Question Forum Chauffage : Variation de pression Flexcon chaudière Viessmann Vitola Uniferral-e
Bonjour.
Lors de la mise en route début novembre de ma chaudière Viessmann Vitola Uniferral-e (NE22) datant de 1991, j'ai remarqué que la pression indiquée sur le Flexcon variait beaucoup.
La chaudière est programmée pour démarrer à 8.00h et s'arrêter à 23.00h.
Le matin l'aiguille du manomètre Flexcon est proche du zéro (température circuit radiateurs environ 40°).
Quand la chaudière tourne pendant 30 minutes, l'aiguille dépasse les 3 bars (température environ 70°).
Par mesure de précaution, j'ai coupé la chaudière.
L'eau est montée à 80°, chaudière coupée. Puis la pression est tombée à 1 bar au bout de 10 minutes.
J'ai rallumé la chaudière et elle a tourné pendant 4 minutes pour maintenir la température à 70°. Pression : 1,5 bar.
Par contre lors de la phase de repos, la pression est retombée à presque zéro bar...
Que peut-on en conclure ?
Merci à vous tous pour vos avis et aides.
Lors de la mise en route début novembre de ma chaudière Viessmann Vitola Uniferral-e (NE22) datant de 1991, j'ai remarqué que la pression indiquée sur le Flexcon variait beaucoup.
La chaudière est programmée pour démarrer à 8.00h et s'arrêter à 23.00h.
Le matin l'aiguille du manomètre Flexcon est proche du zéro (température circuit radiateurs environ 40°).
Quand la chaudière tourne pendant 30 minutes, l'aiguille dépasse les 3 bars (température environ 70°).
Par mesure de précaution, j'ai coupé la chaudière.
L'eau est montée à 80°, chaudière coupée. Puis la pression est tombée à 1 bar au bout de 10 minutes.
J'ai rallumé la chaudière et elle a tourné pendant 4 minutes pour maintenir la température à 70°. Pression : 1,5 bar.
Par contre lors de la phase de repos, la pression est retombée à presque zéro bar...
Que peut-on en conclure ?
Merci à vous tous pour vos avis et aides.
23 novembre 2022 à 13:59
Réponse 1 forum réparation chaudières
Variation de pression Flexcon chaudière Viessmann Vitola Uniferral-e
Bonjour.
Que votre vase d'expansion (Flexcon) est HS et à remplacer.
Ce n'est pas une grosse dépense, ni une grosse intervention, sauf s'il est mal placé, car parfois difficilement accessible.
Cordialement.
Que votre vase d'expansion (Flexcon) est HS et à remplacer.
Ce n'est pas une grosse dépense, ni une grosse intervention, sauf s'il est mal placé, car parfois difficilement accessible.
Cordialement.
23 novembre 2022 à 17:35
Réponse 2 forum réparation chaudières
Variation de pression Flexcon chaudière Viessmann Vitola Uniferral-e
Merci JR48 pour votre réponse. Je pense que c'est effectivement la pièce défectueuse.
J'ai testé le vase et en appuyant sur la valve, un peu d'eau est sortie. La membrane est probablement percée.
J'ai testé le vase et en appuyant sur la valve, un peu d'eau est sortie. La membrane est probablement percée.
23 novembre 2022 à 19:49
Réponse 3 forum réparation chaudières
Variation de pression Flexcon chaudière Viessmann Vitola Uniferral-e
Bonsoir,
J'ai remplacé le vase d'expansion hier. Il était effectivement rempli d'eau. Depuis la pression s'est stabilisée (1,5 bar) pendant la journée. La nuit par contre quand je coupe la chaudière, la pression descend à 1 bar.
Est-ce normal ?
Merci d'avance pour votre réponse.
J'ai remplacé le vase d'expansion hier. Il était effectivement rempli d'eau. Depuis la pression s'est stabilisée (1,5 bar) pendant la journée. La nuit par contre quand je coupe la chaudière, la pression descend à 1 bar.
Est-ce normal ?
Merci d'avance pour votre réponse.
26 novembre 2022 à 21:04
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Remplissage eau chaudière Viessmann Vitola-biferral-e BE-18
- N°12328 : Bonjour. Je viens d'aménager dans une maison équipée d'une chaudière Viessmann Vitola-biferral-e BE-18 de 1985. La pression d'eau est proche du minimum et je souhaite ajouter de l'eau dans le circuit de la...
- 2. Pression à 0 en deux heures chaudière Fioul Viessmann Vitola Biferral
- N°15951 : Bonjour, Tout d'abord, pardon pour le blabla mais là je n'en peux plus, j’atteins déjà plus de 600€ d'interventions "au temps passé" pour faire régler un problème qui n'est toujours pas résolu, et qui en plus ne...
- 3. Chaudière Viessmann Vitola Biferral ne tient plus les réglages
- N°15872 : Bonjour, Ma chaudière Viessmann Vitola Biferral (1995, 20000h de marche) ne tient plus ses réglages au bout de quelques heures.Le gicleur est neuf, les électrodes aussi, le gicleur 0,50/45 degrés, le volet d'air est ouvert...
- 4. Chaudière Viessmann Vitola Biferral avec brûleur 7218300
- N°21134 : Bonjour, J'ai une chaudière Viessmann avec brûleur 7218300. C'est une chaudière qui se trouve dans une maison que j'ai habité et qui est actuellement en location car j'ai été amené à changer de lieu de travail. Je...
- 5. Récupération chaudière Viessmann Vitola fioul
- N°21827 : Bonjour. Bonne année à tout le monde. Un ami m'a donné une chaudière (car changement de chauffage) Viessmann Vitola fioul = 719756902366104, ce-008506, ve2a, ce-0085 AQ 0700, régulation 100 type kc2 avec un brûleur...
- 6. Problème horloge chaudière Viessmann Vitola-uniferral
- N°18705 : Bonjour, J'ai une chaudière Viessmann Vitola-uniferral, sur l'horloge je règle pour fonctionner de 6h à 23h, mais après 23h la chaudière reste en mode normal, elle devrait se mettre en mode réduit, par contre je peux...
- 7. Agmentation constante de pression chaudière Viessmann Vitola
- N°14572 : Bonjour J'ai une chaudière de marque Viessmann modèle Vitola Biferral de 1983 avec production d'eau chaude. Depuis quelques temps, la pression du circuit de chauffage monte doucement mais tout le temps. J'ai changé la vanne de...
- 8. Suppression boiler intégré chaudière Viessmann Vitola 111
- N°19950 : Bonjour, J'ai une chaudière Viessmann Vitola 111 avec priorité sanitaire qui a des fuites au niveau du ballon d'ECS. Je voudrais le supprimer pour me servir de la chaudière uniquement pour le chauffage. Puis-je le supprimer...
- 9. Défaut brûleur chaudière Viessmann VITOLA 200
- N°23602 : Bonjour. Suite à la lecture du problème rencontré et résolu par FANOUDU83, je pense que ma chaudière Vitola 200 équipée d'un Vitoflame 100 présente les mêmes symptômes. En effet depuis quelques jours, le brûleur se...
- 10. Problème régulation chaudière Viessmann fuel Vitola Uniferral
- N°21790 : Bonjour à tous. Je chauffe ma maison à l'aide d'une chaudière Viessmann fuel Vitola Uniferral. Cette chaudière est pilotée par une régulation Dekamatik-HK1 (7415149) et c'est cette dernière qui me pose problème. J'ai...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite