Bonjour.
Depuis quelques semaines, ma chaudière Chappée se met en alarme certains matins (elle est arrêtée la nuit).
La température du local ne semble pas avoir d'influence (alarme à 10° et aucun pb à 0° ou inversement).
Je relance manuellement une fois et cela fonctionne pour toute la journée.
J'ai fait une vidéo et on voit bien que ça clignote assez longtemps vert et/ou orange avant de rester statique sur le vert.
Le bol du filtre est constamment plein. Arrivée fioul en bitube avec flotteur.
Le chauffagiste pensait changer le réchauffeur et/ou le brûleur (d'origine : 2004).
J'ai aussi l'impression qu'après le plein de la cuve, j'ai eu moins de mise en alarme.
Ce matin j'ai dû relancer 4 fois avant qu'elle démarre.
Elle "toussait". Un petit nuage de fumée est même sorti de l'embranchement du brûleur vers la chaudière.
Si vous avez des idées je suis preneur... je sens qu'elle va me lâcher pile quand le froid va arriver...
Pour agrandir les images, cliquez dessus.






Lien téléchargement de la vidéo : Problème démarrage à froid chaudière
Depuis quelques semaines, ma chaudière Chappée se met en alarme certains matins (elle est arrêtée la nuit).
La température du local ne semble pas avoir d'influence (alarme à 10° et aucun pb à 0° ou inversement).
Je relance manuellement une fois et cela fonctionne pour toute la journée.
J'ai fait une vidéo et on voit bien que ça clignote assez longtemps vert et/ou orange avant de rester statique sur le vert.
Le bol du filtre est constamment plein. Arrivée fioul en bitube avec flotteur.
Le chauffagiste pensait changer le réchauffeur et/ou le brûleur (d'origine : 2004).
J'ai aussi l'impression qu'après le plein de la cuve, j'ai eu moins de mise en alarme.
Ce matin j'ai dû relancer 4 fois avant qu'elle démarre.
Elle "toussait". Un petit nuage de fumée est même sorti de l'embranchement du brûleur vers la chaudière.
Si vous avez des idées je suis preneur... je sens qu'elle va me lâcher pile quand le froid va arriver...

Pour agrandir les images, cliquez dessus.






Lien téléchargement de la vidéo : Problème démarrage à froid chaudière
14 janvier 2023 à 18:06
Réponse 1 forum chauffage dépannage chaudières
Problème démarrage à froid chaudière fioul Chappée
Bonjour.
Votre brûleur fonctionne comme s'il avait un souci d'alimentation de fioul dans sa combustion.
- Quelle est la marque, le type, le modèle de gicleur en place ?
- Ce gicleur est-il neuf ?
- Quelle est la pression de pulvérisation du fioul ?
- Quelle est la dépression d'aspiration du fioul ?
- Quels sont les valeurs de réglage de la bâche, de l'air primaire et de l'air secondaire ?
Votre chauffagiste veut remplacer le réchauffeur ou le brûleur :
- A-t-il vérifié si le réchauffeur était bouché ?
- A-t-il vérifié l'état du filtre de la pompe fioul ?
- La pompe fioul a-t-elle un point dur ?
- L'accouplement est-il abimé ?
CE qui est sûr c'est que avec les nouvelles qualités de fioul (B07, B10, F30) votre pompe fioul n'est pas compatible avec ces bio fiouls : elle devra être changée !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre brûleur fonctionne comme s'il avait un souci d'alimentation de fioul dans sa combustion.
- Quelle est la marque, le type, le modèle de gicleur en place ?
- Ce gicleur est-il neuf ?
- Quelle est la pression de pulvérisation du fioul ?
- Quelle est la dépression d'aspiration du fioul ?
- Quels sont les valeurs de réglage de la bâche, de l'air primaire et de l'air secondaire ?
Votre chauffagiste veut remplacer le réchauffeur ou le brûleur :
- A-t-il vérifié si le réchauffeur était bouché ?
- A-t-il vérifié l'état du filtre de la pompe fioul ?
- La pompe fioul a-t-elle un point dur ?
- L'accouplement est-il abimé ?
CE qui est sûr c'est que avec les nouvelles qualités de fioul (B07, B10, F30) votre pompe fioul n'est pas compatible avec ces bio fiouls : elle devra être changée !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
15 janvier 2023 à 17:53
Réponse 2 forum chauffage dépannage chaudières
Problème démarrage à froid chaudière fioul Chappée
Bonjour.
La chaudière a été révisée entièrement début décembre avec remplacement du gicleur (le même qu'avant) :
Danfoss 030F6914 GICLEUR OD Type S-0,65 US gal/h-60deg
Aucune idée des réglages à part l'air qui possède une graduation (cf photo).
Ce qui est sûr c'est que les réglages n'ont pas changé et que les valeurs de mesure sont très proches de celles du précédent ticket (il y a un an).
"A-t-il vérifié l'état du filtre de la pompe fioul ?"
J'ai vérifié hier et c'est OK.
Le bol à fioul est propre également, rempli au max. Pas d'air a priori.
Comment savoir si un brûleur doit être remplacé ?
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

La chaudière a été révisée entièrement début décembre avec remplacement du gicleur (le même qu'avant) :
Danfoss 030F6914 GICLEUR OD Type S-0,65 US gal/h-60deg
Aucune idée des réglages à part l'air qui possède une graduation (cf photo).
Ce qui est sûr c'est que les réglages n'ont pas changé et que les valeurs de mesure sont très proches de celles du précédent ticket (il y a un an).
"A-t-il vérifié l'état du filtre de la pompe fioul ?"
J'ai vérifié hier et c'est OK.
Le bol à fioul est propre également, rempli au max. Pas d'air a priori.
Comment savoir si un brûleur doit être remplacé ?
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

16 janvier 2023 à 12:45
Réponse 3 forum chauffage dépannage chaudières
Problème démarrage à froid chaudière fioul Chappée
Bonsoir Mickalel17,
Vous dites arrêter votre chauffage la nuit et le remettre en marche le matin, ce qui peut expliquer un désamorçage de la tuyauterie d'aspiration. Il faudrait vérifier l'étanchéité du clapet-crépine de pied, dans la cuve. Faites l'essai de laisser tourner 24 heures normalement sans interrompre la nuit. Vérifiez également la sortie de cuve, avec la vanne police, si tout est OK, et revenez sur le site pour nous informer.
Cordialement.
Vous dites arrêter votre chauffage la nuit et le remettre en marche le matin, ce qui peut expliquer un désamorçage de la tuyauterie d'aspiration. Il faudrait vérifier l'étanchéité du clapet-crépine de pied, dans la cuve. Faites l'essai de laisser tourner 24 heures normalement sans interrompre la nuit. Vérifiez également la sortie de cuve, avec la vanne police, si tout est OK, et revenez sur le site pour nous informer.
Cordialement.
16 janvier 2023 à 21:07
Réponse 4 forum chauffage dépannage chaudières
Problème démarrage à froid chaudière fioul Chappée
Bonjour.
J'ai un combiné avec un flotteur et un retour lesté.
Je me suis rappelé que l'entendait le fioul "couler" dans la cuve quand le brûleur s'arrête.
Ce qui est étrange puisque le retour est en fond de cuve.
J'ai donc voulu vérifier qu'il n'y avait pas inversion entre l'aspiration et le retour...
J'ai donc dévissé le combiné de la cuve et soulevé un peu pour sortir le tuyau du retour pour le mettre dans une bouteille lancement du brûleur et la... c'est de drame !
Du fioul partout, ça "gicle" sous le combiné pendant que le brûleur tourne.
J'arrête le brûleur mais aucun retour de fioul dans ma bouteille.
Ça avance !
Si vous avez une idée pour expliquer cette fuite et cette absence de retour.
Il y a semble-t-il un clapet anti retour sur le combiné mais je ne sais pas comment vérifier si il fonctionne.
Merci d'avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai un combiné avec un flotteur et un retour lesté.
Je me suis rappelé que l'entendait le fioul "couler" dans la cuve quand le brûleur s'arrête.
Ce qui est étrange puisque le retour est en fond de cuve.
J'ai donc voulu vérifier qu'il n'y avait pas inversion entre l'aspiration et le retour...
J'ai donc dévissé le combiné de la cuve et soulevé un peu pour sortir le tuyau du retour pour le mettre dans une bouteille lancement du brûleur et la... c'est de drame !
Du fioul partout, ça "gicle" sous le combiné pendant que le brûleur tourne.
J'arrête le brûleur mais aucun retour de fioul dans ma bouteille.
Ça avance !
Si vous avez une idée pour expliquer cette fuite et cette absence de retour.
Il y a semble-t-il un clapet anti retour sur le combiné mais je ne sais pas comment vérifier si il fonctionne.
Merci d'avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

17 janvier 2023 à 10:31
Réponse 5 forum chauffage dépannage chaudières
Problème démarrage à froid chaudière fioul Chappée
Bonjour,
Commencez par mettre la bonne marque, le bon type et le bon modèle de gicleur, soit un DELAVAN 0.65/60°B ou un 0.75/60°B, et réglez la pression fioul en conséquence (voir notice page 9). Ensuite, effectuez les préréglages ligne, volet, œillard selon le tableau (voir page 11).
Lors de l'installation de ce combi fioul et sur le pot filtre, avez-vous utilisé des olives en laiton ou des olives téflonnées ?
Si vous avez un doute sur le montage ou sur l'étanchéité de votre montage, prenez un bidon de 20 litres de fioul (ou gasoil), démontez les flexibles du brûleur du pot filtre et plongez-les dans le bidon : si le brûleur fonctionne normalement, vous avez un problème sur l'alimentation fioul ; si le brûleur se met en sécurité, c'est un problème sur le brûleur.
tigra cf 700 notice i.pdf
Dans l'attente de votre retour d'informations.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous le pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo : leetchi.com pour soutenir les Forums.
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
Commencez par mettre la bonne marque, le bon type et le bon modèle de gicleur, soit un DELAVAN 0.65/60°B ou un 0.75/60°B, et réglez la pression fioul en conséquence (voir notice page 9). Ensuite, effectuez les préréglages ligne, volet, œillard selon le tableau (voir page 11).
Lors de l'installation de ce combi fioul et sur le pot filtre, avez-vous utilisé des olives en laiton ou des olives téflonnées ?
Si vous avez un doute sur le montage ou sur l'étanchéité de votre montage, prenez un bidon de 20 litres de fioul (ou gasoil), démontez les flexibles du brûleur du pot filtre et plongez-les dans le bidon : si le brûleur fonctionne normalement, vous avez un problème sur l'alimentation fioul ; si le brûleur se met en sécurité, c'est un problème sur le brûleur.
tigra cf 700 notice i.pdf
Dans l'attente de votre retour d'informations.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous le pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo : leetchi.com pour soutenir les Forums.
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
17 janvier 2023 à 11:28
Réponse 6 forum chauffage dépannage chaudières
Problème démarrage à froid chaudière fioul Chappée
Bonjour,
Ayant un gros doute sur l'arrivée du fioul, mon chauffagiste a installé un "débulleur" et passé l'installation en monotube au lieu de bitube.
Plus de 15 jours se sont écoulés et je n'ai plus eu aucun échec au démarrage, ce qui signifie que le problème est clos.
Je vous remercie.
Ayant un gros doute sur l'arrivée du fioul, mon chauffagiste a installé un "débulleur" et passé l'installation en monotube au lieu de bitube.
Plus de 15 jours se sont écoulés et je n'ai plus eu aucun échec au démarrage, ce qui signifie que le problème est clos.
Je vous remercie.
14 février 2023 à 13:44