Défaut chaudière Thema F23E
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
20711
Question Forum Chauffage : Défaut chaudière Thema F23E
Bonjour à tous.
J'ai besoin de vos lumières et je fais appel aux spécialistes.
Je suis en présence d'une chaudière Thema F23E et celle-ci présente pour défaut deux voyants rouges, circuit d'air et téléphone. Dès que je la mets sous tension aussitôt ces voyants s'allument.
Il n'y a aucune tentative d'allumage !! Ayant fait le tour j'ai déconnecté du circuit principal sa connexion hormis l'alimentation 230V et le transformateur et idem sur le circuit de contrôle.
Du coup tout est débranché sauf l'alimentation des deux circuits et son transformateur. Idem panne à la mise sous tension.
J'ai changé le circuit de contrôle par un neuf et le circuit principal en occasion.
Le problème reste identique du coup j'ai un doute sur le transformateur ?
Votre avis svp. Merci.
J'ai besoin de vos lumières et je fais appel aux spécialistes.
Je suis en présence d'une chaudière Thema F23E et celle-ci présente pour défaut deux voyants rouges, circuit d'air et téléphone. Dès que je la mets sous tension aussitôt ces voyants s'allument.
Il n'y a aucune tentative d'allumage !! Ayant fait le tour j'ai déconnecté du circuit principal sa connexion hormis l'alimentation 230V et le transformateur et idem sur le circuit de contrôle.
Du coup tout est débranché sauf l'alimentation des deux circuits et son transformateur. Idem panne à la mise sous tension.
J'ai changé le circuit de contrôle par un neuf et le circuit principal en occasion.
Le problème reste identique du coup j'ai un doute sur le transformateur ?
Votre avis svp. Merci.
04 novembre 2020 à 22:18
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Défaut chaudière Thema F23E
Bonjour,
Vous êtes en présence d'une chaudière ventouse, en créant une demande soit de chauffage (thermostat d'ambiance en demande) ou mieux d'eau chaude sanitaire (ouvrez un robinet d'ECS) que se passe-t-il :
- Votre extracteur tourne-t-il ?
- Votre extracteur est-il alimenté ?
- Quelle est sa tension d'alimentation ?
- Le pressostat d'air est dans quelle position ?
Remplacer le circuit de contrôle par un neuf et le circuit principal par un d'occasion n'est pas la meilleure solution. D'une part parce que s'il ne sont pas de la même génération ils peuvent être incompatibles. D'autre part parce si vous n'avez pas fait un contrôle des autres organes de la chaudière vous pouvez les griller instantanément.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Vous êtes en présence d'une chaudière ventouse, en créant une demande soit de chauffage (thermostat d'ambiance en demande) ou mieux d'eau chaude sanitaire (ouvrez un robinet d'ECS) que se passe-t-il :
- Votre extracteur tourne-t-il ?
- Votre extracteur est-il alimenté ?
- Quelle est sa tension d'alimentation ?
- Le pressostat d'air est dans quelle position ?
Remplacer le circuit de contrôle par un neuf et le circuit principal par un d'occasion n'est pas la meilleure solution. D'une part parce que s'il ne sont pas de la même génération ils peuvent être incompatibles. D'autre part parce si vous n'avez pas fait un contrôle des autres organes de la chaudière vous pouvez les griller instantanément.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
05 novembre 2020 à 10:00
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Défaut chaudière Thema F23E
Bonjour.
Extracteur ne tourne pas, non alimenté.
Pressostat au repos.
Extracteur ne tourne pas, non alimenté.
Pressostat au repos.
05 novembre 2020 à 10:11