Bonjour.
Pouvez-vous m'éclairer ? chaudière fioul Sime 1992.
Brûleur Elco. Un circulateur placé sur chaudière, et un circulateur sur boiler commandé par le thermostat d'ambiance du living.
Le brûleur s'allume donc lorsque l'aquastat diminue en température même si le boiler ne demande pas d'eau chaude sanitaire. Selon vous, est-il possible de coupler le thermostat d'ambiance sur le brûleur, mais tout en gardant une priorité eau chaude sanitaire ???
Merci.
Pouvez-vous m'éclairer ? chaudière fioul Sime 1992.
Brûleur Elco. Un circulateur placé sur chaudière, et un circulateur sur boiler commandé par le thermostat d'ambiance du living.
Le brûleur s'allume donc lorsque l'aquastat diminue en température même si le boiler ne demande pas d'eau chaude sanitaire. Selon vous, est-il possible de coupler le thermostat d'ambiance sur le brûleur, mais tout en gardant une priorité eau chaude sanitaire ???
Merci.
24 octobre 2022 à 09:47
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Circulateur chaudière fioul Sime pas d'eau chaude sanitaire
Bonjour les Terriens !
Je ne suis pas spécialiste ...
Délires de martien :
Un thermostat qui commande un brûleur, c'est un grand risque d'avoir un coup de froid sur la chaudière. La température de celle-ci risque de descendre bien bas puis lorsque le thermostat s'enclenchera il faudra tout réchauffer ... cela va prendre du temps et beaucoup d'énergie ! Il risque aussi d'y avoir des problèmes de condensation au niveau du corps de chauffe.
Cordialement, Martien-071
Je ne suis pas spécialiste ...
Délires de martien :
Un thermostat qui commande un brûleur, c'est un grand risque d'avoir un coup de froid sur la chaudière. La température de celle-ci risque de descendre bien bas puis lorsque le thermostat s'enclenchera il faudra tout réchauffer ... cela va prendre du temps et beaucoup d'énergie ! Il risque aussi d'y avoir des problèmes de condensation au niveau du corps de chauffe.
Cordialement, Martien-071
24 octobre 2022 à 11:20
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Circulateur chaudière fioul Sime pas d'eau chaude sanitaire
En combien d'années le corps en fonte d'une chaudière est mort avec la condensation ?
C'est une question que je me pose car, comme en 2035, le mazout sera interdit pour une nouvelle installation, et que ma chaudière à 30 ans, si le corps de la chaudière rouille après 10 ans, je changerais pour une chaudière très basse température et je pourrais ainsi continuer à utiliser ma chaudière mazout.
C'est une question que je me pose car, comme en 2035, le mazout sera interdit pour une nouvelle installation, et que ma chaudière à 30 ans, si le corps de la chaudière rouille après 10 ans, je changerais pour une chaudière très basse température et je pourrais ainsi continuer à utiliser ma chaudière mazout.
24 octobre 2022 à 11:27
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Circulateur chaudière fioul Sime pas d'eau chaude sanitaire
Bonjour.
Sur une chaudière à production d'ECS,le thermostat d'ambiance commande le circulateur chauffage. A défaut d'une régulation qui gère l'ensemble,il est toujours possible de commander le circulateur du circuit ECS par un aquastat indépendant. Encore faut-il savoir comment est votre ballon d'ECS,si il dispose d'un orifice permettant de mettre un doigt de gant et la sonde de l'aquastat
Cordialement.
Sur une chaudière à production d'ECS,le thermostat d'ambiance commande le circulateur chauffage. A défaut d'une régulation qui gère l'ensemble,il est toujours possible de commander le circulateur du circuit ECS par un aquastat indépendant. Encore faut-il savoir comment est votre ballon d'ECS,si il dispose d'un orifice permettant de mettre un doigt de gant et la sonde de l'aquastat
Cordialement.
24 octobre 2022 à 14:19
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Circulateur chaudière fioul Sime pas d'eau chaude sanitaire
C'est ce que j'ai actuellement sur le boiler. Merci pour vos réponses. Je pense de plus en plus que le système que je possède est correctement raccordé.
Mais peut être est-il plus sage de couper totalement la chaudière en avril et enclencher le boiler sur l'électricité + minuteur. Cela éviterait au boiler de manger trop d'électricité.
Qu'en pensez-vous ?
Mais peut être est-il plus sage de couper totalement la chaudière en avril et enclencher le boiler sur l'électricité + minuteur. Cela éviterait au boiler de manger trop d'électricité.
Qu'en pensez-vous ?
24 octobre 2022 à 15:00
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Circulateur chaudière fioul Sime pas d'eau chaude sanitaire
Le boiler possède déjà une sonde + aquastat.
Le problème que nous rencontrons, c'est que nous nous chauffons aux pellets. Ce poêle est raccordé pour le salon et la cuisine (deux voies). Nous n'ouvrons que la vanne du radiateur de la chambre que le soir !
En attendant, le brûleur de la chaudière se rallume toutes les 45 minutes pour maintenir la chaudière à une température entre 40 et 60°. Le mazout est donc (selon moi) gaspillé.
Je me demandais donc s'il était possible de couper net le brûleur lorsqu'il n'y a aucune demande d'eau chaude sanitaire, quitte à ce que cette chaudière de 1992 descende bas en température, et se rallume le soir pour chauffer la chambre.
Si quelqu'un a la solution, alors, je lirai son commentaire avec beaucoup d'attention.
Le problème que nous rencontrons, c'est que nous nous chauffons aux pellets. Ce poêle est raccordé pour le salon et la cuisine (deux voies). Nous n'ouvrons que la vanne du radiateur de la chambre que le soir !
En attendant, le brûleur de la chaudière se rallume toutes les 45 minutes pour maintenir la chaudière à une température entre 40 et 60°. Le mazout est donc (selon moi) gaspillé.
Je me demandais donc s'il était possible de couper net le brûleur lorsqu'il n'y a aucune demande d'eau chaude sanitaire, quitte à ce que cette chaudière de 1992 descende bas en température, et se rallume le soir pour chauffer la chambre.
Si quelqu'un a la solution, alors, je lirai son commentaire avec beaucoup d'attention.
24 octobre 2022 à 15:23