Chaudière De Dietrich DTG 135 Eco.NOx au gaz ne s’arrête pas
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
18966
Question Forum Chauffage : Chaudière De Dietrich DTG 135 Eco.NOx au gaz ne s’arrête pas
Bonjour,
Voici mon problème.
Nous sommes locataires depuis 8 ans.
La chaudière a été entretenue une fois. Car depuis personne ne veut le faire à cause de l’installation non conforme.
Elle a toujours fonctionné sans soucis.
Nous l’éteignons en fin d’hiver et la rallumons en début d’automne ou dès qu’il fait froid.
Nous l’avons rallumée il y a 15 jours et elle était au minimum, c’est à dire trois : 30 degrés.
Au bout de 48 h, ça sentait le chaud dans la maison et les radiateurs étaient tellement chauds qu’on ne pouvait pas laisser la main dessus. Sur la chaudière s’affichait 57 degrés. Nous l’avons éteinte et rallumée deux jours après. Rebelote elle a recommencé.
Il y a 3 jours nous l’avons allumée à cause du temps frais, et au bout de 48h irrespirable dans la maison, elle affichait 79 degrés.
Nous l’avons éteinte et appelé notre propriétaire qui a bidouillé et elle est repartie normalement.
Sauf qu’hier c’est revenu à nouveau et on a dû l’éteindre.
Le propriétaire ne veut pas intervenir et veut simplement mettre un disjoncteur qui la fait couper si elle dépasse 50 degrés.
Nous avons peur qu’elle le fasse quand on est au travail.
Nous avons 3 enfants et impossible de laisser sans chauffage.
La chaudière est au gaz de ville de marque De Dietrich DTG 135 Eco.NOx
Elle a 15 ans.
Merci de m’aider à comprendre.
Si besoin d’une photo je l’enverrai.
Merci d'avance.
Voici mon problème.
Nous sommes locataires depuis 8 ans.
La chaudière a été entretenue une fois. Car depuis personne ne veut le faire à cause de l’installation non conforme.
Elle a toujours fonctionné sans soucis.
Nous l’éteignons en fin d’hiver et la rallumons en début d’automne ou dès qu’il fait froid.
Nous l’avons rallumée il y a 15 jours et elle était au minimum, c’est à dire trois : 30 degrés.
Au bout de 48 h, ça sentait le chaud dans la maison et les radiateurs étaient tellement chauds qu’on ne pouvait pas laisser la main dessus. Sur la chaudière s’affichait 57 degrés. Nous l’avons éteinte et rallumée deux jours après. Rebelote elle a recommencé.
Il y a 3 jours nous l’avons allumée à cause du temps frais, et au bout de 48h irrespirable dans la maison, elle affichait 79 degrés.
Nous l’avons éteinte et appelé notre propriétaire qui a bidouillé et elle est repartie normalement.
Sauf qu’hier c’est revenu à nouveau et on a dû l’éteindre.
Le propriétaire ne veut pas intervenir et veut simplement mettre un disjoncteur qui la fait couper si elle dépasse 50 degrés.
Nous avons peur qu’elle le fasse quand on est au travail.
Nous avons 3 enfants et impossible de laisser sans chauffage.
La chaudière est au gaz de ville de marque De Dietrich DTG 135 Eco.NOx
Elle a 15 ans.
Merci de m’aider à comprendre.
Si besoin d’une photo je l’enverrai.
Merci d'avance.
11 novembre 2017 à 12:05
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière De Dietrich DTG 135 Eco.NOx au gaz ne s’arrête pas
Bonjour.
Sans être sur place pour constater, difficile de répondre avec certitude à votre problème.
Ce que l'on peut dire, c'est qu'il appartient au propriétaire d'intervenir le plus rapidement possible sur cette chaudière."bidouiller" le gaz soi-même en n'ayant pas la compétence relève de l'inconscience, sauf si votre propriétaire est dans le métier.
D'après vos dires,je pense que l'aquastat de réglage est HS et qu'il est à remplacer.
La chaudière ne fonctionne que sur l'aquastat de sécurité, et on ne doit pas rester dans cette situation.
Intervenez à nouveau auprès de ce propriétaire avant que la situation ne s'aggrave.
Cordialement.
Sans être sur place pour constater, difficile de répondre avec certitude à votre problème.
Ce que l'on peut dire, c'est qu'il appartient au propriétaire d'intervenir le plus rapidement possible sur cette chaudière."bidouiller" le gaz soi-même en n'ayant pas la compétence relève de l'inconscience, sauf si votre propriétaire est dans le métier.
D'après vos dires,je pense que l'aquastat de réglage est HS et qu'il est à remplacer.
La chaudière ne fonctionne que sur l'aquastat de sécurité, et on ne doit pas rester dans cette situation.
Intervenez à nouveau auprès de ce propriétaire avant que la situation ne s'aggrave.
Cordialement.
11 novembre 2017 à 17:49
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière De Dietrich DTG 135 Eco.NOx au gaz ne s’arrête pas
Malheureusement, le propriétaire n’est pas du métier.
Il est horticulteur.
Il est horticulteur.
11 novembre 2017 à 18:15
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Invité

Chaudière De Dietrich DTG 135 Eco.NOx au gaz ne s’arrête pas
Invité

Bonjour,
Meilleurs sentiments.
GC
Citation :Si c'est le cas, faites intervenir Qualigaz ou même votre fournisseur de gaz. S'il y a non-conformité votre propriétaire est dans l'obligation de mettre l'installation aux normes. Au besoin faites vous aider par une association de consommateurs.
Car depuis personne ne veut le faire à cause de l’installation non conforme
Meilleurs sentiments.
GC
11 novembre 2017 à 18:29
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Chaudière De Dietrich DTG 135 Eco.NOx au gaz ne s’arrête pas
Re. Vous devez impérativement avertir votre propriétaire de la situation, car s'il advenait une catastrophe, ce que je ne souhaite pas, il ne pourra prétendre qu'il ignorait la situation, et cela dégage aussi votre éventuelle responsabilité.
Le gaz n'est pas un jouet, et GC le rappelle parfaitement dans sa réponse 3, si l'installation n'est pas conforme, il faut intervenir.
On se demande d'ailleurs, qui a pu prendre la décision d'ouvrir la distribution de gaz pour cette installation qui ne répond pas aux règlements et normes en vigueur.
Cordialement.
Le gaz n'est pas un jouet, et GC le rappelle parfaitement dans sa réponse 3, si l'installation n'est pas conforme, il faut intervenir.
On se demande d'ailleurs, qui a pu prendre la décision d'ouvrir la distribution de gaz pour cette installation qui ne répond pas aux règlements et normes en vigueur.
Cordialement.
11 novembre 2017 à 19:31
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Chaudière De Dietrich DTG 135 Eco.NOx au gaz ne s’arrête pas
Ne jouez pas avec la vie de votre famille, ni la vôtre.
Les pro qui passent, vous font une attestation en disant que c'est hors norme, et hop, un courrier recommandé à votre propriétaire.
De Dietrich possède une filiale SAV qui s'appelle SERV'ELITE (mauvaise réputation, ça dépend des techniciens).
Les pro qui passent, vous font une attestation en disant que c'est hors norme, et hop, un courrier recommandé à votre propriétaire.
De Dietrich possède une filiale SAV qui s'appelle SERV'ELITE (mauvaise réputation, ça dépend des techniciens).
14 novembre 2017 à 21:47