Comment dévisser gicleur chaudière Viessmann
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
22328
Question Forum Chauffage : Comment dévisser gicleur chaudière Viessmann
Bonjour.
Je souhaite remplacer le gicleur de ma chaudière Viessmann Vitola Comferral
La photo ci-jointe illustre bien la situation.
Je rencontre un problème : le gicleur semble grippé car je n'arrive par à le dévisser en tournant avec une petite clé, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
J'ai peur en forçant de détraquer toute la partie qui va vers la chaudière (au niveau du filetage etc...).
Comment dois-je m'y prendre pour dévisser dans de bonnes conditions le fameux gicleur?
1) En dévissant la partie (A) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre? Chose que j'ai essayée, mais impossible sans "bouger" toute la partie qui va vers la chaudière (ça tourne au niveau du filetage)
Ou
2) En dévissant la partie (B) tout en maintenant la partie (B)??
J'ai également essayé cette solution mais là aussi, la partie (A) ne bouge pas d'un millimètre.
Ou
3) Dois-je ôter l'élément qui est surligné en jaune afin de pouvoir accéder facilement au gicleur ?
Si oui, où agir pour le démontage ?
D'avance merci pour votre aide.
Martial.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je souhaite remplacer le gicleur de ma chaudière Viessmann Vitola Comferral
La photo ci-jointe illustre bien la situation.
Je rencontre un problème : le gicleur semble grippé car je n'arrive par à le dévisser en tournant avec une petite clé, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
J'ai peur en forçant de détraquer toute la partie qui va vers la chaudière (au niveau du filetage etc...).
Comment dois-je m'y prendre pour dévisser dans de bonnes conditions le fameux gicleur?
1) En dévissant la partie (A) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre? Chose que j'ai essayée, mais impossible sans "bouger" toute la partie qui va vers la chaudière (ça tourne au niveau du filetage)
Ou
2) En dévissant la partie (B) tout en maintenant la partie (B)??
J'ai également essayé cette solution mais là aussi, la partie (A) ne bouge pas d'un millimètre.
Ou
3) Dois-je ôter l'élément qui est surligné en jaune afin de pouvoir accéder facilement au gicleur ?
Si oui, où agir pour le démontage ?
D'avance merci pour votre aide.
Martial.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

11 septembre 2022 à 14:13
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Comment dévisser gicleur chaudière Viessmann
Bonjour.
Vous retirez complètement la partie accroche-flamme en retirant la vis du dessus, celle à côté de laquelle vous a permis de démonter les électrodes. Avec une clé plate positionnée sur la partie B, vous démontez le gicleur avec une clé à tube de 16.
Si ce gicleur n'a jamais été changé depuis la sortie d'usine, il sera fortement bloqué, n'ayez pas peur de forcer un peu pour dévisser.
Vous remontez le nouveau gicleur, et l'ensemble des pièces, pour lesquelles il n'est pas possible de se tromper, chaque pièce ayant un repère, soit l'encoche pour l'accroche-flamme, soit les deux vis pour les électrodes.
Bon courage.
Cordialement.
Vous retirez complètement la partie accroche-flamme en retirant la vis du dessus, celle à côté de laquelle vous a permis de démonter les électrodes. Avec une clé plate positionnée sur la partie B, vous démontez le gicleur avec une clé à tube de 16.
Si ce gicleur n'a jamais été changé depuis la sortie d'usine, il sera fortement bloqué, n'ayez pas peur de forcer un peu pour dévisser.
Vous remontez le nouveau gicleur, et l'ensemble des pièces, pour lesquelles il n'est pas possible de se tromper, chaque pièce ayant un repère, soit l'encoche pour l'accroche-flamme, soit les deux vis pour les électrodes.
Bon courage.
Cordialement.
12 septembre 2022 à 07:30
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Comment dévisser gicleur chaudière Viessmann
Bonjour.
Vous en êtes pas loin. Il faut déposer l'accroche flamme (pièce entourée en jaune) en maintenant la partie B avec une clé de 19 et en le tournant pour qu'il se décolle.
Une fois l'accroche flamme déposer utilisez une clé (plate ou à œil coudée) de 16 et maintenez toujours la partie B avec la clé de 19. Décalez les deux clés et croisez les manches pour dé-serrer le gicleur.
Attention sur ce modèle de brûleur il ne faut utiliser que les gicleurs suivant en respectant bien les marques et bien calibré selon la puissance de la chaudière soit pour une chaudière de 21/27 kWs :
- STEINEN 0.50/60° S,
- DELAVAN 0.50/60° W.
Ne pas mettre de DANFOSS ou autres marques qui ne pulvérisent pas le fioul de la même manière.
Ensuite pour les pré-réglages de combustion (si votre pompe fioul est toujours à sa pression d'origine) mettez le volet d'air sur 5 et l'air secondaire (ou ligne gicleur) sur 5. Ces réglages s'entendent brûleur est chaudière propre.
Finalisez le réglage avec une pompe smoke et un analyseur de combustion.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Vous en êtes pas loin. Il faut déposer l'accroche flamme (pièce entourée en jaune) en maintenant la partie B avec une clé de 19 et en le tournant pour qu'il se décolle.
Une fois l'accroche flamme déposer utilisez une clé (plate ou à œil coudée) de 16 et maintenez toujours la partie B avec la clé de 19. Décalez les deux clés et croisez les manches pour dé-serrer le gicleur.
Attention sur ce modèle de brûleur il ne faut utiliser que les gicleurs suivant en respectant bien les marques et bien calibré selon la puissance de la chaudière soit pour une chaudière de 21/27 kWs :
- STEINEN 0.50/60° S,
- DELAVAN 0.50/60° W.
Ne pas mettre de DANFOSS ou autres marques qui ne pulvérisent pas le fioul de la même manière.
Ensuite pour les pré-réglages de combustion (si votre pompe fioul est toujours à sa pression d'origine) mettez le volet d'air sur 5 et l'air secondaire (ou ligne gicleur) sur 5. Ces réglages s'entendent brûleur est chaudière propre.
Finalisez le réglage avec une pompe smoke et un analyseur de combustion.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 septembre 2022 à 11:41
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Comment dévisser gicleur chaudière Viessmann
Bonjour Messieurs.
On voit effectivement qu'on a affaire à des pros.
Je mettrai vos conseils avisés en application cette semaine dès que possible et vous tiendrai au courant de ce que cela donne.
En tout cas un grand merci en attendant.
Cordialement.
Martial
On voit effectivement qu'on a affaire à des pros.
Je mettrai vos conseils avisés en application cette semaine dès que possible et vous tiendrai au courant de ce que cela donne.
En tout cas un grand merci en attendant.
Cordialement.

Martial
12 septembre 2022 à 13:15
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Comment dévisser gicleur chaudière Viessmann
Bonjour Messieurs.
L'opération de remplacement du gicleur a été couronnée de succès, tout cela en suivant vos précieux conseils.
Je vous remercie pour votre aide.
Cordialement.
Martial
L'opération de remplacement du gicleur a été couronnée de succès, tout cela en suivant vos précieux conseils.
Je vous remercie pour votre aide.
Cordialement.
Martial

16 septembre 2022 à 15:28
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Comment dévisser gicleur chaudière Viessmann
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
16 septembre 2022 à 15:47