Bonsoir Mickalel17,
Vous dites arrêter votre chauffage la nuit et le remettre en marche le matin, ce qui peut expliquer un désamorçage de la tuyauterie d'aspiration. Il faudrait vérifier l'étanchéité du clapet-crépine de pied, dans la cuve. Faites l'essai de laisser tourner 24 heures normalement sans interrompre la nuit. Vérifiez également la sortie de cuve, avec la vanne police, si tout est OK, et revenez sur le site pour nous informer.
Cordialement.
16 janvier 2023 à 21:07
forum consulter ce sujet Problème démarrage à froid chaudière fioul Chappée

Bonsoir.

Si la fuite que vous voyez vient juste au moment du remplissage, mais pas quand le robinet est refermé, ce n'est pas la cause. Mettez-vous beaucoup d'eau pour compléter la pression ?
On sait que de l'air peut s'échapper de temps à autre par les purgeurs automatiques, et selon le cas, c'est normal.
Si vous avez d'autres précisions, n'hésitez pas à nous en informer.
Cordialement.
10 janvier 2023 à 19:28
forum consulter ce sujet Baisse pression circuit de chauffage Luna DUO 3.33 FF HTE

Publicité

Bonsoir.

Que mettez-vous à 32° pour avoir chaud ? le thermostat d'ambiance ou autre chose ?
Cordialement.
10 janvier 2023 à 19:21
forum consulter ce sujet Problème chauffage chaudière Saunier Duval E25

Bonjour.

Je vais répondre brièvement à vos remarques : je ne conteste pas la règlementation actuelle, je dis simplement qu'à l'époque de fabrication et de pose de ce type de chaudière (bois/charbon, transformable fioul), les installations telles que celle représentée ici étaient conformes aux règlements de l'époque. Quant à l'achat de cette personne, avant la signature de son achat, on lui a sans nul doute présenté le résultat du diagnostique habituel (DDT) qui relève toutes les anomalies des installations (gaz, électricité, isolation, etc.). Il ne semble pas que le problème du chauffage, tel que vous le décrivez, ait retenu l'attention du contrôleur, puisque l'affaire a été conclue apparemment sans difficulté.

Pour finir, il va de soi que, lorsqu'une intervention doit être faite sur des installations anciennes, on utilise les moyens de réparation du moment et pas ceux du siècle dernier, ce qui explique la présence de flexibles et autres raccordements modernes. Personnellement, la question est close : il y a deux écoles, celle de la théorie, dont vous avez peut-être été l'élève, et celle de la pratique, dont je suis membre.
Cordialement.
05 janvier 2023 à 10:50
forum consulter ce sujet Recherche info chaudière à bois Chappée

Bonjour.

A l'attention de VETC.
Permettez-moi de ne pas partager votre point de vue sur cette demande d'un particulier qui a un petit problème de fonctionnement de son installation. Il ne demande pas une expertise, mais plutôt une confrontation devant un tribunal. Le but de ce site n'est pas d'affoler les demandeurs de conseils, mais plutôt de les rassurer. Mon constat de cette installation, qui n'est pas nouvelle, vu l'âge de la chaudière, c'est qu'elle est conforme aux règlementations de l'époque pendant laquelle elle a été exécutée. Le vase sous pression type Flexcon a été mis en fonction depuis au moins 60 ans sur ces mêmes installations. Il n'y avait pas d'interdiction, même si les vases ouverts étaient encore beaucoup utilisés. Le thermovar n'existait pas, pas plus que les soupapes différentielles qu'on oblige à installer dans les installations neuves équipées de robinets thermostatiques. La présence de la vanne trois voies dans le cas qui nous occupe ferait office de thermovar, en l'occurrence, puisqu'elle mettrait la chaudière en circulation en ralentissant une éventuelle surchauffe. De plus, l'habitation ayant des radiateurs à l'étage, l'installation peut fonctionner en thermosiphon, donc sans l'aide du circulateur.

Ceci étant dit, qui surveille le bon fonctionnement de ces organes quand ils sont installés ? Comment est-on certain qu'après quelques années, on puisse encore compter sur la bonne marche d'un thermovar ou d'une SD et, par là-même, sur la sécurité de ceux-ci ? Personne ! J'ajoute également que le ballon tampon ne faisait pas partie des installations obligatoires avec des combustibles solides, c'était du chauffage direct, et il n'y a jamais eu de problème grave dû à ces installations. Les cuisinières de chauffage, type Idéal culina ou similaire, n'avaient pas de ballon tampon, elles étaient simplement équipées d'un foyer hiver et un d'été. Quant aux assurances, il n'y a pas d'obligation rétroactive dans ce domaine pour une certaine conformité. Ce serait dans ce cas à l'assureur lui-même de refuser d'assurer dans ces conditions. S'il assure, il prend ses responsabilités. Il me semble que vous ne pouvez pas mettre en doute les capacités du chauffagiste (monteur en chauffage à l'époque) dans le cas présent, même s'il y a de l'esthétique à améliorer, ne peuvent pas être mises en doute. J'admets volontiers, par ailleurs, que le circulateur sur le retour n'est pas tout à fait à sa place, mais cela n'a pas de conséquence particulière et ce n'est pas nouveau.
Cordialement.
04 janvier 2023 à 10:23
forum consulter ce sujet Recherche info chaudière à bois Chappée

Bonjour.
Dans la théorie, il est vrai que ce phénomène d'électrolyse existe bel et bien. Dans la pratique, seul le tube galvanisé produit ces effets à coup sûr. Pas de retour sur le tube en acier noir. Les radiateurs en acier raccordés en cuivre sont légion dans beaucoup d'installations, idem pour les chaudières en acier. Il en est autrement pour les radiateurs en fonte-alu. Je ne pense pas qu'il y ait d'inquiétude particulière à avoir dans votre cas. Si des contributeurs chimistes peuvent apporter leur concours, ils seront lus avec la plus grande attention. Cordialement.
02 janvier 2023 à 19:54
forum consulter ce sujet Réseau de chauffage acier noir pompe à chaleur

Bonjour.

Merci de votre retour.
Pour répondre à vos attentes, je vous dirais que la pression de service devrait être au moins à 1 bar, voire 1,2, quand l'installation est froide, vous avez un étage, et que tout est bien purgé.
Si vos radiateurs de cet étage ne chauffent pas ou peu, voyez la purge de chacun, en arrêtant le circulateur, que vous n'oublierez pas de remettre en marche et vérifiez ensuite la pression au manomètre, que vous compléterez au besoin.
Pour votre molette, comme vous la décrivez, il s'agit d'une vanne manuelle 3 voies qui vous permet de choisir la température de l'eau que vous envoyez dans vos radiateurs par rapport à la température de l'eau de la chaudière, qui en principe ne change pas.
Plus vous allez vers la zone rouge à 10, plus vous envoyez de chaleur dans vos radiateurs.
C'est à vous d'adapter le système en fonction de vos besoins.
Avec ce type de chaudière, qui est plutôt prévu pour fonctionner au charbon qu'au bois, le réglage n'est pas toujours facile, car le bois brûle vite et le faible contenu de combustible tend à la faire descendre rapidement en température.
Le modérateur de tirage est bien celui dont nous parlons, son but étant de freiner le tirage de la cheminée quand il y en a trop, de telle sorte qu'une chaudière à combustible solide peut monter seule en température, même lorsque toutes les entrées d'air sont fermées.
En termes professionnels, on appelait cela des chaudières faisant ascension d'elle-même, c'est peut-être le cas de la vôtre, expliquant la présence du modérateur. Donc, pour résumer, n'ayez pas de crainte d'utiliser votre vanne 3 voies comme réglage de température de vos radiateurs, maintenez la température de la chaudière comme actuellement et tout devrait bien se passer.
Cordialement.
31 décembre 2022 à 09:08
forum consulter ce sujet Recherche info chaudière à bois Chappée

Bonjour.

Il est vraisemblable que le vase d'expansion est HS et à remplacer.
Dès que vous alimentez pour une pression normale de fonctionnement, en chauffant, il y a fuite par les purgeurs automatiques, voire la soupape.
Pour les purgeurs,vous pouvez toujours les fermer en vissant le petit bouchon dessus. et en attendant que le vase soit remplacé.
Si la soupape ne coule pas, vous pouvez fonctionner sans danger, en surveillant la pression, vous pouvez trouver un équilibre entre pression et surpression afin d'avoir du chauffage et de l'eau chaude en attendant la réparation, mais au moment des fêtes, trouver un installateur ne va pas être simple.
Il vous faudra peut-être remplacer les purgeurs auto qui ne devraient pas fuir si en bon état.
Meilleure année à venir.
Cordialement.
30 décembre 2022 à 18:23
forum consulter ce sujet Dépanner chaudière Frisquet Hydromotrix 23

Bonjour.

A la lecture de vos différentes interventions, personnellement, je suis incapable de résoudre votre problème.
A partir d'un brûleur fioul qui n'a pas de flamme au démarrage, on part un peu dans tous les sens. et c'est au dessus de mes compétences.
Désolé de cette réponse négative.
Cordialement.
29 décembre 2022 à 17:15
forum consulter ce sujet Chaudière fioul De Dietrich GTU 115 S ne démarre pas

Bonjour.

Il faut s'assurer du bon réglage du régulateur. Ce que vous devez faire, d'abord, est de faire monter la chaudière à 60°, et surtout, s'assurer que les retours sont chauds. On sait qu'au bois, une chaudière monte très vite en température.

Quand les retours sont chauds, affichez sur le régulateur 60° en faisant coulisser la réglette où elle doit être, sur le 6. Assurez-vous que le volet de la porte du bas soit complètement fermé. Vous devriez avoir une molette sur le côté droit de ce volet. Vous retirez l'anneau qui termine la chaînette, vous accrochez cet anneau sur la molette, et vous approchez la chaînette de l'anneau afin de couper à la bonne longueur ce qui est en trop.
Souvent, on a des difficultés pour adapter avec précision la longueur de cette chaînette, soit trop longue, soit trop courte. 1/2 cm suffit à soulever le petit volet d'air et la chaudière repart de plus belle en température. Dans ce cas, pour bien l'ajuster, il suffit de tirer légèrement sur l'ensemble de la chaînette pour arriver au réglage souhaité, sans forcer au point d'ouvrir les maillons.

Quand vous aurez atteint la température de l'essai (60°), attendez un moment afin de voir si votre réglage est bon. Si oui, vous pouvez confirmer votre réglage en mettant le régulateur sur 70° et en observant le comportement de ce réglage. Si le volet d'air est bien fermé.
Au vu de votre installation, on constate qu'il y a un modérateur de tirage, ce qui est surprenant. Le vase d'expansion fermé, type Flexcon, est aussi surprenant. Vous devriez voir un vase ouvert avec ce type de chauffage, mais on ne va pas refaire l'installation. Vous avez une chaudière qui a fait ses preuves dans le temps, et qui peut durer encore. Mettez un peu d'huile dans la gaine du thermomètre, pour plus de précision.
Revenez sur le forum pour vos conclusions, si vous pouvez.
Cordialement.
28 décembre 2022 à 18:31
forum consulter ce sujet Recherche info chaudière à bois Chappée

Bonjour.
Il faudrait savoir comment sont raccordés vos radiateurs et à quel étage se produit ce problème.
Si vous pouvez mettre quelques photos pour éclairer un peu la situation.
Cordialement.
27 décembre 2022 à 21:14
forum consulter ce sujet Problème purge radiateur en fonte

Bonjour.
Vérifiez s'il y a une pulvérisation de fioul dans le foyer. Il se peut que la pompe du brûleur soit HS ou que le filtre de la pompe soit encrassé, ce qui empêche de passer suffisamment de fioul. Si vous avez un préfiltre, vérifiez son état de propreté. Il semble que le manque de fioul soit la cause de votre problème. Cordialement.
26 décembre 2022 à 11:25
forum consulter ce sujet Chaudière fioul De Dietrich GTU 115 S ne démarre pas

Re.
Content pour vous du résultat, même avec ce petit problème que vous évoquez et qui ressemble à une aspiration trop faible par rapport au débit de la pompe.
Observez le gobelet du préfiltre quand le brûleur tourne, et constatez s'il reste rempli ou s'il n'est qu'à moitié plein.
On peut penser à un encrassement partiel du tuyau d'aspiration, et pour le nettoyer, il faudrait le débrancher à la sortie de la cuve et à l'entrée du préfiltre, en mettant le bout du tube côté préfiltre dans un bidon, et en soufflant le tube à partir de la sortie cuve à l'aide d'air comprimé, là vous aurez une aspiration propre.
Si vous procédez à cette opération, calez le bidon receveur, afin qu'il ne parte pas dans la pièce à cause du souffle, mais pour l'heure, rien ne vous oblige à cette manœuvre.
Bonnes fêtes de fin d'année à vous également... Bien au chaud.
Cordialement.
22 décembre 2022 à 18:41
forum consulter ce sujet Tuyau aspiration cuve fioul

Bonjour.

Si vous êtes certain que le tableau de bord est bien alimenté électriquement,vérifiez la sécurité de surchauffe, c'est sous le petit capuchon à droite du fusible, vous dévissez et vous appuyez sur la sécurité qui est dessous, sinon il ne reste que le module du tableau de bord qui peut-être défectueux.
Cordialement.
22 décembre 2022 à 11:56
forum consulter ce sujet Contrôleur chaudière fioul Wolf HS

Bonjour.

Faire un diagnostique définitif à distance est compliqué, mais il semblerait que dans votre cas,on appelle çà des radiateurs qui se contrarient.
C'est souvent le fait d'une alimentation trop petite, voire un bouchon qui circule, à moins que vous n'aviez un radiateur raccordé à l'envers (arrivée à la place du retour).
Avez-vous fait l'essai de n'ouvrir qu'à moitié les deux robinets des radiateurs en question et les laisser ainsi un bon moment ? Faites l'expérience et revenez sur le site nous informer.
Cordialement.
22 décembre 2022 à 11:25
forum consulter ce sujet Chaudière condensation neuve radiateurs froids

Bonjour.
Votre vase d'expansion est HS et à remplacer, les symptômes que vous indiquez ne trompent pas.
Vous devrez vidanger une partie de l'installation pour intervenir.
Bon courage.
Cordialement.
22 décembre 2022 à 11:12
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich City 2.24II GN qui monte trop en pression

Bonjour.

Il est fort possible que le tuyau d'aspiration du combi-fioul se désagrège au fil du temps.
Remplacez ce tuyau noir ou faites une canne en tube cuivre ou fer avec clapet crépine, à défaut, changez l'ensemble combi-fioul, si vous êtes un peu bricoleur, ce n'est pas compliqué.
Cordialement.
22 décembre 2022 à 11:07
forum consulter ce sujet Tuyau aspiration cuve fioul

Re.

On comprend que sur l'arrière de la chaudière se trouve un petit collecteur avec le manomètre, un purgeur automatique et une soupape de sureté,mais aucun de ces trois organes ne permet de penser qu'il est responsable de ce bruit.
On pourrait penser à des vibrations provenant de la Jaquette, voire du tuyau de fumée, comme la chaudière date de 1986, n'y a-t-il pas,sur le conduit de fumées, un modérateur de tirage (volet d'air qui bascule automatiquement si le tirage de la cheminée est trop important) ? le circulateur parfois est cause de bruit, quand ce dernier prend un"coup de chaud" ce qui peut arriver.
On a fait le tour, observez encore si vous le pouvez et tenez-nous informés.
Cordialement.
15 décembre 2022 à 17:26
forum consulter ce sujet Bruit de marteau chaudière Viessmann

Bonjour.
Vous devez avoir l'aquastat de sécurité qui a déclenché, cause de surchauffe,sauf erreur, c'est le bouton sur le tableau de bord le deuxième en partant de la droite vers la gauche sur lequel vous devez appuyer pour le réarmer.
Si le phénomène se reproduit, c'est que l'aquastat de réglage de base est HS, et il est nécessaire de le remplacer rapidement.
On ne peut fonctionner longtemps avec un seul aquastat.
Cordialement.
15 décembre 2022 à 17:11
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich GTU 1024 V ne s'allume plus

Re.
Dans la pratique, les radiateurs Acova sont souvent du sur-mesure, dont les orifices de raccordement sont demandés en fonction de la distribution de la tuyauterie, et ont un sens de raccordement, il y a un repère coté arrivée sur le collecteur du radiateur, qui ressemble un peu à une encoche sur le métal.
En ce qui concerne le votre (photo) il faudrait savoir ou se trouve l'arrivée et le retour, si raccordé dans le mauvais sens, ça ne marchera pas, c'est sans doute votre problème et pour y remédier, il faut rechercher le bon sens de circulation et modifier les tuyauteries en conséquence.un autre indice est le purgeur en principe, toujours situé coté retour.
Cordialement.
15 décembre 2022 à 16:28
forum consulter ce sujet Radiateurs Acova monopoint jamais vraiment chauds

Re.

Si vos tubes passent uniquement au travers du parquet,le "jeu" qu'il peut y avoir autour du tube dans le trou du parquet est suffisant pour accepter une dilatation, c'est en dessous du parquet, s'il y a une dalle ou autre plancher en dur, que les tubes peuvent être bloqués en l'absence de fourreaux.
Il faudrait voir sur place la possibilité d'une solution à votre problème.
Généralement, les fourreaux peuvent être de différentes matières, au moment de l'installation, il s'agit d'un tube acier de diamètre supérieur dans lequel passe la distribution,ou bien un tube PVC, ou encore de plomb laminé,façonné autour du tube à protéger.mème un tube enveloppé de carton peut suffire à protéger de la dilatation.
Cordialement.
15 décembre 2022 à 16:17
forum consulter ce sujet Bruits de claquements dans certains radiateurs

Bonjour.

Ce bruit ressemble beaucoup à la dilatation de tubes emprisonnés dans la traversée de murs, et non équipés de fourreau, voire trop bridés dans les supports qui empêchent une dilatation normale.
Il n'y a pas grand chose à faire ,sauf à desserrer les colliers si c'est possible,ou débloquer les tubes dans les passages de murs,ou de plancher,et y mettre des fourreaux avant le rebouchage.
S'il vous est possible de modifier la température de l'eau qui circule dans les radiateurs afin de voir si il y a réduction du bruit,ce sera une confirmation de l'hypothèse évoquée ci-dessus.
Cordialement.
15 décembre 2022 à 13:50
forum consulter ce sujet Bruits de claquements dans certains radiateurs

Bonjour.

Il semble en effet que c'est une installation bi-tubes qu'est la votre, et le robinet monotube ne convient pas pour ce type de raccordement.
Les radiateurs Acova sont particuliers et sont munis de pastille intérieure qui permettent de forcer la circulation surtout pour les radiateurs de grande taille.
Il vous faudrait faire la modification nécessaire pour un bon fonctionnement,mais cela implique un arrêt du chauffage le temps d'exécuter les travaux et nous sommes à l'entrée de l'hiver.
Pas très brillant comme situation.
Bon courage.
Cordialement.
15 décembre 2022 à 11:06
forum consulter ce sujet Radiateurs Acova monopoint jamais vraiment chauds

Re.

Vous pouvez remplacer votre gicleur en respectant les caractéristiques de celui que vous déposez, nettoyer les électrodes, le ramonage des tuyaux de fumées sont une possibilité qui est à votre portée.
Quant au ramonage cheminée, chaudière, c'est l'affaire du ramoneur pour être en conformité avec les assurances et la règlementation.
Cordialement.
14 décembre 2022 à 19:50
forum consulter ce sujet Conseils entretien chaudière De Dietrich

Bonsoir.

Un brûleur fioul n'est pas simple de bon fonctionnement, si vous n'avez pas de connaissances particulières en la matière,vous arriverez toujours à démonter,mais au remontage, les réglages sont pointus, et sans le matériel indispensable au bon réglage du brûleur, vous allez vers des problèmes qui dépasseront certainement vos compétences du moment.
Remplacer un gicleur, des électrodes, ou une cellule, sont à la portée de presque tous,mais au delà, soyez méfiant,et si vous devez démonter, faites un maximum de repaires pour le réglage du volet d'air,la pression de pompe (et là vous aurez besoin de manomètre) la tète de combustion, etc.
Il est indispensable d'avoir un outillage spécifique au bon réglage des brûleurs.
Mais c'est à vous de voir.
Bon courage et bonne chance.
Cordialement.
14 décembre 2022 à 17:54
forum consulter ce sujet Conseils entretien chaudière De Dietrich

Bonjour.

Qu'entendez-vous par le bruit qui s'arrête quand le chauffage est coupé ?
Il s'agit de l'arrêt du brûleur, du circulateur ? est-ce que çà n'est pas quand vous tirez de l'eau chaude que le bruit se produit ?
Est-ce que le brûleur fonctionne normalement excepté le bruit ?
Pas d'odeur particulière de combustion ?
Sans être sur place, difficile de faire un diagnostique précis.
Si vous avez d'autres détails à proposer ?
Cordialement.
14 décembre 2022 à 17:26
forum consulter ce sujet Bruit de marteau chaudière Viessmann

Bonjour.

Pouvez-vous poster une photo de votre chaudière, façade avant ?
Ça n'est pas très compliqué, mais il serait préférable de voir la chaudière.
Cordialement.
12 décembre 2022 à 13:04
forum consulter ce sujet Réglage calorstat chaudière à bois

Bonsoir.
Radiateurs en fonte début du siècle dernier ! Sur la photo, on voit que le robinet du radiateur est fermé, et s'il a chauffé un moment, il faut patienter un peu avant le refroidissement.
Le volant de manœuvre est-il facile à tourner ? Sauf à ce que la tige de commande, là où est fixé le volant noir soit cassée, ou désaccouplée intérieurement n'y a aucune raison que ce robinet ne ferme pas. Robinet simple de conception, mais à double réglage tout de même.
Faites l'expérience avec le second radiateur et revenez sur le site nous dire ce qu'il en est.
Cordialement.
09 décembre 2022 à 20:45
forum consulter ce sujet Vieux radiateur chauffe mais ne s'éteint pas ?

Bonjour.
Les symptômes de votre problème semblent provenir d'un défaut d'électrodes, plus exactement lorsque le train d'étincelles se forme derrière le gicleur et non pas devant.
A ce moment là ,la pulvérisation s'enflamme quand le foyer est plein du brouillard de fioul, ce qui entraine une petite explosion.
Il faut voir l'état de ces électrodes,et les remplacer si nécessaire.
Ce problème existait sur les brûleurs Cuenod D3, Cuenotherm, quand les électrodes étaient séparées, une droite et une gauche,et non un ensemble comme sur les brûleurs actuels, ce qui est beaucoup mieux.
Cordialement.
09 décembre 2022 à 11:34
forum consulter ce sujet Problème explosion chaudière Buderus GU115 fioul

Bonjour.

Que votre vase d'expansion (Flexcon) est HS et à remplacer.
Ce n'est pas une grosse dépense, ni une grosse intervention, sauf s'il est mal placé, car parfois difficilement accessible.
Cordialement.
23 novembre 2022 à 17:35
forum consulter ce sujet Variation de pression Flexcon chaudière Viessmann Vitola Uniferral-e

Bonjour.

Il n'y a pas de différence notable entre un coffret LOA 21 et LOA 24,ce dernier étant prévu pour un brûleur à deux allures, il convient très bien en remplacement du coffret LOA21.
Remplacer la cellule est la meilleure solution et devrait résoudre votre problème.
Cordialement.
17 novembre 2022 à 18:09
forum consulter ce sujet Problème boîtier sécurité brûleur

Bonjour.

Le pas de vis en question est très probablement du 5x10 (1/8 ème de pouce) identique à celui des purgeurs de radiateurs, pour aller jusqu'à votre flexible en 12x17, il faudrait un mamelon 12x17+5x10 que vous aurez du mal à trouver.
Peut-être plus facilement, il faudrait composer avec un mamelon 5x10+8x13 ,puis une réduction mâle 12x17 +femelle 8x13, à monter sur le précédent raccord.
Tout cela n'est pas gagné.
Il vous faudrait chercher dans des établissements comme Cedeo, Brossette, Richardson, des grossistes en matériel chauffage sanitaire.
A défaut, peut-être sur un poêle dans une déchetterie.
Ce ne sera pas facile. Bonne chance.
Cordialement.
14 novembre 2022 à 14:21
forum consulter ce sujet Raccorder flexible poêle Godin petit jurassien fioul

Bonjour.

Il reste à vérifier que l'alimentation fioul se fait bien.
Vous pouvez tremper les flexibles du brûleur dans un bidon et voir si le phénomène se produit.il arrive que la tuyauterie d'aspiration soit partiellement encrassée,et nécessite un nettoyage à l'air comprimé.Est-ce que votre filtre comporte deux tubes ou un seul.
Dans certains cas, le filtre à récupération de retour (un seul tube) pose des problèmes d'amorçage.
Peut-être est-ce le cas chez vous
Vérifiez également la vanne de sécurité qui doit se trouver sur la cuve fioul,est-elle bien ouverte ?
Il est plus facile de résoudre un problème quand on est sur place, mais ce n'est pas le cas.
Cordialement.
03 novembre 2022 à 07:03
forum consulter ce sujet Chaudière Wolf COB 29 panne 004 Pas de flamme

Bonjour.

Avez-vous vérifié l'état de propreté de la cellule ?
Vérifiez également si les électrodes produisent bien les étincelles.
Le fioul est-il bien pulvérisé ? le remplacement du dernier gicleur est-il ancien ? l'entretien est-il fait régulièrement ?
Autant de petits détails susceptibles de causer une panne intermittente.
Cordialement.
31 octobre 2022 à 19:33
forum consulter ce sujet Chaudière Wolf COB 29 panne 004 Pas de flamme

Bonjour.

Si les robinets qui ne donnent pas d'eau chaude sont équipés de mousseurs, vérifiez que ceux-ci ne sont pas obstrués en partie,ce qui ralentirait le débit..
Cordialement.
31 octobre 2022 à 19:23
forum consulter ce sujet Eau chaude pas à tous les robinets

Bonjour.

Je trouve personnellement que la réponse d'adock 57 n'est pas très sympa à l'adresse de Martien 0-71, qui a essayé d'interpréter au mieux la question posée..
J'ajoute que Martien0-71 a pour habitude d'accompagner ses réponses qui me semblent pour le moins réfléchies, d'un peu d'humour, ce qui ne fait de mal à personne en ces temps plutôt perturbés par ce qu'on voit et entends.
Il est franchement regrettable que sur un site destiné à rendre service aux internautes ayant une inquiétude,voire angoisse,due à des problèmes plus ou moins importants de leur vie quotidienne, ils y rencontrent des attaques sans fondement.
Contre certains contributeurs.
Un autre terrien moyen.
31 octobre 2022 à 13:01
forum consulter ce sujet Problème sonde d'ambiance REG73 affichage bloqué plus de mise à jour

Bonjour.
Sur une chaudière à production d'ECS,le thermostat d'ambiance commande le circulateur chauffage. A défaut d'une régulation qui gère l'ensemble,il est toujours possible de commander le circulateur du circuit ECS par un aquastat indépendant. Encore faut-il savoir comment est votre ballon d'ECS,si il dispose d'un orifice permettant de mettre un doigt de gant et la sonde de l'aquastat
Cordialement.
24 octobre 2022 à 14:19
forum consulter ce sujet Circulateur chaudière fioul Sime pas d'eau chaude sanitaire

Bonjour.

Vous avez bien pensé à propos de la vanne verte, sauf que,après l'avoir ouverte, il vous faut également ouvrir le robinet qui est après cette vanne, dont le carré de manœuvre comporte un trait permettant de repérer l'ouverture ou la fermeture de ce robinet. Utilisez une clé à molette et tournez ce carré de telle sorte que la fente soit parallèle au tube sur lequel il est fixé,ensuite ouvrez la vanne verte et surveillez la pression sur le manomètre de la chaudière.
Pendant le temps de remplissage, il vaut mieux arrêter la chaudière. Bonne chance.
Cordialement.
02 octobre 2022 à 10:37
forum consulter ce sujet Pression basse chaudière Atlantic Perfinox Condens 5000

Bonjour.

Il est évident que si vous l'arrêtez totalement, vous ferez des économies,...sur le moment, mais vous aurez laissé refroidir un volume d'eau que vous devrez réchauffer à nouveau, et le temps de réchauffage étant plus long, vous allez consommer davantage de combustible pour retrouver une température normale .Imaginez un instant si, en voiture, vous coupez le moteur à chaque arrêt ou feu rouge, la consommation que vous allez avoir à chaque re -démarrage.
Mais c'est vous qui voyez.
Cordialement.
25 septembre 2022 à 11:09
forum consulter ce sujet Réduire consommation chauffage gaz

Bonjour.

Les flexibles sanitaires conviennent pour ce type de modification encore faudrait-il connaitre les diamètres à raccorder.
Si vous pouvez poster quelques photos, cela pourrait peut-être mieux nous orienter.
Cordialement.
25 septembre 2022 à 10:46
forum consulter ce sujet Raccorder un radiateur avec un flexible

Bonjour.

Que la chaudière monte à 65/70°, c'est normal puisque la chaudière est à température constante, du fait de la production d'ECS. Pour ce qui concerne vos radiateurs que vous n'utilisez pas, si vous n'avez d'autre moyen, débranchez simplement la fiche électrique qui l'alimente puisque, dites-vous, c'est un circuit indépendant.
Méfiez-vous, cependant, que vos pièces ou se trouvent les radiateurs ne soient pas soumises au gel cet hiver, si vous ne chauffez pas du tout.
Cordialement.
24 septembre 2022 à 14:56
forum consulter ce sujet Questions fonctionnement chaudière fioul Buderus

Bonjour.

Baisser le chauffage dans la journée quand la maison est vide n'est pas en soi une mauvaise idée, à condition de ne pas l'arrêter totalement pour le remettre en route le soir.
C'est le rôle de la régulation qui agit quand c'est nécessaire lorsque la température extérieure remonte tout en maintenant une température intérieure confortable et permet ainsi de faire de économies.
Cordialement.
24 septembre 2022 à 14:44
forum consulter ce sujet Réduire consommation chauffage gaz

Bonjour.

Vous pouvez toujours raccorder avec des flexibles (tresse inox de préférence, mais cela fait un peu bricolo,si vous êtes un adepte de l'esthétique, vous allez être contrarié du résultat, mais c'est à vous de voir.
Cordialement.
24 septembre 2022 à 14:36
forum consulter ce sujet Raccorder un radiateur avec un flexible

Bonjour.

La réponse est oui !
Arrêtez votre circulateur quand vous remplissez votre installation jusqu'à la purge complète des radiateurs, pas utile d'ouvrir le robinet d'alimentation en grand,remplissez lentement.
Cordialement.
24 septembre 2022 à 14:31
forum consulter ce sujet Mise en eau circuit chauffage après démontage de radiateur

Bonjour.

Dans ce que vous décrivez, je pense que le bruit vient du circulateur dès la mise en fonction du chauffage. mettez le chauffage en route et débranchez le circulateur qui doit être raccordé à l'aide d'une fiche située sous la jaquette, ce n'est pas compliqué et vous permettra de constater d'où vient le bruit.
Sauf erreur, la fiche en question est numérotée 20.
Bonne recherche.
Cordialement.
22 septembre 2022 à 14:00
forum consulter ce sujet Bruit de buzzer chaudière Viessmann Vitola-biferral

Bonjour.

Vous pouvez déjà vidanger votre installation,vous verrez la couleur de l'eau qui en sort.
La boue est souvent causée par le fait d'avoir une chaudière en fonte et des radiateurs de mème nature, ainsi que la distribution qui est généralement en tube acier.
En dehors de vos convecteurs,on ne connait pas les éléments qui composent votre installation.
Chaudière acier, ou fonte, tuyauterie acier ou cuivre,? plus de détails qui donneraient un point vue plus précis.
Cordialement.
18 septembre 2022 à 11:43
forum consulter ce sujet Désembouage anciens convecteurs hydrauliques monotube

Bonjour.

Vous retirez complètement la partie accroche-flamme en retirant la vis du dessus, celle à côté de laquelle vous a permis de démonter les électrodes. Avec une clé plate positionnée sur la partie B, vous démontez le gicleur avec une clé à tube de 16.
Si ce gicleur n'a jamais été changé depuis la sortie d'usine, il sera fortement bloqué, n'ayez pas peur de forcer un peu pour dévisser.
Vous remontez le nouveau gicleur, et l'ensemble des pièces, pour lesquelles il n'est pas possible de se tromper, chaque pièce ayant un repère, soit l'encoche pour l'accroche-flamme, soit les deux vis pour les électrodes.
Bon courage.
Cordialement.
12 septembre 2022 à 07:30
forum consulter ce sujet Comment dévisser gicleur chaudière Viessmann

Bonjour.

Ce que je comprends, c'est que soit la partie robinet est trop vissée sur le tube d'arrivée, soit il ne l'est pas assez, et le cône d'étanchéité de la douille partie du robinet avec écrou prisonnier ne tombe pas en face du robinet.
Ce que je voulais dire en parlant de dimension : si vous superposez les deux robinets, vous devez voir s'ils sont identiques.
Dans un même diamètre, un robinet Idéal standard n'a pas forcément les mêmes dimensions qu'un robinet Porquet, ou qu'un robinet d'une marque X ou Y, selon l'ancienneté.
L'ajustement est très pointu, entre douille et robinet, et se fait sans joint.
Si mauvais raccordement, c'est une fuite.
Cordialement.
29 août 2022 à 17:32
forum consulter ce sujet Problème installation robinet sur radiateur fonte

Bonjour.

Une photo de ce robinet aiderait plus pour tenter de résoudre votre problème.
Les dimensions des robinets de radiateurs actuels se sont pas tous identiques, selon les marques, d’où l'utilité de la, ou des photos.
Cordialement.
26 août 2022 à 13:43
forum consulter ce sujet Problème installation robinet sur radiateur fonte

Bonjour.

C'est une vanne mélangeuse 3 voies manuelle qui vous permet de modifier la température chauffage de celle de l'eau chaude sanitaire.
Votre chaudière doit être à température constante pour l'ECS, et vous modifiez la température du circuit chauffage en agissant sur cette vanne.
Le repère est le petit pico sur la poignée,actuellement sur zéro.
Plus vous voulez augmenter le chauffage,plus vous tournez la vanne vers la droite.
Cordialement.
24 août 2022 à 11:35
forum consulter ce sujet Identification pièce circuit de chauffage