Chaudière Viessmann 200-W eau chaude mais pas de chauffage
Actuellement
24 642
questions dans le
forum chauffage
20688
Question Forum Chauffage : Chaudière Viessmann 200-W eau chaude mais pas de chauffage
J'ai peut-être fait une connerie... Le système est en multicouche 16 de la chaudière aux radiateurs avec des tés pour le système bitube. La pression monte dans sur la chaudière. L'eau arrive aux radiateurs.
Je les ai purgés l'eau sort sur chaque radiateur. Les têtes sont les Danfos vertes mais rien ne chauffe.
J'en arrive à me poser deux questions : est-ce qu'un tube retour a été pris sur un tube arrivée chaude ou est-ce que le diamètre tuyau est trop faible en 16 pour l'installation.
Le tuyau de sortie chaud de la chaudière est chaud sur 10 cm puis se refroidit à 30 cm du départ.
Dans le cas où il faudrait augmenter le diamètre des tuyaux est-il possible d'utiliser les 2 tuyaux de 16 et de les relier entre eux et mettre une sortie en 20 au bout des deux et de juste retirer un multicouche 20/26 pré isolé en faux plafond pour alimenter en eau chaude les radiateurs.
Je suis un peu perdu et les tuyaux de 16 sont sous dalle donc pas accessibles.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour et Merci offert en option par un modérateur du forum chauffage.
Je les ai purgés l'eau sort sur chaque radiateur. Les têtes sont les Danfos vertes mais rien ne chauffe.
J'en arrive à me poser deux questions : est-ce qu'un tube retour a été pris sur un tube arrivée chaude ou est-ce que le diamètre tuyau est trop faible en 16 pour l'installation.
Le tuyau de sortie chaud de la chaudière est chaud sur 10 cm puis se refroidit à 30 cm du départ.
Dans le cas où il faudrait augmenter le diamètre des tuyaux est-il possible d'utiliser les 2 tuyaux de 16 et de les relier entre eux et mettre une sortie en 20 au bout des deux et de juste retirer un multicouche 20/26 pré isolé en faux plafond pour alimenter en eau chaude les radiateurs.
Je suis un peu perdu et les tuyaux de 16 sont sous dalle donc pas accessibles.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour et Merci offert en option par un modérateur du forum chauffage.
28 octobre 2020 à 16:00
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière Viessmann 200-W eau chaude mais pas de chauffage
Bonjour,
La première chose à faire est de vérifier si vos radiateurs fonctionne bien un par un.
Fermez tous les radiateurs sauf un (de préférence le plus près de la chaudière) puis mettez en route votre chaudière : le radiateur chauffe-t-il ?
Ensuite ouvrez un deuxième radiateur et fermez le précédent : votre nouveau radiateur chauffe-t-il ?
Faites de même sur les huit radiateurs : fonctionnent-ils tous individuellement ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
La première chose à faire est de vérifier si vos radiateurs fonctionne bien un par un.
Fermez tous les radiateurs sauf un (de préférence le plus près de la chaudière) puis mettez en route votre chaudière : le radiateur chauffe-t-il ?
Ensuite ouvrez un deuxième radiateur et fermez le précédent : votre nouveau radiateur chauffe-t-il ?
Faites de même sur les huit radiateurs : fonctionnent-ils tous individuellement ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
29 octobre 2020 à 19:08