Ecocontrol EC2.11 2 voyants clignotent pas de code erreur
Actuellement
24 630
questions dans le
forum chauffage
20684
Questions Forum Chauffage : Ecocontrol EC2.11 2 voyants clignotent pas de code erreur
Bonjour.
Régulation Ecocontrol en panne sur une chaudière Chappée Sempra.
Le mode manuel est opérationnel.
Pas de code erreur en ligne 50.
Avez-vous des solutions SVP ?
Merci.
Régulation Ecocontrol en panne sur une chaudière Chappée Sempra.
Le mode manuel est opérationnel.
Pas de code erreur en ligne 50.
Avez-vous des solutions SVP ?
Merci.
27 octobre 2020 à 15:59
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Ecocontrol EC2.11 2 voyants clignotent pas de code erreur
Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre régulation est un EC2.11 ou EC2.11a ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Vous parlez de voyant qui clignotent, pouvez-nous nous dire lesquels ou nous transmettre une photo ?
Le mode manuel est opérationnel, pouvez-vous préciser : sur la sonde d'ambiance, sur le régulateur (main), sur le régulateur (ramoneur) ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire pour soutenir les forums de Bricovidéo.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre régulation est un EC2.11 ou EC2.11a ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Vous parlez de voyant qui clignotent, pouvez-nous nous dire lesquels ou nous transmettre une photo ?
Le mode manuel est opérationnel, pouvez-vous préciser : sur la sonde d'ambiance, sur le régulateur (main), sur le régulateur (ramoneur) ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire pour soutenir les forums de Bricovidéo.
27 octobre 2020 à 18:28
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Ecocontrol EC2.11 2 voyants clignotent pas de code erreur
Bonsoir.
Merci pour votre retour rapide.
La chaudière Chappée est une SEMPRA B35
Série 98 220093268
Code 17112535
Année 1998 ?
Installation ECS + radiateurs
Régulation EC2.11
Sonde d’ambiance QAA 50
Position dans le hall d’entrée
Puissance 27/35 kW
Position manuelle sur le régulateur (main)
J’espère avoir apporté les précisions demandées.
Merci par avance pour votre collaboration.
Jean-pierre
Merci pour votre retour rapide.
La chaudière Chappée est une SEMPRA B35
Série 98 220093268
Code 17112535
Année 1998 ?
Installation ECS + radiateurs
Régulation EC2.11
Sonde d’ambiance QAA 50
Position dans le hall d’entrée
Puissance 27/35 kW
Position manuelle sur le régulateur (main)
J’espère avoir apporté les précisions demandées.
Merci par avance pour votre collaboration.
Jean-pierre
28 octobre 2020 à 22:28
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Ecocontrol EC2.11 2 voyants clignotent pas de code erreur
Bonjour.
Je ne sais si vous avez reçu mon dernier message aussi je me permets de communiquer à nouveau sur mon problème.
La régulation clignote sur les voyants marche et eau. Pas de message d’erreur la vanne trois voies réagit aux tests.
Je dois passer en mode manuel pour déclencher le chauffage
La chaudière Chappée est une SEMPRA B35
Série 98 220093268
Code 17112535
Année 1998 ?
Installation ECS + radiateurs
Régulation EC2.11
Sonde d’ambiance QAA 50 Position dans le hall d’entrée
Puissance 27/35 kW
Position manuelle sur le régulateur (main)
J’espère avoir apporté les précisions demandées.
Merci par avance pour votre collaboration.
Bien sûr je participe à la cagnotte.
Portez-vous bien
Jean-pierre
Je ne sais si vous avez reçu mon dernier message aussi je me permets de communiquer à nouveau sur mon problème.
La régulation clignote sur les voyants marche et eau. Pas de message d’erreur la vanne trois voies réagit aux tests.
Je dois passer en mode manuel pour déclencher le chauffage
La chaudière Chappée est une SEMPRA B35
Série 98 220093268
Code 17112535
Année 1998 ?
Installation ECS + radiateurs
Régulation EC2.11
Sonde d’ambiance QAA 50 Position dans le hall d’entrée
Puissance 27/35 kW
Position manuelle sur le régulateur (main)
J’espère avoir apporté les précisions demandées.
Merci par avance pour votre collaboration.
Bien sûr je participe à la cagnotte.
Portez-vous bien
Jean-pierre
04 novembre 2020 à 07:33
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Ecocontrol EC2.11 2 voyants clignotent pas de code erreur
Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Si vos deux voyants clignotent c'est normal : vous avez mis votre QAA50 en mode manuel. Si vous remettez votre sonde d'ambiance sur "Auto" les voyants doivent arrêter de clignoter.
Pour comprendre pourquoi votre chauffage ne démarre pas il faudrait vérifier :
- L'heure et la date de la régulation,
- Les programmes horaires qui sont faits,
- Que l'eau chaude sanitaire est bien faite,
- Que l'aquastat de réglage de la chaudière est bien en mode "Auto" (soit au maximum).
Puis contrôler les valeurs des lignes :
- 53 ?
- 54 ?
- 55 ?
- 56 ?
- 60 ?
- 61 ?
- 62 ?
- 70 ?
- 72 ?
- 73 ?
- 90 ?
- 92 ?
- 94 ?
Votre installation est-elle équipée d'une vanne mélangeuse ? Est-elle bien motorisée ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Merci pour votre retour d'infos.
Si vos deux voyants clignotent c'est normal : vous avez mis votre QAA50 en mode manuel. Si vous remettez votre sonde d'ambiance sur "Auto" les voyants doivent arrêter de clignoter.
Pour comprendre pourquoi votre chauffage ne démarre pas il faudrait vérifier :
- L'heure et la date de la régulation,
- Les programmes horaires qui sont faits,
- Que l'eau chaude sanitaire est bien faite,
- Que l'aquastat de réglage de la chaudière est bien en mode "Auto" (soit au maximum).
Puis contrôler les valeurs des lignes :
- 53 ?
- 54 ?
- 55 ?
- 56 ?
- 60 ?
- 61 ?
- 62 ?
- 70 ?
- 72 ?
- 73 ?
- 90 ?
- 92 ?
- 94 ?
Votre installation est-elle équipée d'une vanne mélangeuse ? Est-elle bien motorisée ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
04 novembre 2020 à 16:09
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 3. Chaudière gaz Chappée luna max 2 24 ventouse code erreur 03 E
- N°14255 : Bonjour, Je n'ai plus d'eau chaude, j'ai été voir ma chaudière la pression est descendue en dessous des 0.5 bar, j'ai remis de l'eau puis redémarré. J'ai un code erreur 03 E qui s'affiche sur le manuel, ça correspond à...
- 4. Problème chaudière Chappée initia 3 2.24FF affiche erreur E10
- N°12370 : Bonjour, Je possède une chaudière Chappée initia 3 2.24FF et j'ai un problème depuis hier. Le code erreur E10 s'affiche sur l'écran. Pouvez-vous m'aider ? Merci d'avance.
- 5. Code E9 verrouillage sur chaudière De Dietrich MX comment déverrouiller ?
- N°15967 : Bonjour, Le code E9 (verrouillage) s'affiche sur ma chaudière De Dietrich (MX...). Comment puis-je la déverrouiller ? J'ai déjà essayé le redémarrage et la mise hors tension. Merci.
- 6. Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 - Code erreur E02 et E07 récurrents
- N°18302 : Bonjour, Ma vieille chaudière ayant rendu l'âme il y a 3 semaines, je l'ai remplacée par une chaudière neuve DE DIETRICH MCR 24/28 à ventouse et micro-accumulation pour l'ECS. Je précise que l'installation a été...
- 7. Code erreur 50 chaudière Chaffoteaux et Maury hyxia 2
- N°16748 : Bonjour. J'ai une chaudière Chaffoteaux et Maury hyxia 2. La diode 50 clignote, le plombier est venu 2 fois pour trouver la panne mais il n'y arrive pas. J'ai de l'eau chaude et le chauffage fonctionne mais la pression...
- 8. Code erreur 60 sur chaudière Luna 2.24F
- N°20480 : Bonjour. J’ai une chaudière Luna 2.24F. Au démarrage j’ai un code erreur 60 aussi bien en chauffage qu’en sanitaire. J’ai démonté l’échangeur Et nettoyé. J’ai nettoyé la pompe également un chauffagiste...
- 9. Chaudière Oertli GMS24 code erreur E35 effet de souffle à l'allumage
- N°17975 : Bonjour. J'ai une chaudière Oertli GMS24 gaz cheminée réplique de Zena MS 24MI De Dietrich. Une fois sur 3 un boum à l'allumage avec effet de souffle pas toujours aléatoire, la sonde ionisante continue à émettre une...
- 10. Chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara delta VMC problème Erreur 3
- N°6208 : Bonjour, j'ai une chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara delta VMC. Le problème est le suivant : Le bouton de mise en sécurité c'est enclencher et le chiffre 3 clignote, que dois-je faire ? J'ai fait reset 3 fois mais rien ne se...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite