Chaudière De Dietrich GTU 1024 V ne s'allume plus
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
22790
Questions Forum Chauffage : Chaudière De Dietrich GTU 1024 V ne s'allume plus
Bonjour.
Je viens d'installer une chaudière fioul d'occasion De Dietrich GTU 1024 v, j'ai mis en route, mais la température de l'eau a monté jusqu'à 100 degrés et le groupe de sécurité, c'est déclenché.
J'ai coupé la chaudière et maintenant plus rien ne s'allume. Il y a du 220v sur l'alimentation, mais il doit y avoir un disjoncteur de sécurité qu'il faut réarmer.
Je n'ai rien trouvé sur la documentation.
Si quelqu'un a des informations ou une doc complète sur cette chaudière, merci pour votre aide.
Cordialement.
Je viens d'installer une chaudière fioul d'occasion De Dietrich GTU 1024 v, j'ai mis en route, mais la température de l'eau a monté jusqu'à 100 degrés et le groupe de sécurité, c'est déclenché.
J'ai coupé la chaudière et maintenant plus rien ne s'allume. Il y a du 220v sur l'alimentation, mais il doit y avoir un disjoncteur de sécurité qu'il faut réarmer.
Je n'ai rien trouvé sur la documentation.
Si quelqu'un a des informations ou une doc complète sur cette chaudière, merci pour votre aide.
Cordialement.
15 décembre 2022 à 14:53
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière De Dietrich GTU 1024 V ne s'allume plus
Bonjour.
Vous devez avoir l'aquastat de sécurité qui a déclenché, cause de surchauffe,sauf erreur, c'est le bouton sur le tableau de bord le deuxième en partant de la droite vers la gauche sur lequel vous devez appuyer pour le réarmer.
Si le phénomène se reproduit, c'est que l'aquastat de réglage de base est HS, et il est nécessaire de le remplacer rapidement.
On ne peut fonctionner longtemps avec un seul aquastat.
Cordialement.
Vous devez avoir l'aquastat de sécurité qui a déclenché, cause de surchauffe,sauf erreur, c'est le bouton sur le tableau de bord le deuxième en partant de la droite vers la gauche sur lequel vous devez appuyer pour le réarmer.
Si le phénomène se reproduit, c'est que l'aquastat de réglage de base est HS, et il est nécessaire de le remplacer rapidement.
On ne peut fonctionner longtemps avec un seul aquastat.
Cordialement.
15 décembre 2022 à 17:11
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière De Dietrich GTU 1024 V ne s'allume plus
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 décembre 2022 à 21:12
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Chaudière De Dietrich GTU 1024 V ne s'allume plus
Bonjour.
Le tableau de bord ne s'allume pas.
Aucun voyant d'allumé.
J'ai réarmé le disjoncteur, mais rien ne se passe.
Il a du 220 v sur la carte électronique.
La chaudière a fonctionné, mais elle s'est mise en sécurité, car la température a monté jusqu’à 110 degrés.
Cela était du à un problème de circulateur.
Il doit y avoir une sécurité qui reste enclenchée.
Merci pour votre aide.
Cordialement.
Le tableau de bord ne s'allume pas.
Aucun voyant d'allumé.
J'ai réarmé le disjoncteur, mais rien ne se passe.
Il a du 220 v sur la carte électronique.
La chaudière a fonctionné, mais elle s'est mise en sécurité, car la température a monté jusqu’à 110 degrés.
Cela était du à un problème de circulateur.
Il doit y avoir une sécurité qui reste enclenchée.
Merci pour votre aide.
Cordialement.
19 décembre 2022 à 13:23