Principe fonctionnement chaudière bi-énergie Morvan avec tampon
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
20676
Question Forum Chauffage : Principe fonctionnement chaudière bi-énergie Morvan avec tampon
Bonjour à vous.
Nous venons d'acquérir une maison équipée d'un chauffage centrale bi-énergie bois / fioul.
La base du système est une chaudière Morvan DFX 20 (sans ECS) avec ballon de 800L sur un circuit de radiateurs (fonte principalement).
Je vous soumets le synoptique hydraulique que j'ai réalisé suite au relevé de l'installation (en l'état).
L'installateur ayant "un peu" dérivé des schémas de base, j'apprécierai d'échanger avec vous sur ce synoptique ainsi que sur les réglages des divers thermostats (ou aquastats).
Le système comporte 3 circulateurs :
- Circuit radiateurs
- Circuit ballon tampon
- Circuit "recyclage" (lorsque les têtes thermostatiques des radiateurs sont fermées)
Les deux derniers semblent être une adaptation de l'installateur.
Côté aquastats, je me pose plus de questions, l'installation comprend :
- Un aquastat sur le départ du circuit de radiateurs (réglage 60°C)
- Un aquastat sur le retour global (mais placé sur le recyclage, réglage 60°C)
- Une sonde en partie haute du ballon tampon (réglage également à 60°C).
Sur ce point, on dérive de la notice Morvan (qui n'est pas très claire à la base), je m'explique, le circulateur du ballon est directement commandé par sa sonde, les deux autres aquastats sur circuits ne semblent pas agir sur grand chose alors que selon la notice, celui sur le départ chauffage doit permettre le basculement sur brûleur fioul (en dessous de 30°C) et celui sur les retours devrait mettre en marche la circulation de recyclage pour éviter la condensation dans le(s) corps de chauffe.
Il faut que je vérifie électriquement les branchements de ces aquastats.
Alors pour commencer deux questions selon vous :
1- Ai-je bien compris ce fonctionnement ?
2- Quels seraient les meilleurs réglages de température ?
En vous remerciant par avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Nous venons d'acquérir une maison équipée d'un chauffage centrale bi-énergie bois / fioul.
La base du système est une chaudière Morvan DFX 20 (sans ECS) avec ballon de 800L sur un circuit de radiateurs (fonte principalement).
Je vous soumets le synoptique hydraulique que j'ai réalisé suite au relevé de l'installation (en l'état).
L'installateur ayant "un peu" dérivé des schémas de base, j'apprécierai d'échanger avec vous sur ce synoptique ainsi que sur les réglages des divers thermostats (ou aquastats).
Le système comporte 3 circulateurs :
- Circuit radiateurs
- Circuit ballon tampon
- Circuit "recyclage" (lorsque les têtes thermostatiques des radiateurs sont fermées)
Les deux derniers semblent être une adaptation de l'installateur.
Côté aquastats, je me pose plus de questions, l'installation comprend :
- Un aquastat sur le départ du circuit de radiateurs (réglage 60°C)
- Un aquastat sur le retour global (mais placé sur le recyclage, réglage 60°C)
- Une sonde en partie haute du ballon tampon (réglage également à 60°C).
Sur ce point, on dérive de la notice Morvan (qui n'est pas très claire à la base), je m'explique, le circulateur du ballon est directement commandé par sa sonde, les deux autres aquastats sur circuits ne semblent pas agir sur grand chose alors que selon la notice, celui sur le départ chauffage doit permettre le basculement sur brûleur fioul (en dessous de 30°C) et celui sur les retours devrait mettre en marche la circulation de recyclage pour éviter la condensation dans le(s) corps de chauffe.
Il faut que je vérifie électriquement les branchements de ces aquastats.
Alors pour commencer deux questions selon vous :
1- Ai-je bien compris ce fonctionnement ?
2- Quels seraient les meilleurs réglages de température ?
En vous remerciant par avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

24 octobre 2020 à 06:51
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Principe fonctionnement chaudière bi-énergie Morvan avec tampon
Bonjour,
J'ai bien observé votre schéma hydraulique et effectivement votre installateur n'a respecté ni les schémas hydrauliques, ni les préconisations du constructeur : connait-il vraiment ce type de produit, les normes, les règles et les obligations à respecter pour ce type d'installation ?
Pour des questions de sécurité, de confort, de garantie votre installateur doit respecter les conditions de pose, d'installation du constructeur ce qui n'est pas le cas puisque :
- Le raccordement hydraulique de la chaudière sur le ballon n'est pas bon,
- Le raccordement hydraulique du circuit de chauffage sur le ballon n'est pas bon,
- Le départ du circuit de chauffage vers les radiateurs n'est pas équipé d'un vanne mélangeuse,
- ...
Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation : raccordement hydraulique de la chaudière, du ballon, du circuit de chauffage, de la régulation et des organes de sécurité ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
J'ai bien observé votre schéma hydraulique et effectivement votre installateur n'a respecté ni les schémas hydrauliques, ni les préconisations du constructeur : connait-il vraiment ce type de produit, les normes, les règles et les obligations à respecter pour ce type d'installation ?
Pour des questions de sécurité, de confort, de garantie votre installateur doit respecter les conditions de pose, d'installation du constructeur ce qui n'est pas le cas puisque :
- Le raccordement hydraulique de la chaudière sur le ballon n'est pas bon,
- Le raccordement hydraulique du circuit de chauffage sur le ballon n'est pas bon,
- Le départ du circuit de chauffage vers les radiateurs n'est pas équipé d'un vanne mélangeuse,
- ...
Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation : raccordement hydraulique de la chaudière, du ballon, du circuit de chauffage, de la régulation et des organes de sécurité ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
25 octobre 2020 à 18:08
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Principe fonctionnement chaudière bi-énergie Morvan avec tampon
Bonsoir et merci de l'intérêt porté à mes questions.
J'ai des photos, mais compte-tenu de l'espace restreint du local de la chaudière, je vous poste la plus représentative, on y retrouve :
- En partie basse la vanne double de sécurité
- Juste en dessus la vanne 3 voies et le circulateur de recyclage
- Au milieu la soupape de sécurité et le circulateur du ballon tampon
- En partie haute la vanne 3 voies de mélange et le circulateur de chauffage.
Pour la régulation, en dehors des aquastats sur les départs & retours chauffage + la consigne de la chaudière elle même il n'y a rien d'autre, ou si les têtes thermostatiques des radiateurs.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai des photos, mais compte-tenu de l'espace restreint du local de la chaudière, je vous poste la plus représentative, on y retrouve :
- En partie basse la vanne double de sécurité
- Juste en dessus la vanne 3 voies et le circulateur de recyclage
- Au milieu la soupape de sécurité et le circulateur du ballon tampon
- En partie haute la vanne 3 voies de mélange et le circulateur de chauffage.
Pour la régulation, en dehors des aquastats sur les départs & retours chauffage + la consigne de la chaudière elle même il n'y a rien d'autre, ou si les têtes thermostatiques des radiateurs.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

26 octobre 2020 à 18:44