Bonjour,
Je viens de remplacer mon ancien circulateur de chauffage par un Grundfos Alpha 1 25-40 / Entraxe 130, depuis rien ne s'allume, le circulateur ne semble pas fonctionner...
Le problème viendrait de l'alimentation, lorsque je vérifie le courant, je mesure parfois du 40v en moyenne, puis à un autre moment j'ai du 230v... ou 216v... Je n'y comprends plus rien, est-ce qu'il faut attendre que la chaudière chauffe assez pour fournir l'alimentation au circulateur ?
Ou est-ce mon circulateur qui a un défaut ? Ou autre chose ?
Quelqu'un pourrait-il m'aider s'il vous plait, merci ?
Bonne journée.
Je viens de remplacer mon ancien circulateur de chauffage par un Grundfos Alpha 1 25-40 / Entraxe 130, depuis rien ne s'allume, le circulateur ne semble pas fonctionner...
Le problème viendrait de l'alimentation, lorsque je vérifie le courant, je mesure parfois du 40v en moyenne, puis à un autre moment j'ai du 230v... ou 216v... Je n'y comprends plus rien, est-ce qu'il faut attendre que la chaudière chauffe assez pour fournir l'alimentation au circulateur ?
Ou est-ce mon circulateur qui a un défaut ? Ou autre chose ?
Quelqu'un pourrait-il m'aider s'il vous plait, merci ?
Bonne journée.
28 novembre 2017 à 09:00
Réponse 1 du forum chauffage Bricovidéo
Problème circulateur Grundfos Alpha 1 25-40 / Entraxe 130
Bonjour.
On ne sait pas si votre chaudière produit également l'eau chaude sanitaire.
Si c'est le cas, il y a une priorité de l'eau chaude sanitaire qui ne permet pas au circulateur de démarrer avant que la température de l'ECS ne soit atteinte, ensuite tout rentre normalement dans l'ordre.
C'est à vérifier. Cordialement.
On ne sait pas si votre chaudière produit également l'eau chaude sanitaire.
Si c'est le cas, il y a une priorité de l'eau chaude sanitaire qui ne permet pas au circulateur de démarrer avant que la température de l'ECS ne soit atteinte, ensuite tout rentre normalement dans l'ordre.
C'est à vérifier. Cordialement.
28 novembre 2017 à 09:59
Réponse 2 du forum chauffage Bricovidéo
Problème circulateur Grundfos Alpha 1 25-40 / Entraxe 130
Bonjour,
Effectivement ma chaudière produit également de l'eau chaude.
Donc il fallait attendre que la température soit atteinte avant que le circulateur ne se déclenche.
Merci beaucoup BP84 pour votre réponse et votre réactivité.
Cordialement.
Effectivement ma chaudière produit également de l'eau chaude.
Donc il fallait attendre que la température soit atteinte avant que le circulateur ne se déclenche.