Question Forum Chauffage : Chaudière condensation neuve radiateurs froids
Bonsoir à tous,
Je suis nouvellement inscrit même si je suis ce forum avec une grande attention, et sur lequel j’ai trouvé nombres de réponses à mes questions.
Voilà mon souci : j’ai une chaudière gaz condensation neuve Elm Leblanc et mon système comporte 13 radiateurs.
Dans une salle de bains à l’étage, il y a 2 radiateurs, raccordés via un T, le souci c’est qu’un des 2 reste presque tout le temps froid, sauf quand je coupe les 4 gros radiateurs du salon lorsque la cheminée est en route.
J’ai tout essayé : vitesse du circulateur, purges régulières, pression OK, pot à boues vidé régulièrement équilibrage du circuit sur lequel il est raccordé. Il ne fonctionne en fait que lorsque les radiateurs "gros consommateurs" sont à l’arrêt !
D’ailleurs, sur ces gros radiateurs, les tés de réglage sont presque au minimum.
Que puis-je faire de mieux ?
Existe-t-il des systèmes avec un circulateur "externe" qu’on pourrait installer sur la tuyauterie qui pose problème.
Je vous remercie pour vos futures réponses.
Bonne soirée.
Je suis nouvellement inscrit même si je suis ce forum avec une grande attention, et sur lequel j’ai trouvé nombres de réponses à mes questions.
Voilà mon souci : j’ai une chaudière gaz condensation neuve Elm Leblanc et mon système comporte 13 radiateurs.
Dans une salle de bains à l’étage, il y a 2 radiateurs, raccordés via un T, le souci c’est qu’un des 2 reste presque tout le temps froid, sauf quand je coupe les 4 gros radiateurs du salon lorsque la cheminée est en route.
J’ai tout essayé : vitesse du circulateur, purges régulières, pression OK, pot à boues vidé régulièrement équilibrage du circuit sur lequel il est raccordé. Il ne fonctionne en fait que lorsque les radiateurs "gros consommateurs" sont à l’arrêt !
D’ailleurs, sur ces gros radiateurs, les tés de réglage sont presque au minimum.
Que puis-je faire de mieux ?
Existe-t-il des systèmes avec un circulateur "externe" qu’on pourrait installer sur la tuyauterie qui pose problème.
Je vous remercie pour vos futures réponses.
Bonne soirée.
20 décembre 2022 à 00:02
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Chaudière condensation neuve radiateurs froids
J’ai oublié de dire ceci : l’eau chaude arrive parfois jusqu’au robinet du chauffage "froid" en question mais ne dépasse pas ce robinet (standard).
Merci.
Merci.
20 décembre 2022 à 01:29
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Chaudière condensation neuve radiateurs froids
Dans cette Sdb, il y a un sèche-serviettes et un petit radiateur en fonte.
J’ai fait le test suivant : couper le radiateur en fonte: le sèche-serviette ne chauffe pas.
Je coupe le sèche-serviettes, le radiateur en fonte chauffe.
J’ai fait le test suivant : couper le radiateur en fonte: le sèche-serviette ne chauffe pas.
Je coupe le sèche-serviettes, le radiateur en fonte chauffe.
20 décembre 2022 à 14:56
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage
Chaudière condensation neuve radiateurs froids
Bonjour.
Faire un diagnostique définitif à distance est compliqué, mais il semblerait que dans votre cas,on appelle çà des radiateurs qui se contrarient.
C'est souvent le fait d'une alimentation trop petite, voire un bouchon qui circule, à moins que vous n'aviez un radiateur raccordé à l'envers (arrivée à la place du retour).
Avez-vous fait l'essai de n'ouvrir qu'à moitié les deux robinets des radiateurs en question et les laisser ainsi un bon moment ? Faites l'expérience et revenez sur le site nous informer.
Cordialement.
Faire un diagnostique définitif à distance est compliqué, mais il semblerait que dans votre cas,on appelle çà des radiateurs qui se contrarient.
C'est souvent le fait d'une alimentation trop petite, voire un bouchon qui circule, à moins que vous n'aviez un radiateur raccordé à l'envers (arrivée à la place du retour).
Avez-vous fait l'essai de n'ouvrir qu'à moitié les deux robinets des radiateurs en question et les laisser ainsi un bon moment ? Faites l'expérience et revenez sur le site nous informer.
Cordialement.
22 décembre 2022 à 11:25
Réponse 4 d'un contributeur du forum-chauffage
Chaudière condensation neuve radiateurs froids
Bonjour.
En fait j’ai ouvert tous les tés à fond, et purgé à l’étage.
Ensuite je n’ai ouvert que les 2 radiateurs défaillants, puis toute la colonne sur laquelle ils sont branchés.
Enfin j’ai ouvert le reste des radiateurs, ça fonctionne.
Il a du y avoir un bouchon, des boues peut-être ?
En fait j’ai ouvert tous les tés à fond, et purgé à l’étage.
Ensuite je n’ai ouvert que les 2 radiateurs défaillants, puis toute la colonne sur laquelle ils sont branchés.
Enfin j’ai ouvert le reste des radiateurs, ça fonctionne.
Il a du y avoir un bouchon, des boues peut-être ?
22 décembre 2022 à 13:50