Profil du membre VETC
Actuellement
24 644
questions dans le
forum chauffage
Membre inscrit VETC sur le forum Chauffage

a posté 6 513 messages sur le forum Chauffage :
Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre PAC ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques sur tous les radiateurs ?
- Votre installation est-elle équipée d'une vanne de décharge ou à pression différentielle ?
- Quelle est la vitesse de la pompe de chauffage ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Dans un premier temps, mettez la pompe en vitesse mini.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre PAC ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques sur tous les radiateurs ?
- Votre installation est-elle équipée d'une vanne de décharge ou à pression différentielle ?
- Quelle est la vitesse de la pompe de chauffage ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Dans un premier temps, mettez la pompe en vitesse mini.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
10 novembre 2020 à 12:32

Bonjour,
Avec une chaudière de type condensation et un raccordement de l'évacuation des fumées en ventouse vous allez solutionner tous vos problèmes.
Pour l'installation de votre nouvelle chaudière veillez à ce que votre installateur mette bien en place :
- La sonde extérieure fournie avec la chaudière obligatoire pour une chaudière condensation,
- Une sonde d'ambiance (pas un thermostat d'ambiance) pour moduler la puissance du brûleur et la température de départ vers vos radiateurs,
Et qu'il vous délivre bien un certificat de conformité gaz.
Concernant l'ancien chauffagiste, pensez à bien faire des photos de son installation et gardez bien votre ancienne chaudière.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Avec une chaudière de type condensation et un raccordement de l'évacuation des fumées en ventouse vous allez solutionner tous vos problèmes.
Pour l'installation de votre nouvelle chaudière veillez à ce que votre installateur mette bien en place :
- La sonde extérieure fournie avec la chaudière obligatoire pour une chaudière condensation,
- Une sonde d'ambiance (pas un thermostat d'ambiance) pour moduler la puissance du brûleur et la température de départ vers vos radiateurs,
Et qu'il vous délivre bien un certificat de conformité gaz.
Concernant l'ancien chauffagiste, pensez à bien faire des photos de son installation et gardez bien votre ancienne chaudière.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
06 novembre 2020 à 11:34

Bonjour,
Cette affaire n'avance pas. Pourrions-nous reprendre les bases d'un diagnostic de dépannage en ayant un retour de notre ami jacquesC sur les questions du 08/10/2020 restées sans réponse :
- Modèle, type et numéro de série de votre chaudière ?
- Surface habitable du logement ?
- Ville ou région de l'installation ?
- Année de construction du logement ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs, plancher...) ?
N'étant pas sur place il serait plus simple d'avoir ce type d'infos et des photos de votre installation, du raccordement hydraulique ou électrique de votre chaudière.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Cette affaire n'avance pas. Pourrions-nous reprendre les bases d'un diagnostic de dépannage en ayant un retour de notre ami jacquesC sur les questions du 08/10/2020 restées sans réponse :
- Modèle, type et numéro de série de votre chaudière ?
- Surface habitable du logement ?
- Ville ou région de l'installation ?
- Année de construction du logement ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs, plancher...) ?
N'étant pas sur place il serait plus simple d'avoir ce type d'infos et des photos de votre installation, du raccordement hydraulique ou électrique de votre chaudière.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
05 novembre 2020 à 10:41

Bonjour,
Vous êtes en présence d'une chaudière ventouse, en créant une demande soit de chauffage (thermostat d'ambiance en demande) ou mieux d'eau chaude sanitaire (ouvrez un robinet d'ECS) que se passe-t-il :
- Votre extracteur tourne-t-il ?
- Votre extracteur est-il alimenté ?
- Quelle est sa tension d'alimentation ?
- Le pressostat d'air est dans quelle position ?
Remplacer le circuit de contrôle par un neuf et le circuit principal par un d'occasion n'est pas la meilleure solution. D'une part parce que s'il ne sont pas de la même génération ils peuvent être incompatibles. D'autre part parce si vous n'avez pas fait un contrôle des autres organes de la chaudière vous pouvez les griller instantanément.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Vous êtes en présence d'une chaudière ventouse, en créant une demande soit de chauffage (thermostat d'ambiance en demande) ou mieux d'eau chaude sanitaire (ouvrez un robinet d'ECS) que se passe-t-il :
- Votre extracteur tourne-t-il ?
- Votre extracteur est-il alimenté ?
- Quelle est sa tension d'alimentation ?
- Le pressostat d'air est dans quelle position ?
Remplacer le circuit de contrôle par un neuf et le circuit principal par un d'occasion n'est pas la meilleure solution. D'une part parce que s'il ne sont pas de la même génération ils peuvent être incompatibles. D'autre part parce si vous n'avez pas fait un contrôle des autres organes de la chaudière vous pouvez les griller instantanément.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
05 novembre 2020 à 10:00

Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Pouvez-vous nous transmettre une photo de votre tableau de régulation de chaudière.
Vous nous dîtes que votre bouton de correction de température de départ vers les radiateurs est sur 7 mais vous ne précisez pas si c'est +7 ou -7 ?
Vous avez une chaudière qui a une puissance de 33 kW ce qui voudrait dire que votre logement fait plus de 300 m², est-ce bien le cas ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Merci pour votre retour d'infos.
Pouvez-vous nous transmettre une photo de votre tableau de régulation de chaudière.
Vous nous dîtes que votre bouton de correction de température de départ vers les radiateurs est sur 7 mais vous ne précisez pas si c'est +7 ou -7 ?
Vous avez une chaudière qui a une puissance de 33 kW ce qui voudrait dire que votre logement fait plus de 300 m², est-ce bien le cas ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
04 novembre 2020 à 16:16

Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Si vos deux voyants clignotent c'est normal : vous avez mis votre QAA50 en mode manuel. Si vous remettez votre sonde d'ambiance sur "Auto" les voyants doivent arrêter de clignoter.
Pour comprendre pourquoi votre chauffage ne démarre pas il faudrait vérifier :
- L'heure et la date de la régulation,
- Les programmes horaires qui sont faits,
- Que l'eau chaude sanitaire est bien faite,
- Que l'aquastat de réglage de la chaudière est bien en mode "Auto" (soit au maximum).
Puis contrôler les valeurs des lignes :
- 53 ?
- 54 ?
- 55 ?
- 56 ?
- 60 ?
- 61 ?
- 62 ?
- 70 ?
- 72 ?
- 73 ?
- 90 ?
- 92 ?
- 94 ?
Votre installation est-elle équipée d'une vanne mélangeuse ? Est-elle bien motorisée ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Merci pour votre retour d'infos.
Si vos deux voyants clignotent c'est normal : vous avez mis votre QAA50 en mode manuel. Si vous remettez votre sonde d'ambiance sur "Auto" les voyants doivent arrêter de clignoter.
Pour comprendre pourquoi votre chauffage ne démarre pas il faudrait vérifier :
- L'heure et la date de la régulation,
- Les programmes horaires qui sont faits,
- Que l'eau chaude sanitaire est bien faite,
- Que l'aquastat de réglage de la chaudière est bien en mode "Auto" (soit au maximum).
Puis contrôler les valeurs des lignes :
- 53 ?
- 54 ?
- 55 ?
- 56 ?
- 60 ?
- 61 ?
- 62 ?
- 70 ?
- 72 ?
- 73 ?
- 90 ?
- 92 ?
- 94 ?
Votre installation est-elle équipée d'une vanne mélangeuse ? Est-elle bien motorisée ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
04 novembre 2020 à 16:09

Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Marque, modèle de votre module hydraulique ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre installation est-elle équipée d'une vanne mélangeuse motorisée ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Votre installation est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ?
- Votre régulation WRD-0.2 est en réalité de marque SIEMENS, quel est son type exact ou sa référence visible derrière le boitier : RVA53... ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Marque, modèle de votre module hydraulique ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre installation est-elle équipée d'une vanne mélangeuse motorisée ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Votre installation est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ?
- Votre régulation WRD-0.2 est en réalité de marque SIEMENS, quel est son type exact ou sa référence visible derrière le boitier : RVA53... ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
04 novembre 2020 à 11:03

Bonsoir,
Déjà la première chose serait de pouvoir être sur d'avoir une sonde extérieure : vous avez une chaudière condensation, elle doit être équipée de sa sonde extérieure !
Si votre nouveau thermostat d'ambiance est un modèle contact sec comme l'ancien il se raccorde en lieu et place de l'ancien (sauf si c'est une version RF).
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Déjà la première chose serait de pouvoir être sur d'avoir une sonde extérieure : vous avez une chaudière condensation, elle doit être équipée de sa sonde extérieure !
Si votre nouveau thermostat d'ambiance est un modèle contact sec comme l'ancien il se raccorde en lieu et place de l'ancien (sauf si c'est une version RF).
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
03 novembre 2020 à 20:02

Bonsoir,
Merci pour votre retour.
Rien de bien méchant, mettez un joint fibre (bleu ou gris, pas de rouge) et ça repart.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Merci pour votre retour.
Rien de bien méchant, mettez un joint fibre (bleu ou gris, pas de rouge) et ça repart.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
03 novembre 2020 à 19:57

Bonjour,
Pour répondre à votre question, le remplissage d'une installation de chauffage se fait toujours :
- Pompe de chauffage à l'arrêt,
- Chaudière et brûleur à l'arrêt,
- Maintenez toujours au moins 1.5 Bars dans le circuit,
- Purgez l'air de chaque radiateur un par un en partant du plus près au plus éloigné,
- Remettez en route votre installation.
Après quelques temps vérifier que vous n'avez pas d'air de revenu dans vos radiateurs.
L'idéal pour réduire les bruits de circulations et éviter la formation de boues serait de mettre un additif dans votre circuit.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Pour répondre à votre question, le remplissage d'une installation de chauffage se fait toujours :
- Pompe de chauffage à l'arrêt,
- Chaudière et brûleur à l'arrêt,
- Maintenez toujours au moins 1.5 Bars dans le circuit,
- Purgez l'air de chaque radiateur un par un en partant du plus près au plus éloigné,
- Remettez en route votre installation.
Après quelques temps vérifier que vous n'avez pas d'air de revenu dans vos radiateurs.
L'idéal pour réduire les bruits de circulations et éviter la formation de boues serait de mettre un additif dans votre circuit.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
03 novembre 2020 à 19:54

Bonjour,
Une flamme jaune sur ce type d'appareil est caractéristique d'un défaut de combustion du combustible. Ce phénomène peut avoir pour origine un défaut d'entretien.
Attendez de récupérer votre appareil et tenez-nous au courant.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Une flamme jaune sur ce type d'appareil est caractéristique d'un défaut de combustion du combustible. Ce phénomène peut avoir pour origine un défaut d'entretien.
Attendez de récupérer votre appareil et tenez-nous au courant.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
03 novembre 2020 à 19:44

Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, de vous transmettre une notice, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Pour nous permettre de vous répondre, de vous transmettre une notice, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
03 novembre 2020 à 19:39

Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Pouvez-vous nous transmettre des photos ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Pouvez-vous nous transmettre des photos ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
03 novembre 2020 à 19:35

Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire pour soutenir les forums de Bricovidéo.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire pour soutenir les forums de Bricovidéo.
03 novembre 2020 à 19:33

Bonjour,
Effectivement, vous êtes gentil en disant "un peu tordu" : votre cuivre est complétement tordu, commencez par le remettre en état avant de chercher ailleurs.
Ensuite vérifiez que le coude ou té de réglage est bien réglé comme avant.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Effectivement, vous êtes gentil en disant "un peu tordu" : votre cuivre est complétement tordu, commencez par le remettre en état avant de chercher ailleurs.
Ensuite vérifiez que le coude ou té de réglage est bien réglé comme avant.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
03 novembre 2020 à 19:30

Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
03 novembre 2020 à 19:25

Bonjour,
Avant de partir dans tout un tas d'explication pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre brûleur ?
- Marque et modèle de votre gicleur (exemple : DANFOSS 0.60/60°S° ?
- Type ou qualité de votre fioul (ordinaire, additivé, super raffiné) ?
- Utilisez-vous toujours ce type et cette marque de fioul ?
- Nature de votre citerne fioul (plastique, acier, simple paroi, double paroi, aérienne, enterrée) ?
- Votre installation est-elle équipée d'un pot filtre fioul au niveau du brûleur ?
- L'aspiration dans la citerne se fait au fond ou en surface ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Avant de partir dans tout un tas d'explication pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre brûleur ?
- Marque et modèle de votre gicleur (exemple : DANFOSS 0.60/60°S° ?
- Type ou qualité de votre fioul (ordinaire, additivé, super raffiné) ?
- Utilisez-vous toujours ce type et cette marque de fioul ?
- Nature de votre citerne fioul (plastique, acier, simple paroi, double paroi, aérienne, enterrée) ?
- Votre installation est-elle équipée d'un pot filtre fioul au niveau du brûleur ?
- L'aspiration dans la citerne se fait au fond ou en surface ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
03 novembre 2020 à 19:21

Bonjour,
Le choix d'une sonde d'occasion n'est certainement pas le meilleur !
Lors de son raccordement avec un câble plus court, aviez-vous un affichage sur l'écran ?
En faisant vos différents essais, vous êtes bien intervenu que sur la QAA73 et pas sur la QAA73 plus la chaudière pour mettre par exemple "sur soleil sur les deux" ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Le choix d'une sonde d'occasion n'est certainement pas le meilleur !
Lors de son raccordement avec un câble plus court, aviez-vous un affichage sur l'écran ?
En faisant vos différents essais, vous êtes bien intervenu que sur la QAA73 et pas sur la QAA73 plus la chaudière pour mettre par exemple "sur soleil sur les deux" ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
02 novembre 2020 à 15:12

Bonjour,
Votre chaudière est équipée de quel type de brûleur :
- Goutte à goutte ?
- Air pulsée ?
Pouvez-vous nous transmettre des photos ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Votre chaudière est équipée de quel type de brûleur :
- Goutte à goutte ?
- Air pulsée ?
Pouvez-vous nous transmettre des photos ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
02 novembre 2020 à 14:57

Bonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre écran de régulation ?
Ce boitier est-il sur la chaudière ou dans l'ambiance de votre logement ?
Votre installation est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre écran de régulation ?
Ce boitier est-il sur la chaudière ou dans l'ambiance de votre logement ?
Votre installation est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
02 novembre 2020 à 14:49

Bonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous transmettre des photos ?
A première vue il pourrait s'agir d'un phénomène d'électrolyse.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous transmettre des photos ?
A première vue il pourrait s'agir d'un phénomène d'électrolyse.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
02 novembre 2020 à 14:46

Bonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Modèle exact de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée de sa sonde extérieure ?
- Modèle de votre ancien thermostat ou sonde d'ambiance ?
- Marque, modèle de votre nouveau thermostat ?
Transmettez-nous des photos.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Modèle exact de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée de sa sonde extérieure ?
- Modèle de votre ancien thermostat ou sonde d'ambiance ?
- Marque, modèle de votre nouveau thermostat ?
Transmettez-nous des photos.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
02 novembre 2020 à 14:44

Bonjour,
Il n'y a aucun lien entre l'intervention de GRDF et le fait que la pression du réseau de chauffage varie et ne tienne plus : c'est un pur hasard.
Si la pression du réseau de chauffage varie à ce point, vérifier :
- Le vase d'expansion de chauffage,
- La soupape chauffage 3 bars,
- Le disconnecteur,
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Il n'y a aucun lien entre l'intervention de GRDF et le fait que la pression du réseau de chauffage varie et ne tienne plus : c'est un pur hasard.
Si la pression du réseau de chauffage varie à ce point, vérifier :
- Le vase d'expansion de chauffage,
- La soupape chauffage 3 bars,
- Le disconnecteur,
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
02 novembre 2020 à 14:39

Bonjour,
Votre fusible peut griller après quelques heures dans quand elle passe en ECS, cette fonction n'étant pas permanente : vérifier la pompe de charge sanitaire !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Votre fusible peut griller après quelques heures dans quand elle passe en ECS, cette fonction n'étant pas permanente : vérifier la pompe de charge sanitaire !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
02 novembre 2020 à 14:14

Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Si votre chaudière est une version chauffage seul vous devez vous raccorder sur le domino noir, si votre chaudière fait le chauffage + l'ECS vous devez vous raccorder sur le domino blanc.
Les couleurs de fils du T1 et T2 sont-elles bien respectées sur les deux appareils (thermostat et boitier de commande) ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Merci pour votre retour d'infos.
Si votre chaudière est une version chauffage seul vous devez vous raccorder sur le domino noir, si votre chaudière fait le chauffage + l'ECS vous devez vous raccorder sur le domino blanc.
Les couleurs de fils du T1 et T2 sont-elles bien respectées sur les deux appareils (thermostat et boitier de commande) ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
31 octobre 2020 à 18:44

Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Premièrement l'installation d'un vase d'expansion à l'air libre ne se fait pas comme ça, il ne doit pas se trouver à l'extérieur :
- Risque de gel,
- Perte de chaleur.
Supprimez ce vase, mettez un vase d'expansion sous pression et posez une soupape de chauffage 3 Bars.
Vous avez une installation dont la circulation se fait en thermosiphon, ce type d'installation fonctionne très bien avec des robinets de radiateur manuel, ouvert et de gros diamètre. Si vous mettez des vannes thermostatiques (même de diamètre équivalent) vous allez modifier les pertes de charges des différents circuits d'alimentation, le fonctionnement de vos radiateurs va être aléatoire.
Profitez de l'intervention d'un chauffagiste pour mettre, en plus du vase et de la soupape, un circulateur de chauffage.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire pour soutenir les forums de Bricovidéo.
Merci pour votre retour d'infos.
Premièrement l'installation d'un vase d'expansion à l'air libre ne se fait pas comme ça, il ne doit pas se trouver à l'extérieur :
- Risque de gel,
- Perte de chaleur.
Supprimez ce vase, mettez un vase d'expansion sous pression et posez une soupape de chauffage 3 Bars.
Vous avez une installation dont la circulation se fait en thermosiphon, ce type d'installation fonctionne très bien avec des robinets de radiateur manuel, ouvert et de gros diamètre. Si vous mettez des vannes thermostatiques (même de diamètre équivalent) vous allez modifier les pertes de charges des différents circuits d'alimentation, le fonctionnement de vos radiateurs va être aléatoire.
Profitez de l'intervention d'un chauffagiste pour mettre, en plus du vase et de la soupape, un circulateur de chauffage.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire pour soutenir les forums de Bricovidéo.
31 octobre 2020 à 18:04

Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Pour continuer le diagnostic, pouvez-vous démonter la tôle gris foncé sur la gauche de votre photo, le but étant de pouvoir de voir le bloc gaz (sa marque, son type) le raccordement de la veilleuse et de la dérivation du thermocouple.
La dérivation du thermocouple allant sur la sécurité de surchauffe, il serait bien de pouvoir voir le type de sécurité de surchauffe qui équipe votre chaudière.
Merci de nous transmettre de nouvelles photos de tous ces éléments.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Merci pour votre retour d'infos.
Pour continuer le diagnostic, pouvez-vous démonter la tôle gris foncé sur la gauche de votre photo, le but étant de pouvoir de voir le bloc gaz (sa marque, son type) le raccordement de la veilleuse et de la dérivation du thermocouple.
La dérivation du thermocouple allant sur la sécurité de surchauffe, il serait bien de pouvoir voir le type de sécurité de surchauffe qui équipe votre chaudière.
Merci de nous transmettre de nouvelles photos de tous ces éléments.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
31 octobre 2020 à 17:50

Bonjour,
Je pense que vous nous donnez une référence constructeur du circuit imprimé.
Pour commencer nos recherches et nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Je pense que vous nous donnez une référence constructeur du circuit imprimé.
Pour commencer nos recherches et nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
31 octobre 2020 à 16:54

Bonjour,
Vos particules sont des morceaux de canne d'injection (photo 1), le morceau de tube (photo 2) est l'extrémité de la canne d'injection.
C'est une usure normale qui peut se produire plus rapidement selon la qualité de l'eau ou la température de stockage.
Il faut remplacer cette canne car à court terme vous allez avoir de moins en moins de volume d'ECS de disponible voir une température d'eau chaude, à l'utilisation sur vos robinets, tiède alors que la température du ballon sera chaude.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Vos particules sont des morceaux de canne d'injection (photo 1), le morceau de tube (photo 2) est l'extrémité de la canne d'injection.
C'est une usure normale qui peut se produire plus rapidement selon la qualité de l'eau ou la température de stockage.
Il faut remplacer cette canne car à court terme vous allez avoir de moins en moins de volume d'ECS de disponible voir une température d'eau chaude, à l'utilisation sur vos robinets, tiède alors que la température du ballon sera chaude.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
31 octobre 2020 à 12:40

Bonjour,
Attention au raccordement de ce type de thermostat.
Sur votre chaudière EDENA PROGRESS il existe différents tableaux de régulation, selon la version de votre tableau ce que vous appelez l'ancien thermostat peut-être :
- Soit un thermostat contact sec,
- Soit une sonde d'ambiance,
Selon la version de votre tableau la sonde ou le thermostat se trouve raccordé sur le circuit 230 volts, sur le circuit 24 volts ou sur le bus de la régulation. En cas d'erreur vous risquez de griller tout.
Votre thermostat NEST n'est pas forcément compatible !!!
Pour vous aider dans votre diagnostic, merci de nous transmettre des photos de votre installation :
- Tableau de chaudière,
- Bornier de raccordement de la chaudière,
- Ancien thermostat d'ambiance.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo.
Attention au raccordement de ce type de thermostat.
Sur votre chaudière EDENA PROGRESS il existe différents tableaux de régulation, selon la version de votre tableau ce que vous appelez l'ancien thermostat peut-être :
- Soit un thermostat contact sec,
- Soit une sonde d'ambiance,
Selon la version de votre tableau la sonde ou le thermostat se trouve raccordé sur le circuit 230 volts, sur le circuit 24 volts ou sur le bus de la régulation. En cas d'erreur vous risquez de griller tout.
Votre thermostat NEST n'est pas forcément compatible !!!
Pour vous aider dans votre diagnostic, merci de nous transmettre des photos de votre installation :
- Tableau de chaudière,
- Bornier de raccordement de la chaudière,
- Ancien thermostat d'ambiance.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo.
31 octobre 2020 à 12:26

Bonjour,
Après recherches, votre code défaut existe bien mais n'est abordé que dans le cahier technique constructeur de la chaudière.
Le E 374 625 correspond à :
- Une anomalie détectée par le SISTHERM PRO (pour le 374 du code défaut), la combustion est analysée par la valeur de la ionisation, cette dernière présente une dérive anormale. Si vous avez 2% de CO2 de détecté dans l'air neuf ce n'est pas normal (défaut de ventouse ou évacuation des fumées).
- Le 625 du code défaut correspond à une anomalie de comptage des différents compteurs. Le prestataire qui réalise votre entretien annuel obligatoire relève-t-il ces compteurs et les remet-il à zéro à chaque entretien ?
Pour vous aider dans votre diagnostic, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation (raccordement chaudière, raccordement évacuation des fumées, sonde d'ambiance...).
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Après recherches, votre code défaut existe bien mais n'est abordé que dans le cahier technique constructeur de la chaudière.
Le E 374 625 correspond à :
- Une anomalie détectée par le SISTHERM PRO (pour le 374 du code défaut), la combustion est analysée par la valeur de la ionisation, cette dernière présente une dérive anormale. Si vous avez 2% de CO2 de détecté dans l'air neuf ce n'est pas normal (défaut de ventouse ou évacuation des fumées).
- Le 625 du code défaut correspond à une anomalie de comptage des différents compteurs. Le prestataire qui réalise votre entretien annuel obligatoire relève-t-il ces compteurs et les remet-il à zéro à chaque entretien ?
Pour vous aider dans votre diagnostic, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation (raccordement chaudière, raccordement évacuation des fumées, sonde d'ambiance...).
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
31 octobre 2020 à 12:11

Bonjour,
Ce modèle de chaudière a plus de 60 ans, le fabricant IDEAL STANDARD ne fournit plus de pièces depuis plus de 20 ans : vous aurez des difficultés pour trouver !
Le système de régulation THEOBALD de cette chaudière n'est plus d'actualité, c'est un système pneumatique fonctionnant avec la pression du gaz et un ensemble complexe de veilleuse et mécanismes gaz à membranes : vous ne trouverez pas de solution de remplacement !
Pour des raisons de sécurité, d'économies d'énergie ou si vous tenez vraiment à vos parents : remplacez cette chaudière...
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Ce modèle de chaudière a plus de 60 ans, le fabricant IDEAL STANDARD ne fournit plus de pièces depuis plus de 20 ans : vous aurez des difficultés pour trouver !
Le système de régulation THEOBALD de cette chaudière n'est plus d'actualité, c'est un système pneumatique fonctionnant avec la pression du gaz et un ensemble complexe de veilleuse et mécanismes gaz à membranes : vous ne trouverez pas de solution de remplacement !
Pour des raisons de sécurité, d'économies d'énergie ou si vous tenez vraiment à vos parents : remplacez cette chaudière...
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
31 octobre 2020 à 11:49

Bonjour,
Même si cela ne remplace pas un thermocouple d'origine, il existe des versions adaptables.
Pour être sûr de la possibilité de son utilisation, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre chaudière, de sa veilleuse, de sa vanne gaz et de son thermocouple.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire pour soutenir les forums de Bricovidéo.
Même si cela ne remplace pas un thermocouple d'origine, il existe des versions adaptables.
Pour être sûr de la possibilité de son utilisation, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre chaudière, de sa veilleuse, de sa vanne gaz et de son thermocouple.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire pour soutenir les forums de Bricovidéo.
30 octobre 2020 à 16:58

Bonjour,
Pour remettre de l'eau dans l'installation, il faut ouvrir la vanne 1/4 de tour doucement, laissez monter la pression à 1.5 Bars maxi et refermez la vanne.
Ci-joint photo pour localiser la vanne.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour remettre de l'eau dans l'installation, il faut ouvrir la vanne 1/4 de tour doucement, laissez monter la pression à 1.5 Bars maxi et refermez la vanne.
Ci-joint photo pour localiser la vanne.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

30 octobre 2020 à 12:03

Bonjour,
Suite à la mise en place d'une sonde d'ambiance type QAA73 sur votre chaudière, vous devez laisser votre chaudière sur automatique. Toutes les modifications et le pilotage de votre chaudière doivent être faites depuis la QAA73 c'est elle le nouveau chef, c'est elle qui commande !
Elle corrigera la température de départ, si besoin, pour arriver à la température de consigne ambiante demandée. Elle a bien la capacité de corriger la courbe de chauffe et de l'adapter si besoin.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Suite à la mise en place d'une sonde d'ambiance type QAA73 sur votre chaudière, vous devez laisser votre chaudière sur automatique. Toutes les modifications et le pilotage de votre chaudière doivent être faites depuis la QAA73 c'est elle le nouveau chef, c'est elle qui commande !
Elle corrigera la température de départ, si besoin, pour arriver à la température de consigne ambiante demandée. Elle a bien la capacité de corriger la courbe de chauffe et de l'adapter si besoin.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
29 octobre 2020 à 19:46

Bonjour,
En regardant vos deux photos et en lisant votre demande il existe des incohérences.
Si sur votre installation vous avez bien deux circuits de chauffages (1 plancher chauffant et 1 radiateur) votre régulation ne peut pas piloter ces deux circuits en fonction de la température extérieur !
Votre régulateur (SP1s) ne peut pas non plus piloter, sur le circuit de plancher chauffant, la pompe de circulation et la vanne mélangeuse trois voies : ce qui est une obligation sur un circuit plancher !
Votre vanne mélangeuse n'est pas une vanne 3 points (puisque votre régulation n'est pas capable de la piloter !
Pouvez-vous nous transmettre plus de photos de votre installation, du moteur de la vanne mélangeuse, du bornier de raccordement du tableau de votre chaudière ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire pour soutenir les forums de Bricovidéo.
En regardant vos deux photos et en lisant votre demande il existe des incohérences.
Si sur votre installation vous avez bien deux circuits de chauffages (1 plancher chauffant et 1 radiateur) votre régulation ne peut pas piloter ces deux circuits en fonction de la température extérieur !
Votre régulateur (SP1s) ne peut pas non plus piloter, sur le circuit de plancher chauffant, la pompe de circulation et la vanne mélangeuse trois voies : ce qui est une obligation sur un circuit plancher !
Votre vanne mélangeuse n'est pas une vanne 3 points (puisque votre régulation n'est pas capable de la piloter !
Pouvez-vous nous transmettre plus de photos de votre installation, du moteur de la vanne mélangeuse, du bornier de raccordement du tableau de votre chaudière ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire pour soutenir les forums de Bricovidéo.
29 octobre 2020 à 19:30

Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
29 octobre 2020 à 19:10

Bonjour,
La première chose à faire est de vérifier si vos radiateurs fonctionne bien un par un.
Fermez tous les radiateurs sauf un (de préférence le plus près de la chaudière) puis mettez en route votre chaudière : le radiateur chauffe-t-il ?
Ensuite ouvrez un deuxième radiateur et fermez le précédent : votre nouveau radiateur chauffe-t-il ?
Faites de même sur les huit radiateurs : fonctionnent-ils tous individuellement ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
La première chose à faire est de vérifier si vos radiateurs fonctionne bien un par un.
Fermez tous les radiateurs sauf un (de préférence le plus près de la chaudière) puis mettez en route votre chaudière : le radiateur chauffe-t-il ?
Ensuite ouvrez un deuxième radiateur et fermez le précédent : votre nouveau radiateur chauffe-t-il ?
Faites de même sur les huit radiateurs : fonctionnent-ils tous individuellement ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
29 octobre 2020 à 19:08

Bonjour,
Sur votre chaudière, la vanne de remplissage devrait être bleue et se situer dans l'axe derrière le manomètre : sauf si vous avez une version chauffage seul.
Pouvez-vous nous préciser le modèle exact ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Sur votre chaudière, la vanne de remplissage devrait être bleue et se situer dans l'axe derrière le manomètre : sauf si vous avez une version chauffage seul.
Pouvez-vous nous préciser le modèle exact ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
29 octobre 2020 à 19:01

Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Avec le numéro de série, je vous confirme qu'il n'existe aucune possibilité de raccordement d'un thermostat d'ambiance (même un NETATMO) sur votre chaudière.
Il existait bien un kit d'adaptation pour mettre en place une régulation en fonction de l'ambiance, ce kit était composé d'un thermostat d'ambiance 3 points et d'un moteur de vanne pouvant se monter sur la vanne 3 voies de la chaudière. Le thermostat était spécifique et était capable de piloter l'ouverture ou la fermeture de cette dernière.
Votre chaudière a plus de 28 ans, il est déjà difficile de trouver des pièces détachées, vous pensez bien que ce kit de régulation n'est plus disponible depuis longtemps.
Vous devriez penser à remplacer votre chaudière par une version condensation.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Merci pour votre retour d'infos.
Avec le numéro de série, je vous confirme qu'il n'existe aucune possibilité de raccordement d'un thermostat d'ambiance (même un NETATMO) sur votre chaudière.
Il existait bien un kit d'adaptation pour mettre en place une régulation en fonction de l'ambiance, ce kit était composé d'un thermostat d'ambiance 3 points et d'un moteur de vanne pouvant se monter sur la vanne 3 voies de la chaudière. Le thermostat était spécifique et était capable de piloter l'ouverture ou la fermeture de cette dernière.
Votre chaudière a plus de 28 ans, il est déjà difficile de trouver des pièces détachées, vous pensez bien que ce kit de régulation n'est plus disponible depuis longtemps.
Vous devriez penser à remplacer votre chaudière par une version condensation.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
28 octobre 2020 à 15:39

Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
En consultant les notices transmises par mon collègue tam et en observant le raccordement hydraulique de votre installation on constate que le schéma hydraulique n'est pas respecté :
- Les préconisations pour faciliter la purge de l'air en sortie de corps de chauffe ne sont pas respectées,
- La vanne mélangeuse 3 voies motorisée n'est pas au bon endroit.
Le schéma hydraulique du constructeur comporte des erreurs :
- Le module hydraulique pompe et vanne 3 voies est inversé,
- Le ballon tampon n'assure pas de découplage hydraulique,
- Les deux circulateurs se trouvent sur le même circuit mais en circulation opposée.
Des soudures à l'étain (soudure tendre) sur une installation à combustible solide avec des pressions et des températures pouvant monter facilement me semble un peu du boulot d'amateur.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire pour soutenir les forums de Bricovidéo.
Merci pour votre retour d'infos.
En consultant les notices transmises par mon collègue tam et en observant le raccordement hydraulique de votre installation on constate que le schéma hydraulique n'est pas respecté :
- Les préconisations pour faciliter la purge de l'air en sortie de corps de chauffe ne sont pas respectées,
- La vanne mélangeuse 3 voies motorisée n'est pas au bon endroit.
Le schéma hydraulique du constructeur comporte des erreurs :
- Le module hydraulique pompe et vanne 3 voies est inversé,
- Le ballon tampon n'assure pas de découplage hydraulique,
- Les deux circulateurs se trouvent sur le même circuit mais en circulation opposée.
Des soudures à l'étain (soudure tendre) sur une installation à combustible solide avec des pressions et des températures pouvant monter facilement me semble un peu du boulot d'amateur.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire pour soutenir les forums de Bricovidéo.
27 octobre 2020 à 20:07

Bonsoir,
Pour répondre à votre question sur le paramètre OF651, le choix du 5 ou du 8 dépend de la version de votre carte de régulation. Dans votre cas vous avez une chaudière gaz sol avec une production ECS accumulée donc choix 5.
Concernant la différence entre une sonde d'ambiance et un thermostat d'ambiance.
Vous avez une chaudière condensation, équipée d'un brûleur modulant (puissance variable) dont la température de départ varie selon la température extérieure. Sur cette chaudière vous paramétrez une courbe de chauffe qui correspond aux besoins théoriques de température de départ.
Si vous avez un thermostat d'ambiance (simple contact tout ou rien - On/Off) ce thermostat n'intervient que lorsque vous dépassez la température ambiante demandée et uniquement si la température des radiateurs est suffisamment élevée : c'est un simple interrupteur piloté par un température !
Si vous utilisez la sonde d'ambiance de la chaudière (AVS77) ce boitier dialogue en permanence avec la carte de régulation de la chaudière, il mesure et transmet la valeur de la température ambiante, il permet d'analyse le comportement de votre installation de chauffage (inertie, temps de montée en température, temps de refroidissement...) ces informations transmise permettent d'affiner le fonctionnement de la chaudière et de :
- Augmenter ou diminuer la température de départ, température calculée par la courbe de chauffe (K REG) et la sonde extérieure.
- D'activer l'optimisation de l'enclenchement ou de l'arrêt du chauffage selon son inertie,
- De moduler la puissance du brûleur en fonction de la température de départ et de l'écart de température ambiante à atteindre,
- D'adapter les phases de fonctionnement en puissance mini du brûleur pour favoriser la condensation des fumées,
- La chaudière tourne moins en puissance maxi, elle condense plus, elle fait jusqu'à 10 fois moins de cycle de démarrage, elle sollicite moins certaines pièces d'usures.
Enfin avec une sonde d'ambiance vous faites vos programmes horaires en rentrant les heures ou vous souhaitez obtenir les températures ambiantes et vous les aurez : plus de précisions, plus d'économies !
Avec un thermostat d'ambiance vous devez anticipé l'enclenchement ou la coupure en décalant vos horaires pour être sûr d'arriver à la bonne température à peu prés à l'heure voulue : moins de précisions, moins d'économies !
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Pour répondre à votre question sur le paramètre OF651, le choix du 5 ou du 8 dépend de la version de votre carte de régulation. Dans votre cas vous avez une chaudière gaz sol avec une production ECS accumulée donc choix 5.
Concernant la différence entre une sonde d'ambiance et un thermostat d'ambiance.
Vous avez une chaudière condensation, équipée d'un brûleur modulant (puissance variable) dont la température de départ varie selon la température extérieure. Sur cette chaudière vous paramétrez une courbe de chauffe qui correspond aux besoins théoriques de température de départ.
Si vous avez un thermostat d'ambiance (simple contact tout ou rien - On/Off) ce thermostat n'intervient que lorsque vous dépassez la température ambiante demandée et uniquement si la température des radiateurs est suffisamment élevée : c'est un simple interrupteur piloté par un température !
Si vous utilisez la sonde d'ambiance de la chaudière (AVS77) ce boitier dialogue en permanence avec la carte de régulation de la chaudière, il mesure et transmet la valeur de la température ambiante, il permet d'analyse le comportement de votre installation de chauffage (inertie, temps de montée en température, temps de refroidissement...) ces informations transmise permettent d'affiner le fonctionnement de la chaudière et de :
- Augmenter ou diminuer la température de départ, température calculée par la courbe de chauffe (K REG) et la sonde extérieure.
- D'activer l'optimisation de l'enclenchement ou de l'arrêt du chauffage selon son inertie,
- De moduler la puissance du brûleur en fonction de la température de départ et de l'écart de température ambiante à atteindre,
- D'adapter les phases de fonctionnement en puissance mini du brûleur pour favoriser la condensation des fumées,
- La chaudière tourne moins en puissance maxi, elle condense plus, elle fait jusqu'à 10 fois moins de cycle de démarrage, elle sollicite moins certaines pièces d'usures.
Enfin avec une sonde d'ambiance vous faites vos programmes horaires en rentrant les heures ou vous souhaitez obtenir les températures ambiantes et vous les aurez : plus de précisions, plus d'économies !
Avec un thermostat d'ambiance vous devez anticipé l'enclenchement ou la coupure en décalant vos horaires pour être sûr d'arriver à la bonne température à peu prés à l'heure voulue : moins de précisions, moins d'économies !
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
27 octobre 2020 à 19:28

Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
27 octobre 2020 à 18:45

Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Selon le modèle et son année, il existe ou pas une solution pour raccorder un thermostat d'ambiance mais vu la photo de votre bornier électrique il y a peu de chance de trouver une solution :
- Cette chaudière fonctionne à température constante,
- Impossible de couper ou piloter le brûleur,
- La commande de la pompe sans avoir de clapet ne donnerait rien.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire pour soutenir les forums de Bricovidéo.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Selon le modèle et son année, il existe ou pas une solution pour raccorder un thermostat d'ambiance mais vu la photo de votre bornier électrique il y a peu de chance de trouver une solution :
- Cette chaudière fonctionne à température constante,
- Impossible de couper ou piloter le brûleur,
- La commande de la pompe sans avoir de clapet ne donnerait rien.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire pour soutenir les forums de Bricovidéo.
27 octobre 2020 à 18:43

Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre régulation est un EC2.11 ou EC2.11a ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Vous parlez de voyant qui clignotent, pouvez-nous nous dire lesquels ou nous transmettre une photo ?
Le mode manuel est opérationnel, pouvez-vous préciser : sur la sonde d'ambiance, sur le régulateur (main), sur le régulateur (ramoneur) ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire pour soutenir les forums de Bricovidéo.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre régulation est un EC2.11 ou EC2.11a ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Vous parlez de voyant qui clignotent, pouvez-nous nous dire lesquels ou nous transmettre une photo ?
Le mode manuel est opérationnel, pouvez-vous préciser : sur la sonde d'ambiance, sur le régulateur (main), sur le régulateur (ramoneur) ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire pour soutenir les forums de Bricovidéo.
27 octobre 2020 à 18:28

Bonjour,
Contrairement à ce qui circule sur internet concernant ce défaut E133, recentrez-vous sur les informations données par le constructeur : "Absence de gaz après tentative d'allumage".
Ce défaut qui apparait après 5 tentatives d'allumage de votre brûleur peut avoir plusieurs origines toutes n'ayant rien à voir avec ce condensateur :
- Défaut d'allumage (transfo, câble, électrode, masse, continuité de masse...),
- Défaut d'arrivée de gaz (vanne gaz, bobines, mécanisme de proportionnalité air/gaz...),
- Défaut de détection de ionisation (sonde, câble, masse, continuité de masse...),
- Défaut de combustion (mauvais mélange air/gaz en puissance mini et puissance d'allumage...),
- Défaut d'alimentation électrique (Tension Phase/Neutre, Phase/Terre, Terre/Neutre, Inversion Phase/Neutre...).
Le contrôle d'alimentation des différents fluides (air, gaz, électricité), les analyses de combustion aux différentes puissances (mini, allumage, maxi) ainsi que l'évacuation des fumées et l'étanchéité des circuits de ventouse font partie des opérations qui doivent être réalisées lors de l'entretien annuel (voir les procédures d'entretien constructeur et la norme AFNOR). L'ensemble de ces opérations doivent être consignées sur l'attestation d'entretien et sur le rapport d'intervention.
Hélas, peu de professionnel de la maintenance respectent ces obligations !!!
Si cette procédure était respectée, à la lecture de l'attestation et du rapport d'intervention il serait possible de prévoir ce type de pannes.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Contrairement à ce qui circule sur internet concernant ce défaut E133, recentrez-vous sur les informations données par le constructeur : "Absence de gaz après tentative d'allumage".
Ce défaut qui apparait après 5 tentatives d'allumage de votre brûleur peut avoir plusieurs origines toutes n'ayant rien à voir avec ce condensateur :
- Défaut d'allumage (transfo, câble, électrode, masse, continuité de masse...),
- Défaut d'arrivée de gaz (vanne gaz, bobines, mécanisme de proportionnalité air/gaz...),
- Défaut de détection de ionisation (sonde, câble, masse, continuité de masse...),
- Défaut de combustion (mauvais mélange air/gaz en puissance mini et puissance d'allumage...),
- Défaut d'alimentation électrique (Tension Phase/Neutre, Phase/Terre, Terre/Neutre, Inversion Phase/Neutre...).
Le contrôle d'alimentation des différents fluides (air, gaz, électricité), les analyses de combustion aux différentes puissances (mini, allumage, maxi) ainsi que l'évacuation des fumées et l'étanchéité des circuits de ventouse font partie des opérations qui doivent être réalisées lors de l'entretien annuel (voir les procédures d'entretien constructeur et la norme AFNOR). L'ensemble de ces opérations doivent être consignées sur l'attestation d'entretien et sur le rapport d'intervention.
Hélas, peu de professionnel de la maintenance respectent ces obligations !!!
Si cette procédure était respectée, à la lecture de l'attestation et du rapport d'intervention il serait possible de prévoir ce type de pannes.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
26 octobre 2020 à 14:58

Bonjour,
Dans un premier temps, pour votre soucis de production d'eau chaude, mettez la ligne OF651 sur 5 :
Que ce passe-t-il ?
Dans un deuxième temps, comme vous avez une chaudière condensation équipée de sa sonde extérieure et fournie avec une sonde d'ambiance (RCM ou AVS77) vous devez utiliser ce boitier comme sonde d'ambiance et pas le laisser sur la chaudière : un thermostat d'ambiance (simple contact sec On/Off) n'est pas compatible avec le fonctionnement d'une chaudière condensation !
Les secrets pour optimiser le fonctionnement d'une chaudière à condensation, garantir une économie d'énergie, une longévité de votre investissement, sécurisé et votre confort sont :
1- Une installation bien étudiée, des puissances d'émetteurs (radiateurs, plancher...) bien calculées, une installation équilibrée (chaque émetteur reçoit le débit d'eau correspondant à sa puissance)
2- La mise en place obligatoire de sa sonde extérieure. Cette sonde transmet en temps réel la température extérieure à la régulation de la chaudière et cette régulation pilote la chaudière pour envoyer la bonne température dans le circuit de chauffage (en jouant sur la variation de puissance du brûleur et le débit de la pompe de circulation).
Si vous demandez 19°C de température ambiante la chaudière gère la température minimum nécessaire pour avoir ces 19°C quel que soit la variation de la température extérieure
3- La mise en place d'une sonde d'ambiance. Vous pourrez ainsi améliorer la précision de cette régulation en ajoutant une sonde d'ambiance. Cette sonde d'ambiance a pour rôle d'informer la régulation et de lui dire comment évolue, de manière réelle, la température ambiante :
Si l'écart entre la température ambiante demandée et la température réelle est importante, la chaudière augmentera sa température de départ et sa puissance,
Si l'écart entre la température ambiante demandée et la température réelle est faible, la chaudière diminuera sa puissance et sa température de départ si nécessaire,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est nul, la chaudière reste à l'arrêt
4- En plus de cette précision de la température ambiante, la sonde d’ambiance permet de programmer vos périodes de chauffage en mode « Confort » ou en mode « Réduit » en rentrant vos horaires réels, sans avoir à tenir compte d’une éventuelle anticipation (au redémarrage ou à l’arrêt).
Les fonctions d’anticipations, d’optimisation à la l’enclenchement ou à la coupure sont calculées par la régulation de votre chaudière en tenant compte de la température extérieure et de la température ambiante réelle mesurée : vous aurez la température ambiante demandée à l’heure demandée quel que soit la température extérieure.
Sans l’ensemble de ces éléments vous ne profitez pas des avantages de la chaudière condensation (modulation de la température de départ et de la puissance du brûleur). Vous transformez votre chaudière en une chaudière des années 80 et si vous y ajoutez un thermostat d'ambiance simple contact on se retrouve dans les années 90...
Quand on parler économies d'énergie, il faut bien avoir en tête deux choses :
- Faire varier la température ambiante de 1°C fait varier la consommation d'énergie de 7%,
- L'énergie la moins cher c'est celle qu'on ne consomme pas,
Le fonctionnement des chaudières condensations correspondent à ces deux affirmations, leurs consommations en énergies dépendent uniquement de la demande faite par l'utilisation (chauffage, eau chaude) en fonction de la température ambiante, des programmes horaires et de la température extérieure : l’intelligence est dans la chaudière…
Pour compléter une installation bien équilibrée, on peut mettre en place des têtes thermostatiques, sur les radiateurs, pour gérer les apports gratuits en énergie (soleil, insert, poêle, appareils électroménager, cuisines...), ils anticipent l'arrêt des radiateurs au moindre apport. La consommation de la chaudière diminue : attention les robinets thermostatiques ne remplacent pas un bon équilibrage !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire pour soutenir les forums de Bricovidéo.
Dans un premier temps, pour votre soucis de production d'eau chaude, mettez la ligne OF651 sur 5 :
Que ce passe-t-il ?
Dans un deuxième temps, comme vous avez une chaudière condensation équipée de sa sonde extérieure et fournie avec une sonde d'ambiance (RCM ou AVS77) vous devez utiliser ce boitier comme sonde d'ambiance et pas le laisser sur la chaudière : un thermostat d'ambiance (simple contact sec On/Off) n'est pas compatible avec le fonctionnement d'une chaudière condensation !
Les secrets pour optimiser le fonctionnement d'une chaudière à condensation, garantir une économie d'énergie, une longévité de votre investissement, sécurisé et votre confort sont :
1- Une installation bien étudiée, des puissances d'émetteurs (radiateurs, plancher...) bien calculées, une installation équilibrée (chaque émetteur reçoit le débit d'eau correspondant à sa puissance)
2- La mise en place obligatoire de sa sonde extérieure. Cette sonde transmet en temps réel la température extérieure à la régulation de la chaudière et cette régulation pilote la chaudière pour envoyer la bonne température dans le circuit de chauffage (en jouant sur la variation de puissance du brûleur et le débit de la pompe de circulation).
Si vous demandez 19°C de température ambiante la chaudière gère la température minimum nécessaire pour avoir ces 19°C quel que soit la variation de la température extérieure
3- La mise en place d'une sonde d'ambiance. Vous pourrez ainsi améliorer la précision de cette régulation en ajoutant une sonde d'ambiance. Cette sonde d'ambiance a pour rôle d'informer la régulation et de lui dire comment évolue, de manière réelle, la température ambiante :
Si l'écart entre la température ambiante demandée et la température réelle est importante, la chaudière augmentera sa température de départ et sa puissance,
Si l'écart entre la température ambiante demandée et la température réelle est faible, la chaudière diminuera sa puissance et sa température de départ si nécessaire,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est nul, la chaudière reste à l'arrêt
4- En plus de cette précision de la température ambiante, la sonde d’ambiance permet de programmer vos périodes de chauffage en mode « Confort » ou en mode « Réduit » en rentrant vos horaires réels, sans avoir à tenir compte d’une éventuelle anticipation (au redémarrage ou à l’arrêt).
Les fonctions d’anticipations, d’optimisation à la l’enclenchement ou à la coupure sont calculées par la régulation de votre chaudière en tenant compte de la température extérieure et de la température ambiante réelle mesurée : vous aurez la température ambiante demandée à l’heure demandée quel que soit la température extérieure.
Sans l’ensemble de ces éléments vous ne profitez pas des avantages de la chaudière condensation (modulation de la température de départ et de la puissance du brûleur). Vous transformez votre chaudière en une chaudière des années 80 et si vous y ajoutez un thermostat d'ambiance simple contact on se retrouve dans les années 90...
Quand on parler économies d'énergie, il faut bien avoir en tête deux choses :
- Faire varier la température ambiante de 1°C fait varier la consommation d'énergie de 7%,
- L'énergie la moins cher c'est celle qu'on ne consomme pas,
Le fonctionnement des chaudières condensations correspondent à ces deux affirmations, leurs consommations en énergies dépendent uniquement de la demande faite par l'utilisation (chauffage, eau chaude) en fonction de la température ambiante, des programmes horaires et de la température extérieure : l’intelligence est dans la chaudière…
Pour compléter une installation bien équilibrée, on peut mettre en place des têtes thermostatiques, sur les radiateurs, pour gérer les apports gratuits en énergie (soleil, insert, poêle, appareils électroménager, cuisines...), ils anticipent l'arrêt des radiateurs au moindre apport. La consommation de la chaudière diminue : attention les robinets thermostatiques ne remplacent pas un bon équilibrage !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire pour soutenir les forums de Bricovidéo.
26 octobre 2020 à 12:07

Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Donc aujourd'hui votre problème est :
- Un souci de purge de l'installation ?
- Un souci de circulation dans les radiateurs ?
- Un retard de circulation de chaleur dans les radiateurs ?
Su le principe de fonctionnement d'une installation avec une chaudière bois, chaudière doit d'abord monter en température à plus de 60°C, ensuite la circulation se fait vers le ballon tampon pour assurer l'eau chaude sanitaire (ECS), quand ce ballon tampon est suffisamment chaud la circulation vers le circuit de chauffage (mise en route de la pompe, ouverture progressive de la vanne mélangeuse).
Si la température du ballon descend trop vite ou si la chaudière descend en dessous de 60°C tout s'annule et recommence.
Le raccordement hydraulique de votre installation (entre la chaudière et le ballon puis entre le ballon et le circuit radiateurs et il conforme aux prescriptions du constructeur) ?
Pouvez-vous nous transmettre plus de photos ou nous faire un schéma ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire pour soutenir les forums de Bricovidéo.
Merci pour votre retour d'infos.
Donc aujourd'hui votre problème est :
- Un souci de purge de l'installation ?
- Un souci de circulation dans les radiateurs ?
- Un retard de circulation de chaleur dans les radiateurs ?
Su le principe de fonctionnement d'une installation avec une chaudière bois, chaudière doit d'abord monter en température à plus de 60°C, ensuite la circulation se fait vers le ballon tampon pour assurer l'eau chaude sanitaire (ECS), quand ce ballon tampon est suffisamment chaud la circulation vers le circuit de chauffage (mise en route de la pompe, ouverture progressive de la vanne mélangeuse).
Si la température du ballon descend trop vite ou si la chaudière descend en dessous de 60°C tout s'annule et recommence.
Le raccordement hydraulique de votre installation (entre la chaudière et le ballon puis entre le ballon et le circuit radiateurs et il conforme aux prescriptions du constructeur) ?
Pouvez-vous nous transmettre plus de photos ou nous faire un schéma ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire pour soutenir les forums de Bricovidéo.
25 octobre 2020 à 19:45

Bonjour,
Dans les différentes précisions de votre demande certains éléments me semblent incohérents.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Vous nous précisez que votre chaudière est équipée d'une sonde d'ambiance mais sur ce modèle de chaudière c'est l'AVS77 qui est une sonde d'ambiance et il est sur votre chaudière : Quelle est la marque et le modèle de votre sonde d'ambiance ? Ne serait-ce pas plutôt un thermostat d'ambiance ?
Lorsque vous créez une demande d'ECS (en augmentant la consigne ECS ou en sortant la sonde ECS de son logement) avez-vous :
- L'affichage de demande d'ECS sur l'AVS ?
- La pompe de chauffage qui tourne ?
- La vanne inverseuse qui bascule ?
Pour résoudre votre problème vous avez remplacé l'AVS et la carte de la chaudière, cette carte est disponible pour plusieurs types de chaudière : avez-vous bien repris les paramètres de régulation et les paramètres de fonctionnement de l'ancienne chaudière pour les rentrer dans la nouvelle carte et le nouveau AVS ?
Dans les différents paramètres la ligne OF651 est sur combien ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo pour soutenir les forums.
Dans les différentes précisions de votre demande certains éléments me semblent incohérents.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Vous nous précisez que votre chaudière est équipée d'une sonde d'ambiance mais sur ce modèle de chaudière c'est l'AVS77 qui est une sonde d'ambiance et il est sur votre chaudière : Quelle est la marque et le modèle de votre sonde d'ambiance ? Ne serait-ce pas plutôt un thermostat d'ambiance ?
Lorsque vous créez une demande d'ECS (en augmentant la consigne ECS ou en sortant la sonde ECS de son logement) avez-vous :
- L'affichage de demande d'ECS sur l'AVS ?
- La pompe de chauffage qui tourne ?
- La vanne inverseuse qui bascule ?
Pour résoudre votre problème vous avez remplacé l'AVS et la carte de la chaudière, cette carte est disponible pour plusieurs types de chaudière : avez-vous bien repris les paramètres de régulation et les paramètres de fonctionnement de l'ancienne chaudière pour les rentrer dans la nouvelle carte et le nouveau AVS ?
Dans les différents paramètres la ligne OF651 est sur combien ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo pour soutenir les forums.
25 octobre 2020 à 19:27

Bonjour,
J'ai bien observé votre schéma hydraulique et effectivement votre installateur n'a respecté ni les schémas hydrauliques, ni les préconisations du constructeur : connait-il vraiment ce type de produit, les normes, les règles et les obligations à respecter pour ce type d'installation ?
Pour des questions de sécurité, de confort, de garantie votre installateur doit respecter les conditions de pose, d'installation du constructeur ce qui n'est pas le cas puisque :
- Le raccordement hydraulique de la chaudière sur le ballon n'est pas bon,
- Le raccordement hydraulique du circuit de chauffage sur le ballon n'est pas bon,
- Le départ du circuit de chauffage vers les radiateurs n'est pas équipé d'un vanne mélangeuse,
- ...
Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation : raccordement hydraulique de la chaudière, du ballon, du circuit de chauffage, de la régulation et des organes de sécurité ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
J'ai bien observé votre schéma hydraulique et effectivement votre installateur n'a respecté ni les schémas hydrauliques, ni les préconisations du constructeur : connait-il vraiment ce type de produit, les normes, les règles et les obligations à respecter pour ce type d'installation ?
Pour des questions de sécurité, de confort, de garantie votre installateur doit respecter les conditions de pose, d'installation du constructeur ce qui n'est pas le cas puisque :
- Le raccordement hydraulique de la chaudière sur le ballon n'est pas bon,
- Le raccordement hydraulique du circuit de chauffage sur le ballon n'est pas bon,
- Le départ du circuit de chauffage vers les radiateurs n'est pas équipé d'un vanne mélangeuse,
- ...
Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation : raccordement hydraulique de la chaudière, du ballon, du circuit de chauffage, de la régulation et des organes de sécurité ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
25 octobre 2020 à 18:08