FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Principe fonctionnement chaudière bi-énergie Morvan avec tampon

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


20676

Question Forum Chauffage : Principe fonctionnement chaudière bi-énergie Morvan avec tampon

Fab_Rice
Membre inscrit
Fab_Rice
8 messages
Bonjour à vous.

Nous venons d'acquérir une maison équipée d'un chauffage centrale bi-énergie bois / fioul.
La base du système est une chaudière Morvan DFX 20 (sans ECS) avec ballon de 800L sur un circuit de radiateurs (fonte principalement).
Je vous soumets le synoptique hydraulique que j'ai réalisé suite au relevé de l'installation (en l'état).
L'installateur ayant "un peu" dérivé des schémas de base, j'apprécierai d'échanger avec vous sur ce synoptique ainsi que sur les réglages des divers thermostats (ou aquastats).

Le système comporte 3 circulateurs :
- Circuit radiateurs
- Circuit ballon tampon
- Circuit "recyclage" (lorsque les têtes thermostatiques des radiateurs sont fermées)
Les deux derniers semblent être une adaptation de l'installateur.

Côté aquastats, je me pose plus de questions, l'installation comprend :
- Un aquastat sur le départ du circuit de radiateurs (réglage 60°C)
- Un aquastat sur le retour global (mais placé sur le recyclage, réglage 60°C)
- Une sonde en partie haute du ballon tampon (réglage également à 60°C).
Sur ce point, on dérive de la notice Morvan (qui n'est pas très claire à la base), je m'explique, le circulateur du ballon est directement commandé par sa sonde, les deux autres aquastats sur circuits ne semblent pas agir sur grand chose alors que selon la notice, celui sur le départ chauffage doit permettre le basculement sur brûleur fioul (en dessous de 30°C) et celui sur les retours devrait mettre en marche la circulation de recyclage pour éviter la condensation dans le(s) corps de chauffe.
Il faut que je vérifie électriquement les branchements de ces aquastats.

Alors pour commencer deux questions selon vous :
1- Ai-je bien compris ce fonctionnement ?
2- Quels seraient les meilleurs réglages de température ?

En vous remerciant par avance.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
synoptique

24 octobre 2020 à 06:51
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Principe fonctionnement chaudière bi-énergie Morvan avec tampon

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

J'ai bien observé votre schéma hydraulique et effectivement votre installateur n'a respecté ni les schémas hydrauliques, ni les préconisations du constructeur : connait-il vraiment ce type de produit, les normes, les règles et les obligations à respecter pour ce type d'installation ?

Pour des questions de sécurité, de confort, de garantie votre installateur doit respecter les conditions de pose, d'installation du constructeur ce qui n'est pas le cas puisque :
- Le raccordement hydraulique de la chaudière sur le ballon n'est pas bon,
- Le raccordement hydraulique du circuit de chauffage sur le ballon n'est pas bon,
- Le départ du circuit de chauffage vers les radiateurs n'est pas équipé d'un vanne mélangeuse,
- ...

Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation : raccordement hydraulique de la chaudière, du ballon, du circuit de chauffage, de la régulation et des organes de sécurité ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
25 octobre 2020 à 18:08
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Principe fonctionnement chaudière bi-énergie Morvan avec tampon

Fab_Rice
Membre inscrit
Fab_Rice
8 messages
Bonsoir et merci de l'intérêt porté à mes questions.
J'ai des photos, mais compte-tenu de l'espace restreint du local de la chaudière, je vous poste la plus représentative, on y retrouve :
- En partie basse la vanne double de sécurité
- Juste en dessus la vanne 3 voies et le circulateur de recyclage
- Au milieu la soupape de sécurité et le circulateur du ballon tampon
- En partie haute la vanne 3 voies de mélange et le circulateur de chauffage.

Pour la régulation, en dehors des aquastats sur les départs & retours chauffage + la consigne de la chaudière elle même il n'y a rien d'autre, ou si les têtes thermostatiques des radiateurs. mad

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
img 20200501 105315

26 octobre 2020 à 18:44
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Principe de fonctionnement PAC et chaudière
    N°4872 : Bonjour, nous envisageons de faire installer une PAC air/eau (CIAT Aqualis Caleo) en relève de chaudière. Il s'agit d'une chaudière fioul récente et en parfait état. Est-ce que la PAC tourne en permanence avec une t° ext. de...
  • 2. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
    N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
  • 3. Fonctionnement chaudière Hofamat Bi-énergie
    N°11437 : Bonsoir, J'aimerais savoir comment fonctionne la chaudière Hofamat Bi-énergie fuel électricité. Quel puissance d'électricité faut-il ?
  • 4. Qui connait la pompe à chaleur de DM énergie
    N°11631 : Bonjour, on me propose d'installer une pompe à chaleur de DM énergie société basée en Gironde qui fabrique sa pompe à chaleur, apparemment ils ont été primés pour leur matériel, mais il m'est impossible de trouver le...
  • 5. Chaudière Chappée NXR 14 bi-énergie fioul/électricité
    N°17227 : Bonjour, Depuis quelque temps je suis obligé de remettre régulièrement de l'eau dans mon circuit de chauffage et ce matin j'ai trouvé la fuite, elle se situe sur les résistances de chauffe un goutte à goutte permanent. Ma...
  • 6. Chaudière MORVAN DFX avec ballon tampon
    N°19761 : Bonjour, Je viens vers vous en espérant que vous trouverez le temps de me répondre. En octobre 2017, j'ai fait réaliser par un professionnel l'installation d'une chaudière Morvan DFX (mixte fuel/bois) accompagnée d'un...
  • 7. Principe de fonctionnement d'un brûleur fioul avec schéma
    N°8762 : Bonjour, J'aurai besoin de connaître le principe de fonctionnement d'un brûleur fioul avec schéma. D'avance, merci;
  • 8. Raccordement tuyauterie chauffage
    N°23197 : Bonjour. J'aimerais savoir si les deux schémas de raccordements au ballon sont bons et lequel est le plus intéressant en terme de chauffage. Sur le ballon qui comporte 4 piquages, les quels sont y pour raccorder la pompe à...
  • 9. Recherche info chaudière à bois Chappée
    N°22847 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum et comme mon nom l’indique très novice en la matière !! Je fais appel ici aux spécialistes de modèles anciens. J'ai acheté une maison disposant d'un chauffage central...
  • 10. Problème de chauffe chaudière URBIA GREEN 25
    N°20410 : Bonjour. Voilà j'ai une chaudière URBIA GRENN 25 sur un circuit primaire un ballon 140 litres et un circuit secondaire avec radiateurs et thermostat d'ambiance. L'installation a environ 5 ans et depuis 4 à 5 jours, la...
>>> Résultats suivants pour : Principe fonctionnement chaudière bi-énergie Morvan avec tampon >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite