Ma chaudière Viessmann vitodens 222-F de 2012, a des fuites à l'arrivée et au départ de l'eau de chauffage du cumulus (aux entrée et sortie de l'échangeur de température).
Côté eau chaude sanitaire tout va bien.
Un resserrage des raccords (qui m'a permis de constater qu'ils n’étaient serrés que très légèrement) n'ayant pas réglé le problème, je les ai démontés.
Je me rends compte que les joints en fibre sont en bon état mais que les plans de joints sur le cumulus sont comme "érodés", ils ne sont plus plats.
J'ai donc monté des joints en caoutchouc, qui épousent bien les déformations du plan de joint et ainsi réglé le problème.
Je me demande pourquoi les plans de joints (en acier) sont abimés ?
Et aussi si les joints en caoutchouc posent un problème ?
Merci d'avance.
Cordialement.
01 novembre 2020 à 16:15
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage

Avis remplacement joint fibre par joint caoutchouc

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous transmettre des photos ?

A première vue il pourrait s'agir d'un phénomène d'électrolyse.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
02 novembre 2020 à 14:46
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage

Avis remplacement joint fibre par joint caoutchouc

Jean-Marc-57
Membre inscrit
Jean-Marc-57
23 messages
Bonsoir.
Merci de me répondre.
Voici une photo.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
cumulus 2

02 novembre 2020 à 18:01
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage

Avis remplacement joint fibre par joint caoutchouc

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonsoir,

Merci pour votre retour.
Rien de bien méchant, mettez un joint fibre (bleu ou gris, pas de rouge) et ça repart.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
03 novembre 2020 à 19:57
Réponse 4 d'un contributeur du forum-chauffage

Avis remplacement joint fibre par joint caoutchouc

Jean-Marc-57
Membre inscrit
Jean-Marc-57
23 messages
Bonjour.
Je n'ai que des joints fibre rouge sous la main !!!! Je serais tenté de dire "Bien sûr". smile
Je changerai les joints caoutchouc installés en dépannage par des joints fibre bleu ou gris, comme vous me le conseillez, lorsque je les aurai achetés.
Je vais peut-être installer des raccords diélectrique aussi.
Je ferai un retour d'information quand tout ceci sera fait.
Merci.
Cordialement.
04 novembre 2020 à 10:03
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème explosion chaudière De Dietrich
    N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
  • 2. Problème explosion chaudière De Dietrich
    N°18528 : La première partie de ce topic problème explosion chaudière De Dietrich est disponible en suivant ce lien : Problème explosion chaudière De Dietrich Chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI code erreur E05 Nous avons été...
  • 3. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
    N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
  • 4. Insert Supra 624 remplacement joint vitre
    N°14747 : Bonjour, je possède un insert Supra modèle 642 je n'ai plus de joint autour de la vitre, je voulais savoir pour en mettre un nouveau dois-je faire le tour du carreau ou bien laisser le haut de la vitre sans joint car on m'a...
  • 5. Qui paie remplacement joint brûleur chaudière fuel
    N°5630 : Le remplacement du joint brûleur de chaudière fuel est-il bien à la charge du locataire ? Le décret du 26/08/87 ne stipule pas précisement le remplacement du joint de brûleur, mais cite : les joints de chauffage au gaz et les...
  • 6. Problèmes chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC err05 récurrente
    N°17154 : Bonjour, Je viens rejoindre la longue liste des clients rencontrant des soucis similaires aux miens avec cette chaudière.... Installée en juillet 2010, ma chaudière présente depuis quelques semaines un problème : Elle se...
  • 7. Nécessité joint sur chaudière Thema C25E
    N°15599 : Bonjour, Quelle nécessité a le joint 0020140557 sur une moteur vanne 3 voies sur une chaudière Thema C25E. Est-ce pour l'étanchéité ECS vers chauffage ? Merci.
  • 8. Fuite Bride ballon De Dietrich DTG 130
    N°19519 : Bonjour, Je possède une chaudière De Dietrich DTG 130 Elitec avec ballon intégré, qui tourne depuis 5 ans. Il y a peu j'ai remarqué une fuite au niveau de la bride du ballon ECS. Intervention du chauffagiste qui remplace...
  • 9. Joint porte poêle à bois décollé
    N°16862 : Bonjour, Mon joint de porte (type petite corde) est resté collé à la façade de mon poêle Invicta et n'est plus à son emplacement d'origine sur la porte. A la base ce joint semblait coller sur la porte (résidu de colle...
  • 10. Joint en fibre de verre pour poêle à bois PANDERO
    N°13510 : Bonjour, j'aimerais savoir où je peux trouver un joint en fibre de verre pour mon poêle à bois TOLEDO marque PANDERO. Merci par avance de vos réponses.
>>> Résultats suivants pour : Avis remplacement joint fibre par joint caoutchouc >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite