Fusible grille à répétition chaudière Riello
Actuellement
24 638
questions dans le
forum chauffage
20697
Questions Forum-Chauffage : Fusible grille à répétition chaudière Riello
Bonjour.
J'ai un problème avec ma chaudière Riello Domus KV 26 ISC depuis 2 jours. Elle s'est éteinte durant la nuit.
J'ai remplacé le fusible de 2A situé en dessous du bloc de commande.
Elle a immédiatement redémarré et tourné quelques heures avant qu'il ne grille à nouveau.
Vu qu'il ne grille pas immédiatement, je suppose que ce n'est pas un court-circuit...
Si vous avez des idées ou cela vous est-il déjà arrivé...
J'attends vos avis et retour d'expérience avec impatience.
Merci d'avance.
J'ai un problème avec ma chaudière Riello Domus KV 26 ISC depuis 2 jours. Elle s'est éteinte durant la nuit.
J'ai remplacé le fusible de 2A situé en dessous du bloc de commande.
Elle a immédiatement redémarré et tourné quelques heures avant qu'il ne grille à nouveau.
Vu qu'il ne grille pas immédiatement, je suppose que ce n'est pas un court-circuit...
Si vous avez des idées ou cela vous est-il déjà arrivé...
J'attends vos avis et retour d'expérience avec impatience.
Merci d'avance.
01 novembre 2020 à 09:47
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Fusible grille à répétition chaudière Riello
Bonjour,
Votre fusible peut griller après quelques heures dans quand elle passe en ECS, cette fonction n'étant pas permanente : vérifier la pompe de charge sanitaire !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Votre fusible peut griller après quelques heures dans quand elle passe en ECS, cette fonction n'étant pas permanente : vérifier la pompe de charge sanitaire !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
02 novembre 2020 à 14:14
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Fusible grille à répétition chaudière Riello
Bonjour Mario.
Merci pour votre aide.
Après avoir fait quelques tests, je pense que c'est la pompe/distributeur de chauffage qui est en cause.
La chaudière, quand on la rallume donne la priorité à la production d’eau chaude, ensuite seulement elle actionne suivant la demande du thermostat d'ambiance, la pompe de distribution pour le chauffage et c'est à ce moment là que ça disjoncte...
A suivre.
Merci pour votre aide.
Après avoir fait quelques tests, je pense que c'est la pompe/distributeur de chauffage qui est en cause.
La chaudière, quand on la rallume donne la priorité à la production d’eau chaude, ensuite seulement elle actionne suivant la demande du thermostat d'ambiance, la pompe de distribution pour le chauffage et c'est à ce moment là que ça disjoncte...
A suivre.
03 novembre 2020 à 08:46
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Fusible grille à répétition chaudière Riello
Bonjour.
Pour conclure, le circulateur est enfin arrivé et a été changé... tout est rentré dans l'ordre.
Pour conclure, le circulateur est enfin arrivé et a été changé... tout est rentré dans l'ordre.
13 novembre 2020 à 18:38