Bonjour à tous.

J'ai récemment déménagé, dans mon nouveau logement se trouve une chaudière Buderus qui a 20 ans avec ECS dessous, 1 circuit radiateur et 1 circuit plancher chauffant, sonde extérieure. Tout le système a été modernisé il y a quelques années avec ordinateur de bord, vannes, etc. La chaudière est réglée sur la position automatique.

Je ne connais rien en chauffage et je me suis toutefois documenté comme j'ai pu et j'ai quelques questions qui me taraude l'esprit...

Question 1 :
Mon ECS est réglé pour fonctionner de 07H à 20H à 50 degrés et en journée la chaudière monte jusqu'à 65/70 degrés, j'imagine que c'est normal.

J'ai des radiateurs uniquement au sous-sol et je ne chauffe pas cette partie de la maison donc j'ai laissé le circuit 1 sur permanence été il ne fonctionne donc pas. Le circuit 2 pour le plancher chauffant est réglé à 20 degrés de 07H à 23H et à 18 degrés de 23H à 7H.

Mon ECS s'arrête à 20H et j'ai remarqué que par exemple à 23H hier soir, à ce moment, uniquement le plancher chauffant est en fonction, la chaudière monte jusqu'à 65/70 degrés, mais l'eau est injectée dans le circuit est à 23 degrés et l'eau de retour à 21 degrés. Au fait je ne comprends pas l'intérêt d'injecter de l'eau départ chaudière à 65 degrés et de la refroidir à 23 degrés par une vanne mélangeuse avant de l'injecter dans le circuit ??

Question 2 :
Mon circuit 1 (radiateur) n'étant pas utilisé, j'ai remarqué que quand la température extérieure chute à 4 degrés, il se met automatiquement en fonction, ce qui ne m'arrange pas puisque cela chauffe le sous-sol pour rien...
J'imagine que c'est une protection contre le gel qui est activée dans les deux circuits mais est-ce vraiment nécessaire pour le circuit radiateur ? je n'ai que trois radiateurs dans des pièces en sous sol inutilisés. Est-ce possible de désactiver ceci sans causer de problèmes ?

Question 3 :
A quoi sert ce boitier jaune (photo) qui est fixé sur la nourrice du plancher chauffant ?

Je vous remercie tous si vous pouviez éclairer ma lanterne biggrin
Bonne journée.
Olivier
23 septembre 2022 à 12:40
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Questions fonctionnement chaudière fioul Buderus

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour.
Nous n'avons pas reçu les photos que vous mentionnez dans votre question.
Vous pouvez nous les faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
23 septembre 2022 à 13:28
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Questions fonctionnement chaudière fioul Buderus

OliverS
Membre inscrit
OliverS
5 messages
Bonjour,

Merci pour votre remarque, je me suis effectivement trompé de bouton, voici les photos.
Meilleures salutations.

Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.
20220923 11520320220923 11505120220923 11511320220923 115101

23 septembre 2022 à 14:12
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Questions fonctionnement chaudière fioul Buderus

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour.

Pour nous permettre d e vous répondre et n'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos des plaques signalétiques de :
- La chaudière,
- Le tableau de régulation,
- Le brûleur,

Votre chaudière est-elle équipée :
- De sa sonde extérieure (je pense que oui selon vos photos) ?
- D'une sonde d'ambiance pour chaque circuit CC1 et CC2 ?

Si votre installation n'est pas équipée de sonde d'ambiance il ne faut surtout pas faire d'abaissement de température sur le circuit plancher chauffant. L'inertie d'un plancher chauffant étant importante (de 1 à 4 heures) ce type de choix est à proscrire.

Concernant le boitier jaune c'est un aquastat de surchauffe plancher chauffant, ce dernier n'est ni au bon endroit (trop prés du circulateur et de la vanne mélangeuse) ni conforme à la réglementation puisqu'il devrait être à réarmement manuel et avoir une plage de réglage entre 30 et 55°C (ce qui n'est pas sont cas puisqu'il monte à plus de 80°C).

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 septembre 2022 à 16:17
Réponse 4 forum dépannage chaudières

Questions fonctionnement chaudière fioul Buderus

OliverS
Membre inscrit
OliverS
5 messages
Bonjour Mario.

Merci pour votre réponse.
Voici quelques autres photos.

J'ai uniquement une sonde extérieure, aucune à l'intérieure.
Concernant l'aquastat apparemment il est réglé sur 55 degrés environ.

Merci.
Bien à vous

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
20220923 16362020220923 16355520220923 16354720220923 16353720220923 163441

23 septembre 2022 à 16:54
Réponse 5 forum dépannage chaudières

Questions fonctionnement chaudière fioul Buderus

JR48
Membre inscrit
JR48
358 messages
Bonjour.

Que la chaudière monte à 65/70°, c'est normal puisque la chaudière est à température constante, du fait de la production d'ECS. Pour ce qui concerne vos radiateurs que vous n'utilisez pas, si vous n'avez d'autre moyen, débranchez simplement la fiche électrique qui l'alimente puisque, dites-vous, c'est un circuit indépendant.
Méfiez-vous, cependant, que vos pièces ou se trouvent les radiateurs ne soient pas soumises au gel cet hiver, si vous ne chauffez pas du tout.
Cordialement.
24 septembre 2022 à 14:56
Réponse 6 forum dépannage chaudières

Questions fonctionnement chaudière fioul Buderus

OliverS
Membre inscrit
OliverS
5 messages
Bonjour JR48.

Merci beaucoup pour votre réponse.

Mais ma question était justement de savoir si il était normal que la chaudière monte à 65/70° hors production d'ECS (chez moi de 20H à 7H) et que seul le circuit du plancher chauffant est activé.

Merci.
Bien à vous.
24 septembre 2022 à 17:16
Réponse 7 forum dépannage chaudières

Questions fonctionnement chaudière fioul Buderus

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour.

Si vous n'utilisez par votre circuit de chauffage "radiateurs" il faut simplement le mettre en veille sur votre régulation en :
- Soit le passant en veille "hors gel",
- Soit en réduisant les température de consigne "confort et réduit",

Comme votre chaudière est une chaudière à température variable (désolé de contredire JR48) la température de son corps de chauffe s'adapte en fonction des besoins de l'installation :
- En production ECS elle montera au maximum,
- En mode chauffage elle se calera 8 à 10°C au dessus du circuit de chauffage le plus demandeur. Si les deux circuits fonctionne elle montera 8 à 10 °C au dessus de la température de départ du circuit radiateurs, si le plancher chauffant fonctionne seul elle montra 8 à 10 °C au dessus de la température de départ du circuit plancher.

Attention :
Ce fonctionnement n'est réel que si la régulation est correctement paramétrée et que les températures mini chaudière, mini CC1 et mini CC2 sont bien réglées.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
25 septembre 2022 à 12:38
Réponse 8 forum dépannage chaudières

Questions fonctionnement chaudière fioul Buderus

OliverS
Membre inscrit
OliverS
5 messages
Bonjour Mario.

Merci pour votre réponse. Désolé pour le délai de réponse, j'étais absent.
J'ai analysé la situation suite à vos explications.

Pour tester j'ai mis l'ECS sur OFF et avec seulement le circuit 2 du plancher chauffant activé (l'eau part dans le circuit entre 20 et 24° d'après le thermomètre sur la nourrice) la chaudière effectue les cycles suivants :

Montée en température jusqu'à 65°, le brûleur s'arrête puis repart lorsque la température est redescendue à 30°.

Du coup je me demande si c'est bien réglé... mais si la chaudière montait en température par exemple à 40° au lieu des 65° degrés actuels elle devrait aussi effectuer des cycles beaucoup plus souvent non ?

Merci pour votre réponse.
Bien à vous
06 octobre 2022 à 12:56
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chaudière fioul Buderus ne chauffe pas la nuit
    N°5562 : Bonjour, j'ai une chaudière fioul Buderus logano SC115 avec commande électronique logamatic + thermostat int Buderus BFU + sonde extérieur. Le problème est que la nuit il n'y a pas de chauffage et le jour c'est du n'importe...
  • 2. Panne sur chaudière Buderus G115
    N°4703 : J'ai une panne intempestive sur ma chaudière Buderus G115 flamme bleue ; elle se met en sécurité à chaque démarrage à froid c'est-à-dire lorsqu’elle n'a fait aucun cycle de chauffe depuis une heure, je la relance 2 à 3...
  • 3. Problème circulation eau radiateur fioul Buderus
    N°6986 : Bonjour. Mon thermostat d'ambiance demande 20° à la chaudière car la maison est à 17°. Ma chaudière Buderus à fioul chauffe l'eau à 75°C, le premier radiateur situé après la chaudière à 1m d'elle est chaud. Le tout...
  • 4. Défaut sonde chaudière fioul Buderus G 115
    N°20999 : Bonjour. Depuis hier, 23/01/21, j'ai constaté un message d'erreur sur l'écran de ma chaudière au fioul Buderus G 115 avec régulation électronique Logomatic 2107. Le défaut qui s'affiche est : sonde DEP ERR. Cela entraine...
  • 5. Fonctionnement chaudière fioul thermostat circulateur
    N°22063 : Bonjour à tous. Je viens d'emménager dans une maison avec une chaudière fioul année 70 Dietrich et j'ai plusieurs questions pour la communauté. Si j'ai bien compris le fonctionnement de mon installation : - J'ai un...
  • 6. Problème chaudière Rotex fioul
    N°8133 : J'ai aussi une chaudière Rotex fioul et également je ne suis pas satisfaite : installée depuis 4 ans, elle est sans arrêt en panne, (l'hiver dernier l'installateur devait passer une fois par semaine suivant les périodes) ;...
  • 7. Chaudière fioul Buderus G115 en sécurité surchauffe après 3 ou 4 h
    N°17503 : Bonjour. Ma chaudière fioul Buderus G115 se met en sécurité surchauffe après environ 3 à 4 heures de fonctionnement. Le circulateur d'eau fonctionne correctement. Le gicleur est neuf. Le corps de chauffe a été nettoyé...
  • 8. Principe de fonctionnement d'un brûleur fioul avec schéma
    N°8762 : Bonjour, J'aurai besoin de connaître le principe de fonctionnement d'un brûleur fioul avec schéma. D'avance, merci;
  • 9. Mise en sécurité chaudière fioul Buderus Ecomatic G115
    N°17082 : Bonjour à vous. Je vous expose mon problème, cela fait plusieurs jours que ma chaudière à fioul se met en sécurité, plus en détail, je l'allume, le brûleur est actif (flamme) pendant une dizaine de secondes puis elle se...
  • 10. Aucune led allumée régulateur chaudière fioul Buderus G 115
    N°20569 : Bonjour à tous. Voilà j'ai une chaudière fioul Buderus G 115 avec un régulateur Ecomatic 4000. Sur celui-ci les leds ne restent plus allumées ni la led automatique, la led jour, nuit ou production d'eau chaude, le reste,...
>>> Résultats suivants pour : Questions fonctionnement chaudière fioul Buderus >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite