Problème de brûleur fioul De Dietrich M200
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
19107
Question Forum Chauffage : Problème de brûleur fioul De Dietrich M200
Bonjour à tous,
Voilà mon problème j'ai installé un nouveau brûleur fioul De Dietrich, au 1er démarrage OK, mais le second il se met en sécurité, je le redémarre en actionnant le disjoncteur de la chaufferie il se remet à fonctionner.
Une fois la température atteinte il se coupe mais sur une demande de température avec le thermostat il se remet en sécurité.
En manœuvrant le thermostat ça fonctionne 1 fois sur 2.
J'ai contrôlé la fiche elle est OK.
La flamme est correcte.
Normalement sur un brûleur neuf il n'y a pas de réglage à faire, il est réglé d'usine.
Mais là je me pose la question pourquoi il fonctionne 1 sur 2.
Quelqu'un peut-il m’aider ?
Merci à tous.
Voilà mon problème j'ai installé un nouveau brûleur fioul De Dietrich, au 1er démarrage OK, mais le second il se met en sécurité, je le redémarre en actionnant le disjoncteur de la chaufferie il se remet à fonctionner.
Une fois la température atteinte il se coupe mais sur une demande de température avec le thermostat il se remet en sécurité.
En manœuvrant le thermostat ça fonctionne 1 fois sur 2.
J'ai contrôlé la fiche elle est OK.
La flamme est correcte.
Normalement sur un brûleur neuf il n'y a pas de réglage à faire, il est réglé d'usine.
Mais là je me pose la question pourquoi il fonctionne 1 sur 2.
Quelqu'un peut-il m’aider ?
Merci à tous.
10 décembre 2017 à 10:49
Réponse 1 du forum chauffage Bricovidéo
Problème de brûleur fioul De Dietrich M200
Bonjour.
Effectivement un brûleur neuf est réglé d'usine et doit fonctionner normalement, mais un défaut d'usine n'est pas non plus impossible.
Ensuite on peut adapter sa puissance à celle de l'installation pour laquelle il est installé.
Vous parlez de quel thermostat pour ce qui concerne la mise en sécurité ? Thermostat d'ambiance ou aquastat de chaudière ?
Une chose à vérifier, en changeant de brûleur, vous avez raccordé les nouveaux flexibles d'alimentation, vérifiez bien qu'il n'y a aucune prise d'air à ce niveau, ainsi que les raccordements électriques dans la fiche, une vis mal serrée peut être la cause de cette panne.
Revenez sur le forum si vous avez d'autres observations pouvant nous conduire à une solution du problème.
Cordialement.
Effectivement un brûleur neuf est réglé d'usine et doit fonctionner normalement, mais un défaut d'usine n'est pas non plus impossible.
Ensuite on peut adapter sa puissance à celle de l'installation pour laquelle il est installé.
Vous parlez de quel thermostat pour ce qui concerne la mise en sécurité ? Thermostat d'ambiance ou aquastat de chaudière ?
Une chose à vérifier, en changeant de brûleur, vous avez raccordé les nouveaux flexibles d'alimentation, vérifiez bien qu'il n'y a aucune prise d'air à ce niveau, ainsi que les raccordements électriques dans la fiche, une vis mal serrée peut être la cause de cette panne.
Revenez sur le forum si vous avez d'autres observations pouvant nous conduire à une solution du problème.
Cordialement.
10 décembre 2017 à 17:17
Réponse 2 du forum chauffage Bricovidéo
Problème de brûleur fioul De Dietrich M200
Bonjour BP84,
Merci de vos infos.
Le fioul passe bien, le brûleur fonctionne bien la 1ère fois jusqu'à la température atteinte et après il se met en sécurité au 2ème lancement il fait de la pré-ventilation 5 secondes et arrêt, je le relance avec le thermostat de chaudière et il repart comme normal.
Cordialement.
Merci de vos infos.
Le fioul passe bien, le brûleur fonctionne bien la 1ère fois jusqu'à la température atteinte et après il se met en sécurité au 2ème lancement il fait de la pré-ventilation 5 secondes et arrêt, je le relance avec le thermostat de chaudière et il repart comme normal.
Cordialement.
11 décembre 2017 à 07:22
Réponse 3 du forum chauffage Bricovidéo
Problème de brûleur fioul De Dietrich M200
Bonjour.
On peut donc penser à une cellule sale, mais aussi à un désamorçage de la crépine, qu'il serait possible de vérifier en trempant directement les flexibles dans un récipient.
Je ne saisis pas bien votre réponse, qui dit que vous relancez le brûleur par le thermostat ?
Quand un brûleur se met en sécurité, on le réarme en appuyant sur la sécurité du coffret de contrôle, et non pas sur le thermostat, sinon, c'est que le thermostat est en défaut et qu'il faut le vérifier.
On ne peut en dire plus sans les réponses à ces questions.
Cordialement.
On peut donc penser à une cellule sale, mais aussi à un désamorçage de la crépine, qu'il serait possible de vérifier en trempant directement les flexibles dans un récipient.
Je ne saisis pas bien votre réponse, qui dit que vous relancez le brûleur par le thermostat ?
Quand un brûleur se met en sécurité, on le réarme en appuyant sur la sécurité du coffret de contrôle, et non pas sur le thermostat, sinon, c'est que le thermostat est en défaut et qu'il faut le vérifier.
On ne peut en dire plus sans les réponses à ces questions.
Cordialement.
11 décembre 2017 à 12:35
Réponse 4 du forum chauffage Bricovidéo
Problème de brûleur fioul De Dietrich M200
Bonjour,
Je vais le remettre en retour chez le fournisseur il a un problème.
Je n'arrive même pas à le relancer avec le bouton de réarmement avec 3 minutes d'attente.
J'ai fait les réglages comme il le fallait.
Dons je le change, il est garanti.
Cordialement.
Je vais le remettre en retour chez le fournisseur il a un problème.
Je n'arrive même pas à le relancer avec le bouton de réarmement avec 3 minutes d'attente.
J'ai fait les réglages comme il le fallait.
Dons je le change, il est garanti.
Cordialement.
11 décembre 2017 à 18:54
Réponse 5 du forum chauffage Bricovidéo
Problème de brûleur fioul De Dietrich M200
Bonjour,
Avez-vous remis un nouveau brûleur ? Avez-vous trouvé une solution à votre problème de mise en sécurité ?
A la lecture de votre échange avec mon collègue il me semble important d'avoir plus de précision sur :
- Le modèle exact du brûleur (m200/S, m200/2N, m201...) ?
- Quelle est la marque, type, la plage de puissance, le numéro de série de la chaudière ?
Pour vous aider dans votre recherche de dysfonctionnement, je me permettrais d'apporter une précision importante :
S'il est vrai que tous les brûleurs fioul sont essayés en usine. Qu'ils sont pour la plupart équipé d'un gicleur déterminant une puissance définie : ils sont donc bien prè-réglés par le fabricant, le terme PRE-RÉGLER est important.
Lors de la mise en place ou le remplacement d'un brûleur fioul il est important de tenir compte :
- Des caractéristiques du générateur (puissance, type de foyer...),
- Du raccordement des fumées (tuyaux de fumée, conduit, longueurs et diamètres...),
- Du choix du gicleurs par rapport aux puissances (1 ou deux allures...),
- De contrôler les raccordements électriques (Phase, Neutre, Terre, commandes...),
- De vérifier la conformité de l'alimentation fioul (dépression, prises d'air, filtres...),
- D'effectuer systématiquement les contrôles d'hygiène de combustion avec un analyseur,
- De s'assurer qu'aucune lumière parasite ne puisse perturber le bon fonctionnement.
Donnez-nous des nouvelles cela fait toujours plaisir.
Bonnes et Joyeuses Fêtes de Fin d'Année,
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous remis un nouveau brûleur ? Avez-vous trouvé une solution à votre problème de mise en sécurité ?
A la lecture de votre échange avec mon collègue il me semble important d'avoir plus de précision sur :
- Le modèle exact du brûleur (m200/S, m200/2N, m201...) ?
- Quelle est la marque, type, la plage de puissance, le numéro de série de la chaudière ?
Pour vous aider dans votre recherche de dysfonctionnement, je me permettrais d'apporter une précision importante :
S'il est vrai que tous les brûleurs fioul sont essayés en usine. Qu'ils sont pour la plupart équipé d'un gicleur déterminant une puissance définie : ils sont donc bien prè-réglés par le fabricant, le terme PRE-RÉGLER est important.
Lors de la mise en place ou le remplacement d'un brûleur fioul il est important de tenir compte :
- Des caractéristiques du générateur (puissance, type de foyer...),
- Du raccordement des fumées (tuyaux de fumée, conduit, longueurs et diamètres...),
- Du choix du gicleurs par rapport aux puissances (1 ou deux allures...),
- De contrôler les raccordements électriques (Phase, Neutre, Terre, commandes...),
- De vérifier la conformité de l'alimentation fioul (dépression, prises d'air, filtres...),
- D'effectuer systématiquement les contrôles d'hygiène de combustion avec un analyseur,
- De s'assurer qu'aucune lumière parasite ne puisse perturber le bon fonctionnement.
Donnez-nous des nouvelles cela fait toujours plaisir.
Bonnes et Joyeuses Fêtes de Fin d'Année,
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 décembre 2017 à 14:42
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème allumage mise en sécurité brûleur fioul De Dietrich
- N°2206 : Bonsoir, j'ai un problème d'allumage de mise en sécurité du brûleur fioul De Dietrich M1, pas d'allumage des électrodes... D'où peut venir le problème ? Merci d'avance.
- 2. Spécialiste de chaudière fioul DE DIETRICH
- N°625 : Bonjour, Nous avons une chaudière au fioul Millenium "De Dietrich", et après le passage de deux sociétés spécialisées dans l'entretien, cela ne fonctionne pas plus de 3 jours. Entretien fait avant hiver en Octobre et...
- 3. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
- 4. Problème chaudière De Dietrich fioul GTU1204
- N°19186 : Bonjour. Depuis quelques temps j'ai des petits soucis avec la production eau chaude de ma chaudière De Dietrich fioul GTU1204. Lorsqu'on tire de l'eau chaude elle ne se met pas en route de suite pour réchauffer l'eau, donc...
- 5. Problème brûleur fioul chaudière Chappée cf4r
- N°2267 : Salut à tous, j'ai un souci avec mon brûleur de chaudière de marque Chappée cf4r. Il fonctionne 3 ou 4 heures sans s'arrêter puis il se met en sécurité, je n'arrive pas à trouver la panne. Merci.
- 6. Mise en sécurité chaudière fuel De Dietrich GT 120 brûleur M100 S
- N°18527 : Bonjour, J'ai une installation (Novembre 2013) avec une PAC Alézio MIV II / H 11-16 en source principale associée à une chaudière GT 120 (brûleur M 100 S) en relève. Tout le matériel est neuf. Je n'ai pas d'eau chaude...
- 7. Problème gicleur brûleur De Dietrich M 120 N
- N°24051 : Bonjour. Je n'arrive pas à démonter le gicleur du brûleur. D'un côté, il y a une clé plate de 16 et de l'autre côté, une clé plate de 13. Malheureusement, je ne dispose pas d'une clé à pipe de 16. Pourtant, j'ai...
- 8. Problème thermostat De Dietrich et brûleur Cuneod
- N°20936 : Bonjour. Chaudière Dietrich avec son brûleur et thermostat d'ambiance d'origine, cela fonctionnait jusqu'au moment le brûleur décide de lâcher. Le chauffagiste qui me dépanne me propose de changer le brûleur d'origine...
- 9. Chaudière fioul De Dietrich GTU 115 S ne démarre pas
- N°22843 : Bonjour. Ma chaudière De Dietrich Type : gtu 115 s Brûleur m 18 c s (typ m 10 s) Puissance nominale 27 -33 kW Débit thermique 30 36,7 kW Le brûleur ne lance pas, un bruit de moteur électrique, présence de l'arc...
- 10. Problème goudronnage chaudière fioul Ciney DM 1322
- N°16411 : Bonjour. Nouveau venu, j'ai besoin de votre science. Sur une chaudière fonte Ciney DM 1322 de 1980 j'ai fait changer le brûleur HS par un Cuenod C4 de 1986 avec le même gicleur que l'ancien brûleur 0.5 à 60°. J'ai...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite