Problème fonctionnement thermostat d'ambiance Oventrop
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
19001
Question Forum Chauffage : Problème fonctionnement thermostat d'ambiance Oventrop
Bonjour,
Depuis l'acquisition de mon appartement (il y a 4 ans), le thermostat installé ne semble pas fonctionner, à savoir que, quelle que soit la température programmée, le chauffage n'est jamais coupé.
J'avais noté ça rapidement et l'avais signalé au promoteur, et l'entreprise qui avait fait l'installation était repassée.
Entre temps, j'avais pris l'habitude de régler les robinets thermostatiques plus bas pour qu'il ne fasse pas 30° dans l'appartement.
Bref, malgré l'intervention de l'entreprise, le problème a persisté et je suis passé à autre chose, n'ayant pas le temps de m'occuper du sujet.
Aujourd'hui, je remets le dossier à l'ordre du jour et tente de comprendre d'où vient le problème pour voir si je peux réparer l'installation ou si cela nécessite absolument l'intervention d'un professionnel.
Voici mon installation :
- Thermostat : Oventrop réf 1152561
- Moteur thermoélectrique : Oventrop réf 1012815
Mon appartement est situé dans une résidence avec chauffage collectif, donc le moteur est censé ouvrir ou fermer le circuit de chauffage pour mon appartement.
Lorsque je règle une température inférieure à la température actuelle sur le Thermostat, celui-ci semble fonctionner puisque j'entends un "clic" qui doit refléter une action vis-à-vis du moteur thermoélectrique. Par contre, rien ne semble se passer du côté du moteur.
J'ai vérifié avec un tournevis électrique si cela avait une incidence du côté de l'alimentation du moteur, mais rien ne se passe et le courant semble permanent.
Vous aurez compris que je ne suis pas un spécialiste des schémas électriques.
Merci d'avance.
Depuis l'acquisition de mon appartement (il y a 4 ans), le thermostat installé ne semble pas fonctionner, à savoir que, quelle que soit la température programmée, le chauffage n'est jamais coupé.
J'avais noté ça rapidement et l'avais signalé au promoteur, et l'entreprise qui avait fait l'installation était repassée.
Entre temps, j'avais pris l'habitude de régler les robinets thermostatiques plus bas pour qu'il ne fasse pas 30° dans l'appartement.
Bref, malgré l'intervention de l'entreprise, le problème a persisté et je suis passé à autre chose, n'ayant pas le temps de m'occuper du sujet.
Aujourd'hui, je remets le dossier à l'ordre du jour et tente de comprendre d'où vient le problème pour voir si je peux réparer l'installation ou si cela nécessite absolument l'intervention d'un professionnel.
Voici mon installation :
- Thermostat : Oventrop réf 1152561
- Moteur thermoélectrique : Oventrop réf 1012815
Mon appartement est situé dans une résidence avec chauffage collectif, donc le moteur est censé ouvrir ou fermer le circuit de chauffage pour mon appartement.
Lorsque je règle une température inférieure à la température actuelle sur le Thermostat, celui-ci semble fonctionner puisque j'entends un "clic" qui doit refléter une action vis-à-vis du moteur thermoélectrique. Par contre, rien ne semble se passer du côté du moteur.
J'ai vérifié avec un tournevis électrique si cela avait une incidence du côté de l'alimentation du moteur, mais rien ne se passe et le courant semble permanent.
Vous aurez compris que je ne suis pas un spécialiste des schémas électriques.
Merci d'avance.
18 novembre 2017 à 16:32
Réponse 1 forum chauffage Bricovidéo
Problème fonctionnement thermostat d'ambiance Oventrop
Bonsoir.
Vous devez avoir une possibilité de mettre la vanne mélangeuse en manuel, ce qui vous indiquera si le moteur électrothermique est HS ou non.
Si cela fonctionne normalement, vous pourrez en conclure que le moteur est HS et est à remplacer.
Même si le thermostat fonctionne normalement, la régulation restera bloquée dans la position où elle se trouve.
Cordialement.
Vous devez avoir une possibilité de mettre la vanne mélangeuse en manuel, ce qui vous indiquera si le moteur électrothermique est HS ou non.
Si cela fonctionne normalement, vous pourrez en conclure que le moteur est HS et est à remplacer.
Même si le thermostat fonctionne normalement, la régulation restera bloquée dans la position où elle se trouve.
Cordialement.
21 novembre 2017 à 20:33