Question Forum Chauffage : Chaudière Viessmann VB033 qui chauffe trop

PV57
Membre inscrit
PV57
3 messages
Bonjour.

J'ai souci avec ma chaudière Viessmann Vitola-Biferral de 1997 sans production d'eau chaude sanitaire.
J'ai constaté depuis 2 jours que la température ambiante a beaucoup augmenté : +3° et que la chaudière s'allume beaucoup plus souvent.
Je n'ai pas de sonde extérieure et pas de thermomètre d'ambiance.
Je règle la température en agissant sur le bouton de réglage de la température (-7_N_+7) du tableau de commande de la chaudière.
Bien que le bouton soit sur 7, les radiateurs sont bien chauds contrairement à avant où ils restaient tièdes.
En attendant de régler le problème, j'ai mis la chaudière en marche réduite en permanence.

J'ai vu 3 sondes sur la face avant de la chaudière, le défaut peut-il venir de là ?
Avant de faire appel à un technicien, j'aimerais avoir votre avis sur la cause de ce problème.
Merci.
03 novembre 2020 à 12:01
Réponse 1 du forum dépannage chaudières

Chaudière Viessmann VB033 qui chauffe trop

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire pour soutenir les forums de Bricovidéo.
03 novembre 2020 à 19:33
Réponse 2 du forum dépannage chaudières

Chaudière Viessmann VB033 qui chauffe trop

PV57
Membre inscrit
PV57
3 messages
Pour compléter les informations :
C'est une chaudière fioul Viessmann Vitola-Biferral 33kW
Année 1997
Type VB033
Numéro de fabrication 7516267700465101
Chauffage radiateur sans robinet thermostatique
Pas de sonde extérieure
Pas de thermostat d'ambiance
J'habite en Moselle dans le Grand Est.
03 novembre 2020 à 20:55
Réponse 3 du forum dépannage chaudières

Chaudière Viessmann VB033 qui chauffe trop

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.

Pouvez-vous nous transmettre une photo de votre tableau de régulation de chaudière.
Vous nous dîtes que votre bouton de correction de température de départ vers les radiateurs est sur 7 mais vous ne précisez pas si c'est +7 ou -7 ?

Vous avez une chaudière qui a une puissance de 33 kW ce qui voudrait dire que votre logement fait plus de 300 m², est-ce bien le cas ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
04 novembre 2020 à 16:16
Réponse 4 du forum dépannage chaudières

Chaudière Viessmann VB033 qui chauffe trop

PV57
Membre inscrit
PV57
3 messages
Bonsoir, merci pour votre attention.

Effectivement, j'ai oublié le signe - dans la présentation de mon problème. Le bouton sur -7, la chaudière chauffe beaucoup plus
qu'avant, les radiateurs sont bien chauds alors qu'ils devraient être tièdes.
Je ne connais pas la surface totale de ma maison, mais 300m², c'est correspondant.

J'ai mis une photo du tableau de commande de la chaudière avec le réglage actuel.

J'ai modifié le réglage de la température et noté la température de démarrage et la température d'arrêt de la chaudière. La sonde semble fonctionner en mode lune.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
20201104 220353

04 novembre 2020 à 22:44
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Ajout thermostat connecté chaudière fioul Viessmann
    N°20783 : Bonjour à tous. Nous avons acheté une maison dans laquelle se trouve une chaudière fioul Viessmann (je vais détailler l'équipement) : Chaudière fioul vitocell VLA22/VLB22 Trimatik MC Brûleur fioul air souffle...
  • 2. Chaudière Viessmann vitodens 222-f chauffe toujours
    N°19508 : Bonjour à tous. Depuis quelque temps, ma chaudière chauffe le circuit chauffage (plancher chauffant) alors qu'elle est programmée en production d'eau chaude uniquement…. Le thermostat d'ambiance est de plus réglé sur une...
  • 3. Chaudière Viessmann Vitola 111 fuite d'eau dans le corps de chauffe
    N°13891 : Bonjour, j'ai une chaudière Viessmann Vitola 111 (avec ballon intégré) installée en 2000 et qui vient de rendre l'âme... De l'eau s'écoule (filet d'eau / goutte à goutte) depuis le corps de chauffe. Mon installateur me dit...
  • 4. Chauffe-eau solaire Viessmann remplacer glycol par eau
    N°20476 : Bonjour. Sur un chauffe eau solaire Viessmann peut-on remplacer pendant la période d'été le glycol par de l'eau du robinet ? Merci pour vos conseils.
  • 5. Fuite corps de chauffe chaudière fioul Viessmann
    N°19793 : Bonjour. J'ai une chaudière Viessmann Biferale installée il y a 13 ans. J'avais choisi cette marque pour toutes les raisons que l'on sait : "Rolls Royce des chaudière, increvable, performante, économique" etc. du flan oui...
  • 6. Arrêt sécurité chaudière gaz Viessmann Rexola Biferal
    N°6677 : Bonjour, depuis plusieurs mois, notre chaudière gaz (Rexola Biferal de Viessmann) se met de temps en temps en arrêt de sécurité. Quand on s'en aperçoit, on relance la chaudière... et elle repart comme si de rien n'était,...
  • 7. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
    N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
  • 8. Réglage courbes de chauffe chaudière gaz Viessmann Vitodens 100
    N°7319 : Bonjour, Je souhaiterais savoir quelle est l'incidence exacte d'un réglage sur les courbes de chauffage chaudière gaz Viessmann Vitodens 100 à sonde extérieure. Celles-ci sont censées adapter le chauffage de la chaudière à...
  • 9. Problème régulation trimatik chaudière Viessmann
    N°20295 : Bonsoir. J'ai une chaudière Viessmann Vitola-biferral de 1989 n°7231443909494 puissance 22-27 kW avec brûleur fuel et une régulation trimatik MC 7410065A. A la mise en route le matin à 6 heures le brûleur s'allume et...
  • 10. Chaudière Viessmann Vitodens 222-F ne chauffe plus
    N°19936 : Bonjour, Ma chaudière Viessmann Vitodens 222-F ne chauffe plus et plus d'eau chaude. Elle affiche le code défaut : boit.contrôle brûleur FD et boite contrôle brûleur FE. Je réarme, la chaudière ventile puis plus...
>>> Résultats suivants pour : Chaudière Viessmann VB033 qui chauffe trop >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite