Problèmes chaudières Chappée Sempra Bi 22
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
20686
Question Forum Chauffage : Problèmes chaudières Chappée Sempra Bi 22
Bonjour.
Je suis bien content de trouver ce forum, car après avoir fait intervenir sans succès 2 chauffagistes, j'en suis arrivé à essayer de résoudre moi-même mes problèmes.
J'en ai 2 :
Le premier concerne la partie vanne de mélange + moteur de la panoplie de distribution (circuit chauffage plancher).
Il y a une fuite au niveau du boitier du moteur. Je pense que ce sont les pièces d'étanchéité qui sont en cause, mais impossible de trouver cette vanne (j'ai fouillé internet, consulté...).
Elle présente la particularité d'être "mâle" sur l'entrée chaude, "mâle" sur l'entrée froide (retour circuit), mais "femelle" sur le départ mitigé. Je suis bien sûr limité par l'encombrement...
2ème question : l'interrupteur bipolaire à voyant qui commande les circulateurs de chaque réseau réagit de façon incohérente.
Sur le contact 1 (qui est dédié au plancher), le voyant s'éteint et s'allume selon l'état de l'inter, mais le circulateur reste en service quelque soit la position de l'inter.
Je précise qu'il me semble que ce soit apparu après le remplacement du circulateur de ce circuit, mais le "spécialiste" concerné (1 de ceux que j'ai consulté) m'a certifié qu'il n'y avait pas de lien. Il n'a pas non plus su résoudre le problème.
Plus récemment : sur le 2 (circuit "radiateurs"), le voyant reste éteint quelque soit la position de l'inter et le circulateur reste arrêté.
Je viens de remplacer l'inter, le problème subsiste....
Auriez-vous une idée, une piste ?
Merci d'avance.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je suis bien content de trouver ce forum, car après avoir fait intervenir sans succès 2 chauffagistes, j'en suis arrivé à essayer de résoudre moi-même mes problèmes.
J'en ai 2 :
Le premier concerne la partie vanne de mélange + moteur de la panoplie de distribution (circuit chauffage plancher).
Il y a une fuite au niveau du boitier du moteur. Je pense que ce sont les pièces d'étanchéité qui sont en cause, mais impossible de trouver cette vanne (j'ai fouillé internet, consulté...).
Elle présente la particularité d'être "mâle" sur l'entrée chaude, "mâle" sur l'entrée froide (retour circuit), mais "femelle" sur le départ mitigé. Je suis bien sûr limité par l'encombrement...
2ème question : l'interrupteur bipolaire à voyant qui commande les circulateurs de chaque réseau réagit de façon incohérente.
Sur le contact 1 (qui est dédié au plancher), le voyant s'éteint et s'allume selon l'état de l'inter, mais le circulateur reste en service quelque soit la position de l'inter.
Je précise qu'il me semble que ce soit apparu après le remplacement du circulateur de ce circuit, mais le "spécialiste" concerné (1 de ceux que j'ai consulté) m'a certifié qu'il n'y avait pas de lien. Il n'a pas non plus su résoudre le problème.
Plus récemment : sur le 2 (circuit "radiateurs"), le voyant reste éteint quelque soit la position de l'inter et le circulateur reste arrêté.
Je viens de remplacer l'inter, le problème subsiste....
Auriez-vous une idée, une piste ?
Merci d'avance.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


28 octobre 2020 à 17:06
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problèmes chaudières Chappée Sempra Bi 22
Bonjour,
En regardant vos deux photos et en lisant votre demande il existe des incohérences.
Si sur votre installation vous avez bien deux circuits de chauffages (1 plancher chauffant et 1 radiateur) votre régulation ne peut pas piloter ces deux circuits en fonction de la température extérieur !
Votre régulateur (SP1s) ne peut pas non plus piloter, sur le circuit de plancher chauffant, la pompe de circulation et la vanne mélangeuse trois voies : ce qui est une obligation sur un circuit plancher !
Votre vanne mélangeuse n'est pas une vanne 3 points (puisque votre régulation n'est pas capable de la piloter !
Pouvez-vous nous transmettre plus de photos de votre installation, du moteur de la vanne mélangeuse, du bornier de raccordement du tableau de votre chaudière ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire pour soutenir les forums de Bricovidéo.
En regardant vos deux photos et en lisant votre demande il existe des incohérences.
Si sur votre installation vous avez bien deux circuits de chauffages (1 plancher chauffant et 1 radiateur) votre régulation ne peut pas piloter ces deux circuits en fonction de la température extérieur !
Votre régulateur (SP1s) ne peut pas non plus piloter, sur le circuit de plancher chauffant, la pompe de circulation et la vanne mélangeuse trois voies : ce qui est une obligation sur un circuit plancher !
Votre vanne mélangeuse n'est pas une vanne 3 points (puisque votre régulation n'est pas capable de la piloter !
Pouvez-vous nous transmettre plus de photos de votre installation, du moteur de la vanne mélangeuse, du bornier de raccordement du tableau de votre chaudière ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire pour soutenir les forums de Bricovidéo.
29 octobre 2020 à 19:30
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Problèmes chaudières Chappée Sempra Bi 22
Bonjour Mario, et merci d'avoir prêté attention à ma question !
Je fais un bref récapitulatif de la situation.
Le système a été installé il y a 22 ans par un pro, "réglé et opérationnel, y a plus rien à toucher" selon ses dires.
Or, quelques temps après (2 à 3 ans), j'ai commencé à suspecter quelques "soucis" (régulation, mode de fonctionnement...) j'ai sollicité le pro en question, mais hélas, il n'était plus en mesure d'exercer.
Son successeur a gentiment essayé de comprendre, mais il ne pouvait pas aller au-delà car hors compétences....
En gros : le système semble fonctionner uniquement selon la configuration de la photo de la façade de régul. (pas de gestion chrono, le capteur d'ambiance clignote rouge puis s'éteint, pas de régul en fonction de la temp. extérieure....).
Donc malgré tout (hormis la fuite sur la vanne), j'avais du chauffage sur les 2 circuits. Peut-être pas optimum, mais au moins....
Sauf que depuis des travaux (remplacement circulateur), j'ai ce fonctionnement curieux de l'interrupteur, et en tout cas, plus de chauffage "radiateurs".
Voici quelques photos et docs.
J'espère que l'Expert Technique Chauffage Indépendant saura m'aider !
En tout cas, s'il vous faut davantage d'infos, n'hésitez pas.
Eric
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Je fais un bref récapitulatif de la situation.
Le système a été installé il y a 22 ans par un pro, "réglé et opérationnel, y a plus rien à toucher" selon ses dires.
Or, quelques temps après (2 à 3 ans), j'ai commencé à suspecter quelques "soucis" (régulation, mode de fonctionnement...) j'ai sollicité le pro en question, mais hélas, il n'était plus en mesure d'exercer.
Son successeur a gentiment essayé de comprendre, mais il ne pouvait pas aller au-delà car hors compétences....
En gros : le système semble fonctionner uniquement selon la configuration de la photo de la façade de régul. (pas de gestion chrono, le capteur d'ambiance clignote rouge puis s'éteint, pas de régul en fonction de la temp. extérieure....).
Donc malgré tout (hormis la fuite sur la vanne), j'avais du chauffage sur les 2 circuits. Peut-être pas optimum, mais au moins....
Sauf que depuis des travaux (remplacement circulateur), j'ai ce fonctionnement curieux de l'interrupteur, et en tout cas, plus de chauffage "radiateurs".
Voici quelques photos et docs.
J'espère que l'Expert Technique Chauffage Indépendant saura m'aider !
En tout cas, s'il vous faut davantage d'infos, n'hésitez pas.
Eric
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




02 novembre 2020 à 10:23
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Problèmes chaudières Chappée Sempra Bi 22
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
02 novembre 2020 à 11:30
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 3. ERR 110 Chaudière Chappée Luna Platinum Duo HTE 3.24
- N°20587 : Bonjour. Depuis le mois de juin je fais "REINIT" pour faire redémarrer la chaudière suite à arrêt avec le motif "ERR 110 Mise ss thermost secur". Suite à ce "REINIT" il y a toujours un écoulement d'eau sous la chaudière...
- 4. Panne ventilateur chaudière Chappée Sempra HTE24
- N°20467 : Bonjour. Ma chaudière Chappée Sempra HTE24 est en panne, le ventilateur du brûleur tourne en permanence et les accélérateurs chacun leur tour (eau chaude et eau de chauffage). Avec aucune consigne sur les thermostats d'eau...
- 5. Problème allumage chaudière Chappée Sempra BI 27
- N°20511 : Bonjour et merci pour votre site. Ma femme vient d'arriver dans la maison de vacances de mes beaux-parents et elle n'arrive pas à allumer la chaudière qui est une chaudière Chappée Sempra BI 27 visiblement. Est-ce que...
- 6. Notice chaudière Chappée Sempra BI 27
- N°22567 : Bonjour. Quelqu'un aurait-il la notice de la chaudière Chappée Sempra BI 27 ? D'avance merci.
- 7. Problème eau chaude chaudière Chappée Sempra bi 22
- N°17901 : Bonjour. Peut-il y avoir du calcaire dans un ballon d'eau chaude, maison équipée d'adoucisseur ??? Si oui, peut-on enlever du calcaire dans le ballon d'eau chaude, chaudière Chappée Sempra bi 22 ?? Comment ouvrir le...
- 8. Chaudière Chappée Luna duo 3.33 FF HTE et régulateur climatique
- N°22688 : Bonjour à tous. J’ai emménagé il y a 3 ans dans une maison (construite en 1993) et je me questionne sur l’installation de chauffage. Il s’agit d’une chaudière Chappée Luna duo 3.33 FF HTE alimentant sur le même...
- 9. Besoin d'aide pour chaudière Chappée Sempra BI
- N°22681 : Bonjour. J'ai acheté une maison avec une chaudière Sempra BI qui semble équipée d'un ecocontrol. L'ancien propriétaire m'a informé que le thermomètre de chaudière ne fonctionne plus. Depuis le passage en mode...
- 10. Connexion QAA73 chaudière Chappée Luna Duo
- N°20639 : Bonjour à tous. J'ai une chaudière Chappée Luna Duo 3.33 HTE que j'utilise pour un chauffage au sol basse température et eau chaude sanitaire. Nous faisons le réglage de la température de départ chaudière depuis...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite