Question Forum Chauffage : Problèmes chaudières Chappée Sempra Bi 22
Bonjour.
Je suis bien content de trouver ce forum, car après avoir fait intervenir sans succès 2 chauffagistes, j'en suis arrivé à essayer de résoudre moi-même mes problèmes.
J'en ai 2 :
Le premier concerne la partie vanne de mélange + moteur de la panoplie de distribution (circuit chauffage plancher).
Il y a une fuite au niveau du boitier du moteur. Je pense que ce sont les pièces d'étanchéité qui sont en cause, mais impossible de trouver cette vanne (j'ai fouillé internet, consulté...).
Elle présente la particularité d'être "mâle" sur l'entrée chaude, "mâle" sur l'entrée froide (retour circuit), mais "femelle" sur le départ mitigé. Je suis bien sûr limité par l'encombrement...
2ème question : l'interrupteur bipolaire à voyant qui commande les circulateurs de chaque réseau réagit de façon incohérente.
Sur le contact 1 (qui est dédié au plancher), le voyant s'éteint et s'allume selon l'état de l'inter, mais le circulateur reste en service quelque soit la position de l'inter.
Je précise qu'il me semble que ce soit apparu après le remplacement du circulateur de ce circuit, mais le "spécialiste" concerné (1 de ceux que j'ai consulté) m'a certifié qu'il n'y avait pas de lien. Il n'a pas non plus su résoudre le problème.
Plus récemment : sur le 2 (circuit "radiateurs"), le voyant reste éteint quelque soit la position de l'inter et le circulateur reste arrêté.
Je viens de remplacer l'inter, le problème subsiste....
Auriez-vous une idée, une piste ?
Merci d'avance.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je suis bien content de trouver ce forum, car après avoir fait intervenir sans succès 2 chauffagistes, j'en suis arrivé à essayer de résoudre moi-même mes problèmes.
J'en ai 2 :
Le premier concerne la partie vanne de mélange + moteur de la panoplie de distribution (circuit chauffage plancher).
Il y a une fuite au niveau du boitier du moteur. Je pense que ce sont les pièces d'étanchéité qui sont en cause, mais impossible de trouver cette vanne (j'ai fouillé internet, consulté...).
Elle présente la particularité d'être "mâle" sur l'entrée chaude, "mâle" sur l'entrée froide (retour circuit), mais "femelle" sur le départ mitigé. Je suis bien sûr limité par l'encombrement...
2ème question : l'interrupteur bipolaire à voyant qui commande les circulateurs de chaque réseau réagit de façon incohérente.
Sur le contact 1 (qui est dédié au plancher), le voyant s'éteint et s'allume selon l'état de l'inter, mais le circulateur reste en service quelque soit la position de l'inter.
Je précise qu'il me semble que ce soit apparu après le remplacement du circulateur de ce circuit, mais le "spécialiste" concerné (1 de ceux que j'ai consulté) m'a certifié qu'il n'y avait pas de lien. Il n'a pas non plus su résoudre le problème.
Plus récemment : sur le 2 (circuit "radiateurs"), le voyant reste éteint quelque soit la position de l'inter et le circulateur reste arrêté.
Je viens de remplacer l'inter, le problème subsiste....
Auriez-vous une idée, une piste ?
Merci d'avance.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


28 octobre 2020 à 17:06
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problèmes chaudières Chappée Sempra Bi 22
Bonjour,
En regardant vos deux photos et en lisant votre demande il existe des incohérences.
Si sur votre installation vous avez bien deux circuits de chauffages (1 plancher chauffant et 1 radiateur) votre régulation ne peut pas piloter ces deux circuits en fonction de la température extérieur !
Votre régulateur (SP1s) ne peut pas non plus piloter, sur le circuit de plancher chauffant, la pompe de circulation et la vanne mélangeuse trois voies : ce qui est une obligation sur un circuit plancher !
Votre vanne mélangeuse n'est pas une vanne 3 points (puisque votre régulation n'est pas capable de la piloter !
Pouvez-vous nous transmettre plus de photos de votre installation, du moteur de la vanne mélangeuse, du bornier de raccordement du tableau de votre chaudière ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire pour soutenir les forums de Bricovidéo.
En regardant vos deux photos et en lisant votre demande il existe des incohérences.
Si sur votre installation vous avez bien deux circuits de chauffages (1 plancher chauffant et 1 radiateur) votre régulation ne peut pas piloter ces deux circuits en fonction de la température extérieur !
Votre régulateur (SP1s) ne peut pas non plus piloter, sur le circuit de plancher chauffant, la pompe de circulation et la vanne mélangeuse trois voies : ce qui est une obligation sur un circuit plancher !
Votre vanne mélangeuse n'est pas une vanne 3 points (puisque votre régulation n'est pas capable de la piloter !
Pouvez-vous nous transmettre plus de photos de votre installation, du moteur de la vanne mélangeuse, du bornier de raccordement du tableau de votre chaudière ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire pour soutenir les forums de Bricovidéo.
29 octobre 2020 à 19:30
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Problèmes chaudières Chappée Sempra Bi 22
Bonjour Mario, et merci d'avoir prêté attention à ma question !
Je fais un bref récapitulatif de la situation.
Le système a été installé il y a 22 ans par un pro, "réglé et opérationnel, y a plus rien à toucher" selon ses dires.
Or, quelques temps après (2 à 3 ans), j'ai commencé à suspecter quelques "soucis" (régulation, mode de fonctionnement...) j'ai sollicité le pro en question, mais hélas, il n'était plus en mesure d'exercer.
Son successeur a gentiment essayé de comprendre, mais il ne pouvait pas aller au-delà car hors compétences....
En gros : le système semble fonctionner uniquement selon la configuration de la photo de la façade de régul. (pas de gestion chrono, le capteur d'ambiance clignote rouge puis s'éteint, pas de régul en fonction de la temp. extérieure....).
Donc malgré tout (hormis la fuite sur la vanne), j'avais du chauffage sur les 2 circuits. Peut-être pas optimum, mais au moins....
Sauf que depuis des travaux (remplacement circulateur), j'ai ce fonctionnement curieux de l'interrupteur, et en tout cas, plus de chauffage "radiateurs".
Voici quelques photos et docs.
J'espère que l'Expert Technique Chauffage Indépendant saura m'aider !
En tout cas, s'il vous faut davantage d'infos, n'hésitez pas.
Eric
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Je fais un bref récapitulatif de la situation.
Le système a été installé il y a 22 ans par un pro, "réglé et opérationnel, y a plus rien à toucher" selon ses dires.
Or, quelques temps après (2 à 3 ans), j'ai commencé à suspecter quelques "soucis" (régulation, mode de fonctionnement...) j'ai sollicité le pro en question, mais hélas, il n'était plus en mesure d'exercer.
Son successeur a gentiment essayé de comprendre, mais il ne pouvait pas aller au-delà car hors compétences....
En gros : le système semble fonctionner uniquement selon la configuration de la photo de la façade de régul. (pas de gestion chrono, le capteur d'ambiance clignote rouge puis s'éteint, pas de régul en fonction de la temp. extérieure....).
Donc malgré tout (hormis la fuite sur la vanne), j'avais du chauffage sur les 2 circuits. Peut-être pas optimum, mais au moins....
Sauf que depuis des travaux (remplacement circulateur), j'ai ce fonctionnement curieux de l'interrupteur, et en tout cas, plus de chauffage "radiateurs".
Voici quelques photos et docs.
J'espère que l'Expert Technique Chauffage Indépendant saura m'aider !
En tout cas, s'il vous faut davantage d'infos, n'hésitez pas.
Eric
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




02 novembre 2020 à 10:23
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Problèmes chaudières Chappée Sempra Bi 22
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
02 novembre 2020 à 11:30