Bonjour à tous.
J'ai une chaudière Chappée Luna Duo 3.33 HTE que j'utilise pour un chauffage au sol basse température et eau chaude sanitaire.
Nous faisons le réglage de la température de départ chaudière depuis l’installation (8-9 ans) mais en fonction de la température extérieure on a tendance à surchauffer ou inversement et on en a un peu marre des aller retour au garage.
J'ai donc installé la sonde extérieure et une QAA73 comme indiqué sur la notice et sur ce forum.
J'ai vu qu'il y avait plusieurs types de QAA j'ai trouvé une QAA (110) d'occasion.
J'ai paramétré au mieux la QAA avec la notice.
Mon problème est le suivant : en temps normal ma chaudière est en permanence en soleil et la pompe de circulation fonctionne en permanence.
Ma chaudière chauffe donc l'eau à la température de départ choisie sur la chaudière.
Lorsque je branche la QAA73 et que je positionne le mode en marche permanente la pompe de circulation ne démarre pas sur la chaudière.
Est-ce que cela vient d'un paramétrage ? d'un problème de câblage ?
Pour info j'ai connecté la QAA avec un câble blindé de 2 fils de 1mm avec 30 m de longueur.
Le QAA s'allume bien et ne marque aucune erreur, fonctionne en opentherm plus.
J'ai l'impression qu'il y a un conflit entre le QAA et la chaudière car si je bascule la chaudière en soleil sur la chaudière rien ne se passe (on voit bien que le QAA a prit le relais).
Si quelqu'un a déjà fait cette installation merci de m'aiguiller.
Cordialement.
J'ai une chaudière Chappée Luna Duo 3.33 HTE que j'utilise pour un chauffage au sol basse température et eau chaude sanitaire.
Nous faisons le réglage de la température de départ chaudière depuis l’installation (8-9 ans) mais en fonction de la température extérieure on a tendance à surchauffer ou inversement et on en a un peu marre des aller retour au garage.
J'ai donc installé la sonde extérieure et une QAA73 comme indiqué sur la notice et sur ce forum.
J'ai vu qu'il y avait plusieurs types de QAA j'ai trouvé une QAA (110) d'occasion.
J'ai paramétré au mieux la QAA avec la notice.
Mon problème est le suivant : en temps normal ma chaudière est en permanence en soleil et la pompe de circulation fonctionne en permanence.
Ma chaudière chauffe donc l'eau à la température de départ choisie sur la chaudière.
Lorsque je branche la QAA73 et que je positionne le mode en marche permanente la pompe de circulation ne démarre pas sur la chaudière.
Est-ce que cela vient d'un paramétrage ? d'un problème de câblage ?
Pour info j'ai connecté la QAA avec un câble blindé de 2 fils de 1mm avec 30 m de longueur.
Le QAA s'allume bien et ne marque aucune erreur, fonctionne en opentherm plus.
J'ai l'impression qu'il y a un conflit entre le QAA et la chaudière car si je bascule la chaudière en soleil sur la chaudière rien ne se passe (on voit bien que le QAA a prit le relais).
Si quelqu'un a déjà fait cette installation merci de m'aiguiller.
Cordialement.
10 octobre 2020 à 14:14
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Connexion QAA73 chaudière Chappée Luna Duo
Bonjour Briconaute,
Je ne connais pas votre matériel en particulier, mais ça me semble pas trop compliqué en lisant les notices.
La température extérieure est-elle affichée sur la chaudière ?
Je ne connais pas votre matériel en particulier, mais ça me semble pas trop compliqué en lisant les notices.
Citation :La sonde est bien reliée aux bornes 3 et 4 du bornier M2 de la chaudière ? (page 26 notice DUO 3.33 FF HTE)
(notice QAA73)
Le QAA73 est un appareil d'ambiance numérique multifonctions pour un ou deux circuits de chauffage et pour la commande de l'eau chaude sanitaire.
La régulation de la chaudière fournit à l'appareil d'ambiance QAA73 la température extérieure et diverses informations via l'interface de communication Open-Therm.
Sur la base de la température extérieure, de la température ambiante et de différents paramètres, l'appareil d'ambiance calcule les consignes de départ nécessaires pour un ou deux circuits de chauffage et les transmet à la régulation de la chaudière.
La température extérieure est-elle affichée sur la chaudière ?
10 octobre 2020 à 18:29
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Connexion QAA73 chaudière Chappée Luna Duo
Du côté chaudière, la notice de la DUO 3.33 FF HTE ne mentionne aucun bus open-therm.
Comment avez-vous raccordé la commande à distance QAA73 à la DUO 3.33 ?
Comment avez-vous raccordé la commande à distance QAA73 à la DUO 3.33 ?
10 octobre 2020 à 18:37
Réponse 3 forum dépannage chaudières
J'ai maintenant la notice de la Chappée Luna DUO 3.33 FF HTE.
Donc sur celle-ci :
Connexion QAA73 chaudière Chappée Luna Duo
Citation :Au temps pour moi, plusieurs versions de la DUO 3.33 FF HTE !
La sonde est bien reliée aux bornes 3 et 4 du bornier M2 de la chaudière ? (page 26 notice DUO 3.33 FF HTE)
J'ai maintenant la notice de la Chappée Luna DUO 3.33 FF HTE.

Donc sur celle-ci :
Citation :Correct ?
Bornier M2 : Bornes 1-2 : branchement du régulateur climatique SIEMENS modèle QAA73 livré comme accessoire. Il n’est pas nécessaire de respecter la polarité des connexions. La barrette présente sur les bornes 3-4 “TA” doit être enlevée. Lire les instructions qui accompagnent cet accessoire pour une installation et une programmation en bonne et due forme.
Bornes 7-8 : branchement de la sonde externe SIEMENS modèle QAC34 livrée comme accessoire.
Lire les instructions qui accompagnent cet accessoire pour une installation correcte.
10 octobre 2020 à 18:59
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Connexion QAA73 chaudière Chappée Luna Duo
Bonjour tam et merci pour la réponse.
Oui j'ai bien connecté comme indiqué.
1-2 QAA
3-4 rien enlevé le cavalier
5-6 thermostat chauffage sol
7-8 sonde extérieure
Je n'ai pas de branchements 8-9.
Oui j'ai bien connecté comme indiqué.
1-2 QAA
3-4 rien enlevé le cavalier
5-6 thermostat chauffage sol
7-8 sonde extérieure
Je n'ai pas de branchements 8-9.
10 octobre 2020 à 19:14
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Connexion QAA73 chaudière Chappée Luna Duo
Le branchement semble conforme.
Pour vérifier la sonde, est-ce que la température extérieure s'affiche bien sur la chaudière ?
Pour vérifier la sonde, est-ce que la température extérieure s'affiche bien sur la chaudière ?
10 octobre 2020 à 22:43
Réponse 6 forum dépannage chaudières
Connexion QAA73 chaudière Chappée Luna Duo
Oui j'ai bien la température ext sur la chaudière et sur le QAA.
J'ai tout sur le QAA température ext et les températures en retour de la chaudière, même les indications du brûleur.
J'ai trouvé la notice du QAA et j'ai essayé de régler chaque paramètre. Si je change les paramètres pour les courbes cela va changer la température pour la consigne de départ.
Mais quand je mets la position du chauffage en marche forcée (soleil permanent) sur le QAA.
La pompe de mise en circulation pour le chauffage au sol ne démarre pas en permanence comme d'habitude sans le QAA.
J'ai tout sur le QAA température ext et les températures en retour de la chaudière, même les indications du brûleur.
J'ai trouvé la notice du QAA et j'ai essayé de régler chaque paramètre. Si je change les paramètres pour les courbes cela va changer la température pour la consigne de départ.
Mais quand je mets la position du chauffage en marche forcée (soleil permanent) sur le QAA.
La pompe de mise en circulation pour le chauffage au sol ne démarre pas en permanence comme d'habitude sans le QAA.

10 octobre 2020 à 23:26
Réponse 7 forum dépannage chaudières
Connexion QAA73 chaudière Chappée Luna Duo
Bonjour,
Avant de partir dans tous les sens, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Type, modèle, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre installation de chauffage est-elle uniquement du plancher chauffant ?
- Combien de niveaux et de zones avez-vous ?
- Avez-vous un module de partage ?
- Votre contact d'aquastat de sécurité est-il bien fermé ?
- Avez-vous un défaut E132 ?
- Quelles sont les valeurs des lignes 70, 72, 74, 75, 77, 78, 79, H505, H507, H532, H533 ?
- Avez-vous activé la sonde d'ambiance ?
- Quelle est la température mesurée et affichée par la QAA73 ?
- Avez-vous fait des programmations horaires ?
- Quelles sont les températures de "confort", "réduit", "veille" demandées ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo.
Avant de partir dans tous les sens, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Type, modèle, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre installation de chauffage est-elle uniquement du plancher chauffant ?
- Combien de niveaux et de zones avez-vous ?
- Avez-vous un module de partage ?
- Votre contact d'aquastat de sécurité est-il bien fermé ?
- Avez-vous un défaut E132 ?
- Quelles sont les valeurs des lignes 70, 72, 74, 75, 77, 78, 79, H505, H507, H532, H533 ?
- Avez-vous activé la sonde d'ambiance ?
- Quelle est la température mesurée et affichée par la QAA73 ?
- Avez-vous fait des programmations horaires ?
- Quelles sont les températures de "confort", "réduit", "veille" demandées ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo.
12 octobre 2020 à 11:24
Réponse 8 forum dépannage chaudières
Connexion QAA73 chaudière Chappée Luna Duo
Bonsoir,
Il s’agit d’une CHAPPEE LUNA DUO 3.33 FF HTE matricule B65035246 achetée en 2007.
Oui mon installation est uniquement un plancher chauffant.
J'ai un départ qui se divise avec un T et qui part sur deux nourrices dans la maison.
Ces deux nourrices ont 4 boucles pour 8 zones. Réglage du débit dans les boucles de façon manuelle.
Si le contact d'aquastat est le module branché sur le départ de la chaudière pour éviter les surchauffes oui il est bien fermé.
Je n'ai aucun défaut.
Les valeurs des lignes sont les suivantes :
70 = 15
72 = 60
74 = lourde
75 = sur CC1
76 = --.-
77 = activée
78 = 100 (j'ai essayé 0)
79 = 30 (j'ai essayé 0)
H505 = 50
H507 = 50
H532 = 15
H533 = 15
Pour la sonde d'ambiance s'il s'agit d'un accessoire en position 3-4 du bornier non j'ai simplement enlevé le cavalier.
Lorsque je branche la chaudière le QAA démarre.
Lors de mes essais le QAA mesurait une température de 22°C.
Je n'ai pas de programmation horaire. Mon chauffagiste m'avait conseillé avec une basse température au sol de rester en position soleil en permanence.
J'ai donc suivi la même logique avec le QAA en me positionnant sur l'horloge barrée qui correspond à la marche permanente sans programmation horaire.
Savez-vous à quoi correspond le 110 sur la QAA73 (110) que j'ai achetée ? Car j'ai vu qu'il y avait d'autres modèles de QAA 73 mais dans la notice pas de précision.
Merci beaucoup. A bientôt.
Il s’agit d’une CHAPPEE LUNA DUO 3.33 FF HTE matricule B65035246 achetée en 2007.
Oui mon installation est uniquement un plancher chauffant.
J'ai un départ qui se divise avec un T et qui part sur deux nourrices dans la maison.
Ces deux nourrices ont 4 boucles pour 8 zones. Réglage du débit dans les boucles de façon manuelle.
Si le contact d'aquastat est le module branché sur le départ de la chaudière pour éviter les surchauffes oui il est bien fermé.
Je n'ai aucun défaut.
Les valeurs des lignes sont les suivantes :
70 = 15
72 = 60
74 = lourde
75 = sur CC1
76 = --.-
77 = activée
78 = 100 (j'ai essayé 0)
79 = 30 (j'ai essayé 0)
H505 = 50
H507 = 50
H532 = 15
H533 = 15
Pour la sonde d'ambiance s'il s'agit d'un accessoire en position 3-4 du bornier non j'ai simplement enlevé le cavalier.
Lorsque je branche la chaudière le QAA démarre.
Lors de mes essais le QAA mesurait une température de 22°C.
Je n'ai pas de programmation horaire. Mon chauffagiste m'avait conseillé avec une basse température au sol de rester en position soleil en permanence.
J'ai donc suivi la même logique avec le QAA en me positionnant sur l'horloge barrée qui correspond à la marche permanente sans programmation horaire.
Savez-vous à quoi correspond le 110 sur la QAA73 (110) que j'ai achetée ? Car j'ai vu qu'il y avait d'autres modèles de QAA 73 mais dans la notice pas de précision.
Merci beaucoup. A bientôt.
12 octobre 2020 à 22:22
Réponse 9 forum dépannage chaudières
Connexion QAA73 chaudière Chappée Luna Duo
Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Pour commencer quelque soit le fournisseur, la marque imprimé en façade ou la référence, une QAA73 reste une QAA73. C'est une sonde fabriquée par SIEMENS et la référence SIEMENS est QAA73.
Le 110 affiché est-il précédé d'un "E", son affichage est-il fixe ou clignotant ?
D'après le réglage des différents paramètre que vous nous avez transmis, un affichage "E110" est normal.
Vous êtes sur un plancher chauffant, avec une installation équipée d'une sonde extérieure (type QAC34) et d'une sonde d'ambiance (type QAA73). Vous devez corriger les valeurs transmises par :
- Ligne 70 = 15 par 7 (c'est votre courbe de chauffe pour un plancher),
- Ligne 72 = 60 par 45 (c'est la température départ maxi dans votre plancher)
- Ligne 74 = lourde par léger (c'est l'inertie),
- Ligne 75 = sur CC1 OK,
- Ligne 76 = sur --.- OK,
- Ligne 77 = activée OK,
- Ligne 78 = 100 (j'ai essayé 0) mettez 30 (c'est l'optimisation enclenchement),
- Ligne 79 = 30 (j'ai essayé 0) OK laissez 30 (c'est l'optimisation au déclenchement),
- Ligne H505 = 50 mettez 45 (c'est la température maxi chaudière en chauffage pour le CC1),
- Ligne H507 = 50 mettez 45 (même si vous n'avez pas de CC2),
- Ligne H532 = 15 mettez 7 (c'est la courbe de chauffe CC1),
- Ligne H533 = 15 mettez 7 (même si vous n'avez pas de CC2).
Ensuite il vous restera à vérifier que vous obtenez bien les bonnes températures dans chaque zone de votre plancher chauffant. Pour ajuster cette dernière il faudra :
- Augmentez le débit pour avoir plus chaud,
- Diminuez le débit pour avoir moins chaud.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo, pour soutenir les Forums.
Merci pour votre retour d'infos.
Pour commencer quelque soit le fournisseur, la marque imprimé en façade ou la référence, une QAA73 reste une QAA73. C'est une sonde fabriquée par SIEMENS et la référence SIEMENS est QAA73.
Le 110 affiché est-il précédé d'un "E", son affichage est-il fixe ou clignotant ?
D'après le réglage des différents paramètre que vous nous avez transmis, un affichage "E110" est normal.
Vous êtes sur un plancher chauffant, avec une installation équipée d'une sonde extérieure (type QAC34) et d'une sonde d'ambiance (type QAA73). Vous devez corriger les valeurs transmises par :
- Ligne 70 = 15 par 7 (c'est votre courbe de chauffe pour un plancher),
- Ligne 72 = 60 par 45 (c'est la température départ maxi dans votre plancher)
- Ligne 74 = lourde par léger (c'est l'inertie),
- Ligne 75 = sur CC1 OK,
- Ligne 76 = sur --.- OK,
- Ligne 77 = activée OK,
- Ligne 78 = 100 (j'ai essayé 0) mettez 30 (c'est l'optimisation enclenchement),
- Ligne 79 = 30 (j'ai essayé 0) OK laissez 30 (c'est l'optimisation au déclenchement),
- Ligne H505 = 50 mettez 45 (c'est la température maxi chaudière en chauffage pour le CC1),
- Ligne H507 = 50 mettez 45 (même si vous n'avez pas de CC2),
- Ligne H532 = 15 mettez 7 (c'est la courbe de chauffe CC1),
- Ligne H533 = 15 mettez 7 (même si vous n'avez pas de CC2).
Ensuite il vous restera à vérifier que vous obtenez bien les bonnes températures dans chaque zone de votre plancher chauffant. Pour ajuster cette dernière il faudra :
- Augmentez le débit pour avoir plus chaud,
- Diminuez le débit pour avoir moins chaud.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo, pour soutenir les Forums.
13 octobre 2020 à 11:50
Réponse 10 forum dépannage chaudières
Connexion QAA73 chaudière Chappée Luna Duo
Bonjour, pour Briconaute, VETC semble bien connaitre les paramètres, vous allez donc gagner du temps
Citation :Si le QAA fait démarrer la chaudière et que la v3v régule bien le départ calculé, vous pouvez toujours branchez le circulateur sans passer par la chaudière en attendant de trouver le bon paramètre.
J'ai trouvé la notice du QAA et j'ai essayé de régler chaque paramètre. Si je change les paramètres pour les courbes cela va changer la température pour la consigne de départ.
Mais quand je mets la position du chauffage en marche forcée (soleil permanent) sur le QAA.
La pompe de mise en circulation pour le chauffage au sol ne démarre pas en permanence comme d'habitude sans le QAA
14 octobre 2020 à 15:19
Réponse 11 forum dépannage chaudières
Connexion QAA73 chaudière Chappée Luna Duo
Bonjour,
Oubliez cette astuce (câbler la pompe en direct) la vanne "v3v" n'est pas une vanne mélangeuse !
La chaudière est en direct sur le plancher chauffant, la température de départ est contrôlée par la régulation de la chaudière (modulation de la puissance brûleur et variation de la température dans le corps de chauffe).
Paramétrez les lignes comme indiqué dans mon précédent post : ceux que vous aviez mis correspondent à une installation de radiateurs, pas de plancher chauffant !
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Oubliez cette astuce (câbler la pompe en direct) la vanne "v3v" n'est pas une vanne mélangeuse !
La chaudière est en direct sur le plancher chauffant, la température de départ est contrôlée par la régulation de la chaudière (modulation de la puissance brûleur et variation de la température dans le corps de chauffe).
Paramétrez les lignes comme indiqué dans mon précédent post : ceux que vous aviez mis correspondent à une installation de radiateurs, pas de plancher chauffant !
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
15 octobre 2020 à 12:06
Réponse 12 forum dépannage chaudières
Connexion QAA73 chaudière Chappée Luna Duo
Bonjour,
Pour VETC, au temps pour moi, réglage du départ par modulation et non v3v qui sert à basculer chauffage/ECS.
Pour Briconaute, alors la pompe tourne ?
J'ai un peu regardé les paramètres. Parmi eux, la ligne 76 peut bloquer la pompe mais vous l'aviez bien réglée sur " – – . –" :
Dans l'attente de votre retour.
Pour VETC, au temps pour moi, réglage du départ par modulation et non v3v qui sert à basculer chauffage/ECS.
Pour Briconaute, alors la pompe tourne ?
J'ai un peu regardé les paramètres. Parmi eux, la ligne 76 peut bloquer la pompe mais vous l'aviez bien réglée sur " – – . –" :
Citation :Pas trouvé un autre paramètre qui puisse bloquer la pompe, d'autant que vous n'avez pas d'erreur affichée.
(notice QAA73.110)
ligne 76: " – – . –" le différentiel est inactif. La pompe reste enclenchée en permanence.
Dans l'attente de votre retour.
15 octobre 2020 à 15:51
Réponse 13 forum dépannage chaudières
Connexion QAA73 chaudière Chappée Luna Duo
Bonjour à tous et désolé pour l'attente. Essai ce matin.
Oui, la pompe tourne maintenant avec les paramètres de Mario.
MERCI.
Je suis surpris par la température de départ chaudière un peu haute 41.5 mais je vient juste de brancher la sonde je vais attendre un peu.
J'ai mis 20.5 en consigne il fait 19.5 dans la pièce et 3 dehors.
La température départ va sûrement s'ajuster lorsque la température ambiante passera au dessus de la consigne (c'est le principe).
Dernière question, est-ce que je peux activer la fonction anti légionelle car il me semble avoir lu quelque part qu'elle n'était pas toujours adaptée.
Encore merci.
À bientôt. (je pense à la cagnotte)
Oui, la pompe tourne maintenant avec les paramètres de Mario.
MERCI.
Je suis surpris par la température de départ chaudière un peu haute 41.5 mais je vient juste de brancher la sonde je vais attendre un peu.
J'ai mis 20.5 en consigne il fait 19.5 dans la pièce et 3 dehors.
La température départ va sûrement s'ajuster lorsque la température ambiante passera au dessus de la consigne (c'est le principe).
Dernière question, est-ce que je peux activer la fonction anti légionelle car il me semble avoir lu quelque part qu'elle n'était pas toujours adaptée.
Encore merci.
À bientôt. (je pense à la cagnotte)

19 octobre 2020 à 10:06
Réponse 14 forum dépannage chaudières
Connexion QAA73 chaudière Chappée Luna Duo
Bonjour,
Le départ ne dépend normalement que de la température extérieure. Si la loi d'eau est bien réglée, la sonde ambiante ne doit servir qu'à tenir compte des apports gratuits (soleil, occupants...).
Un départ à 41,5 est proche des 45 maxi paramétré en ligne 72, ce qui me parait anormal pour un PCBT. (chez moi le départ est plutôt vers 27°C).
Ne connaissant pas ce matériel, en quoi la protection anti légionelle serait inadaptée ?
Le départ ne dépend normalement que de la température extérieure. Si la loi d'eau est bien réglée, la sonde ambiante ne doit servir qu'à tenir compte des apports gratuits (soleil, occupants...).
Un départ à 41,5 est proche des 45 maxi paramétré en ligne 72, ce qui me parait anormal pour un PCBT. (chez moi le départ est plutôt vers 27°C).
Ne connaissant pas ce matériel, en quoi la protection anti légionelle serait inadaptée ?
19 octobre 2020 à 19:01
Réponse 15 forum dépannage chaudières
Connexion QAA73 chaudière Chappée Luna Duo
Bonjour.
En fait après une journée d'utilisation je me rends compte que ce n'est pas la QAA qui commande.
Lorsque j'ai mis la QAA sur marche forcée hier et sur arrêt sur l'écran de la chaudière rien n'a démarré.
La pompe a démarré comme d'habitude lorsque j'ai mis sur marche au niveau de l'écran de la chaudière.
De plus la température de consigne de départ suivi n'est pas celle de la QAA mais celle demandée sur l'écran de réglage de la chaudière.
J'ai l'impression que la QAA est OK mais ne prend pas le contrôle sur l'affichage de la chaudière.
Je me pose des questions sur mon câblage.
En fait après une journée d'utilisation je me rends compte que ce n'est pas la QAA qui commande.
Lorsque j'ai mis la QAA sur marche forcée hier et sur arrêt sur l'écran de la chaudière rien n'a démarré.
La pompe a démarré comme d'habitude lorsque j'ai mis sur marche au niveau de l'écran de la chaudière.
De plus la température de consigne de départ suivi n'est pas celle de la QAA mais celle demandée sur l'écran de réglage de la chaudière.
J'ai l'impression que la QAA est OK mais ne prend pas le contrôle sur l'affichage de la chaudière.
Je me pose des questions sur mon câblage.
20 octobre 2020 à 09:01
Réponse 16 forum dépannage chaudières
Connexion QAA73 chaudière Chappée Luna Duo
Si je mets l'écran de la chaudière sur arrêt pour la circulation et marche sur la QAA la pompe de circulation s'arrête.
Si je mets sur marche sur la chaudière et arrêt sur la QAA elle s'arrête aussi.
Il faut que je mette sur marche sur les deux.
Donc la QAA a bien son rôle à jouer.
Par contre pour la température de départ du sol il me semble que c'est l'écran de la chaudière qui a encore le contrôle.
Lors de mes essais avec un câble plus court il me semble que le branchement de la QAA bloquait le contrôle de l'écran de la chaudière.
Je n'abandonne pas mais ce n'est pas encore opérationnel.
Je ferai un test avec un câble plus court de section supérieure pour être sûr.
Si je mets sur marche sur la chaudière et arrêt sur la QAA elle s'arrête aussi.
Il faut que je mette sur marche sur les deux.
Donc la QAA a bien son rôle à jouer.
Par contre pour la température de départ du sol il me semble que c'est l'écran de la chaudière qui a encore le contrôle.
Lors de mes essais avec un câble plus court il me semble que le branchement de la QAA bloquait le contrôle de l'écran de la chaudière.
Je n'abandonne pas mais ce n'est pas encore opérationnel.
Je ferai un test avec un câble plus court de section supérieure pour être sûr.
20 octobre 2020 à 09:17
Réponse 17 forum dépannage chaudières
Connexion QAA73 chaudière Chappée Luna Duo
Bon après plusieurs essais le résultat est le suivant.
Ça fonctionne lorsqu'il fait froid et que la température de départ demandée est supérieure à 25.
Par contre lorsqu'il fait meilleur la température de départ chaudière ne descend pas au dessous de 25 même si le QAA demande moins.
Il y a un paramètre 510 à 25 sur la chaudière à quoi correspond-t-il?
Est-ce que ce n'est pas une température de départ mini ?
Ça fonctionne lorsqu'il fait froid et que la température de départ demandée est supérieure à 25.
Par contre lorsqu'il fait meilleur la température de départ chaudière ne descend pas au dessous de 25 même si le QAA demande moins.
Il y a un paramètre 510 à 25 sur la chaudière à quoi correspond-t-il?
Est-ce que ce n'est pas une température de départ mini ?
29 octobre 2020 à 17:50
Réponse 18 forum dépannage chaudières
Connexion QAA73 chaudière Chappée Luna Duo
Bonsoir,
Pas trouvé non plus de paramètre de départ mini, sauf sur la QAA.
Sur la notice que j'ai trouvée :
- Puissance utile minimale 75/60°C = 9,4 kW
- Puissance utile minimale 50/30°c = 10,2 kW
J'en déduis donc que ce n'est pas si simple de lui faire baisser sa température.
Attendons l'avis de VETC.
Citation :Pas trouvé de paramètre 510 sur la web pour cette chaudière. Un paramètre non documenté, ça me dépasse...
Il y a un paramètre 510 à 25 sur la chaudière à quoi correspond-t-il?
Pas trouvé non plus de paramètre de départ mini, sauf sur la QAA.
Citation :Peut-être est-ce une limitation basse de la puissance, puisque départ direct sans vanne mélangeuse.
Ça fonctionne lorsqu'il fait froid et que la température de départ demandée est supérieure à 25.
Sur la notice que j'ai trouvée :
- Puissance utile minimale 75/60°C = 9,4 kW
- Puissance utile minimale 50/30°c = 10,2 kW
J'en déduis donc que ce n'est pas si simple de lui faire baisser sa température.
Attendons l'avis de VETC.
29 octobre 2020 à 19:22
Réponse 19 forum dépannage chaudières
Connexion QAA73 chaudière Chappée Luna Duo
Bonjour,
Suite à la mise en place d'une sonde d'ambiance type QAA73 sur votre chaudière, vous devez laisser votre chaudière sur automatique. Toutes les modifications et le pilotage de votre chaudière doivent être faites depuis la QAA73 c'est elle le nouveau chef, c'est elle qui commande !
Elle corrigera la température de départ, si besoin, pour arriver à la température de consigne ambiante demandée. Elle a bien la capacité de corriger la courbe de chauffe et de l'adapter si besoin.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Suite à la mise en place d'une sonde d'ambiance type QAA73 sur votre chaudière, vous devez laisser votre chaudière sur automatique. Toutes les modifications et le pilotage de votre chaudière doivent être faites depuis la QAA73 c'est elle le nouveau chef, c'est elle qui commande !
Elle corrigera la température de départ, si besoin, pour arriver à la température de consigne ambiante demandée. Elle a bien la capacité de corriger la courbe de chauffe et de l'adapter si besoin.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
29 octobre 2020 à 19:46
Réponse 20 forum dépannage chaudières
Connexion QAA73 chaudière Chappée Luna Duo
Bon j'ai fait l'essai ce week-end avec un câble de section 1,5 plus court. Et là surprise. La pompe ne démarre plus. Avec tous les mêmes paramètres. Je recoupe tout, je rebranche comme avant. Et là idem. Je vérifie tous les paramètres comme avant rien à faire même si la chaudière et la QAA sont en marche forcée la pompe ne démarre pas.
J'ai donc remis mon cavalier débranché la QAA et la sonde extérieure et cela fonctionne comme il y a quelques mois.
Au final j'ai l'impression que la QAA ne prend pas le contrôle sur la chaudière.
Lors de mes différentes tentatives j'ai eu :
Plus de contrôles sur l'écran de la chaudière mais je ne savais pas régler la QAA (au début) donc la pompe ne fonctionnait pas.
Ensuite contrôle sur les deux sans savoir qui commande avec fonctionnement de la pompe lorsque les deux affichages sont sur soleil pour demander à la pompe de fonctionner.
Et contrôle sur les deux sans pouvoir démarrer la pompe de circulation.
Je suis un peu perdu je vais laisser comme avant sans QAA pour me laisser le temps de réfléchir.
Est-ce que cela vaut le coût d'essayer une autre sonde ?
J'ai donc remis mon cavalier débranché la QAA et la sonde extérieure et cela fonctionne comme il y a quelques mois.
Au final j'ai l'impression que la QAA ne prend pas le contrôle sur la chaudière.
Lors de mes différentes tentatives j'ai eu :
Plus de contrôles sur l'écran de la chaudière mais je ne savais pas régler la QAA (au début) donc la pompe ne fonctionnait pas.
Ensuite contrôle sur les deux sans savoir qui commande avec fonctionnement de la pompe lorsque les deux affichages sont sur soleil pour demander à la pompe de fonctionner.
Et contrôle sur les deux sans pouvoir démarrer la pompe de circulation.
Je suis un peu perdu je vais laisser comme avant sans QAA pour me laisser le temps de réfléchir.
Est-ce que cela vaut le coût d'essayer une autre sonde ?
01 novembre 2020 à 15:28
Réponse 21 forum dépannage chaudières
Connexion QAA73 chaudière Chappée Luna Duo
Bonjour,
Cette QAA73 d'occasion ne serait-elle pas mal en point ? Qu'en pense le vendeur ?...
Citation :Bizarre cette sensibilité au câble utilisé. La communication se fait mal entre la chaudière et la QAA73, pourtant pas de message d'erreur.
j'ai fait l'essai ce week-end avec un câble de section 1,5 plus court. Et là surprise. La pompe ne démarre plus
Cette QAA73 d'occasion ne serait-elle pas mal en point ? Qu'en pense le vendeur ?...
02 novembre 2020 à 13:30
Réponse 22 forum dépannage chaudières
Connexion QAA73 chaudière Chappée Luna Duo
Bonjour,
Le choix d'une sonde d'occasion n'est certainement pas le meilleur !
Lors de son raccordement avec un câble plus court, aviez-vous un affichage sur l'écran ?
En faisant vos différents essais, vous êtes bien intervenu que sur la QAA73 et pas sur la QAA73 plus la chaudière pour mettre par exemple "sur soleil sur les deux" ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Le choix d'une sonde d'occasion n'est certainement pas le meilleur !
Lors de son raccordement avec un câble plus court, aviez-vous un affichage sur l'écran ?
En faisant vos différents essais, vous êtes bien intervenu que sur la QAA73 et pas sur la QAA73 plus la chaudière pour mettre par exemple "sur soleil sur les deux" ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
02 novembre 2020 à 15:12
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 2. Chaudière Chappée Luna Duo 3.33 FF HTE réglage sonde extérieure
- N°20342 : Bonjour à tous. Je cherche depuis plusieurs années des bons réglages pour ma chaudière Chapée Luna Duo 3.33 FF HTE, je m'adresse donc en les remerciant aux spécialistes. Je suis équipé d'un thermostat d'ambiance, une...
- 3. ERR 110 Chaudière Chappée Luna Platinum Duo HTE 3.24
- N°20587 : Bonjour. Depuis le mois de juin je fais "REINIT" pour faire redémarrer la chaudière suite à arrêt avec le motif "ERR 110 Mise ss thermost secur". Suite à ce "REINIT" il y a toujours un écoulement d'eau sous la chaudière...
- 4. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 5. Chaudière Chappée Luna duo 3.33 FF HTE et régulateur climatique
- N°22688 : Bonjour à tous. J’ai emménagé il y a 3 ans dans une maison (construite en 1993) et je me questionne sur l’installation de chauffage. Il s’agit d’une chaudière Chappée Luna duo 3.33 FF HTE alimentant sur le même...
- 6. Réglage chaudière Chappée 3.33 Luna Duo
- N°19003 : Bonjour. J'ai une chaudière Chappée 3.33 Luna duo depuis 8 ans. Je ne comprends pas comment la régler car je m'aperçois, depuis le temps me diriez-vous, qu'elle a toujours les paramètres d'usine. Le thermostat d'ambiance...
- 7. Sonde extérieure chaudière Chappée Luna duo 3.28FF
- N°20605 : Bonjour. Je cherche la valeur de la CTN de la sonde extérieure S14062111 connectée à une chaudière Chappée Luna Duo 3.28FF. Merci pour votre aide.
- 8. Chaudière Chappée Duo 3.33FF panne code E164
- N°8114 : Bonjour. J'ai une chaudière de marque Chappée gaz Luna duo 3.33FF mise en service en mars 2006. La 1ère année, pompe changée, la 2ème année vanne 3 voies et sonde de température changées. A chaque fois s'affiche le...
- 9. Chaudière Chappée HTE Luna 3 Duo erreur absence de gaz
- N°11271 : Bonjour. Depuis que j'ai remis le chauffage, ma chaudière de marque Chappée modèle HTE Luna 3 Duo se met très souvent en erreur "133E" : absence de gaz. Avant l'hiver, elle se mettait en route uniquement pour l'eau chaude...
- 10. Compatibilité QAA73 opentherm eMO Life
- N°20782 : Bonjour Ma chaudière Chappée LUNA FF HTE fonctionne avec sonde extérieure et sonde d'ambiance QAA73. Cette solution permet à la fois d'adapter la température de l'eau à la température extérieure mais aussi permet...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite