Thermostat ambiance sur Geminox TL20S ?
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
19110
Question Forum Chauffage : Thermostat ambiance sur Geminox TL20S ?
Bonjour,
Je suis en location dans une maison équipée d'une chaudière fioul Geminox TL 20s qui gère le chauffage et l'ECS.
Mon problème est qu'il fait trop chaud dans la maison et j'ai donc l'impression de brûler du fioul pour rien...
L'installation :
Départ chaudière -> Vanne 4 voies -> Circulateur -> Chauffages (5 avec têtes thermostatiques et 2 sans) -> Retour chauffage.
Réglages :
- Vanne 4 voies presque à fond côté noir (un côté rouge et un côté noir, gradué à 10 de chaque côté et 5 au milieu)
- Circulateur au mini
- Têtes thermo autour de 1
- Robinets ouverts à fond sur les 2 chauffages non régulés (sdb et salon).
En fin de journée, la température finit par dépasser 22°C, je mets la chaudière en position été pour la nuit. Au réveil on a environ 17°C et je rallume alors le chauffage...
Retour de weekend aujourd'hui, chaudière position été, il fait 13°C dans la maison.
Est-ce que je peux installer un thermostat d'ambiance pour réguler la fonction chauffage de la chaudière dans la journée et pendant mes absences, sans que cela ne coute trop cher ?
Si oui, il faut réguler quoi ? le circulateur ? le brûleur ?
Merci de m'aiguiller pour ne pas tout casser.
Je suis en location dans une maison équipée d'une chaudière fioul Geminox TL 20s qui gère le chauffage et l'ECS.
Mon problème est qu'il fait trop chaud dans la maison et j'ai donc l'impression de brûler du fioul pour rien...
L'installation :
Départ chaudière -> Vanne 4 voies -> Circulateur -> Chauffages (5 avec têtes thermostatiques et 2 sans) -> Retour chauffage.
Réglages :
- Vanne 4 voies presque à fond côté noir (un côté rouge et un côté noir, gradué à 10 de chaque côté et 5 au milieu)
- Circulateur au mini
- Têtes thermo autour de 1
- Robinets ouverts à fond sur les 2 chauffages non régulés (sdb et salon).
En fin de journée, la température finit par dépasser 22°C, je mets la chaudière en position été pour la nuit. Au réveil on a environ 17°C et je rallume alors le chauffage...
Retour de weekend aujourd'hui, chaudière position été, il fait 13°C dans la maison.
Est-ce que je peux installer un thermostat d'ambiance pour réguler la fonction chauffage de la chaudière dans la journée et pendant mes absences, sans que cela ne coute trop cher ?
Si oui, il faut réguler quoi ? le circulateur ? le brûleur ?
Merci de m'aiguiller pour ne pas tout casser.

10 décembre 2017 à 19:03
Réponse 1 du forum chauffage Bricovidéo
Thermostat ambiance sur Geminox TL20S ?
Bonjour.
Vous ne précisez pas la température de l'eau en sortie de chaudière et surtout la position d'ouverture de la vanne mélangeuse, c'est généralement sur elle que l'on doit intervenir.
En production d'ECS, la chaudière est à température constante, et la régulation chauffage se fait à partir de la vanne mélangeuse.
Si vous installez un thermostat d'ambiance, il ne peut que contrôler le circulateur, à moins d'une régulation automatique qui, dans ce cas contrôle l'ouverture de la vanne.
A regarder donc sur quelle position est l'ouverture de la vanne mélangeuse.
Cordialement.
Vous ne précisez pas la température de l'eau en sortie de chaudière et surtout la position d'ouverture de la vanne mélangeuse, c'est généralement sur elle que l'on doit intervenir.
En production d'ECS, la chaudière est à température constante, et la régulation chauffage se fait à partir de la vanne mélangeuse.
Si vous installez un thermostat d'ambiance, il ne peut que contrôler le circulateur, à moins d'une régulation automatique qui, dans ce cas contrôle l'ouverture de la vanne.
A regarder donc sur quelle position est l'ouverture de la vanne mélangeuse.
Cordialement.
11 décembre 2017 à 11:52
Réponse 2 du forum chauffage Bricovidéo
Thermostat ambiance sur Geminox TL20S ?
Bonjour, merci pour votre réponse.
La chaudière chauffe l'eau autour de 67°C. Et sur la vanne 4 voies j'ai passé la journée à 2.
Allumage de la fonction chauffage ce matin vers 7h, 16,9°C dans la maison, retour 16H30 il faisait 21,2°C en rentrant et 21,5°C maintenant...
La chaudière chauffe l'eau autour de 67°C. Et sur la vanne 4 voies j'ai passé la journée à 2.
Allumage de la fonction chauffage ce matin vers 7h, 16,9°C dans la maison, retour 16H30 il faisait 21,2°C en rentrant et 21,5°C maintenant...
11 décembre 2017 à 19:36
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Thermostat Bosch TRL7.26 RF compatible avec chaudière TL20S Geminox
- N°19177 : Bonjour. Thermostat d'ambiance sans fil Bosch TRL7.26 RF est-il compatible avec la chaudière TL20S Geminox sachant qu'elle est équipée d'une régulation Rg108 ? Si oui, quel branchement faut-il effectuer sur le bornier de la...
- 2. Régulation chaudière Geminox Fontaline 30S par thermostat Netatmo
- N°22608 : Bonjour. J’ai hérité lors de l’achat de ma maison au cours de cette année d’une installation Fioul basée sur une chaudière Geminox Fontaline 30S Il n’y a pas de thermostat et toute la régulation est basée sur...
- 3. Installation thermostat Delta Dore chaudière Geminox TL20
- N°16529 : Bonjour. Je possède une chaudière Geminox TL20 sur laquelle j'ai installé un thermostat Delta Dore à la borne 1 et 6 de la chaudière comme indiqué par le constructeur. Or la régulation ne se fait pas. La chaudière ne...
- 4. Compatibilité thermostat Netatmo chaudière Geminox THR 10-50 C
- N°22463 : Bonjour. La chaudière Geminox THR 10-50 C est-elle compatible avec le thermostat connecté Netatmo ? Il y a déjà une sonde extérieur installé avec la chaudière. Merci d'avance.
- 5. Thermostat d'ambiance programmable chaudière
- N°570 : Bonjour. Je possède une chaudière Elm Leblanc Aclea et j'aurais voulu savoir s'il était possible d'y rajouter un thermostat d'ambiance programmable ou tout autre système qui me permettrait de pouvoir régler l'arrêt et le...
- 6. Surconsommation chaudière production eau chaude GEMINOX
- N°4941 : Bonjour, je consomme 4000 à 4500L de fuel à l'année. Je chauffe à 20° 100m² habité par une personne. La maison est isolée (double vitrage, isolation grenier, etc.). Je possède une chaudière TL20S GEMINOX (production...
- 7. Chaudière Geminox THR 5-25 C s'allume et s'éteint en permanence
- N°19770 : Bonjour. Depuis quelque temps ma chaudière THR 5-25 C alimentant un plancher chauffant (sans production eau chaude) s'allume 5 à 10 secondes et s'arrête comme si la température était atteinte, puis redémarre presque...
- 8. Problème thermostat d'ambiance Geminox REG 50
- N°12417 : Bonjour, Nous avons installé un thermostat d'ambiance de marque Grasslin, modèle Famoso 850 (aussi vendu par Geminox sous le nom de REG 50) sur une chaudière à ventouse Geminox de type Serane. Le raccordement semble bon, mais...
- 9. Connexion à distance chaudière Geminox et thermostat Siemens
- N°23436 : Bonjour. Je suis propriétaire d’une chaudière Geminox thr 10-50 avec détecteur de température extérieur, et thermostat régulation qaa73 Siemens, et je voudrais remplacer mon thermostat d’ambiance et chauffe eau par un...
- 10. Thermostat Opentherm chaudière Geminox Docéane ZEM
- N°23427 : Bonjour. J'ai actuellement une chaudière Geminox Docéane qui a 12 ans avec un thermostat filaire QAA 73.110 J'ai cru comprendre que ce thermostat fonctionnait sous le protocole Opentherm et je me suis donc dit que je pouvais...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite