J'ai une chaudière chaudière Viessmann Vitola-biferrall qui tourne comme une horloge depuis 1988.
Hier un bruit permanent comme une alerte sonore, (un buzzer),venant de la console de réglage, uniquement lorsque qu'elle passe en statut production chauffage, ce bruit est permanent, il s'arrête quand la chaudière passe en production eau chaude.
Action entamée, couper alimentation générale, couper contact allumage chaudière, modifier les curseurs de timer jour/nuit /direct, basculer en version été ( là le bruit s'arrête) mais j'ai besoin de chauffage donc je re-bascule et le bruit revient.
Auriez-vous une idée.
Merci.
gerry
J'ai une chaudière chaudière Viessmann Vitola-biferrall qui tourne comme une horloge depuis 1988.
Hier un bruit permanent comme une alerte sonore, (un buzzer),venant de la console de réglage, uniquement lorsque qu'elle passe en statut production chauffage, ce bruit est permanent, il s'arrête quand la chaudière passe en production eau chaude.
Action entamée, couper alimentation générale, couper contact allumage chaudière, modifier les curseurs de timer jour/nuit /direct, basculer en version été ( là le bruit s'arrête) mais j'ai besoin de chauffage donc je re-bascule et le bruit revient.
Auriez-vous une idée.
Merci.
gerry

21 septembre 2022 à 12:02
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Bruit de buzzer chaudière Viessmann Vitola-biferral
Bonsoir.
Vous devez avoir un relais, sur la carte de régulation, qui est fatigué.
Ce bruit est-il encore la lorsque vous mettez la régulation en manuel ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Vous devez avoir un relais, sur la carte de régulation, qui est fatigué.
Ce bruit est-il encore la lorsque vous mettez la régulation en manuel ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 septembre 2022 à 18:32
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Bruit de buzzer chaudière Viessmann Vitola-biferral
Bonjour, merci de votre réponse.
Je suppose que vous vouliez dire de mettre le curseur de la console sur soleil (chauffage en permanence régis par les vannes thermostatiques), oui j'ai essayé bruit toujours présent, je l'ai laissé au repos toute la journée et rallumé maintenant, le bruit se déclenche dès quelle se met en statut chauffage radiateur, il s'arrête en production sanitaire et le temps nécessaire pour switcher d'une production eau vers chauffage, il me reste une ancienne console de récupération faut-il retirer une carte pour essayer sur la chaudière ?
Merci de votre réponse.
gerry
Je suppose que vous vouliez dire de mettre le curseur de la console sur soleil (chauffage en permanence régis par les vannes thermostatiques), oui j'ai essayé bruit toujours présent, je l'ai laissé au repos toute la journée et rallumé maintenant, le bruit se déclenche dès quelle se met en statut chauffage radiateur, il s'arrête en production sanitaire et le temps nécessaire pour switcher d'une production eau vers chauffage, il me reste une ancienne console de récupération faut-il retirer une carte pour essayer sur la chaudière ?
Merci de votre réponse.
gerry
21 septembre 2022 à 20:07
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Bruit de buzzer chaudière Viessmann Vitola-biferral
Bonjour.
La position manuel s'active en basculant l'interrupteur automatique sur manuel.
Selon la version de votre tableau de régulation cet interrupteur peut-être caché : Quel est la version de votre tableau de régulation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
La position manuel s'active en basculant l'interrupteur automatique sur manuel.
Selon la version de votre tableau de régulation cet interrupteur peut-être caché : Quel est la version de votre tableau de régulation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 septembre 2022 à 11:51
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Bruit de buzzer chaudière Viessmann Vitola-biferral
Bonjour.
Dans ce que vous décrivez, je pense que le bruit vient du circulateur dès la mise en fonction du chauffage. mettez le chauffage en route et débranchez le circulateur qui doit être raccordé à l'aide d'une fiche située sous la jaquette, ce n'est pas compliqué et vous permettra de constater d'où vient le bruit.
Sauf erreur, la fiche en question est numérotée 20.
Bonne recherche.
Cordialement.
Dans ce que vous décrivez, je pense que le bruit vient du circulateur dès la mise en fonction du chauffage. mettez le chauffage en route et débranchez le circulateur qui doit être raccordé à l'aide d'une fiche située sous la jaquette, ce n'est pas compliqué et vous permettra de constater d'où vient le bruit.
Sauf erreur, la fiche en question est numérotée 20.
Bonne recherche.
Cordialement.
22 septembre 2022 à 14:00
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Bruit de buzzer chaudière Viessmann Vitola-biferral
Bonjour.
Si le bruit viens de la console de réglage de la chaudière (tableau TRIMATIK) il ne peut pas s'agir du circulateur de chauffage qui lui est externe à la chaudière !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Si le bruit viens de la console de réglage de la chaudière (tableau TRIMATIK) il ne peut pas s'agir du circulateur de chauffage qui lui est externe à la chaudière !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
23 septembre 2022 à 11:46
Réponse 6 forum dépannage chaudières
Bruit de buzzer chaudière Viessmann Vitola-biferral
Bonjour Messieurs, veuillez excuser ma réponse tardive, le bruit vient de la console de réglage, le technicien viens demain mercredi, je vous tiens au courant, merci pour vos suggestions.
Bien à vous.
3xz
Bien à vous.

27 septembre 2022 à 20:57
Réponse 7 forum dépannage chaudières
Bruit de buzzer chaudière Viessmann Vitola-biferral
Bonjour M 3xz.
Il se trouve que j'ai une chaudière Viessmann-Biferral de 1987 et que je rencontre depuis peu de temps le même problème que vous (à savoir un crépitement de relais dans la Tétramatik) et j'aimerais savoir si vous avez été dépanné et, si oui, quelle était la source du problème.
Je vous remercie d'avance car je m'inquiète un peu à l'idée de me retrouver sans chauffage à cette saison.
Il se trouve que j'ai une chaudière Viessmann-Biferral de 1987 et que je rencontre depuis peu de temps le même problème que vous (à savoir un crépitement de relais dans la Tétramatik) et j'aimerais savoir si vous avez été dépanné et, si oui, quelle était la source du problème.
Je vous remercie d'avance car je m'inquiète un peu à l'idée de me retrouver sans chauffage à cette saison.
27 janvier 2023 à 16:43
Réponse 8 forum dépannage chaudières
Bruit de buzzer chaudière Viessmann Vitola-biferral
Bonjour,
J'ai eu l'occasion de démonter la face avant de la console avec le technicien.
Le bruit provenait bien d'une pièce électronique no...
Après avoir pris des renseignements auprès de Viessmann, nous avons pu constater que cette pièce pouvait être enlevée car elle ne servait pas pour notre type de chauffage (montage standard).
Depuis, la chaudière fonctionne parfaitement. Pour pouvoir l'enlever, nous avons utilisé une pince à bec fin.
Si vous le souhaitez, vous pouvez me recontacter. 3xz.
J'ai eu l'occasion de démonter la face avant de la console avec le technicien.
Le bruit provenait bien d'une pièce électronique no...
Après avoir pris des renseignements auprès de Viessmann, nous avons pu constater que cette pièce pouvait être enlevée car elle ne servait pas pour notre type de chauffage (montage standard).
Depuis, la chaudière fonctionne parfaitement. Pour pouvoir l'enlever, nous avons utilisé une pince à bec fin.
Si vous le souhaitez, vous pouvez me recontacter. 3xz.
28 janvier 2023 à 00:42
Réponse 9 forum dépannage chaudières
Bruit de buzzer chaudière Viessmann Vitola-biferral
Bonjour et merci pour la rapidité de votre réponse.
Votre réponse, d'ailleurs, me paraît tout à fait cohérente car la chaudière, mis à part le bruit, fonctionne normalement.
Savez-vous quel était le composant bruyant ou sur quelle carte il se situait ?
Votre réponse, d'ailleurs, me paraît tout à fait cohérente car la chaudière, mis à part le bruit, fonctionne normalement.
Savez-vous quel était le composant bruyant ou sur quelle carte il se situait ?
30 janvier 2023 à 09:00
Réponse 10 forum dépannage chaudières
Bruit de buzzer chaudière Viessmann Vitola-biferral
Bonsoir.
Je ne saurais pas vous dire quel est le numéro du condensateur (pièce), je ne m'en rappelle plus, je peux vous en décrire plus ou moins.
Cette pièce se trouve sur la carte mère du fond en hauteur, à peu près derrière la plaque du thermostat (réglette graduée) de chauffe de la chaudière.
Il s'agit d'une pièce d'environ 1 cm carré, si vous regardez vous verrez deux pièces identiques, c'est la pièce de droite.
J'ai regardé sur la console de réserve, malheureusement c'est un autre modèle.
Attention 1 : lorsque vous tirerez les cartes, la carte avec le led numérique est très fragile au niveau de la nappe de fils, des soudures très fines. Le technicien m'a quasi arraché cette carte, j'ai dû la ressouder moi-même comme je pouvais.
Du coup, je me sers de mes vannes thermostatiques radiateurs pour réguler la température dans les chambres en attendant une période de repos de la chaudière (été).
Attention 2 : les plastiques oranges sont très cassants, ma façade de la chaudière est devenue un puzzle.
Attention 3 : pour découpler la façade avant de la console, celle-ci est clipsée en haut à gauche et à droite.
Rien d'autre. Pour refermer, j'ai foré par le dessus de la console et mis une vis qui rentre dans la languette de la façade avant.
La chaudière tourne nickel.
Bien à vous.
Gerry
Je ne saurais pas vous dire quel est le numéro du condensateur (pièce), je ne m'en rappelle plus, je peux vous en décrire plus ou moins.
Cette pièce se trouve sur la carte mère du fond en hauteur, à peu près derrière la plaque du thermostat (réglette graduée) de chauffe de la chaudière.
Il s'agit d'une pièce d'environ 1 cm carré, si vous regardez vous verrez deux pièces identiques, c'est la pièce de droite.
J'ai regardé sur la console de réserve, malheureusement c'est un autre modèle.
Attention 1 : lorsque vous tirerez les cartes, la carte avec le led numérique est très fragile au niveau de la nappe de fils, des soudures très fines. Le technicien m'a quasi arraché cette carte, j'ai dû la ressouder moi-même comme je pouvais.
Du coup, je me sers de mes vannes thermostatiques radiateurs pour réguler la température dans les chambres en attendant une période de repos de la chaudière (été).
Attention 2 : les plastiques oranges sont très cassants, ma façade de la chaudière est devenue un puzzle.
Attention 3 : pour découpler la façade avant de la console, celle-ci est clipsée en haut à gauche et à droite.
Rien d'autre. Pour refermer, j'ai foré par le dessus de la console et mis une vis qui rentre dans la languette de la façade avant.
La chaudière tourne nickel.
Bien à vous.
Gerry
30 janvier 2023 à 20:47
Réponse 11 forum dépannage chaudières
Bruit de buzzer chaudière Viessmann Vitola-biferral
Bonjour M. Gerry,
Encore un grand merci à vous ; j'ai en effet constaté que les plastiques étaient de médiocre qualité et j'ai été obligé, moi aussi, de coller les façades et de mettre des vis.
J'ai appelé un chauffagiste et il m'a promis de venir... C'est difficile à obtenir chez nous, donc ce n'est pas sûr qu'il vienne...
En tout cas, vous m'avez rassuré sur la gravité de mon cas, ce qui est déjà pas mal.
Sincères remerciements.
D. B.
Encore un grand merci à vous ; j'ai en effet constaté que les plastiques étaient de médiocre qualité et j'ai été obligé, moi aussi, de coller les façades et de mettre des vis.
J'ai appelé un chauffagiste et il m'a promis de venir... C'est difficile à obtenir chez nous, donc ce n'est pas sûr qu'il vienne...
En tout cas, vous m'avez rassuré sur la gravité de mon cas, ce qui est déjà pas mal.
Sincères remerciements.
D. B.
31 janvier 2023 à 11:38
Réponse 12 forum dépannage chaudières
Bruit de buzzer chaudière Viessmann Vitola-biferral
Bonjour.
Un dernier conseil pour votre chaudière : lorsque votre technicien démontera la console, restez avec lui, car par habitude, ils vont vite et sont brusques par rapport aux plastiques fragiles.
Le technicien qui est venu à mon domicile pour réparer, je l'ai fait avec lui car je connaissais ma chaudière (vieux modèle) dont je fais les entretiens moi-même, pas les réglages fins (°C et autres).
Je suis à votre service pour d'autres questions.
Bien à vous,
Gerry
Un dernier conseil pour votre chaudière : lorsque votre technicien démontera la console, restez avec lui, car par habitude, ils vont vite et sont brusques par rapport aux plastiques fragiles.
Le technicien qui est venu à mon domicile pour réparer, je l'ai fait avec lui car je connaissais ma chaudière (vieux modèle) dont je fais les entretiens moi-même, pas les réglages fins (°C et autres).
Je suis à votre service pour d'autres questions.
Bien à vous,
Gerry
31 janvier 2023 à 14:24