Bonjour.
Ma chaudière Viessmann vitodens 222-F de 2012, a des fuites à l'arrivée et au départ de l'eau de chauffage du cumulus (aux entrée et sortie de l'échangeur de température).
Côté eau chaude sanitaire tout va bien.
Un resserrage des raccords (qui m'a permis de constater qu'ils n’étaient serrés que très légèrement) n'ayant pas réglé le problème, je les ai démontés.
Je me rends compte que les joints en fibre sont en bon état mais que les plans de joints sur le cumulus sont comme "érodés", ils ne sont plus plats.
J'ai donc monté des joints en caoutchouc, qui épousent bien les déformations du plan de joint et ainsi réglé le problème.
Je me demande pourquoi les plans de joints (en acier) sont abimés ?
Et aussi si les joints en caoutchouc posent un problème ?
Merci d'avance.
Cordialement.
Ma chaudière Viessmann vitodens 222-F de 2012, a des fuites à l'arrivée et au départ de l'eau de chauffage du cumulus (aux entrée et sortie de l'échangeur de température).
Côté eau chaude sanitaire tout va bien.
Un resserrage des raccords (qui m'a permis de constater qu'ils n’étaient serrés que très légèrement) n'ayant pas réglé le problème, je les ai démontés.
Je me rends compte que les joints en fibre sont en bon état mais que les plans de joints sur le cumulus sont comme "érodés", ils ne sont plus plats.
J'ai donc monté des joints en caoutchouc, qui épousent bien les déformations du plan de joint et ainsi réglé le problème.
Je me demande pourquoi les plans de joints (en acier) sont abimés ?
Et aussi si les joints en caoutchouc posent un problème ?
Merci d'avance.
Cordialement.
01 novembre 2020 à 16:15
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Avis remplacement joint fibre par joint caoutchouc
Bonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous transmettre des photos ?
A première vue il pourrait s'agir d'un phénomène d'électrolyse.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous transmettre des photos ?
A première vue il pourrait s'agir d'un phénomène d'électrolyse.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
02 novembre 2020 à 14:46
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage
Avis remplacement joint fibre par joint caoutchouc
Bonsoir,
Merci pour votre retour.
Rien de bien méchant, mettez un joint fibre (bleu ou gris, pas de rouge) et ça repart.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Merci pour votre retour.
Rien de bien méchant, mettez un joint fibre (bleu ou gris, pas de rouge) et ça repart.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
03 novembre 2020 à 19:57
Réponse 4 d'un contributeur du forum-chauffage
Avis remplacement joint fibre par joint caoutchouc
Bonjour.
Je n'ai que des joints fibre rouge sous la main !!!! Je serais tenté de dire "Bien sûr".
Je changerai les joints caoutchouc installés en dépannage par des joints fibre bleu ou gris, comme vous me le conseillez, lorsque je les aurai achetés.
Je vais peut-être installer des raccords diélectrique aussi.
Je ferai un retour d'information quand tout ceci sera fait.
Merci.
Cordialement.
Je n'ai que des joints fibre rouge sous la main !!!! Je serais tenté de dire "Bien sûr".

Je changerai les joints caoutchouc installés en dépannage par des joints fibre bleu ou gris, comme vous me le conseillez, lorsque je les aurai achetés.
Je vais peut-être installer des raccords diélectrique aussi.
Je ferai un retour d'information quand tout ceci sera fait.
Merci.
Cordialement.
04 novembre 2020 à 10:03