Bonjour.
J'ai changé le thermostat d'ambiance relié à ma chaudière Riello Resana Kombi.
Le nouveau thermostat a bien fonctionné mais comme j'ai dû arrêter la chaudière au moment de la livraison de fioul, il a été impossible de le faire fonctionner correctement.
Les 2 fils sont connectés mais il n'y a plus de liaison entre le thermostat et la chaudière.
Cette dernière fonctionne mais en continu sans tenir compte de la température affichée sur le thermostat.
J'ai besoin de conseils pour résoudre ce problème.
Merci à vous.
J'ai changé le thermostat d'ambiance relié à ma chaudière Riello Resana Kombi.
Le nouveau thermostat a bien fonctionné mais comme j'ai dû arrêter la chaudière au moment de la livraison de fioul, il a été impossible de le faire fonctionner correctement.
Les 2 fils sont connectés mais il n'y a plus de liaison entre le thermostat et la chaudière.
Cette dernière fonctionne mais en continu sans tenir compte de la température affichée sur le thermostat.
J'ai besoin de conseils pour résoudre ce problème.
Merci à vous.
10 décembre 2017 à 15:04
Réponse 1 du forum chauffage Bricovidéo
Dépannage thermostat d'ambiance chaudière Riello
Bonsoir.
Votre explication est assez surprenante, si vous avez remplacé le thermostat d'ambiance filaire par un identique, il doit être raccordé aux bornes chaudière indiquées TA/TA.
Le pont entre ces deux bornes doit être supprimé. Le fait d’arrêter la chaudière pour faire le plein de fioul n'a pas de lien direct avec le mauvais fonctionnement du TA, il doit y avoir un autre problème.
Sur cette chaudière, votre TA commande en principe le circulateur, pas le brûleur, et ne doit pas avoir d'incidence sur ce dernier.
Il faudrait observer plus précisément ce qui se passe et revenir sur le site nous en faire part.
Cordialement.
Votre explication est assez surprenante, si vous avez remplacé le thermostat d'ambiance filaire par un identique, il doit être raccordé aux bornes chaudière indiquées TA/TA.
Le pont entre ces deux bornes doit être supprimé. Le fait d’arrêter la chaudière pour faire le plein de fioul n'a pas de lien direct avec le mauvais fonctionnement du TA, il doit y avoir un autre problème.
Sur cette chaudière, votre TA commande en principe le circulateur, pas le brûleur, et ne doit pas avoir d'incidence sur ce dernier.
Il faudrait observer plus précisément ce qui se passe et revenir sur le site nous en faire part.
Cordialement.