Bonjour.
J'ai un problème sur un brûleur fioul (Stella 11c. Franco Belge).
Le gicleur ne s’arrête pas de gicler immédiatement à la coupure, ce qui entraîne une mauvaise combustion et une fumée noire à la fin de chaque arrêt avec un encrassement important.
Nous avons déjà changé la pompe fioul avec l’électrovanne.
Nous ne savons plus quoi faire...
Voir la vidéo (j'ai enlevé une électrode pour que la combustion n'ait pas lieu).
https://youtu.be/tHqHO-XkncE
Notice : Brûleur fioul stella 11 c Franco Belge
Merci.
J'ai un problème sur un brûleur fioul (Stella 11c. Franco Belge).
Le gicleur ne s’arrête pas de gicler immédiatement à la coupure, ce qui entraîne une mauvaise combustion et une fumée noire à la fin de chaque arrêt avec un encrassement important.
Nous avons déjà changé la pompe fioul avec l’électrovanne.
Nous ne savons plus quoi faire...
Voir la vidéo (j'ai enlevé une électrode pour que la combustion n'ait pas lieu).
https://youtu.be/tHqHO-XkncE
Notice : Brûleur fioul stella 11 c Franco Belge
Merci.
28 décembre 2017 à 10:35
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème brûleur fioul stella 11 c Franco Belge
Bonjour,
Je viens de voir votre vidéo, le phénomène que vous observez est un comportement normal du brûleur.
Le gicleur et la ligne gicleur se trouvant après l'électrovanne, il est normal que la pression de fioul d'environ 12 bars s'évacue par le gicleur.
Pour éviter ce phénomène, vous pouvez utiliser un gicleur équipé d'un clapet se fermant dès que la l'électrovanne de la pompe se coupe :
- Chez DANFOSS ce sont des gicleurs type LE (ex: 0.60/60°S LE)
- Chez DELAVAN ce sont des gicleurs type Protec,
Avec ce type de gicleur vous devrez reprendre les réglages de combustion de votre brûleur !!!
Référez-vous à la notice de votre brûleur pour savoir quel est la marque et le type de gicleur préconisé par Franco Belge.
Bonne Fêtes de fin d'année.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Je viens de voir votre vidéo, le phénomène que vous observez est un comportement normal du brûleur.
Le gicleur et la ligne gicleur se trouvant après l'électrovanne, il est normal que la pression de fioul d'environ 12 bars s'évacue par le gicleur.
Pour éviter ce phénomène, vous pouvez utiliser un gicleur équipé d'un clapet se fermant dès que la l'électrovanne de la pompe se coupe :
- Chez DANFOSS ce sont des gicleurs type LE (ex: 0.60/60°S LE)
- Chez DELAVAN ce sont des gicleurs type Protec,
Avec ce type de gicleur vous devrez reprendre les réglages de combustion de votre brûleur !!!
Référez-vous à la notice de votre brûleur pour savoir quel est la marque et le type de gicleur préconisé par Franco Belge.
Bonne Fêtes de fin d'année.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 décembre 2017 à 12:45
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Problème brûleur fioul stella 11 c Franco Belge
Bonjour.
J'ai également vu votre vidéo qui indique que votre électrovanne ne ferme pas à l’arrêt du brûleur, le fait de l'avoir remplacée il y a quelque temps n'exclut pas un mauvais fonctionnement.
Je commencerais donc par cette vérification.
Bonnes fêtes. Cordialement.
J'ai également vu votre vidéo qui indique que votre électrovanne ne ferme pas à l’arrêt du brûleur, le fait de l'avoir remplacée il y a quelque temps n'exclut pas un mauvais fonctionnement.
Je commencerais donc par cette vérification.
Bonnes fêtes. Cordialement.
29 décembre 2017 à 11:45
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Problème brûleur fioul stella 11 c Franco Belge
Bonjour.
La pompe avec le montage nous a déjà coûté 400€.
Citation :Oui nous avons changé la pompe entièrement. D'après vous quels réglages sont nécessaires ?
J'ai également vu votre vidéo qui indique que votre électrovanne ne ferme pas à l’arrêt du brûleur, le fait de l'avoir remplacée il y a quelque temps n'exclut pas un mauvais fonctionnement.
Je commencerais donc par cette vérification.
Bonnes fêtes. Cordialement.
La pompe avec le montage nous a déjà coûté 400€.
29 décembre 2017 à 14:15
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Problème brûleur fioul stella 11 c Franco Belge
Re. La pompe est une chose, l'électrovanne intégrée à la pompe en est une autre.
La pompe fonctionne généralement vers une pression de 11 bars (voir le réglage préconisé par le constructeur du brûleur), son rôle s’arrête là, si l'électrovanne ne ferme pas, soit par défectuosité, soit à cause d'une saleté qui empêche son étanchéité, cela devient le problème que vous rencontrez.
Il faut donc intervenir à ce stade, et si vous n'avez aucune compétence dans ce domaine, il faut un professionnel qui vérifiera l'état de l'électrovanne.
Cordialement.
La pompe fonctionne généralement vers une pression de 11 bars (voir le réglage préconisé par le constructeur du brûleur), son rôle s’arrête là, si l'électrovanne ne ferme pas, soit par défectuosité, soit à cause d'une saleté qui empêche son étanchéité, cela devient le problème que vous rencontrez.
Il faut donc intervenir à ce stade, et si vous n'avez aucune compétence dans ce domaine, il faut un professionnel qui vérifiera l'état de l'électrovanne.
Cordialement.
29 décembre 2017 à 17:40
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Brûleur Stella 3050 Franco Belge en sécurité au bout de 2 minutes
- N°15710 : Bonjour à tous. Brûleur Stella 3050 se met en sécurité au bout d'environ 2 minutes. Entretien effectué : Nettoyage filtre, pré-filtre, changement gicleur, pression pompe 11 Bars. Essai avec flexible dans...
- 2. Réglage tête de combustion pompe Suntec brûleur Stella Franco Belge
- N°21865 : Bonjour. J'ai acheté d'occasion un brûleur Franco Belge 4134. Je trouve qu'il consomme beaucoup. J'ai mis un gicleur Danfoss 0,50 60. Il a une pompe Suntec d'ancienne génération. Je suis en bitube. Elle a ce qui me...
- 3. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 4. Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
- N°5175 : J'ai une chaudière Franco-Belge IDRA 3224 ballon au Gaz, elle a 4 ans. Depuis 5 jours elle met en panne régulièrement (voyant rouge) et redémarre après mise sur arrêt... attente 10 sec... démarrage. Hier, elle l'a fait...
- 5. Problème brûleur fioul chaudière Chappée cf4r
- N°2267 : Salut à tous, j'ai un souci avec mon brûleur de chaudière de marque Chappée cf4r. Il fonctionne 3 ou 4 heures sans s'arrêter puis il se met en sécurité, je n'arrive pas à trouver la panne. Merci.
- 6. Problème chaudière Franco Belge Perfinox 4100
- N°17076 : Bonjour, Pendant plusieurs jours la chaudière était à l'arrêt chaque matin : Pression d'eau insuffisante 0,5 bar. Après remise en eau (1,5 bar) elle fonctionnait correctement toute la journée. Ne décelant aucune fuite...
- 7. Bruit chaudière à condensation Atlantic Franco Belge Idra
- N°6535 : Bonjour. Je possède une chaudière à condensation Atlantic Franco Belge Idra condens 4030 bvr neuve, installée depuis 6 mois. Depuis déjà quelques temps à chaque sollicitation de la chaudière, notamment aux périodes...
- 8. Problème chaudière neuve Chappée mutine évolution
- N°16555 : Bonsoir !!! Je vous expose mon cas, chaudière neuve Chappée mutine évolution 32 kW livrée le 28/12/13, fioul 1200 litres livrés le 8/01/14 (il restait 300 litres ancien propriétaire), mise en route par Savelys le 11/01,...
- 9. Problème goudronnage chaudière fioul Ciney DM 1322
- N°16411 : Bonjour. Nouveau venu, j'ai besoin de votre science. Sur une chaudière fonte Ciney DM 1322 de 1980 j'ai fait changer le brûleur HS par un Cuenod C4 de 1986 avec le même gicleur que l'ancien brûleur 0.5 à 60°. J'ai...
- 10. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite