Question Forum Chauffage : Purge radiateurs et dysfonctionnement aquastat boiler

DCD
Membre inscrit
DCD
19 messages
Bonjour à tous,

Mes questions en deux temps pour plus de clarté.

A) Purge radiateurs
Quelle est la procédure à suivre pour purger une vieille installation de chauffage central au mazout (radiateurs installés en parallèle) ? J'ai lu différents posts à ce sujet mais certains semblent se contredire.

Dans trois pièces de la maison, les vannes thermostatiques ne laissaient plus passer l'eau chaude même ouvertes à fond.
J'ai dégrippé les tiges des vannes thermostatiques avec un résultat satisfaisant pour deux des trois radiateurs, par contre cela ne donne rien dans une chambre.
L'eau chaude semble traverser la vanne thermostatique et chauffe les 2, 1er "rayons" du radiateur (en fonte) mais rien au delà.
A noter qu'un purgeur "automatique" (du moins je crois que c'est ça, cf. photos) est présent au dessus de la chaudière.
Une poche d'air dans le radiateur fait obstacle à l'écoulement de l'eau chaude ?

Ci-dessous quelques photos de la chaudière et du vase d'expansion ainsi que la procédure de purge que je compte suivre.

1. Faire fonctionner la chaudière pendant 15 min et mettre tous les radiateurs en position max. (pour faire s'accumuler l'air excédentaire au niveau des robinets de purge)
2. Couper ensuite l'installation de chauffage pendant une dizaine de min (vannes toujours ouvertes à fond)
3. Purger les radiateurs (les ouvrir successivement en commençant par le RDC puis étage par étage)
4. Purger également le vase d'expansion (et le purgeur automatique le cas échéant) de l'installation
5. Enclencher le circulateur et contrôler sur le manomètre que la pression d'eau est correcte (min. 1 bar)
N. B. : La pression optimale de fonctionnement varie d'un système à l'autre (zone verte du manomètre)
6. Ouvrir la vanne de remplissage et faire entrer l'eau dans le système en contrôlant la pression (recontrôler les radiateurs et éventuellement réalimenter en eau pour ajuster de nouveau la pression ??)
7. Réenclencher ensuite l'installation de chauffage.

Mes questions
1. Est-ce correct et complet ?
J'ai lu qu'il fallait d'abord vérifier la pression du vase d'expansion (à l'aide d'un manomètre fixé sur la valve inf.?) et ne pas hésiter à remplir l'installation jusqu'à déborder en pression un peu dans la zone rouge car la purge fera rechuter celle-ci.

Point 2
Couper l'installation = couper le circulateur "Chauffage" ET (?) le circulateur "Boiler" ?
Fermer aussi l'interrupteur "brûleur" (cf. photos panneau de commande) lorsqu'il s'arrête (T° atteinte) ?
Plus radicalement couper l'alimentation électrique gén. de la chaudière (cf. photo raccordement électrique) ?

Point 4
Le vase d'expansion indique une pression de 0,5 bar, est-ce trop peu (1 bar min non ?) ?

Point 5
Faut-il enclencher le circulateur CC avant chaque apport d'eau ou peut-on le faire seulement après toutes les purges ?

Point 6
Ajuster la pression en ouvrant la (les 2 ?) vanne de remplissage d'eau (il y en a 2 aux extrémités du flexible en amont du vase d'expansion) AVANT (circulateur en service), pendant (circulateur à l'arrêt) ou APRÈS la purge (circulateur actif) ?

B) Dysfonctionnement de l'aquastat du boiler
L'eau chaude sanitaire reste bouillante en permanence et le brûleur s'enclenche beaucoup trop souvent à mon avis (d'où les 3000L/an consommés pour une maison 3 façades de taille et isolation standard) afin de maintenir l'eau sanitaire à une T° trop élevée dans le boiler quelle que soit la position de l'aquastat "boiler"...

Malgré mes explications, le pensionné de chez St Roch qui est venu remplacer le circulateur ECR (eau chaude radiateur) l'été passé, en mon absence, n'a pas touché à la sonde de T° (bulbe) très entartrée visible à l'arrière de la chaudière et reliée par un fin tuyau de cuivre au panneau de commande (jusqu'à la commande d'aquastat boiler ? Cf. photos).
J'ai tenté un détartrage sommaire sans résultat.

Quid ??
Merci d'avance pour le partage de votre expérience. smile

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
chaudiere cds vase d expansion 2chaudiere cds racccordements arr2chaudiere cds panneau de commandeschaudiere cds circulateur ecrchaudiere cds raccordements arrchaudiere cds raccordement electriquechaudiere cds sonde tarr drchaudiere cds sonde tarr gchechaudiere cds connexions panneau de commande 3chaudiere cds connexions panneau de commande vue avchaudiere cds circulateur ecs

25 octobre 2020 à 20:58
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Purge radiateurs et dysfonctionnement aquastat boiler

DCD
Membre inscrit
DCD
19 messages
Bonjour à tous,

Pour résumer mes questions et aller à l'essentiel puisque personne ne se manifeste :

1. Faut-il enclencher le circulateur CC avant chaque apport d'eau (si pression trop basse) ou peut-on le faire seulement après la purge de tous les radiateurs ?

2. Ajuster la pression en ouvrant la vanne de remplissage d'eau AVANT la purge des radiateurs (circulateur en service), pendant (circulateur à l'arrêt) ou APRÈS (circulateur actif) ?

3. Dysfonctionnement de l'aquastat du boiler : quoi faire et dans quel ordre ?
En remerciant par avance les bonnes volontés éclairées. smile
02 novembre 2020 à 21:54
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Purge radiateurs et dysfonctionnement aquastat boiler

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour,

Pour répondre à votre question, le remplissage d'une installation de chauffage se fait toujours :
- Pompe de chauffage à l'arrêt,
- Chaudière et brûleur à l'arrêt,
- Maintenez toujours au moins 1.5 Bars dans le circuit,
- Purgez l'air de chaque radiateur un par un en partant du plus près au plus éloigné,
- Remettez en route votre installation.

Après quelques temps vérifier que vous n'avez pas d'air de revenu dans vos radiateurs.

L'idéal pour réduire les bruits de circulations et éviter la formation de boues serait de mettre un additif dans votre circuit.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
03 novembre 2020 à 19:54
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Purge radiateurs et dysfonctionnement aquastat boiler

DCD
Membre inscrit
DCD
19 messages
Bonjour,
Merci pour vos conseils.
Cordialement.
DCD (à la Toussaint titter)
03 novembre 2020 à 20:05

Proposer une réponse à Purge radiateurs et dysfonctionnement aquastat boiler



image_addAjouter nouveau fichier

Mars 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chaudière Zaegel Held BCI 265/365 chauffe l'eau mais pas radiateurs
    N°20516 : Bonjour. Ma mère s'est absentée de sa maison pendant 6 mois. Au retour, on a de l'eau chaude mais pas du chauffage. C'est une chaudière Zaegel Held BCI 265/365. J'ai purgé les radiateurs. La pression de la chaudière fioul...
  • 2. Pression de purge radiateurs varie chaudière Thema C25E Saunier Duval
    N°15122 : :lol:Bonjour à tous et à toutes, je suis un nouveau papy fraichement inscrit sur le forum car ayant des connaissances de base pour purger des radiateurs, ce que je sais faire, mais ce que je ne comprends pas c’est que ma...
  • 3. Problème radiateurs chauffage gaz
    N°2215 : Bonsoir, je viens de réactiver le chauffage au gaz, deux des radiateurs ne chauffent plus. Quelle en est la raison ? Avec mes remerciements.
  • 4. Problème purge radiateurs chaudière De Dietrich EMC-M 24/28
    N°19450 : Bonjour, J'ai une chaudière De Dietrich EMC-M 24/28. Je dois purger mes radiateurs pour un entretien. Mais quand je purge les radiateurs, la pression de la chaudière devient nulle et dans ce cas je ne peux plus avoir d'eau...
  • 5. Montage parapluie 8 radiateurs fonte sans purge
    N°332 : Bonjour. j'ai une installation ancienne sur 2 étages, montage parapluie, 8 radiateurs en fonte sans purge, par contre, 2 points haut dans le circuit (apparemment des soupapes). Evidemment de l'air dans certains radiateurs. Comment...
  • 6. Corps de chauffe chaudière Zaegel Held trop en production
    N°23307 : Bonjour. Je rencontré un problème avec ma chaudière fioul et espère trouver une solution grâce à vos connaissances J'ai acheté une maison équipée d'une chaudière Zaegel Held type vega 2 hr 24. La chaudière fait...
  • 7. Risques si on ne purge pas radiateurs chauffage mazout
    N°4175 : Bonjour. Y a-t-il des risques ou des problèmes si on ne purge pas les radiateurs (chauffage au mazout) ? Merci.
  • 8. Tous les radiateurs fonctionnent sauf un
    N°133 : Bonjour, J'ai un problème de chauffage central gaz. Depuis que je l'ai rallumé, tous les radiateurs fonctionnent sauf un. Celui-ci reste froid (idem 2 tuyaux qui l'alimentent). J'ai essayé d'augmenter la pression, sans...
  • 9. Problème radiateurs purge de radiateurs
    N°7019 : Bonjour, j'habite un appartement dans un immeuble d'environ 40 ans avec chauffage collectif, mes radiateurs ne chauffent que sur la partie haute, que dois-je faire et comment le faire ? Merci.
  • 10. Problème purge tuyaux radiateurs
    N°18358 : Bonjour, J'ai 3 radiateurs reliés à ma chaudière dont les tuyaux sont au-dessus d'eux. Après une vidange (changement du vase d'expansion) ces 3 radiateurs ne chauffent plus. Peut-on installer des robinets ou des purgeurs...
>>> Résultats suivants pour : Purge radiateurs et dysfonctionnement aquastat boiler >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite