Bonjour.
Nouveau et de passage sur le forum j'aurais besoin d'un petit renseignement svp
Je possède une chaudière Atlantic Perfinox Condens 5000, il y à quelques temps suite à une purge de mes radiateurs la pression est descendue en dessous des 0,8 bars et du coup la chaudière s'est mise en réduction de puissance, (la pression depuis est stable donc aucun soucis de perte) mais je dois être un peut peu stupide car je ne trouve pas le moyen de remettre de l'eau dans le circuit pour rétablir la pression autour de 1,5 Bars et du coup éliminer le code d'erreur C22.
Même en épluchant le manuel je ne trouve pas ou peut bien être cette satanée Vanne

En parcourant le forum j'ai bien vu que ça ne devait pas être si compliqué que ça lol mais j'ai du passer à coté de la solution.
Merci par avance et bonne journée tout le monde
Nouveau et de passage sur le forum j'aurais besoin d'un petit renseignement svp

Je possède une chaudière Atlantic Perfinox Condens 5000, il y à quelques temps suite à une purge de mes radiateurs la pression est descendue en dessous des 0,8 bars et du coup la chaudière s'est mise en réduction de puissance, (la pression depuis est stable donc aucun soucis de perte) mais je dois être un peut peu stupide car je ne trouve pas le moyen de remettre de l'eau dans le circuit pour rétablir la pression autour de 1,5 Bars et du coup éliminer le code d'erreur C22.
Même en épluchant le manuel je ne trouve pas ou peut bien être cette satanée Vanne


En parcourant le forum j'ai bien vu que ça ne devait pas être si compliqué que ça lol mais j'ai du passer à coté de la solution.
Merci par avance et bonne journée tout le monde

30 septembre 2022 à 13:06
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Pression basse chaudière Atlantic Perfinox Condens 5000
Bonjour.
Le dispositif de remplissage et le disconnecteur avec ces deux vannes se trouvent à l'extérieur de la chaudière : cela fait parti de l'installation faite par votre chauffagiste à la pose de cette chaudière.
n'étant pas sur place, pouvez-vous nous transmettre des phot de votre installation pour nous permettre de vous aider ?
Vous avez procédé à la purge de vos radiateurs mais pour quelle raison ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Le dispositif de remplissage et le disconnecteur avec ces deux vannes se trouvent à l'extérieur de la chaudière : cela fait parti de l'installation faite par votre chauffagiste à la pose de cette chaudière.
n'étant pas sur place, pouvez-vous nous transmettre des phot de votre installation pour nous permettre de vous aider ?
Vous avez procédé à la purge de vos radiateurs mais pour quelle raison ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 octobre 2022 à 10:53
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Pression basse chaudière Atlantic Perfinox Condens 5000
Bonjour Mario, merci pour votre réponse 
J'avais du purger le radiateur de ma cuisine à l'étage supérieur pour évacuer l'air qui s'était mis dedans (il n'y en avait pas beaucoup mais le radiateur ne chauffait plus entièrement et le bruit était un peu embêtant
Voici des photos de la partie extérieure de l'installation.
J'aurais pensé qu'une action sur la vanne verte située sur l'entrée d'eau aurait une action mais même tournée dans le sens du corps de vanne il ne se passe rien... (n'étant pas expert je n'ai rien osé touché d'autre je dois avouer :)
Cordialement :)
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





J'avais du purger le radiateur de ma cuisine à l'étage supérieur pour évacuer l'air qui s'était mis dedans (il n'y en avait pas beaucoup mais le radiateur ne chauffait plus entièrement et le bruit était un peu embêtant

Voici des photos de la partie extérieure de l'installation.
J'aurais pensé qu'une action sur la vanne verte située sur l'entrée d'eau aurait une action mais même tournée dans le sens du corps de vanne il ne se passe rien... (n'étant pas expert je n'ai rien osé touché d'autre je dois avouer :)
Cordialement :)
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




01 octobre 2022 à 11:44
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Pression basse chaudière Atlantic Perfinox Condens 5000
Bonjour.
Vous avez bien pensé à propos de la vanne verte, sauf que,après l'avoir ouverte, il vous faut également ouvrir le robinet qui est après cette vanne, dont le carré de manœuvre comporte un trait permettant de repérer l'ouverture ou la fermeture de ce robinet. Utilisez une clé à molette et tournez ce carré de telle sorte que la fente soit parallèle au tube sur lequel il est fixé,ensuite ouvrez la vanne verte et surveillez la pression sur le manomètre de la chaudière.
Pendant le temps de remplissage, il vaut mieux arrêter la chaudière. Bonne chance.
Cordialement.
Vous avez bien pensé à propos de la vanne verte, sauf que,après l'avoir ouverte, il vous faut également ouvrir le robinet qui est après cette vanne, dont le carré de manœuvre comporte un trait permettant de repérer l'ouverture ou la fermeture de ce robinet. Utilisez une clé à molette et tournez ce carré de telle sorte que la fente soit parallèle au tube sur lequel il est fixé,ensuite ouvrez la vanne verte et surveillez la pression sur le manomètre de la chaudière.
Pendant le temps de remplissage, il vaut mieux arrêter la chaudière. Bonne chance.
Cordialement.
02 octobre 2022 à 10:37
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Pression basse chaudière Atlantic Perfinox Condens 5000
Merci beaucoup.
J'y avais bien pensé mais ne voulant pas faire de bêtise j'osais pas y toucher.
En tout cas grâce à vous, mon problème est résolu...
Merci à tous les 2 d'avoir pris le temps de m'aider :) :)
Cordialement.
J'y avais bien pensé mais ne voulant pas faire de bêtise j'osais pas y toucher.
En tout cas grâce à vous, mon problème est résolu...
Merci à tous les 2 d'avoir pris le temps de m'aider :) :)
Cordialement.
02 octobre 2022 à 16:16
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Pression basse chaudière Atlantic Perfinox Condens 5000
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
02 octobre 2022 à 16:28
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière Perfinox Condens Duo 5000 plus d'eau chaude
- N°20417 : Bonjour, Depuis une semaine, ma chaudière Perfinox Condens Duo 5000 me pose des soucis : arrêts intempestifs du chauffage dus à des pertes de pression. Je suis obligé de rajouter de la pression et de réinitialiser en...
- 2. Bruit chaudière à condensation Atlantic Franco Belge Idra
- N°6535 : Bonjour. Je possède une chaudière à condensation Atlantic Franco Belge Idra condens 4030 bvr neuve, installée depuis 6 mois. Depuis déjà quelques temps à chaque sollicitation de la chaudière, notamment aux périodes...
- 3. Sauvegarde date et heure chaudière Atlantic Perfinox condens 5000
- N°23931 : Bonjour. J'ai constaté plusieurs fois des décalages d'horaire sur ma chaudière. Après vérification des paramètres 50 51 et 52, je vois que ces paramètres sont revenus à la valeur usine par défaut. Atlantic...
- 4. Perte de pression chaudière Perfinox 5000 Condens
- N°22782 : Bonjour. Je suis perdu:dizzy: Je perd la pression sur ma chaudière Perfinox 5000 Condens comme par enchantement je n'ai pas de fuite. J'ai les codes erreurs c323 et C22. Aidez moi je vous en supplie. Merci.
- 5. Conseils réglage chaudière fioul Atlantic Symeo Condens Duo 5000
- N°16931 : Bonsoir, J'ai quelques difficultés à trouver le bon réglage pour ma chaudière fioul installée il y a deux mois. La chaudière fonctionne très bien et nous chauffe parfaitement la maison mais je voudrais : 1) trouver...
- 6. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 7. Code erreur 133 chaudière Perfinox condens duo 5000
- N°17905 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce site. Je cherche une solution pour un code d’erreur 133 sur une chaudière à condensation gaz Perfinox condens duo 5000 de 3 ans d'âge. Merci de votre réponse.
- 8. ECS chaudière Perfinox Condens Duo 5000 ne fonctionne plus
- N°20504 : Bonjour, Je rencontre un souci sur ma chaudière Perfinox Condens Duo 5000, elle ne produit plus d'eau chaude. Le ballon d'eau chaude s'est vidé et là elle ne chauffe plus... Elle a moins d'un an, tous les voyants sont au...
- 9. Thermostat sonde d'ambiance chaudière Perfinox condens duo 5000
- N°18451 : Bonjour à tous. Je viens de m'inscrire sur ce forum après avoir découvert les réponses excellentes sur l'erreur 133 sur la carte Siemens. Après une semaine de problèmes, mon chauffagiste a changé la carte LMS (ma...
- 10. Problème chaudière Atlantic Symeo Condens 5000
- N°18244 : Bonjour. Ma chaudière se met en sécurité au bout de 4/5 phases du brûleur qui ne reste allumé que 30/40 secondes puis se met en sécurité. Si j'enlève le tuyau reliant le brûleur et le condensateur elle...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite