Problème brûleur fioul stella 11 c Franco Belge
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
19156
Question Forum Chauffage : Problème brûleur fioul stella 11 c Franco Belge
Bonjour.
J'ai un problème sur un brûleur fioul (Stella 11c. Franco Belge).
Le gicleur ne s’arrête pas de gicler immédiatement à la coupure, ce qui entraîne une mauvaise combustion et une fumée noire à la fin de chaque arrêt avec un encrassement important.
Nous avons déjà changé la pompe fioul avec l’électrovanne.
Nous ne savons plus quoi faire...
Voir la vidéo (j'ai enlevé une électrode pour que la combustion n'ait pas lieu).
https://youtu.be/tHqHO-XkncE
Notice : Brûleur fioul stella 11 c Franco Belge
Merci.
J'ai un problème sur un brûleur fioul (Stella 11c. Franco Belge).
Le gicleur ne s’arrête pas de gicler immédiatement à la coupure, ce qui entraîne une mauvaise combustion et une fumée noire à la fin de chaque arrêt avec un encrassement important.
Nous avons déjà changé la pompe fioul avec l’électrovanne.
Nous ne savons plus quoi faire...
Voir la vidéo (j'ai enlevé une électrode pour que la combustion n'ait pas lieu).
https://youtu.be/tHqHO-XkncE
Notice : Brûleur fioul stella 11 c Franco Belge
Merci.
28 décembre 2017 à 10:35
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème brûleur fioul stella 11 c Franco Belge
Bonjour,
Je viens de voir votre vidéo, le phénomène que vous observez est un comportement normal du brûleur.
Le gicleur et la ligne gicleur se trouvant après l'électrovanne, il est normal que la pression de fioul d'environ 12 bars s'évacue par le gicleur.
Pour éviter ce phénomène, vous pouvez utiliser un gicleur équipé d'un clapet se fermant dès que la l'électrovanne de la pompe se coupe :
- Chez DANFOSS ce sont des gicleurs type LE (ex: 0.60/60°S LE)
- Chez DELAVAN ce sont des gicleurs type Protec,
Avec ce type de gicleur vous devrez reprendre les réglages de combustion de votre brûleur !!!
Référez-vous à la notice de votre brûleur pour savoir quel est la marque et le type de gicleur préconisé par Franco Belge.
Bonne Fêtes de fin d'année.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Je viens de voir votre vidéo, le phénomène que vous observez est un comportement normal du brûleur.
Le gicleur et la ligne gicleur se trouvant après l'électrovanne, il est normal que la pression de fioul d'environ 12 bars s'évacue par le gicleur.
Pour éviter ce phénomène, vous pouvez utiliser un gicleur équipé d'un clapet se fermant dès que la l'électrovanne de la pompe se coupe :
- Chez DANFOSS ce sont des gicleurs type LE (ex: 0.60/60°S LE)
- Chez DELAVAN ce sont des gicleurs type Protec,
Avec ce type de gicleur vous devrez reprendre les réglages de combustion de votre brûleur !!!
Référez-vous à la notice de votre brûleur pour savoir quel est la marque et le type de gicleur préconisé par Franco Belge.
Bonne Fêtes de fin d'année.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 décembre 2017 à 12:45
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Problème brûleur fioul stella 11 c Franco Belge
Bonjour.
J'ai également vu votre vidéo qui indique que votre électrovanne ne ferme pas à l’arrêt du brûleur, le fait de l'avoir remplacée il y a quelque temps n'exclut pas un mauvais fonctionnement.
Je commencerais donc par cette vérification.
Bonnes fêtes. Cordialement.
J'ai également vu votre vidéo qui indique que votre électrovanne ne ferme pas à l’arrêt du brûleur, le fait de l'avoir remplacée il y a quelque temps n'exclut pas un mauvais fonctionnement.
Je commencerais donc par cette vérification.
Bonnes fêtes. Cordialement.
29 décembre 2017 à 11:45
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Problème brûleur fioul stella 11 c Franco Belge
Bonjour.
La pompe avec le montage nous a déjà coûté 400€.
Citation :Oui nous avons changé la pompe entièrement. D'après vous quels réglages sont nécessaires ?
J'ai également vu votre vidéo qui indique que votre électrovanne ne ferme pas à l’arrêt du brûleur, le fait de l'avoir remplacée il y a quelque temps n'exclut pas un mauvais fonctionnement.
Je commencerais donc par cette vérification.
Bonnes fêtes. Cordialement.
La pompe avec le montage nous a déjà coûté 400€.
29 décembre 2017 à 14:15
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Problème brûleur fioul stella 11 c Franco Belge
Re. La pompe est une chose, l'électrovanne intégrée à la pompe en est une autre.
La pompe fonctionne généralement vers une pression de 11 bars (voir le réglage préconisé par le constructeur du brûleur), son rôle s’arrête là, si l'électrovanne ne ferme pas, soit par défectuosité, soit à cause d'une saleté qui empêche son étanchéité, cela devient le problème que vous rencontrez.
Il faut donc intervenir à ce stade, et si vous n'avez aucune compétence dans ce domaine, il faut un professionnel qui vérifiera l'état de l'électrovanne.
Cordialement.
La pompe fonctionne généralement vers une pression de 11 bars (voir le réglage préconisé par le constructeur du brûleur), son rôle s’arrête là, si l'électrovanne ne ferme pas, soit par défectuosité, soit à cause d'une saleté qui empêche son étanchéité, cela devient le problème que vous rencontrez.
Il faut donc intervenir à ce stade, et si vous n'avez aucune compétence dans ce domaine, il faut un professionnel qui vérifiera l'état de l'électrovanne.
Cordialement.
29 décembre 2017 à 17:40