Bonjour à tous,
Je viens vers vous car j'ai un problème avec ma chaudière Ferroli Sngk-b et brûleur de la même marque modèle Sun.
Ce week end, elle s'est mise à fumer à la jonction du corps de chauffe et du brûleur...
J'ai appelé le technicien qui fait l'entretien, il est venu en urgence et... le problème n'a pas été résolu... il a regardé les réglages (joué sur les 2 vis de réglages), contrôlé le CO2 (8 ?!) et mis du scotch alu entre le brûleur et le corps, réparation de fortune qui a tenu...12 heures !
Pour lui, j'ai une fuite sur la ligne de gicleur qui serait donc à changer...
Bon, j'ai une confiance toute relative dans le diagnostic, mais j'ai effectivement une petite flaque de gasoil sous le brûleur ...
Qu'en pensez-vous?...
Je viens vers vous car j'ai un problème avec ma chaudière Ferroli Sngk-b et brûleur de la même marque modèle Sun.
Ce week end, elle s'est mise à fumer à la jonction du corps de chauffe et du brûleur...

J'ai appelé le technicien qui fait l'entretien, il est venu en urgence et... le problème n'a pas été résolu... il a regardé les réglages (joué sur les 2 vis de réglages), contrôlé le CO2 (8 ?!) et mis du scotch alu entre le brûleur et le corps, réparation de fortune qui a tenu...12 heures !
Pour lui, j'ai une fuite sur la ligne de gicleur qui serait donc à changer...
Bon, j'ai une confiance toute relative dans le diagnostic, mais j'ai effectivement une petite flaque de gasoil sous le brûleur ...
Qu'en pensez-vous?...

05 décembre 2017 à 23:16
Réponse 1 du forum chauffage Bricovidéo
Problème brûleur Ferroli Sun
Bonjour. Il est possible que la ligne de gicleur soit défectueuse, c'est assez rare, mais cela arrive,généralement c'est un défaut de fabrication et c'est à la première mise en service du brûleur qu'on s'en aperçoit.
Ce qui arrive parfois, c'est un gicleur desserré qui provoque une fuite, c'est donc à vérifier, ainsi que du côté du moyeu de la pompe (sortie pompe vers accouplement moteur) une fuite est également possible.
Un C02 à 8% est un peu faible,12 ou 13 serait mieux, mais tout dépend du réglage du brûleur.
Faites revenir le technicien. Cordialement.
Ce qui arrive parfois, c'est un gicleur desserré qui provoque une fuite, c'est donc à vérifier, ainsi que du côté du moyeu de la pompe (sortie pompe vers accouplement moteur) une fuite est également possible.
Un C02 à 8% est un peu faible,12 ou 13 serait mieux, mais tout dépend du réglage du brûleur.
Faites revenir le technicien. Cordialement.
06 décembre 2017 à 14:37
Réponse 2 du forum chauffage Bricovidéo
Problème brûleur Ferroli Sun
Merci pour votre réponse, pour la fuite côté moyeu, c'est la petite durite en cuivre à laquelle vous pensez ?
Côté gicleur, j'espère qu'il a vérifié le serrage...
Sinon, dans l'urgence, j'ai trouvé un brûleur quasi neuf identique au mien même marque, même référence... si je veux faire un échange standard pour les réglages de mise en route, je règle selon la notice d'utilisation, cela sera suffisant en attendant l'arrivée du technicien ?
Côté gicleur, j'espère qu'il a vérifié le serrage...
Sinon, dans l'urgence, j'ai trouvé un brûleur quasi neuf identique au mien même marque, même référence... si je veux faire un échange standard pour les réglages de mise en route, je règle selon la notice d'utilisation, cela sera suffisant en attendant l'arrivée du technicien ?
06 décembre 2017 à 15:59
Réponse 3 du forum chauffage Bricovidéo
Problème brûleur Ferroli Sun
Re. Il ne s'agit pas de durite en cuivre, mais de l'axe qui relie la pompe au moteur et autour duquel, il peut y avoir une fuite pendant le fonctionnement du brûleur, même rarement, cela arrive parfois.
Surveillez aussi l'état des flexibles d'alimentation du brûleur.
Vous pouvez effectivement remplacer ce brûleur par l'identique en votre possession, et faire les réglages nécessaires à son bon fonctionnement, si vous avez une notice précise et l'outillage qui convient, mais souvenez-vous que la mise au point n'est pas simple si vous n'avez aucune expérience.
Bon courage. Cordialement.
Surveillez aussi l'état des flexibles d'alimentation du brûleur.
Vous pouvez effectivement remplacer ce brûleur par l'identique en votre possession, et faire les réglages nécessaires à son bon fonctionnement, si vous avez une notice précise et l'outillage qui convient, mais souvenez-vous que la mise au point n'est pas simple si vous n'avez aucune expérience.
Bon courage. Cordialement.
06 décembre 2017 à 17:48