Bonjour.

Nous avons un chauffage au gaz avec des radiateurs Acova, qui n'a jamais vraiment bien fonctionné, la chaudière fournit de l'eau chaude, mais les radiateurs chauffent peu ou pas du tout (de guerre lasse, j'en ai remplacé certains par des électriques).
Cela dure depuis 25 ans, et ce matin, le froid me motivant pour jeter un nouveau coup d’œil, je me demande si je n'ai pas trouvé la raison.
Ma nouvelle hypothèse est qu'on nous a mis à l'origine des robinets pour installation monotube alors que c'est une bitube.
Ci-jointe photos d'un répartiteur (confirmant que c'est bitube ?), et d'un robinet. Je précise qu'il n'y a rien sur le robinet permettant de fermer le bypass.

Je vous serais très reconnaissant si quelqu'un de plus compétent que moi pouvait confirmer (ou infirmer) mon hypothèse !

Cordialement, jfd

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
img 6949img 6948

15 décembre 2022 à 10:07
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage

Radiateurs Acova monopoint jamais vraiment chauds

JR48
Membre inscrit
JR48
358 messages
Bonjour.

Il semble en effet que c'est une installation bi-tubes qu'est la votre, et le robinet monotube ne convient pas pour ce type de raccordement.
Les radiateurs Acova sont particuliers et sont munis de pastille intérieure qui permettent de forcer la circulation surtout pour les radiateurs de grande taille.
Il vous faudrait faire la modification nécessaire pour un bon fonctionnement,mais cela implique un arrêt du chauffage le temps d'exécuter les travaux et nous sommes à l'entrée de l'hiver.
Pas très brillant comme situation.
Bon courage.
Cordialement.
15 décembre 2022 à 11:06
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage

Radiateurs Acova monopoint jamais vraiment chauds

medoc
Membre inscrit
medoc
2 messages
@JR48 Merci.

Personne n'avait jamais identifié le problème, c'est sans doute trop gros.
Les radiateurs marchent un peu ou pas du tout selon leur humeur, et on n'est jamais arrivé à chauffer correctement dès qu'il fait vraiment froid (heureusement le gros du chauffage est par un plancher chauffant au rdc, les radiateurs sont dans des chambres et autres pièces auxiliaires...)

Si ce n'est pas abuser, une idée de référence de remplacement ?
15 décembre 2022 à 13:44
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage

Radiateurs Acova monopoint jamais vraiment chauds

JR48
Membre inscrit
JR48
358 messages
Re.
Dans la pratique, les radiateurs Acova sont souvent du sur-mesure, dont les orifices de raccordement sont demandés en fonction de la distribution de la tuyauterie, et ont un sens de raccordement, il y a un repère coté arrivée sur le collecteur du radiateur, qui ressemble un peu à une encoche sur le métal.
En ce qui concerne le votre (photo) il faudrait savoir ou se trouve l'arrivée et le retour, si raccordé dans le mauvais sens, ça ne marchera pas, c'est sans doute votre problème et pour y remédier, il faut rechercher le bon sens de circulation et modifier les tuyauteries en conséquence.un autre indice est le purgeur en principe, toujours situé coté retour.
Cordialement.
15 décembre 2022 à 16:28
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Bas radiateurs froid à l'étage et radiateurs jamais très chauds
    N°15962 : Bonjour, Je viens vers vous car mon constructeur et le chauffagiste me mènent en bateau ! J'ai donc une maison neuve bien isolée, et nous avons beaucoup de mal à chauffer les radiateurs de l'étage. En fait le haut des...
  • 2. Avis sur radiateurs Noirot Calidou Plus
    N°10235 : Bonjour, Je suis sur le point d'installer des radiateurs Calidou Plus Noirot, est-ce que quelqu'un connait ce type de chauffage. Sont-ils économiques ? Merci pour vos informations.
  • 3. Adaptateur radiateur électrique
    N°482 : Bonjour, Je possède des radiateurs électriques à inertie de marque WIBO. Il me manque entre le fil de thermostat et le fil du radiateur, l'adaptateur de prise ou thermocouple. Comment puis-je résoudre mon problème ?
  • 4. Radiateur Acova Fassane ne chauffe plus
    N°2688 : Mon radiateur Acova fassane ne chauffe plus alors que le boîtier de régulation semble fonctionner correctement (pilotage des leds = OK, bruit de basculement du relais interne quand je fais varier la consigne de...
  • 5. Chauffage maison à étages radiateurs étages chauds mais rez de chaussée froid
    N°15476 : Bonjour, Je vous expose mon problème. Je possède une chaudière Vitodens 100-W (de chez Viessmann) installée en septembre 2011, avec un filtre à boue. Un circulateur est présent (dans la chaudière), et fonctionne très...
  • 6. Avis radiateurs électriques marque Carrera
    N°15000 : Bonjour, Je cherche à me renseigner sur des radiateurs de type Carrera, en effet ce jour une offre assez intéressante sur des radiateurs à double cœur de chauffe (radiateur fonte + rayonnant alu Concerto 2000W) et avant...
  • 7. Radiateur Acova 230v-1250w et voyant clignote rouge
    N°11017 : Bonjour. J'ai un radiateur de marque Acova 220volts de 1250W, référence TAQ-125-086-1. Ce radiateur ne chauffe plus et le voyant rouge clignote. D'après la notice d'utilisation, ce voyant simule une anomalie du radiateur et...
  • 8. Certains radiateurs restent chauds
    N°6275 : Bonjour. Je possède une installation chauffage central avec chaudière fioul De Dietrich, classique mais un peu ancienne (30 ans) avec vanne 3 voies (régleur VIMO A 26), circulateur d’eau et thermostat d’ambiance...
  • 9. Réglage chaudière Chappée 3.33 Luna Duo
    N°19003 : Bonjour. J'ai une chaudière Chappée 3.33 Luna duo depuis 8 ans. Je ne comprends pas comment la régler car je m'aperçois, depuis le temps me diriez-vous, qu'elle a toujours les paramètres d'usine. Le thermostat d'ambiance...
  • 10. Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur
    N°4713 : Bonjour. LVI CE609 Vik radiateur électrique à fluide caloporteur, 900 Watts. Mon radiateur ne chauffe plus du tout, la led verte indiquant qu'il est censé chauffer, s'allume 2 secondes puis s’éteint 2 sec et ainsi de...
>>> Résultats suivants pour : Radiateurs Acova monopoint jamais vraiment chauds >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite