qui a superbement fonctionné, 27 degrés en moyenne pour les trois pièces (une principale qui fait 40m² et deux autres de 2 fois 10 m²), depuis quelques semaines, mauvaise nouvelle, il ny' a que 13 degrés dans le séjour avec le tirage ouvert à fond.
La marque du foyer est un Lafoyère, il a 25 ans et je commande mon bois, c’est du Charme et de l'Acacia. Le bois a deux ans d’âge environ, le foyer est tubé dans les normes.
Je fais le ramonage deux fois par an, une fois par un pro et une fois par nous-même en plein hiver.
Déjà l'hiver dernier je me disais, c’est bizarre il ne fait pas froid et il y avait 24 à 25 degrés, ce qui est amplement suffisant.
Alors ma question est très simple, y a-t-il une durée de vie pour les foyers, faut-il le changer ??
Et de plus une fissure est apparue, plaque décorative du fond et d’après ce que j’ai lu ce serait dangereux ???
Est-ce la cause aussi du non chauffage ? car on me dit que les gaz ressortiraient par la fissure et après comme pour le gaz, si ce gaz qui ne fait plus de chauffage ou tirage car pas d'oxygène, pas de flamme (souvenir de mes cours d’histoire naturelle).
Merci à vous tous.
Je voudrais savoir pourquoi mon insert qui a superbement fonctionné, 27 degrés en moyenne pour les trois pièces (une principale qui fait 40m² et deux autres de 2 fois 10 m²), depuis quelques semaines, mauvaise nouvelle, il ny' a que 13 degrés dans le séjour avec le tirage ouvert à fond.
La marque du foyer est un Lafoyère, il a 25 ans et je commande mon bois, c’est du Charme et de l'Acacia. Le bois a deux ans d’âge environ, le foyer est tubé dans les normes.
Je fais le ramonage deux fois par an, une fois par un pro et une fois par nous-même en plein hiver.
Déjà l'hiver dernier je me disais, c’est bizarre il ne fait pas froid et il y avait 24 à 25 degrés, ce qui est amplement suffisant.
Alors ma question est très simple, y a-t-il une durée de vie pour les foyers, faut-il le changer ??
Et de plus une fissure est apparue, plaque décorative du fond et d’après ce que j’ai lu ce serait dangereux ???
Est-ce la cause aussi du non chauffage ? car on me dit que les gaz ressortiraient par la fissure et après comme pour le gaz, si ce gaz qui ne fait plus de chauffage ou tirage car pas d'oxygène, pas de flamme (souvenir de mes cours d’histoire naturelle).
Merci à vous tous.
06 décembre 2017 à 12:51
Réponse 1 forum chauffage Bricovidéo
Problème de chauffe insert Lafoyère
Bonsoir.
On peut se poser la question de la consommation de bois, vous dites avoir moins de chaleur, mais consommez-vous autant ou moins ?
Vous dites également que l'hiver dernier, il ne faisait pas froid (24 à 25°), effectivement l'hiver n'était pas froid, mais cette année, il n'en est pas de même, c'est à vous de voir si la comparaison est possible.
Une fissure sur sur une plaque décorative ne peut pas à elle seule vous priver de chaleur autant que vous le décrivez, sauf si elle est importante et située au dessus du foyer, ce qui pourrait éventuellement couper le tirage, mais vous seul pouvez dire ce qu'il en est...
Vous pouvez boucher cette fissure au moyen de mastic réfractaire, type colafeu, qu'on trouve chez les grossistes en chauffage, Brossette, Cédéo etc. Une fois cette réparation effectuée, voyez ce qu'il en résulte et si une amélioration est présente.
Cordialement.
On peut se poser la question de la consommation de bois, vous dites avoir moins de chaleur, mais consommez-vous autant ou moins ?
Vous dites également que l'hiver dernier, il ne faisait pas froid (24 à 25°), effectivement l'hiver n'était pas froid, mais cette année, il n'en est pas de même, c'est à vous de voir si la comparaison est possible.
Une fissure sur sur une plaque décorative ne peut pas à elle seule vous priver de chaleur autant que vous le décrivez, sauf si elle est importante et située au dessus du foyer, ce qui pourrait éventuellement couper le tirage, mais vous seul pouvez dire ce qu'il en est...
Vous pouvez boucher cette fissure au moyen de mastic réfractaire, type colafeu, qu'on trouve chez les grossistes en chauffage, Brossette, Cédéo etc. Une fois cette réparation effectuée, voyez ce qu'il en résulte et si une amélioration est présente.
Cordialement.
07 décembre 2017 à 20:10