Bonjour.

Depuis plusieurs semaines, ma chaudière Wolf COB 29 (badgée Zaegel Held BlueDens FC29...) est capricieuse : elle démarre normalement, puis au bout de quelques secondes elle peut se couper.
Ça ne le fait pas à chaque fois, mais assez régulièrement et de plus en plus souvent.
Le contrôleur de flamme ne détecte plus de flamme. Je ne sais pas précisément pourquoi il réagit ainsi puisqu'il me semble bien entendre la flamme.
La chaudière va avoir 12 ans en janvier et je compte bien la remplacer par une PAC dès que possible pour un gain de confort et je l'espère un gain économique.
En attendant, ça me casse les pieds de devoir régulièrement descendre à la cave la réarmer...
Quelles peuvent être les causes de cette panne ?
Merci d'avance.
Sébastien
31 octobre 2022 à 16:19
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Chaudière Wolf COB 29 panne 004 Pas de flamme

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonsoir.

De quand date sont dernier entretien annuel obligatoire réaliser par un professionnel ?
Le filtre fioul dégazeur est-il bien remplis de fioul ?
Son niveau reste-t-il stable ?
La cartouche filtrante est-elle neuve ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
31 octobre 2022 à 18:52
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Chaudière Wolf COB 29 panne 004 Pas de flamme

Biazzi89
Membre inscrit
Biazzi89
15 messages
Le dernier entretien date de décembre, la cartouche a été changée lors du dernier entretien.
Le prochain entretien ne devrait pas tarder, je vais les appeler pour l'avancer.
C'est vrai que ça pourrait être une saleté qui perturbe l'alimentation en fioul, même si les filtres ont toujours été super propres.
31 octobre 2022 à 19:19
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Chaudière Wolf COB 29 panne 004 Pas de flamme

JR48
Membre inscrit
JR48
358 messages
Bonjour.

Avez-vous vérifié l'état de propreté de la cellule ?
Vérifiez également si les électrodes produisent bien les étincelles.
Le fioul est-il bien pulvérisé ? le remplacement du dernier gicleur est-il ancien ? l'entretien est-il fait régulièrement ?
Autant de petits détails susceptibles de causer une panne intermittente.
Cordialement.
31 octobre 2022 à 19:33
Réponse 4 forum dépannage chaudières

Chaudière Wolf COB 29 panne 004 Pas de flamme

Biazzi89
Membre inscrit
Biazzi89
15 messages
Lors des premières pannes j'ai pensé aux électrodes mais j'ai bien une flamme à chaque démarrage, le gicleur a été changé en décembre 2021, le précédent avait fait 3 ou 4 ans. L'entretien est fait tous les ans. Le contrôleur de flamme est en bon état, j'ai plus de doute sur la fenêtre mais je ne sais pas comment la nettoyer.
Il y a aussi le joint au niveau des câbles des électrodes qui laisse passer de l'air, j'ai calfeutré avec du Chatterton mais ça n'a rien changé.
31 octobre 2022 à 20:10
Réponse 5 forum dépannage chaudières

Chaudière Wolf COB 29 panne 004 Pas de flamme

JR48
Membre inscrit
JR48
358 messages
Bonjour.

Il reste à vérifier que l'alimentation fioul se fait bien.
Vous pouvez tremper les flexibles du brûleur dans un bidon et voir si le phénomène se produit.il arrive que la tuyauterie d'aspiration soit partiellement encrassée,et nécessite un nettoyage à l'air comprimé.Est-ce que votre filtre comporte deux tubes ou un seul.
Dans certains cas, le filtre à récupération de retour (un seul tube) pose des problèmes d'amorçage.
Peut-être est-ce le cas chez vous
Vérifiez également la vanne de sécurité qui doit se trouver sur la cuve fioul,est-elle bien ouverte ?
Il est plus facile de résoudre un problème quand on est sur place, mais ce n'est pas le cas.
Cordialement.
03 novembre 2022 à 07:03
Réponse 6 forum dépannage chaudières

Chaudière Wolf COB 29 panne 004 Pas de flamme

Biazzi89
Membre inscrit
Biazzi89
15 messages
Ça fait 9 jours sans panne, l'entretien annuel a été fait le 7/11, j'en ai profité pour nettoyer la fenêtre du contrôleur de flamme.

Reste à voir si les pannes reviennent...
Le fait d'avoir touché au contrôleur lors de la dernière panne a peut-être réglé le problème.
Merci VETC et JR48 pour votre aide.

09 novembre 2022 à 12:18
Réponse 7 forum dépannage chaudières

Chaudière Wolf COB 29 panne 004 Pas de flamme

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 035 messages
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
09 novembre 2022 à 12:30
Réponse 8 forum dépannage chaudières

Chaudière Wolf COB 29 panne 004 Pas de flamme

brico_lent
Membre inscrit
brico_lent
1 message
Bonjour,
J'ai exactement la même chaudière et j'ai eu le même problème de panne 004 pendant plusieurs semaines.
Comme le tube de flamme était un peu ébréché, j'ai passé une commande pour le remplacer et dans le kit qui m'a été livré, il y avait aussi un contrôleur de flamme neuf.
J'ai changé ces 2 pièces en 5 minutes et depuis 1 mois, la chaudière fonctionne parfaitement.
Bon courage.
03 mars 2023 à 18:42

Proposer une réponse à Chaudière Wolf COB 29 panne 004 Pas de flamme



image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Panne E02 ou E03 poêle à pétrole Tectro
    N°18630 : Bonjour. J’ai un poêle à pétrole électronique TECTRO 1330C (QLIMA) acheté en décembre 2014 (bien sûr garantie de 2 ans juste dépassée) qui affiche soit E02 soit E03. Je l’ai entièrement démonté, nettoyé,...
  • 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 3. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
  • 4. Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
    N°15327 : Bonjour. J'ai une chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury (modèle Mira Confort) et la panne A03 (défaut d'allumage) se fait régulièrement. La chaudière se met donc en reset et plus d'eau chaude ni de chauffage... Je la...
  • 5. Arrêt sécurité chaudière gaz Viessmann Rexola Biferal
    N°6677 : Bonjour, depuis plusieurs mois, notre chaudière gaz (Rexola Biferal de Viessmann) se met de temps en temps en arrêt de sécurité. Quand on s'en aperçoit, on relance la chaudière... et elle repart comme si de rien n'était,...
  • 6. Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
    N°5175 : J'ai une chaudière Franco-Belge IDRA 3224 ballon au Gaz, elle a 4 ans. Depuis 5 jours elle met en panne régulièrement (voyant rouge) et redémarre après mise sur arrêt... attente 10 sec... démarrage. Hier, elle l'a fait...
  • 7. Panne chaudière ELM Leblanc Egalis NGLB24-4H
    N°22957 : Bonjour à vous tous. Je me permets de vous appeler à l'aide, ma chaudière depuis le 04 octobre 2022, avec 8 passages de techniciens de l'entreprise du contrat d'entretien de la chaudière, C'est une chaudière ELM Leblanc...
  • 8. Panne sur chaudière Buderus G115
    N°4703 : J'ai une panne intempestive sur ma chaudière Buderus G115 flamme bleue ; elle se met en sécurité à chaque démarrage à froid c'est-à-dire lorsqu’elle n'a fait aucun cycle de chauffe depuis une heure, je la relance 2 à 3...
  • 9. Panne Ed poêle à pétrole KERO SRE 3002
    N°4444 : Bonjour, Je possède un poêle à pétrole SRE 3002 KERO, le code panne Ed apparaît et la température de la pièce affiche 40°C. Après avoir débranché l'appareil, il démarre correctement et se coupe avec le même...
  • 10. Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur
    N°4713 : Bonjour. LVI CE609 Vik radiateur électrique à fluide caloporteur, 900 Watts. Mon radiateur ne chauffe plus du tout, la led verte indiquant qu'il est censé chauffer, s'allume 2 secondes puis s’éteint 2 sec et ainsi de...
>>> Résultats suivants pour : Chaudière Wolf COB 29 panne 004 Pas de flamme >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
bruleur granule de bois 700kw transformation chaudisortie ventouse chaudierebullerjan poele a boischoisir chauffage chaudiere



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite