Bonjour,

Sur une chaudière à condensation fioul De Dietrich GTU, je retrouve un problème récurrent.
Les électrodes s'encrassent et mise en sécurité de la chaudière.
Lorsque je la ré-amorce elle chauffe jusqu'à température du thermostat, mais se remet en sécurité lorsque celui-ci ré-enclenche un cycle de chauffe.
Lors de l'entretien j'ai changé les électrodes et le gicleur, la chaudière a tourné deux trois jours sans problème puis ça a recommencé.
A savoir qu'au redémarrage après entretien j'ai dû quand même réamorcer, elle ne s'est pas mise en route d'elle même.

Merci pour vos contributions.
14 décembre 2017 à 18:40
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Électrodes encrassées mise en sécurité chaudière à condensation

BP84
Membre inscrit
BP84
1 170 messages
Bonsoir.
Des électrodes qui s'encrassent, cela arrive lors d'une mauvaise combustion, à laquelle peut s'ajouter un mauvais tirage de cheminée, imbrûlés + refoulement = calamine mettant en contact les deux électrodes et plus d'étincelle.
Un mauvais réglage du brûleur est à vérifier.
Ce qui n'a rien à voir avec un désamorçage de la pompe, il faut chercher ailleurs la cause de cette panne, à moins que n'appeliez réamorçage, le fait d'appuyer sur la sécurité du coffret de contrôle, ce qui n'est pas la même chose.
Il faudrait préciser. Cordialement.
14 décembre 2017 à 19:28
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Électrodes encrassées mise en sécurité chaudière à condensation

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonsoir,

Pour vous venir en aide, lors de l'entretien vous avez remplacé les électrodes et le gicleur, pouvez-vous me transmettre les infos suivantes :
- Type et numéro de série et puissance de la chaudière ?
- Type et numéro de série du brûleur ?
- Marque, type et référence du gicleur ?
Lorsque que vous dîtes "je la ré-amorce" cela veut-il dire que votre brûleur passe en sécurité, que le voyant rouge est allumé sur la boite relais du brûleur et sur le tableau de la chaudière ?

Cordialement,
Mario, votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
14 décembre 2017 à 19:39
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Électrodes encrassées mise en sécurité chaudière à condensation

jimmar
Membre inscrit
jimmar
6 messages
Bonsoir BP84 et Mario,

Effectivement mon brûleur passe en sécurité et le voyant rouge s'allume sur la boite relais du brûleur et sur le tableau de la chaudière à chaque fois que la chaudière devrait redémarrer.
Le brûleur est un M 123 PN FF (M 120 N) de 16à20 kW installé sur une chaudière De Dietrich GTU 1200 ; gicleur Danfoss 0,5 - 80° S.
Depuis 8 ans le conduit d'évacuation des fumées n'a jamais été démonté ou nettoyé.
Par contre l'air arrive à la chambre de combustion, j'ai pu le constater en changeant le gicleur.
Je n'ai pas de matériel pour mesurer la pression.
Je ne touche pas au réglage et me contente de nettoyer la chambre de combustion, la tête de combustion et de respecter les côtes d'usine (fente de recirculation, côte gicleur et buse d'air et écartement des électrodes).
L'une des durites (tuyau entouré de tresses de métal) reliant le filtre tigerloop et la pompe est grasse au touché (petite tache au sol).
Tout fonctionne mais il faut appuyer sur la sécurité du coffret de contrôle pour relancer un cycle de chauffe sinon on se gèle.
Merci pour vos éclairages.
14 décembre 2017 à 23:13
Réponse 4 forum dépannage chaudières

Électrodes encrassées mise en sécurité chaudière à condensation

BP84
Membre inscrit
BP84
1 170 messages
Bonjour.
Vous parlez de filtre, un nettoyage de ce dernier ne serait pas inutile.
De même pour le filtre de pompe.
La fuite (tache au sol) provenant d'un flexible de raccordement, est peut être celui de l'aspiration et peut provoquer une prise d'air, si vous êtes bricoleur, faites l'essai d'inverser les flexibles sur le brûleur, et voyez le résultat.
Le ramonage du conduit d'évacuation des fumées s'avère indispensable, au bout de 8 ans, attention si vous avez un sinistre, même provenant d'une autre source, votre assureur vous demandera le certificat de ramonage.
Cordialement.
15 décembre 2017 à 08:54
Réponse 5 forum dépannage chaudières

Électrodes encrassées mise en sécurité chaudière à condensation

jimmar
Membre inscrit
jimmar
6 messages
Bonsoir BP84,

Bonne idée pour le flexible en effet c'est celui qui arrive en entrée de pompe.
Concernant l'évacuation des fumées il s'agit d'une ventouse. Je n'ai jamais osé m'y aventurer car tout me semble scellé, même le conduit qui traverse le mur.
Je n'ai jamais démonté la pompe car jusqu'alors l'entretien que j'effectuais suffisait, mais j'ai vu qu'effectivement il y avait un filtre à l'intérieur.
La panne actuelle est une mise en sécurité aléatoire (pas systématique à chaque demande du T°), lors du redémarrage de la chaudière (je n'ai pas encore identifié à quelle phase exacte) une ou deux pressions sur le bouton de ré-armement (groupe de sécurité) sont parfois nécessaires.
Il m'est arrivé à deux reprises de trouver de la crasse sur les électrodes (court-circuitant la ionisation) mais il y a eu beaucoup de vent ces derniers temps par chez nous.
La chambre de combustion est plutôt saine mis à part le fioul non consumé.
Là, je viens de l'entendre démarrer à l'instant même et peut-être que demain matin je me réveillerais avec 10° dans la maison.
Bon W.E.
15 décembre 2017 à 19:07
Réponse 6 forum dépannage chaudières

Électrodes encrassées mise en sécurité chaudière à condensation

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonsoir,

Je vous remercie pour les informations transmissent, elles me sont utiles pour faire votre recherche de panne.

Lors de l'entretien annuel vous remplacez le gicleur par un DANFOSS type 0.50/80°S mais de quelle couleur est le bouchon de la boîte dans lequel était votre gicleur : rouge ou verte ?
Il doit impérativement être de type LE donc dans une boite avec couvercle vert : préconisation DD...

En remontant votre tête de combustion prenez soin de bien nettoyer la cellule UV de détection de flamme et positionnez la bien dans son logement.

Pour optimiser le fonctionnement de ce type de brûleur, vous devez vous assurez que vous n'avez pas de prise d'air à l'aspiration du fioul. Il est préconisé d'avoir une alimentation fioul en monotube (uniquement un tube d'aspiration) et l'usage d'un filtre fioul monotube avec double dégazage type DUO TOC et la mise place d'un combi-fioul avec crépine flottante sur la citerne.
Avec ce type d'installation vous sûr que votre brûleur n'aspirer que du fioul, sans air, sans mousse...

Au préalable, une fois le nouveau gicleur en place, vous pouvez faire un essai en plaçant les deux flexibles sur brûleur dans un bidon de fioul (ou gasoil).

Tenez-moi au courant de essais réalisés.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 décembre 2017 à 22:15
Réponse 7 forum dépannage chaudières

Électrodes encrassées mise en sécurité chaudière à condensation

jimmar
Membre inscrit
jimmar
6 messages
Bonjour Mario,

Le gicleur Danfoss 0,5 80° S était dans une boite capuchon rouge (comme à chaque fois).
J'ai découvert une légère fuite au niveau de la pompe (Suntec AS47 B).
J'ai changé les filtres (pompe et filtre tigerloop Combi TCN110, ainsi que les flexibles).
Je ne pense pas que la crépine soit flottante et le fioul livré est de mauvaise qualité (beaucoup de résidus).
En revenant de vacances j'ai trouvé la maison glacée, le corps de chauffe, la tête de combustion et le tube flamme engorgés de fioul. Les électrodes à nouveau encrassées (suie court-circuitant l'allumage).
Après nettoyage, après une première mise en sécurité (symptôme récurrent) la chaudière repart et re-fonctionne sur une journée, puis se remet en sécurité.
Cordialement.
06 janvier 2018 à 19:24
Réponse 8 forum dépannage chaudières

Électrodes encrassées mise en sécurité chaudière à condensation

JPhilippe57
Membre inscrit
JPhilippe57
1 message
Bonjour,
J'ai exactement les mêmes pannes sur cette même chaudière. Comment avez-vous résolu le problème ?
Merci d'avance.
25 janvier 2021 à 16:01
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
    N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
  • 2. Problème chaudière mise en sécurité incessante
    N°2373 : Bonjour, peut-être pourrez-vous m'aider. Je n'avais pas tellement les moyens de faire le plein de ma cuve à fuel, j'ai donc attendu le dernier moment pour le faire. Vers la fin, ma chaudière (fioul Cythia de Guillot) se...
  • 3. Problème mise en sécurité chaudière à condensation Ideal Standard
    N°15457 : Bonjour, J'ai une chaudière à condensation Ideal Standard zenis 1.28 ff hte de 2007. Depuis 15 jours, elle se met en sécurité et indique le code E128. Elle repart en faisant un reset. Au début, elle le faisait 1 à 2 fois...
  • 4. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 5. Problème allumage mise en sécurité brûleur fioul De Dietrich
    N°2206 : Bonsoir, j'ai un problème d'allumage de mise en sécurité du brûleur fioul De Dietrich M1, pas d'allumage des électrodes... D'où peut venir le problème ? Merci d'avance.
  • 6. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
  • 7. Problème sur chaudière à condensation GEMINOX THRI
    N°5429 : Je recherche toujours un chauffagiste qualifié pour maintenance chaudière à condensation GEMINOX THRI pour banlieue Bordeaux. Ensuite, depuis quelques mois il arrivait parfois lorsque la mise en chauffe "eau sanitaire" se...
  • 8. Mise en sécurité chaudière Creatis 1101/24 LEB
    N°19292 : Bonjour, Ma chaudière Creatis 1101/24 LEB de 1998 se met de façon incompréhensible en sécurité, environ 1 fois toutes les 3 semaines. Je réarme le système en appuyant sur l'inter à bascule sécurité et ça repart. J'ai...
  • 9. Mise en sécurité chaudière à gaz Riello Domus
    N°3859 : Bonjour, ma chaudière à gaz Riello Domusse met en sécurité chaque nuit. Je suis obligé de la relancer chaque matin. Un technicien est déjà passé plusieurs fois pour tenté de résoudre le problème mais en vain. Le boîtier...
  • 10. Problème explosion chaudière De Dietrich
    N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
>>> Résultats suivants pour : Électrodes encrassées mise en sécurité chaudière à condensation >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
bruleur a granules de bois chauffage brrobinet radiateur danfossajouter eau dans chaudiereballon tampon chauffage



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite