Question Forum Chauffage : Problème brûleur fioul stella 11 c Franco Belge

baptiste39100
Membre inscrit
baptiste39100
2 messages
Bonjour.

J'ai un problème sur un brûleur fioul (Stella 11c. Franco Belge).
Le gicleur ne s’arrête pas de gicler immédiatement à la coupure, ce qui entraîne une mauvaise combustion et une fumée noire à la fin de chaque arrêt avec un encrassement important.
Nous avons déjà changé la pompe fioul avec l’électrovanne.
Nous ne savons plus quoi faire...
Voir la vidéo (j'ai enlevé une électrode pour que la combustion n'ait pas lieu).
https://youtu.be/tHqHO-XkncE
Notice : Brûleur fioul stella 11 c Franco Belge
Merci.
28 décembre 2017 à 10:35
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Problème brûleur fioul stella 11 c Franco Belge

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Je viens de voir votre vidéo, le phénomène que vous observez est un comportement normal du brûleur.
Le gicleur et la ligne gicleur se trouvant après l'électrovanne, il est normal que la pression de fioul d'environ 12 bars s'évacue par le gicleur.

Pour éviter ce phénomène, vous pouvez utiliser un gicleur équipé d'un clapet se fermant dès que la l'électrovanne de la pompe se coupe :
- Chez DANFOSS ce sont des gicleurs type LE (ex: 0.60/60°S LE)
- Chez DELAVAN ce sont des gicleurs type Protec,
Avec ce type de gicleur vous devrez reprendre les réglages de combustion de votre brûleur !!!

Référez-vous à la notice de votre brûleur pour savoir quel est la marque et le type de gicleur préconisé par Franco Belge.

Bonne Fêtes de fin d'année.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 décembre 2017 à 12:45
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Problème brûleur fioul stella 11 c Franco Belge

BP84
Membre inscrit
BP84
1 170 messages
Bonjour.
J'ai également vu votre vidéo qui indique que votre électrovanne ne ferme pas à l’arrêt du brûleur, le fait de l'avoir remplacée il y a quelque temps n'exclut pas un mauvais fonctionnement.
Je commencerais donc par cette vérification.
Bonnes fêtes. Cordialement.
29 décembre 2017 à 11:45
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Problème brûleur fioul stella 11 c Franco Belge

baptiste39100
Membre inscrit
baptiste39100
2 messages
Bonjour.
Citation :
J'ai également vu votre vidéo qui indique que votre électrovanne ne ferme pas à l’arrêt du brûleur, le fait de l'avoir remplacée il y a quelque temps n'exclut pas un mauvais fonctionnement.
Je commencerais donc par cette vérification.
Bonnes fêtes. Cordialement.
Oui nous avons changé la pompe entièrement. D'après vous quels réglages sont nécessaires ?
La pompe avec le montage nous a déjà coûté 400€.
29 décembre 2017 à 14:15
Réponse 4 forum dépannage chaudières

Problème brûleur fioul stella 11 c Franco Belge

BP84
Membre inscrit
BP84
1 170 messages
Re. La pompe est une chose, l'électrovanne intégrée à la pompe en est une autre.
La pompe fonctionne généralement vers une pression de 11 bars (voir le réglage préconisé par le constructeur du brûleur), son rôle s’arrête là, si l'électrovanne ne ferme pas, soit par défectuosité, soit à cause d'une saleté qui empêche son étanchéité, cela devient le problème que vous rencontrez.
Il faut donc intervenir à ce stade, et si vous n'avez aucune compétence dans ce domaine, il faut un professionnel qui vérifiera l'état de l'électrovanne.
Cordialement.
29 décembre 2017 à 17:40
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

>>> Résultats suivants pour : Problème brûleur fioul stella 11 c Franco Belge >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite