Sur une chaudière à condensation fioul De Dietrich GTU, je retrouve un problème récurrent.
Les électrodes s'encrassent et mise en sécurité de la chaudière.
Lorsque je la ré-amorce elle chauffe jusqu'à température du thermostat, mais se remet en sécurité lorsque celui-ci ré-enclenche un cycle de chauffe.
Lors de l'entretien j'ai changé les électrodes et le gicleur, la chaudière a tourné deux trois jours sans problème puis ça a recommencé.
A savoir qu'au redémarrage après entretien j'ai dû quand même réamorcer, elle ne s'est pas mise en route d'elle même.
Merci pour vos contributions.
Sur une chaudière à condensation fioul De Dietrich GTU, je retrouve un problème récurrent.
Les électrodes s'encrassent et mise en sécurité de la chaudière.
Lorsque je la ré-amorce elle chauffe jusqu'à température du thermostat, mais se remet en sécurité lorsque celui-ci ré-enclenche un cycle de chauffe.
Lors de l'entretien j'ai changé les électrodes et le gicleur, la chaudière a tourné deux trois jours sans problème puis ça a recommencé.
A savoir qu'au redémarrage après entretien j'ai dû quand même réamorcer, elle ne s'est pas mise en route d'elle même.
Merci pour vos contributions.
14 décembre 2017 à 18:40
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Électrodes encrassées mise en sécurité chaudière à condensation
Bonsoir.
Des électrodes qui s'encrassent, cela arrive lors d'une mauvaise combustion, à laquelle peut s'ajouter un mauvais tirage de cheminée, imbrûlés + refoulement = calamine mettant en contact les deux électrodes et plus d'étincelle.
Un mauvais réglage du brûleur est à vérifier.
Ce qui n'a rien à voir avec un désamorçage de la pompe, il faut chercher ailleurs la cause de cette panne, à moins que n'appeliez réamorçage, le fait d'appuyer sur la sécurité du coffret de contrôle, ce qui n'est pas la même chose.
Il faudrait préciser. Cordialement.
Des électrodes qui s'encrassent, cela arrive lors d'une mauvaise combustion, à laquelle peut s'ajouter un mauvais tirage de cheminée, imbrûlés + refoulement = calamine mettant en contact les deux électrodes et plus d'étincelle.
Un mauvais réglage du brûleur est à vérifier.
Ce qui n'a rien à voir avec un désamorçage de la pompe, il faut chercher ailleurs la cause de cette panne, à moins que n'appeliez réamorçage, le fait d'appuyer sur la sécurité du coffret de contrôle, ce qui n'est pas la même chose.
Il faudrait préciser. Cordialement.
14 décembre 2017 à 19:28
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Électrodes encrassées mise en sécurité chaudière à condensation
Bonsoir,
Pour vous venir en aide, lors de l'entretien vous avez remplacé les électrodes et le gicleur, pouvez-vous me transmettre les infos suivantes :
- Type et numéro de série et puissance de la chaudière ?
- Type et numéro de série du brûleur ?
- Marque, type et référence du gicleur ?
Lorsque que vous dîtes "je la ré-amorce" cela veut-il dire que votre brûleur passe en sécurité, que le voyant rouge est allumé sur la boite relais du brûleur et sur le tableau de la chaudière ?
Cordialement,
Mario, votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour vous venir en aide, lors de l'entretien vous avez remplacé les électrodes et le gicleur, pouvez-vous me transmettre les infos suivantes :
- Type et numéro de série et puissance de la chaudière ?
- Type et numéro de série du brûleur ?
- Marque, type et référence du gicleur ?
Lorsque que vous dîtes "je la ré-amorce" cela veut-il dire que votre brûleur passe en sécurité, que le voyant rouge est allumé sur la boite relais du brûleur et sur le tableau de la chaudière ?
Cordialement,
Mario, votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
14 décembre 2017 à 19:39
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Électrodes encrassées mise en sécurité chaudière à condensation
Bonsoir BP84 et Mario,
Effectivement mon brûleur passe en sécurité et le voyant rouge s'allume sur la boite relais du brûleur et sur le tableau de la chaudière à chaque fois que la chaudière devrait redémarrer.
Le brûleur est un M 123 PN FF (M 120 N) de 16à20 kW installé sur une chaudière De Dietrich GTU 1200 ; gicleur Danfoss 0,5 - 80° S.
Depuis 8 ans le conduit d'évacuation des fumées n'a jamais été démonté ou nettoyé.
Par contre l'air arrive à la chambre de combustion, j'ai pu le constater en changeant le gicleur.
Je n'ai pas de matériel pour mesurer la pression.
Je ne touche pas au réglage et me contente de nettoyer la chambre de combustion, la tête de combustion et de respecter les côtes d'usine (fente de recirculation, côte gicleur et buse d'air et écartement des électrodes).
L'une des durites (tuyau entouré de tresses de métal) reliant le filtre tigerloop et la pompe est grasse au touché (petite tache au sol).
Tout fonctionne mais il faut appuyer sur la sécurité du coffret de contrôle pour relancer un cycle de chauffe sinon on se gèle.
Merci pour vos éclairages.
Effectivement mon brûleur passe en sécurité et le voyant rouge s'allume sur la boite relais du brûleur et sur le tableau de la chaudière à chaque fois que la chaudière devrait redémarrer.
Le brûleur est un M 123 PN FF (M 120 N) de 16à20 kW installé sur une chaudière De Dietrich GTU 1200 ; gicleur Danfoss 0,5 - 80° S.
Depuis 8 ans le conduit d'évacuation des fumées n'a jamais été démonté ou nettoyé.
Par contre l'air arrive à la chambre de combustion, j'ai pu le constater en changeant le gicleur.
Je n'ai pas de matériel pour mesurer la pression.
Je ne touche pas au réglage et me contente de nettoyer la chambre de combustion, la tête de combustion et de respecter les côtes d'usine (fente de recirculation, côte gicleur et buse d'air et écartement des électrodes).
L'une des durites (tuyau entouré de tresses de métal) reliant le filtre tigerloop et la pompe est grasse au touché (petite tache au sol).
Tout fonctionne mais il faut appuyer sur la sécurité du coffret de contrôle pour relancer un cycle de chauffe sinon on se gèle.
Merci pour vos éclairages.
14 décembre 2017 à 23:13
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Électrodes encrassées mise en sécurité chaudière à condensation
Bonjour.
Vous parlez de filtre, un nettoyage de ce dernier ne serait pas inutile.
De même pour le filtre de pompe.
La fuite (tache au sol) provenant d'un flexible de raccordement, est peut être celui de l'aspiration et peut provoquer une prise d'air, si vous êtes bricoleur, faites l'essai d'inverser les flexibles sur le brûleur, et voyez le résultat.
Le ramonage du conduit d'évacuation des fumées s'avère indispensable, au bout de 8 ans, attention si vous avez un sinistre, même provenant d'une autre source, votre assureur vous demandera le certificat de ramonage.
Cordialement.
Vous parlez de filtre, un nettoyage de ce dernier ne serait pas inutile.
De même pour le filtre de pompe.
La fuite (tache au sol) provenant d'un flexible de raccordement, est peut être celui de l'aspiration et peut provoquer une prise d'air, si vous êtes bricoleur, faites l'essai d'inverser les flexibles sur le brûleur, et voyez le résultat.
Le ramonage du conduit d'évacuation des fumées s'avère indispensable, au bout de 8 ans, attention si vous avez un sinistre, même provenant d'une autre source, votre assureur vous demandera le certificat de ramonage.
Cordialement.
15 décembre 2017 à 08:54
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Électrodes encrassées mise en sécurité chaudière à condensation
Bonsoir BP84,
Bonne idée pour le flexible en effet c'est celui qui arrive en entrée de pompe.
Concernant l'évacuation des fumées il s'agit d'une ventouse. Je n'ai jamais osé m'y aventurer car tout me semble scellé, même le conduit qui traverse le mur.
Je n'ai jamais démonté la pompe car jusqu'alors l'entretien que j'effectuais suffisait, mais j'ai vu qu'effectivement il y avait un filtre à l'intérieur.
La panne actuelle est une mise en sécurité aléatoire (pas systématique à chaque demande du T°), lors du redémarrage de la chaudière (je n'ai pas encore identifié à quelle phase exacte) une ou deux pressions sur le bouton de ré-armement (groupe de sécurité) sont parfois nécessaires.
Il m'est arrivé à deux reprises de trouver de la crasse sur les électrodes (court-circuitant la ionisation) mais il y a eu beaucoup de vent ces derniers temps par chez nous.
La chambre de combustion est plutôt saine mis à part le fioul non consumé.
Là, je viens de l'entendre démarrer à l'instant même et peut-être que demain matin je me réveillerais avec 10° dans la maison.
Bon W.E.
Bonne idée pour le flexible en effet c'est celui qui arrive en entrée de pompe.
Concernant l'évacuation des fumées il s'agit d'une ventouse. Je n'ai jamais osé m'y aventurer car tout me semble scellé, même le conduit qui traverse le mur.
Je n'ai jamais démonté la pompe car jusqu'alors l'entretien que j'effectuais suffisait, mais j'ai vu qu'effectivement il y avait un filtre à l'intérieur.
La panne actuelle est une mise en sécurité aléatoire (pas systématique à chaque demande du T°), lors du redémarrage de la chaudière (je n'ai pas encore identifié à quelle phase exacte) une ou deux pressions sur le bouton de ré-armement (groupe de sécurité) sont parfois nécessaires.
Il m'est arrivé à deux reprises de trouver de la crasse sur les électrodes (court-circuitant la ionisation) mais il y a eu beaucoup de vent ces derniers temps par chez nous.
La chambre de combustion est plutôt saine mis à part le fioul non consumé.
Là, je viens de l'entendre démarrer à l'instant même et peut-être que demain matin je me réveillerais avec 10° dans la maison.
Bon W.E.
15 décembre 2017 à 19:07
Réponse 6 forum dépannage chaudières
Électrodes encrassées mise en sécurité chaudière à condensation
Bonsoir,
Je vous remercie pour les informations transmissent, elles me sont utiles pour faire votre recherche de panne.
Lors de l'entretien annuel vous remplacez le gicleur par un DANFOSS type 0.50/80°S mais de quelle couleur est le bouchon de la boîte dans lequel était votre gicleur : rouge ou verte ?
Il doit impérativement être de type LE donc dans une boite avec couvercle vert : préconisation DD...
En remontant votre tête de combustion prenez soin de bien nettoyer la cellule UV de détection de flamme et positionnez la bien dans son logement.
Pour optimiser le fonctionnement de ce type de brûleur, vous devez vous assurez que vous n'avez pas de prise d'air à l'aspiration du fioul. Il est préconisé d'avoir une alimentation fioul en monotube (uniquement un tube d'aspiration) et l'usage d'un filtre fioul monotube avec double dégazage type DUO TOC et la mise place d'un combi-fioul avec crépine flottante sur la citerne.
Avec ce type d'installation vous sûr que votre brûleur n'aspirer que du fioul, sans air, sans mousse...
Au préalable, une fois le nouveau gicleur en place, vous pouvez faire un essai en plaçant les deux flexibles sur brûleur dans un bidon de fioul (ou gasoil).
Tenez-moi au courant de essais réalisés.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Je vous remercie pour les informations transmissent, elles me sont utiles pour faire votre recherche de panne.
Lors de l'entretien annuel vous remplacez le gicleur par un DANFOSS type 0.50/80°S mais de quelle couleur est le bouchon de la boîte dans lequel était votre gicleur : rouge ou verte ?
Il doit impérativement être de type LE donc dans une boite avec couvercle vert : préconisation DD...
En remontant votre tête de combustion prenez soin de bien nettoyer la cellule UV de détection de flamme et positionnez la bien dans son logement.
Pour optimiser le fonctionnement de ce type de brûleur, vous devez vous assurez que vous n'avez pas de prise d'air à l'aspiration du fioul. Il est préconisé d'avoir une alimentation fioul en monotube (uniquement un tube d'aspiration) et l'usage d'un filtre fioul monotube avec double dégazage type DUO TOC et la mise place d'un combi-fioul avec crépine flottante sur la citerne.
Avec ce type d'installation vous sûr que votre brûleur n'aspirer que du fioul, sans air, sans mousse...
Au préalable, une fois le nouveau gicleur en place, vous pouvez faire un essai en plaçant les deux flexibles sur brûleur dans un bidon de fioul (ou gasoil).
Tenez-moi au courant de essais réalisés.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 décembre 2017 à 22:15
Réponse 7 forum dépannage chaudières
Électrodes encrassées mise en sécurité chaudière à condensation
Bonjour Mario,
Le gicleur Danfoss 0,5 80° S était dans une boite capuchon rouge (comme à chaque fois).
J'ai découvert une légère fuite au niveau de la pompe (Suntec AS47 B).
J'ai changé les filtres (pompe et filtre tigerloop Combi TCN110, ainsi que les flexibles).
Je ne pense pas que la crépine soit flottante et le fioul livré est de mauvaise qualité (beaucoup de résidus).
En revenant de vacances j'ai trouvé la maison glacée, le corps de chauffe, la tête de combustion et le tube flamme engorgés de fioul. Les électrodes à nouveau encrassées (suie court-circuitant l'allumage).
Après nettoyage, après une première mise en sécurité (symptôme récurrent) la chaudière repart et re-fonctionne sur une journée, puis se remet en sécurité.
Cordialement.
Le gicleur Danfoss 0,5 80° S était dans une boite capuchon rouge (comme à chaque fois).
J'ai découvert une légère fuite au niveau de la pompe (Suntec AS47 B).
J'ai changé les filtres (pompe et filtre tigerloop Combi TCN110, ainsi que les flexibles).
Je ne pense pas que la crépine soit flottante et le fioul livré est de mauvaise qualité (beaucoup de résidus).
En revenant de vacances j'ai trouvé la maison glacée, le corps de chauffe, la tête de combustion et le tube flamme engorgés de fioul. Les électrodes à nouveau encrassées (suie court-circuitant l'allumage).
Après nettoyage, après une première mise en sécurité (symptôme récurrent) la chaudière repart et re-fonctionne sur une journée, puis se remet en sécurité.
Cordialement.
06 janvier 2018 à 19:24
Réponse 8 forum dépannage chaudières
Électrodes encrassées mise en sécurité chaudière à condensation
Bonjour,
J'ai exactement les mêmes pannes sur cette même chaudière. Comment avez-vous résolu le problème ?
Merci d'avance.
J'ai exactement les mêmes pannes sur cette même chaudière. Comment avez-vous résolu le problème ?
Merci d'avance.
25 janvier 2021 à 16:01