Bruit de buzzer chaudière Viessmann Vitola-biferral
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
22348
Question Forum Chauffage : Bruit de buzzer chaudière Viessmann Vitola-biferral
Bonjour.
J'ai une chaudière chaudière Viessmann Vitola-biferrall qui tourne comme une horloge depuis 1988.
Hier un bruit permanent comme une alerte sonore, (un buzzer),venant de la console de réglage, uniquement lorsque qu'elle passe en statut production chauffage, ce bruit est permanent, il s'arrête quand la chaudière passe en production eau chaude.
Action entamée, couper alimentation générale, couper contact allumage chaudière, modifier les curseurs de timer jour/nuit /direct, basculer en version été ( là le bruit s'arrête) mais j'ai besoin de chauffage donc je re-bascule et le bruit revient.
Auriez-vous une idée.
Merci.
gerry
J'ai une chaudière chaudière Viessmann Vitola-biferrall qui tourne comme une horloge depuis 1988.
Hier un bruit permanent comme une alerte sonore, (un buzzer),venant de la console de réglage, uniquement lorsque qu'elle passe en statut production chauffage, ce bruit est permanent, il s'arrête quand la chaudière passe en production eau chaude.
Action entamée, couper alimentation générale, couper contact allumage chaudière, modifier les curseurs de timer jour/nuit /direct, basculer en version été ( là le bruit s'arrête) mais j'ai besoin de chauffage donc je re-bascule et le bruit revient.
Auriez-vous une idée.
Merci.
gerry

21 septembre 2022 à 12:02
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Bruit de buzzer chaudière Viessmann Vitola-biferral
Bonsoir.
Vous devez avoir un relais, sur la carte de régulation, qui est fatigué.
Ce bruit est-il encore la lorsque vous mettez la régulation en manuel ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Vous devez avoir un relais, sur la carte de régulation, qui est fatigué.
Ce bruit est-il encore la lorsque vous mettez la régulation en manuel ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 septembre 2022 à 18:32
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Bruit de buzzer chaudière Viessmann Vitola-biferral
Bonjour, merci de votre réponse.
Je suppose que vous vouliez dire de mettre le curseur de la console sur soleil (chauffage en permanence régis par les vannes thermostatiques), oui j'ai essayé bruit toujours présent, je l'ai laissé au repos toute la journée et rallumé maintenant, le bruit se déclenche dès quelle se met en statut chauffage radiateur, il s'arrête en production sanitaire et le temps nécessaire pour switcher d'une production eau vers chauffage, il me reste une ancienne console de récupération faut-il retirer une carte pour essayer sur la chaudière ?
Merci de votre réponse.
gerry
Je suppose que vous vouliez dire de mettre le curseur de la console sur soleil (chauffage en permanence régis par les vannes thermostatiques), oui j'ai essayé bruit toujours présent, je l'ai laissé au repos toute la journée et rallumé maintenant, le bruit se déclenche dès quelle se met en statut chauffage radiateur, il s'arrête en production sanitaire et le temps nécessaire pour switcher d'une production eau vers chauffage, il me reste une ancienne console de récupération faut-il retirer une carte pour essayer sur la chaudière ?
Merci de votre réponse.
gerry
21 septembre 2022 à 20:07
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Bruit de buzzer chaudière Viessmann Vitola-biferral
Bonjour.
La position manuel s'active en basculant l'interrupteur automatique sur manuel.
Selon la version de votre tableau de régulation cet interrupteur peut-être caché : Quel est la version de votre tableau de régulation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
La position manuel s'active en basculant l'interrupteur automatique sur manuel.
Selon la version de votre tableau de régulation cet interrupteur peut-être caché : Quel est la version de votre tableau de régulation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 septembre 2022 à 11:51
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Bruit de buzzer chaudière Viessmann Vitola-biferral
Bonjour.
Dans ce que vous décrivez, je pense que le bruit vient du circulateur dès la mise en fonction du chauffage. mettez le chauffage en route et débranchez le circulateur qui doit être raccordé à l'aide d'une fiche située sous la jaquette, ce n'est pas compliqué et vous permettra de constater d'où vient le bruit.
Sauf erreur, la fiche en question est numérotée 20.
Bonne recherche.
Cordialement.
Dans ce que vous décrivez, je pense que le bruit vient du circulateur dès la mise en fonction du chauffage. mettez le chauffage en route et débranchez le circulateur qui doit être raccordé à l'aide d'une fiche située sous la jaquette, ce n'est pas compliqué et vous permettra de constater d'où vient le bruit.
Sauf erreur, la fiche en question est numérotée 20.
Bonne recherche.
Cordialement.
22 septembre 2022 à 14:00
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Bruit de buzzer chaudière Viessmann Vitola-biferral
Bonjour.
Si le bruit viens de la console de réglage de la chaudière (tableau TRIMATIK) il ne peut pas s'agir du circulateur de chauffage qui lui est externe à la chaudière !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Si le bruit viens de la console de réglage de la chaudière (tableau TRIMATIK) il ne peut pas s'agir du circulateur de chauffage qui lui est externe à la chaudière !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
23 septembre 2022 à 11:46
Réponse 6 forum dépannage chaudières
Bruit de buzzer chaudière Viessmann Vitola-biferral
Bonjour Messieurs, veuillez excuser ma réponse tardive, le bruit vient de la console de réglage, le technicien viens demain mercredi, je vous tiens au courant, merci pour vos suggestions.
Bien à vous.
3xz
Bien à vous.

27 septembre 2022 à 20:57
Réponse 7 forum dépannage chaudières
Bruit de buzzer chaudière Viessmann Vitola-biferral
Bonjour M 3xz.
Il se trouve que j'ai une chaudière Viessmann-Biferral de 1987 et que je rencontre depuis peu de temps le même problème que vous (à savoir un crépitement de relais dans la Tétramatik) et j'aimerais savoir si vous avez été dépanné et, si oui, quelle était la source du problème.
Je vous remercie d'avance car je m'inquiète un peu à l'idée de me retrouver sans chauffage à cette saison.
Il se trouve que j'ai une chaudière Viessmann-Biferral de 1987 et que je rencontre depuis peu de temps le même problème que vous (à savoir un crépitement de relais dans la Tétramatik) et j'aimerais savoir si vous avez été dépanné et, si oui, quelle était la source du problème.
Je vous remercie d'avance car je m'inquiète un peu à l'idée de me retrouver sans chauffage à cette saison.
27 janvier 2023 à 16:43
Réponse 8 forum dépannage chaudières
Bruit de buzzer chaudière Viessmann Vitola-biferral
Bonjour,
J'ai eu l'occasion de démonter la face avant de la console avec le technicien.
Le bruit provenait bien d'une pièce électronique no...
Après avoir pris des renseignements auprès de Viessmann, nous avons pu constater que cette pièce pouvait être enlevée car elle ne servait pas pour notre type de chauffage (montage standard).
Depuis, la chaudière fonctionne parfaitement. Pour pouvoir l'enlever, nous avons utilisé une pince à bec fin.
Si vous le souhaitez, vous pouvez me recontacter. 3xz.
J'ai eu l'occasion de démonter la face avant de la console avec le technicien.
Le bruit provenait bien d'une pièce électronique no...
Après avoir pris des renseignements auprès de Viessmann, nous avons pu constater que cette pièce pouvait être enlevée car elle ne servait pas pour notre type de chauffage (montage standard).
Depuis, la chaudière fonctionne parfaitement. Pour pouvoir l'enlever, nous avons utilisé une pince à bec fin.
Si vous le souhaitez, vous pouvez me recontacter. 3xz.
28 janvier 2023 à 00:42
Réponse 9 forum dépannage chaudières
Bruit de buzzer chaudière Viessmann Vitola-biferral
Bonjour et merci pour la rapidité de votre réponse.
Votre réponse, d'ailleurs, me paraît tout à fait cohérente car la chaudière, mis à part le bruit, fonctionne normalement.
Savez-vous quel était le composant bruyant ou sur quelle carte il se situait ?
Votre réponse, d'ailleurs, me paraît tout à fait cohérente car la chaudière, mis à part le bruit, fonctionne normalement.
Savez-vous quel était le composant bruyant ou sur quelle carte il se situait ?
30 janvier 2023 à 09:00
Réponse 10 forum dépannage chaudières
Bruit de buzzer chaudière Viessmann Vitola-biferral
Bonsoir.
Je ne saurais pas vous dire quel est le numéro du condensateur (pièce), je ne m'en rappelle plus, je peux vous en décrire plus ou moins.
Cette pièce se trouve sur la carte mère du fond en hauteur, à peu près derrière la plaque du thermostat (réglette graduée) de chauffe de la chaudière.
Il s'agit d'une pièce d'environ 1 cm carré, si vous regardez vous verrez deux pièces identiques, c'est la pièce de droite.
J'ai regardé sur la console de réserve, malheureusement c'est un autre modèle.
Attention 1 : lorsque vous tirerez les cartes, la carte avec le led numérique est très fragile au niveau de la nappe de fils, des soudures très fines. Le technicien m'a quasi arraché cette carte, j'ai dû la ressouder moi-même comme je pouvais.
Du coup, je me sers de mes vannes thermostatiques radiateurs pour réguler la température dans les chambres en attendant une période de repos de la chaudière (été).
Attention 2 : les plastiques oranges sont très cassants, ma façade de la chaudière est devenue un puzzle.
Attention 3 : pour découpler la façade avant de la console, celle-ci est clipsée en haut à gauche et à droite.
Rien d'autre. Pour refermer, j'ai foré par le dessus de la console et mis une vis qui rentre dans la languette de la façade avant.
La chaudière tourne nickel.
Bien à vous.
Gerry
Je ne saurais pas vous dire quel est le numéro du condensateur (pièce), je ne m'en rappelle plus, je peux vous en décrire plus ou moins.
Cette pièce se trouve sur la carte mère du fond en hauteur, à peu près derrière la plaque du thermostat (réglette graduée) de chauffe de la chaudière.
Il s'agit d'une pièce d'environ 1 cm carré, si vous regardez vous verrez deux pièces identiques, c'est la pièce de droite.
J'ai regardé sur la console de réserve, malheureusement c'est un autre modèle.
Attention 1 : lorsque vous tirerez les cartes, la carte avec le led numérique est très fragile au niveau de la nappe de fils, des soudures très fines. Le technicien m'a quasi arraché cette carte, j'ai dû la ressouder moi-même comme je pouvais.
Du coup, je me sers de mes vannes thermostatiques radiateurs pour réguler la température dans les chambres en attendant une période de repos de la chaudière (été).
Attention 2 : les plastiques oranges sont très cassants, ma façade de la chaudière est devenue un puzzle.
Attention 3 : pour découpler la façade avant de la console, celle-ci est clipsée en haut à gauche et à droite.
Rien d'autre. Pour refermer, j'ai foré par le dessus de la console et mis une vis qui rentre dans la languette de la façade avant.
La chaudière tourne nickel.
Bien à vous.
Gerry
30 janvier 2023 à 20:47
Réponse 11 forum dépannage chaudières
Bruit de buzzer chaudière Viessmann Vitola-biferral
Bonjour M. Gerry,
Encore un grand merci à vous ; j'ai en effet constaté que les plastiques étaient de médiocre qualité et j'ai été obligé, moi aussi, de coller les façades et de mettre des vis.
J'ai appelé un chauffagiste et il m'a promis de venir... C'est difficile à obtenir chez nous, donc ce n'est pas sûr qu'il vienne...
En tout cas, vous m'avez rassuré sur la gravité de mon cas, ce qui est déjà pas mal.
Sincères remerciements.
D. B.
Encore un grand merci à vous ; j'ai en effet constaté que les plastiques étaient de médiocre qualité et j'ai été obligé, moi aussi, de coller les façades et de mettre des vis.
J'ai appelé un chauffagiste et il m'a promis de venir... C'est difficile à obtenir chez nous, donc ce n'est pas sûr qu'il vienne...
En tout cas, vous m'avez rassuré sur la gravité de mon cas, ce qui est déjà pas mal.
Sincères remerciements.
D. B.
31 janvier 2023 à 11:38
Réponse 12 forum dépannage chaudières
Bruit de buzzer chaudière Viessmann Vitola-biferral
Bonjour.
Un dernier conseil pour votre chaudière : lorsque votre technicien démontera la console, restez avec lui, car par habitude, ils vont vite et sont brusques par rapport aux plastiques fragiles.
Le technicien qui est venu à mon domicile pour réparer, je l'ai fait avec lui car je connaissais ma chaudière (vieux modèle) dont je fais les entretiens moi-même, pas les réglages fins (°C et autres).
Je suis à votre service pour d'autres questions.
Bien à vous,
Gerry
Un dernier conseil pour votre chaudière : lorsque votre technicien démontera la console, restez avec lui, car par habitude, ils vont vite et sont brusques par rapport aux plastiques fragiles.
Le technicien qui est venu à mon domicile pour réparer, je l'ai fait avec lui car je connaissais ma chaudière (vieux modèle) dont je fais les entretiens moi-même, pas les réglages fins (°C et autres).
Je suis à votre service pour d'autres questions.
Bien à vous,
Gerry
31 janvier 2023 à 14:24
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière Viessmann Vitola Biferral ne tient plus les réglages
- N°15872 : Bonjour, Ma chaudière Viessmann Vitola Biferral (1995, 20000h de marche) ne tient plus ses réglages au bout de quelques heures.Le gicleur est neuf, les électrodes aussi, le gicleur 0,50/45 degrés, le volet d'air est ouvert...
- 2. Défaut brûleur chaudière Viessmann VITOLA 200
- N°23602 : Bonjour. Suite à la lecture du problème rencontré et résolu par FANOUDU83, je pense que ma chaudière Vitola 200 équipée d'un Vitoflame 100 présente les mêmes symptômes. En effet depuis quelques jours, le brûleur se...
- 3. Chaudière Viessmann Vitola Biferral avec brûleur 7218300
- N°21134 : Bonjour, J'ai une chaudière Viessmann avec brûleur 7218300. C'est une chaudière qui se trouve dans une maison que j'ai habité et qui est actuellement en location car j'ai été amené à changer de lieu de travail. Je...
- 4. Pression à 0 en deux heures chaudière Fioul Viessmann Vitola Biferral
- N°15951 : Bonjour, Tout d'abord, pardon pour le blabla mais là je n'en peux plus, j’atteins déjà plus de 600€ d'interventions "au temps passé" pour faire régler un problème qui n'est toujours pas résolu, et qui en plus ne...
- 5. Ajouter thermostat d'ambiance chaudière Viessmann Vitola Biferral
- N°18118 : Bonjour, Ma chaudière est une Viessmann Vitola Biferral avec une régulation Trimatik 7410160. Je voulais savoir si il était possible de rajouter un thermostat d'ambiance dans mon salon et s'il en existait sans fil. Merci...
- 6. Remplissage eau chaudière Viessmann Vitola-biferral-e BE-18
- N°12328 : Bonjour. Je viens d'aménager dans une maison équipée d'une chaudière Viessmann Vitola-biferral-e BE-18 de 1985. La pression d'eau est proche du minimum et je souhaite ajouter de l'eau dans le circuit de la...
- 7. Panne Chaudière Viessmann Vitola Biferral de 1985
- N°8186 : Bonjour, Je viens d'acheter une maison équipée d'une Chaudière Viessmann Vitola Biferral de 1985. La chaudière a tourné pendant 1 mois sans aucun problème et depuis Noël elle se met en sécurité 1 à 2 fois par jour. Le...
- 8. Chaudière Viessmann Vitola Biferral qui goutte
- N°22469 : Bonjour à tous. Je fais appel à votre aide et votre savoir faire car j'ai ma chaudière a fioul Viessmann Vitola Biferral qui goutte toutes les 3-4s sur un tuyau qui n'a pas de fermoir. C'est assez embêtant car je dois vider...
- 9. Réamorcage chaudière Viessmann Vitola-Biferral 1986
- N°23938 : Bonjour. Je me permets de vous contacter pour solliciter votre aide. Nous avons une chaudière Viessmann Vitola Biferral de 1986 qui ne fonctionne plus correctement depuis 2 nuits. Nous l'avons donc éteinte pour la nuit,...
- 10. Relais K4 tétramatik chaudière Vitola Biferral Viessmann
- N°23691 : Bonjour. Suite à la réponse de VETC au post 23653 : Caractéristiques relais K4 chaudière Vitola Biferral Viessmann Je n'ai trouvé pour l'instant qu'un N° sur la carte mère de tétramatik. L'image jointe donne ce...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite