Question Forum Chauffage : Problème explosion chaudière Buderus GU115 fioul

J_P
Membre inscrit
J_P
2 messages
Bonjour.

Nous avons une chaudière fioul Buderus GU115 de 1995 qui produit ECS et chauffage.
L'entretien est régulièrement fait par un chauffagiste.
Notre problème : 2 à 3 fois par an, la chaudière "explose", et le tuyau d'évacuation des fumées se sort de son logement à l'arrière de la chaudière. hormis cela.
La chaudière tourne parfaitement, le chauffagiste pencherait pour un problème électronique aléatoire, du côté du boitier de programmation situé sur la chaudière.

Si vous avez eu le même problème...
Merci.
07 décembre 2022 à 10:09
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Problème explosion chaudière Buderus GU115 fioul

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour.

Votre chaudière est une Buderus mais le brûleur est-il aussi de la même marque ?
Quel est son type, modèle, numéro de série et année ?
Si votre brûleur est une version flamme bleue il y a des vérifications à faire...

N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 décembre 2022 à 10:47
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Problème explosion chaudière Buderus GU115 fioul

J_P
Membre inscrit
J_P
2 messages
Bonjour.

Voici quelques photos que j'ai sur mon portable.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
hs3220img 0512img 1326img 0509img 0514

07 décembre 2022 à 11:14
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Problème explosion chaudière Buderus GU115 fioul

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour.

Votre brûleur ressemble à une version "flamme bleue" il faut donc s'assurer :
- Que le gicleur est bien de la marque, du modèle, du type préconisé par Buderus (pas un autre) !!!
- Que le clapet derrière le gicleur est toujours en place,
- Que le joint de tête de combustion est en bon état,
- Que la tête de combustion est bien réglée,
- Que la pression de pulvérisation du fioul est conforme aux préconisations,
- Que la dépression d'aspiration fioul est conforme et ne dépasse pas -0.35 Bars,
- Que les analyses de combustion correspondent elles aussi aux préconisations Buderus.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 décembre 2022 à 18:09
Réponse 4 forum dépannage chaudières

Problème explosion chaudière Buderus GU115 fioul

Martien-071
Membre inscrit
Martien-071
2 022 messages
Bonjour les Terriens !

Je ne fais qu'un passage éclair (pas explosif) pour déposer le manuel du brûleur.
Voir p20
Il s'agit bien d'un brûleur "flamme bleue".

Cordialement, Martien-071
Brûleur Buderus
08 décembre 2022 à 09:54
Réponse 5 forum dépannage chaudières

Problème explosion chaudière Buderus GU115 fioul

JR48
Membre inscrit
JR48
358 messages
Bonjour.
Les symptômes de votre problème semblent provenir d'un défaut d'électrodes, plus exactement lorsque le train d'étincelles se forme derrière le gicleur et non pas devant.
A ce moment là ,la pulvérisation s'enflamme quand le foyer est plein du brouillard de fioul, ce qui entraine une petite explosion.
Il faut voir l'état de ces électrodes,et les remplacer si nécessaire.
Ce problème existait sur les brûleurs Cuenod D3, Cuenotherm, quand les électrodes étaient séparées, une droite et une gauche,et non un ensemble comme sur les brûleurs actuels, ce qui est beaucoup mieux.
Cordialement.
09 décembre 2022 à 11:34
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème explosion chaudière De Dietrich
    N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
  • 2. Panne sur chaudière Buderus G115
    N°4703 : J'ai une panne intempestive sur ma chaudière Buderus G115 flamme bleue ; elle se met en sécurité à chaque démarrage à froid c'est-à-dire lorsqu’elle n'a fait aucun cycle de chauffe depuis une heure, je la relance 2 à 3...
  • 3. Problème chaudière neuve Chappée mutine évolution
    N°16555 : Bonsoir !!! Je vous expose mon cas, chaudière neuve Chappée mutine évolution 32 kW livrée le 28/12/13, fioul 1200 litres livrés le 8/01/14 (il restait 300 litres ancien propriétaire), mise en route par Savelys le 11/01,...
  • 4. Chaudière fioul Buderus ne chauffe pas la nuit
    N°5562 : Bonjour, j'ai une chaudière fioul Buderus logano SC115 avec commande électronique logamatic + thermostat int Buderus BFU + sonde extérieur. Le problème est que la nuit il n'y a pas de chauffage et le jour c'est du n'importe...
  • 5. Problème chaudière mise en sécurité incessante
    N°2373 : Bonjour, peut-être pourrez-vous m'aider. Je n'avais pas tellement les moyens de faire le plein de ma cuve à fuel, j'ai donc attendu le dernier moment pour le faire. Vers la fin, ma chaudière (fioul Cythia de Guillot) se...
  • 6. Problème goudronnage chaudière fioul Ciney DM 1322
    N°16411 : Bonjour. Nouveau venu, j'ai besoin de votre science. Sur une chaudière fonte Ciney DM 1322 de 1980 j'ai fait changer le brûleur HS par un Cuenod C4 de 1986 avec le même gicleur que l'ancien brûleur 0.5 à 60°. J'ai...
  • 7. Problème chaudière Rotex fioul
    N°8133 : J'ai aussi une chaudière Rotex fioul et également je ne suis pas satisfaite : installée depuis 4 ans, elle est sans arrêt en panne, (l'hiver dernier l'installateur devait passer une fois par semaine suivant les périodes) ;...
  • 8. Problème brûleur fioul chaudière Chappée cf4r
    N°2267 : Salut à tous, j'ai un souci avec mon brûleur de chaudière de marque Chappée cf4r. Il fonctionne 3 ou 4 heures sans s'arrêter puis il se met en sécurité, je n'arrive pas à trouver la panne. Merci.
  • 9. Problème circulation eau radiateur fioul Buderus
    N°6986 : Bonjour. Mon thermostat d'ambiance demande 20° à la chaudière car la maison est à 17°. Ma chaudière Buderus à fioul chauffe l'eau à 75°C, le premier radiateur situé après la chaudière à 1m d'elle est chaud. Le tout...
  • 10. Chaudière fioul Buderus s115 problème régulateur Logamatic
    N°7545 : Bonjour, j'ai une chaudière fioul Buderus s 115 avec régulateur Logamatic. Depuis que j'ai remis sur la position hiver sur la chaudière, mon circulateur démarre quand il le pense. J'ai donc vérifié le circulateur : il...
>>> Résultats suivants pour : Problème explosion chaudière Buderus GU115 fioul >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite