Chaudière fioul De Dietrich GTU 115 S ne démarre pas
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
22843
Question Forum Chauffage : Chaudière fioul De Dietrich GTU 115 S ne démarre pas
Bonjour.
Ma chaudière De Dietrich
Type : gtu 115 s
Brûleur m 18 c s (typ m 10 s)
Puissance nominale 27 -33 kW
Débit thermique 30 36,7 kW
Le brûleur ne lance pas, un bruit de moteur électrique, présence de l'arc électrique mais au bout d'un moment se met en sécurité. Remplacement filtre et Gicleur plus nettoyage ont été effectuées il y a un mois environ.
Cher lecteur d’où peut venir le problème ?
Cordialement.
Ma chaudière De Dietrich
Type : gtu 115 s
Brûleur m 18 c s (typ m 10 s)
Puissance nominale 27 -33 kW
Débit thermique 30 36,7 kW
Le brûleur ne lance pas, un bruit de moteur électrique, présence de l'arc électrique mais au bout d'un moment se met en sécurité. Remplacement filtre et Gicleur plus nettoyage ont été effectuées il y a un mois environ.
Cher lecteur d’où peut venir le problème ?
Cordialement.
25 décembre 2022 à 23:26
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière fioul De Dietrich GTU 115 S ne démarre pas
Bonjour.
Vérifiez s'il y a une pulvérisation de fioul dans le foyer. Il se peut que la pompe du brûleur soit HS ou que le filtre de la pompe soit encrassé, ce qui empêche de passer suffisamment de fioul. Si vous avez un préfiltre, vérifiez son état de propreté. Il semble que le manque de fioul soit la cause de votre problème. Cordialement.
Vérifiez s'il y a une pulvérisation de fioul dans le foyer. Il se peut que la pompe du brûleur soit HS ou que le filtre de la pompe soit encrassé, ce qui empêche de passer suffisamment de fioul. Si vous avez un préfiltre, vérifiez son état de propreté. Il semble que le manque de fioul soit la cause de votre problème. Cordialement.
26 décembre 2022 à 11:25
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière fioul De Dietrich GTU 115 S ne démarre pas
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
Votre arrivée de fioul est-elle bien ouverte ?
Quelle marque et type de gicleur avez-vous mis ?
Les filtres fioul sont-ils propres ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
Votre arrivée de fioul est-elle bien ouverte ?
Quelle marque et type de gicleur avez-vous mis ?
Les filtres fioul sont-ils propres ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 décembre 2022 à 15:56
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Chaudière fioul De Dietrich GTU 115 S ne démarre pas
Bonjour.
Désolé pour cette réponse tardive je viens de faire 700 km pour aller chercher un brûleur complet mais d'une gtm 115.
L'impression qu'il est a l'envers et gicleur plus long, je viens de faire le test en remettant mon gicleur et en inversant le sens de ce brûleur. mais pareil le voyant rouge s'allume et tout s'arrête.
Marque et modèle De Dietruch gtu 115 s dlem je joins la photo de la plaque ci dessous.
Installé par l'ancien propriétaire l'entreprise ayant effectué la pose n'existe plus .
L'installation : radiateur et plancher chauffant.
Robinet thermostatique oui
Thermostat d'ambiance rehau (modèle j'ignore) installer près de sorties tuyaux dans une chambre .
Nous habitons en Isère prés de Lyon mais j'ignore la puissance demandée.
Surface 130m² .
Arrivée du fioul ouverte(clapet en position haut sur la cuve ) et vanne filtre ouverte. Retour se fait car on entend la retombé du fioul dans la citerne.
Gicler Danfoss 60 60 w
Le bruit électrique a disparu ( turbine se lance) l'air est aspiré. Après quelques secondes le voyant s'allume.
Remarques Il y a un mois lors du remplissage du fioul l'entreprise en charge, m'a vendu un bidon de 3 l avec un produit que le conducteur a mis a moitié ( depuis ce moment j'ai remarqué une petite remontée de résidus sur le tamis du filtre.) Le gicleur et le filtre ont été remplacé par moi deux semaines avant d'avoir fait le plein. J'ai fais venir deux chauffagiste (le premier m'a dit de changer la pomme fioul et le filtre (j'ai fait le test avec les deux filtre du coup et la mienne a été changé lors de l'achat de la maison il y a 2 ans) le 2nd ma dit qu'il y a un problème de réglage d'aire et d'électrodes.( que je viens de tester également avec le second brûleur d une gtm)
Si vous avez des pistes je suis preneur,
Je reste à votre disposition si besoins de plus d'éléments.
Cordialement,Dimitri.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Désolé pour cette réponse tardive je viens de faire 700 km pour aller chercher un brûleur complet mais d'une gtm 115.
L'impression qu'il est a l'envers et gicleur plus long, je viens de faire le test en remettant mon gicleur et en inversant le sens de ce brûleur. mais pareil le voyant rouge s'allume et tout s'arrête.
Marque et modèle De Dietruch gtu 115 s dlem je joins la photo de la plaque ci dessous.
Installé par l'ancien propriétaire l'entreprise ayant effectué la pose n'existe plus .
L'installation : radiateur et plancher chauffant.
Robinet thermostatique oui
Thermostat d'ambiance rehau (modèle j'ignore) installer près de sorties tuyaux dans une chambre .
Nous habitons en Isère prés de Lyon mais j'ignore la puissance demandée.
Surface 130m² .
Arrivée du fioul ouverte(clapet en position haut sur la cuve ) et vanne filtre ouverte. Retour se fait car on entend la retombé du fioul dans la citerne.
Gicler Danfoss 60 60 w
Le bruit électrique a disparu ( turbine se lance) l'air est aspiré. Après quelques secondes le voyant s'allume.

Remarques Il y a un mois lors du remplissage du fioul l'entreprise en charge, m'a vendu un bidon de 3 l avec un produit que le conducteur a mis a moitié ( depuis ce moment j'ai remarqué une petite remontée de résidus sur le tamis du filtre.) Le gicleur et le filtre ont été remplacé par moi deux semaines avant d'avoir fait le plein. J'ai fais venir deux chauffagiste (le premier m'a dit de changer la pomme fioul et le filtre (j'ai fait le test avec les deux filtre du coup et la mienne a été changé lors de l'achat de la maison il y a 2 ans) le 2nd ma dit qu'il y a un problème de réglage d'aire et d'électrodes.( que je viens de tester également avec le second brûleur d une gtm)
Si vous avez des pistes je suis preneur,
Je reste à votre disposition si besoins de plus d'éléments.
Cordialement,Dimitri.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


28 décembre 2022 à 00:11
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Chaudière fioul De Dietrich GTU 115 S ne démarre pas
Bonjour, petit retour sur le test de ce matin.
J'ai inversé les pompes (pris sur le brûleur de la gtm acheté hier d'occasion).
J'ai du retouché aux réglages car le gicleur de la gtm ne convenait pas et j'ai remis le mien sur celui de gtm (ma turbine frotte et ne se lance pas très bien je n'arrive pas a l'enlever pour nettoyer le moteur du ventilateur ducoup pour le moment la plaque brûleur, la pompe et la turbine sont celle de la gtm).
Pour le réglages je n'ai pas réussis a trouver le manomètre donc pour l'écartement et air (le reglage sont fait plus au moment au bruit et d'après la notice du brûleur le bruit /son mont aidé a se reprocher le plus des réglages préconisés) (ps peut on acheter un manomètre 1/4 et trouver un moyen pour l'adapter ?).
La chaudière démarre, elle se met en route mais s'éteint assez rapidement des que la température se rapproche de la valeur fixer au tableau (que j'ai réglé a 60 c) ma question et de savoir est ce normal je ne me rappel plus du temps du bon fonctionnement la durée le l'allumage si c'était plus long ou non ?
L'eau chaude arrive mais les radiateur et la plancher chauffant vont ils se chauffer si elle ne tourne pas tout le temps et se désactive des que le thermostat est a la bonne température ?
J'ai inversé les pompes (pris sur le brûleur de la gtm acheté hier d'occasion).
J'ai du retouché aux réglages car le gicleur de la gtm ne convenait pas et j'ai remis le mien sur celui de gtm (ma turbine frotte et ne se lance pas très bien je n'arrive pas a l'enlever pour nettoyer le moteur du ventilateur ducoup pour le moment la plaque brûleur, la pompe et la turbine sont celle de la gtm).
Pour le réglages je n'ai pas réussis a trouver le manomètre donc pour l'écartement et air (le reglage sont fait plus au moment au bruit et d'après la notice du brûleur le bruit /son mont aidé a se reprocher le plus des réglages préconisés) (ps peut on acheter un manomètre 1/4 et trouver un moyen pour l'adapter ?).
La chaudière démarre, elle se met en route mais s'éteint assez rapidement des que la température se rapproche de la valeur fixer au tableau (que j'ai réglé a 60 c) ma question et de savoir est ce normal je ne me rappel plus du temps du bon fonctionnement la durée le l'allumage si c'était plus long ou non ?
L'eau chaude arrive mais les radiateur et la plancher chauffant vont ils se chauffer si elle ne tourne pas tout le temps et se désactive des que le thermostat est a la bonne température ?
28 décembre 2022 à 14:18
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Chaudière fioul De Dietrich GTU 115 S ne démarre pas
Aussi, l'écran indique "vanne fermé" et pas d'indicateur de fonctionnement de la circulation ?
Oui puis-je le vérifier ?
Oui puis-je le vérifier ?
28 décembre 2022 à 15:46
Réponse 6 forum dépannage chaudières
Chaudière fioul De Dietrich GTU 115 S ne démarre pas
En faisant un démarrage en test (manuel sans l'utilisation du tableau Diematec).
La circulation s'active la vanne s'ouvre la vanne 3 voies dispose d'un capteur avec un écran celui s'allume enfin.
Mais au bout d'un moment il s'éteint et la circulation s'arrête ?
Avez vous une idée d'où peut venir le problème ?
On attendait l'eau dans les radiateurs et plus rien maintenant.
La circulation s'active la vanne s'ouvre la vanne 3 voies dispose d'un capteur avec un écran celui s'allume enfin.
Mais au bout d'un moment il s'éteint et la circulation s'arrête ?
Avez vous une idée d'où peut venir le problème ?
On attendait l'eau dans les radiateurs et plus rien maintenant.
28 décembre 2022 à 17:45
Réponse 7 forum dépannage chaudières
Chaudière fioul De Dietrich GTU 115 S ne démarre pas
Bonjour.
A la lecture de vos différentes interventions, personnellement, je suis incapable de résoudre votre problème.
A partir d'un brûleur fioul qui n'a pas de flamme au démarrage, on part un peu dans tous les sens. et c'est au dessus de mes compétences.
Désolé de cette réponse négative.
Cordialement.
A la lecture de vos différentes interventions, personnellement, je suis incapable de résoudre votre problème.
A partir d'un brûleur fioul qui n'a pas de flamme au démarrage, on part un peu dans tous les sens. et c'est au dessus de mes compétences.
Désolé de cette réponse négative.
Cordialement.
29 décembre 2022 à 17:15
Réponse 8 forum dépannage chaudières
Chaudière fioul De Dietrich GTU 115 S ne démarre pas
Bonjour.
Vous partez dans tout les sens sans trop savoir ce que vous faites, commencer par trouver la panne de votre brûleur :
- Le gicleur est de quelle marque (DELAVAN ou DANFOSS) ?
- Le bouchon de sa boite est de quelle couleur (rouge ou vert foncé) ?
Les gicleurs DANFOSS 0.60/60°W n’existe pas[u][/u] !!!
- Pourquoi avoir chercher un autre brûleur ?
- Avez-vous touché au réglage de la pompe fioul ?
- Avez-vous un réchauffeur sur votre ligne gicleur, est-il bouché ?
Sans avoir un fonctionnement correct et normal de votre brûleur il ne sert à rien d'aller plus loin !!!
Vous cherchez des pannes sur votre régulation mais êtes vous sur qu'elle a un problème ?
Vous avez une installation avec :
- Une production d'eau chaude sanitaire,
- Un circuit radiateur (circuit A),
- Un circuit plancher chauffant (circuit B),
Tant que votre brûleur ne fonctionnera pas correctement, que la chaudière ne sera pas capable de monter à plus de 80°C (en mode automatique l'aquastat doit être au maximum), elle ne sera pas capable de charger le ballon d'eau chaude entre 50 et 55°C, elle ne fonctionnera pas en chauffage à cause de la priorité à la production d'ECS.
Vous avez un plancher chauffant, par mesure de sécurité vous ne devez pas mettre votre chaudière en mode manuel : elle doit rester en mode auto.
Pour ce qui est du manomètre fioul il doit être systématiquement prévu pour des mesures de pressions fioul.
Il sera donc fournis avec les bons raccords.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Vous partez dans tout les sens sans trop savoir ce que vous faites, commencer par trouver la panne de votre brûleur :
- Le gicleur est de quelle marque (DELAVAN ou DANFOSS) ?
- Le bouchon de sa boite est de quelle couleur (rouge ou vert foncé) ?
Les gicleurs DANFOSS 0.60/60°W n’existe pas[u][/u] !!!
- Pourquoi avoir chercher un autre brûleur ?
- Avez-vous touché au réglage de la pompe fioul ?
- Avez-vous un réchauffeur sur votre ligne gicleur, est-il bouché ?
Sans avoir un fonctionnement correct et normal de votre brûleur il ne sert à rien d'aller plus loin !!!
Vous cherchez des pannes sur votre régulation mais êtes vous sur qu'elle a un problème ?
Vous avez une installation avec :
- Une production d'eau chaude sanitaire,
- Un circuit radiateur (circuit A),
- Un circuit plancher chauffant (circuit B),
Tant que votre brûleur ne fonctionnera pas correctement, que la chaudière ne sera pas capable de monter à plus de 80°C (en mode automatique l'aquastat doit être au maximum), elle ne sera pas capable de charger le ballon d'eau chaude entre 50 et 55°C, elle ne fonctionnera pas en chauffage à cause de la priorité à la production d'ECS.
Vous avez un plancher chauffant, par mesure de sécurité vous ne devez pas mettre votre chaudière en mode manuel : elle doit rester en mode auto.
Pour ce qui est du manomètre fioul il doit être systématiquement prévu pour des mesures de pressions fioul.
Il sera donc fournis avec les bons raccords.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.