Bonjour.
Je vous contacte car j'ai une chaudière De Dietrich City 2.24 GN qui pose quelques soucis depuis récemment.
Lorsque le chauffage se d'éclanche, elle monte à 2.5 bars et de l'eau s'évacue par la soupape de sécurité.
Une fois que la température redescend, la pression tombe dans le rouge (0.5 bar), je remplis pour que la pression monte à 1 bar. Puis elle remonte en surpression lorsque le chauffage se déclenche et ainsi de suite.
J'ai fait la purge de tous les radiateurs, cela n'a rien changé. L'eau est propre et ils chauffent de la même manière qu'avant.
J'ai contrôlé la pression dans le vase d'expansion : elle semble se maintenir.
Sur la notice il est noté de le gonfler à 1 bar, j'ai essayé avec différentes pressions : aucune incidence (maison 1 étage, 9 radiateurs).
Le vase d'expansion est d'origine et a 16 ans.
J'ai purgé le circulateur avec la vis de purge auto.
Le volume d'eau qui s'échappe par la soupape de sécurité reste sensiblement le même : 25-30cl environ.
Une idée de la cause de cette montée en pression ? C'est arrivé au milieu de tout.
Merci par avance pour votre aide.
Je vous contacte car j'ai une chaudière De Dietrich City 2.24 GN qui pose quelques soucis depuis récemment.
Lorsque le chauffage se d'éclanche, elle monte à 2.5 bars et de l'eau s'évacue par la soupape de sécurité.
Une fois que la température redescend, la pression tombe dans le rouge (0.5 bar), je remplis pour que la pression monte à 1 bar. Puis elle remonte en surpression lorsque le chauffage se déclenche et ainsi de suite.
J'ai fait la purge de tous les radiateurs, cela n'a rien changé. L'eau est propre et ils chauffent de la même manière qu'avant.
J'ai contrôlé la pression dans le vase d'expansion : elle semble se maintenir.
Sur la notice il est noté de le gonfler à 1 bar, j'ai essayé avec différentes pressions : aucune incidence (maison 1 étage, 9 radiateurs).
Le vase d'expansion est d'origine et a 16 ans.
J'ai purgé le circulateur avec la vis de purge auto.
Le volume d'eau qui s'échappe par la soupape de sécurité reste sensiblement le même : 25-30cl environ.
Une idée de la cause de cette montée en pression ? C'est arrivé au milieu de tout.
Merci par avance pour votre aide.
20 décembre 2022 à 14:57
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière De Dietrich City 2.24II GN qui monte trop en pression
Bonjour, comment avez-vous contrôlé la pression du vase d'expansion ?
20 décembre 2022 à 18:45
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière De Dietrich City 2.24II GN qui monte trop en pression
Bonjour.
Avec une pompe équipée d'un manomètre.
Avec une pompe équipée d'un manomètre.
20 décembre 2022 à 20:12
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Chaudière De Dietrich City 2.24II GN qui monte trop en pression
D'accord et comment avez-vous procédé ? Pour regonfler correctement le vase, il faut isoler votre chaudière en fermant les vannes départ et retour chaudière et procéder à la vidange de celle-ci.
Ensuite seulement vous pourrez vérifier votre pression de gonflage et le regonfler si besoin.
Ensuite seulement vous pourrez vérifier votre pression de gonflage et le regonfler si besoin.
20 décembre 2022 à 20:40
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Chaudière De Dietrich City 2.24II GN qui monte trop en pression
Chaudière au repos, j'ai ouvert la vis de vidange pour faire baisse la pression.
Je n'ai pas touché aux vis de départ et retour car elles sont dans un sale état (visiblement l’installateur ou ceux qui font l’entretien les ont abîmées) et elles semblent grippées. Je n'ai pas voulu forcer.
Une fois la pression descendue, tout en laissant la vis de vidange ouverte j’ai mesuré la pression du vase d'expansion.
Je ne sais pas s'il y a une incidence du au fait que les vis départ et retour n'ont pas été fermées.
J'ai essayé cette méthode à plusieurs reprises avec diverses pressions et cela n'a pas eu d'incidence sur le phénomène rencontré.
Je n'ai pas touché aux vis de départ et retour car elles sont dans un sale état (visiblement l’installateur ou ceux qui font l’entretien les ont abîmées) et elles semblent grippées. Je n'ai pas voulu forcer.
Une fois la pression descendue, tout en laissant la vis de vidange ouverte j’ai mesuré la pression du vase d'expansion.
Je ne sais pas s'il y a une incidence du au fait que les vis départ et retour n'ont pas été fermées.
J'ai essayé cette méthode à plusieurs reprises avec diverses pressions et cela n'a pas eu d'incidence sur le phénomène rencontré.
20 décembre 2022 à 23:13
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Chaudière De Dietrich City 2.24II GN qui monte trop en pression
Bonjour.
Votre vase d'expansion est HS et à remplacer, les symptômes que vous indiquez ne trompent pas.
Vous devrez vidanger une partie de l'installation pour intervenir.
Bon courage.
Cordialement.
Votre vase d'expansion est HS et à remplacer, les symptômes que vous indiquez ne trompent pas.
Vous devrez vidanger une partie de l'installation pour intervenir.
Bon courage.
Cordialement.
22 décembre 2022 à 11:12
Réponse 6 forum dépannage chaudières
Chaudière De Dietrich City 2.24II GN qui monte trop en pression
Bonjour.
Le vase semble OK : Il ne perd pas de pression et il n'y a pas d'eau qui ressort par la valve lorsqu'il y a de la pression.
J'ai démonté le raccord entre le circulateur et le vase d'expansion : l'eau était plutôt sale.
Est-il possible que ce raccord puisse se boucher au point que le vase ne fasse pas sont travail correctement ?
Je n'ai pas pu nettoyer correctement ce raccord car il est solidaire au corps du circulateur.
Le vase semble OK : Il ne perd pas de pression et il n'y a pas d'eau qui ressort par la valve lorsqu'il y a de la pression.
J'ai démonté le raccord entre le circulateur et le vase d'expansion : l'eau était plutôt sale.
Est-il possible que ce raccord puisse se boucher au point que le vase ne fasse pas sont travail correctement ?
Je n'ai pas pu nettoyer correctement ce raccord car il est solidaire au corps du circulateur.
05 janvier 2023 à 18:46
Réponse 7 forum dépannage chaudières
Chaudière De Dietrich City 2.24II GN qui monte trop en pression
Bonjour.
Démontage du tuyau en question : Il était bouché.
J'en ai profité pour démonter le circulateur, c'est pas très sale.
Enfin rien de problématique.
J'ai débouché le tuyau et profité de mon raccord équipé d'un robinet pour nettoyer le circuit au fur et à mesure du remplissage en mode chauffage.
L'eau n'est pas trop sale, mais il y avait des particules métalliques, ce sont ces particules qui ont fini par colmater le tuyau.
J'ai fait un premier essai la pression est rester stable, comme avant.
A confirmer avec d'autres essais, mais pour l'instant le problème semble réglé.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.






Démontage du tuyau en question : Il était bouché.
J'en ai profité pour démonter le circulateur, c'est pas très sale.
Enfin rien de problématique.
J'ai débouché le tuyau et profité de mon raccord équipé d'un robinet pour nettoyer le circuit au fur et à mesure du remplissage en mode chauffage.
L'eau n'est pas trop sale, mais il y avait des particules métalliques, ce sont ces particules qui ont fini par colmater le tuyau.
J'ai fait un premier essai la pression est rester stable, comme avant.
A confirmer avec d'autres essais, mais pour l'instant le problème semble réglé.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.






07 janvier 2023 à 23:27
Réponse 8 forum dépannage chaudières
Chaudière De Dietrich City 2.24II GN qui monte trop en pression
Bonjour,
Vous semblez avoir trouver la solution mais à quelle pression avez-vous gonflé votre vase d'expansion (à vide et à froid) ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Vous semblez avoir trouver la solution mais à quelle pression avez-vous gonflé votre vase d'expansion (à vide et à froid) ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 janvier 2023 à 16:33
Réponse 9 forum dépannage chaudières
Chaudière De Dietrich City 2.24II GN qui monte trop en pression
Bonjour.
Je l'ai gonflé à 0.8 bars.
Je l'ai gonflé à 0.8 bars.
09 janvier 2023 à 17:46