Bonsoir,
Je viens de faire refaire entièrement mon installation de chauffage en tubes apparents multicouches de diamètre 32 puis en 16 par un professionnel.
Il a désemboué complètement les radiateurs fonte, monté des thermostatiques neufs sur les 10 radiateurs, monté des purgeurs manuels sur ces mêmes radiateurs plus 10 purgeurs automatiques en point haut.
Suite à la mise en service les radiateurs restant froids il a changé par deux fois le circulateur toujours plus puissant et là j'ai un 4 m cube heure.
La vanne 3 voies est bloquée à fond en mode manuel, la chaudière de 4 ans au pellet de 25 kW fonctionne correctement, le circulateur en position 3 malgré cela ça reste tiède.
Il a purgé les radiateurs par chasse car il soupçonne de l'air dans le circuit et tenté un équilibrage par les tés de réglage et là c'est toujours tiède.
SVP quelqu'un a t-il une idée ?
Je viens de faire refaire entièrement mon installation de chauffage en tubes apparents multicouches de diamètre 32 puis en 16 par un professionnel.
Il a désemboué complètement les radiateurs fonte, monté des thermostatiques neufs sur les 10 radiateurs, monté des purgeurs manuels sur ces mêmes radiateurs plus 10 purgeurs automatiques en point haut.
Suite à la mise en service les radiateurs restant froids il a changé par deux fois le circulateur toujours plus puissant et là j'ai un 4 m cube heure.
La vanne 3 voies est bloquée à fond en mode manuel, la chaudière de 4 ans au pellet de 25 kW fonctionne correctement, le circulateur en position 3 malgré cela ça reste tiède.
Il a purgé les radiateurs par chasse car il soupçonne de l'air dans le circuit et tenté un équilibrage par les tés de réglage et là c'est toujours tiède.

SVP quelqu'un a t-il une idée ?
25 novembre 2017 à 20:14
Réponse 1 du forum chauffage Bricovidéo
Radiateurs fonte tièdes voire froids
Bonjour.
Sans connaitre les paramètres et la réalisation de l'installation, il est difficile de proposer une solution à ce problème.
Une installation neuve qui comporte 10 purgeurs automatiques laisse planer un doute sur le mode de distribution.
Il faudrait pour le moins des photos, ou un schéma relativement explicite pour mieux cerner le problème.
On ne peut à ce stade que faire des suppositions de contre-pente, ou des erreurs de raccordements, voire de diamètres inappropriés etc..
Si vous avez la possibilité de mieux renseigner sur cette installation, peut-être sera-t-il possible de vous aider.
Cordialement.
Sans connaitre les paramètres et la réalisation de l'installation, il est difficile de proposer une solution à ce problème.
Une installation neuve qui comporte 10 purgeurs automatiques laisse planer un doute sur le mode de distribution.
Il faudrait pour le moins des photos, ou un schéma relativement explicite pour mieux cerner le problème.
On ne peut à ce stade que faire des suppositions de contre-pente, ou des erreurs de raccordements, voire de diamètres inappropriés etc..
Si vous avez la possibilité de mieux renseigner sur cette installation, peut-être sera-t-il possible de vous aider.
Cordialement.
26 novembre 2017 à 10:18
Réponse 2 du forum chauffage Bricovidéo
Radiateurs fonte tièdes voire froids
10 purgeurs auto sur l'install ???
WOUAH... +1 avec notre ami BP84 !
Si la chaudière à pellets possède comme les chaudières bois, d'une vanne LADOMATT à l’arrière, regardait si le tube de départ est aussi chaud que la température de votre chaudière.
Si le départ est moins chaud, c'est peut-être la cartouche thermostatique qui déconne (à condition qu'il n'y ait pas de bouchon d'air sur l'install).
WOUAH... +1 avec notre ami BP84 !
Si la chaudière à pellets possède comme les chaudières bois, d'une vanne LADOMATT à l’arrière, regardait si le tube de départ est aussi chaud que la température de votre chaudière.
Si le départ est moins chaud, c'est peut-être la cartouche thermostatique qui déconne (à condition qu'il n'y ait pas de bouchon d'air sur l'install).
26 novembre 2017 à 21:29