Mise en pression chaudière Junkers CerapursSmart
Actuellement
24 643
questions dans le
forum chauffage
20691
Question Forum Chauffage : Mise en pression chaudière Junkers CerapursSmart
Bonjour,
Je voudrais connaitre la façon de procéder pour remplir la partie chauffage d'une chaudière Junkers CerapursSmart 28-3 ZWB dont le mano est à Zéro.
Cette chaudière sert exclusivement dans un appartement de week-end pour chauffer 2 radiateurs de salle de bains et la production d'eau chaude.
J'ai bien vu sur la notice d'entretien qu'il fallait :
1 - travailler à froid (comment froid la partie chauffage ou également l'eau chaude ?)
2- utiliser un tuyau rempli d'eau pour éviter les bulles ???
Comme c'est une amie qui vient de m'appeler, je n'ai pas vu si l'installation avait une connexion avec le réseau d'eau ou s'il fallait un tuyau... mais où le connecter sur la Junkers.
Si quelqu'un pouvait éclairer ma lanterne car je ne connais pas ce modèle.
Merci.
Je voudrais connaitre la façon de procéder pour remplir la partie chauffage d'une chaudière Junkers CerapursSmart 28-3 ZWB dont le mano est à Zéro.
Cette chaudière sert exclusivement dans un appartement de week-end pour chauffer 2 radiateurs de salle de bains et la production d'eau chaude.
J'ai bien vu sur la notice d'entretien qu'il fallait :
1 - travailler à froid (comment froid la partie chauffage ou également l'eau chaude ?)
2- utiliser un tuyau rempli d'eau pour éviter les bulles ???
Comme c'est une amie qui vient de m'appeler, je n'ai pas vu si l'installation avait une connexion avec le réseau d'eau ou s'il fallait un tuyau... mais où le connecter sur la Junkers.
Si quelqu'un pouvait éclairer ma lanterne car je ne connais pas ce modèle.
Merci.
29 octobre 2020 à 20:22
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Mise en pression chaudière Junkers CerapursSmart
Bonjour,
Pour remettre de l'eau dans l'installation, il faut ouvrir la vanne 1/4 de tour doucement, laissez monter la pression à 1.5 Bars maxi et refermez la vanne.
Ci-joint photo pour localiser la vanne.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour remettre de l'eau dans l'installation, il faut ouvrir la vanne 1/4 de tour doucement, laissez monter la pression à 1.5 Bars maxi et refermez la vanne.
Ci-joint photo pour localiser la vanne.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

30 octobre 2020 à 12:03
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Mise en pression chaudière Junkers CerapursSmart
Merci pour le schéma, le problème était surtout que la vanne était connectée à un point d'eau indépendant avec une vanne montée en décalage 1/4 de tour, donc elle me paraissait ouverte.
Tout est bien je l'ai montée à 2 kg et 1 des 2 radiateurs chauffe mais pas l'autre, j'ai fait une purge en partie supérieure mais il ne sort que de l'eau et pas d'air.
Merci encore.
Tout est bien je l'ai montée à 2 kg et 1 des 2 radiateurs chauffe mais pas l'autre, j'ai fait une purge en partie supérieure mais il ne sort que de l'eau et pas d'air.
Merci encore.
30 octobre 2020 à 20:22