Réseau de chauffage acier noir pompe à chaleur
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
22870
Question Forum Chauffage : Réseau de chauffage acier noir pompe à chaleur
Bonjour à tous,
Je vous prie de m'excuser si ce sujet précis a déjà été traité mais je n'ai pas trouvé.
J'ai un réseau de chauffage complet en acier noir, dont la chaudière fioul a été remplacée par une pompe à chaleur.
Cela fonctionne correctement, mais je vois que les entrées / sorties de l'unité intérieure de la PAC sont en cuivre.
Ce n'est pas très long, mais est-ce que cela risque à terme de créer une électrolyse ?
Ce problème doit être courant avec les pompes à chaleur eau sur réseau pré-existant non ?
Dois-je m'inquiéter ? Introduire une solution inhibitrice de l'électrolyse ?
Cordialement.
Je vous prie de m'excuser si ce sujet précis a déjà été traité mais je n'ai pas trouvé.
J'ai un réseau de chauffage complet en acier noir, dont la chaudière fioul a été remplacée par une pompe à chaleur.
Cela fonctionne correctement, mais je vois que les entrées / sorties de l'unité intérieure de la PAC sont en cuivre.
Ce n'est pas très long, mais est-ce que cela risque à terme de créer une électrolyse ?
Ce problème doit être courant avec les pompes à chaleur eau sur réseau pré-existant non ?
Dois-je m'inquiéter ? Introduire une solution inhibitrice de l'électrolyse ?
Cordialement.
02 janvier 2023 à 18:10
Réponse 1 du forum-chauffage
Réseau de chauffage acier noir pompe à chaleur
Bonjour.
Dans la théorie, il est vrai que ce phénomène d'électrolyse existe bel et bien. Dans la pratique, seul le tube galvanisé produit ces effets à coup sûr. Pas de retour sur le tube en acier noir. Les radiateurs en acier raccordés en cuivre sont légion dans beaucoup d'installations, idem pour les chaudières en acier. Il en est autrement pour les radiateurs en fonte-alu. Je ne pense pas qu'il y ait d'inquiétude particulière à avoir dans votre cas. Si des contributeurs chimistes peuvent apporter leur concours, ils seront lus avec la plus grande attention. Cordialement.
Dans la théorie, il est vrai que ce phénomène d'électrolyse existe bel et bien. Dans la pratique, seul le tube galvanisé produit ces effets à coup sûr. Pas de retour sur le tube en acier noir. Les radiateurs en acier raccordés en cuivre sont légion dans beaucoup d'installations, idem pour les chaudières en acier. Il en est autrement pour les radiateurs en fonte-alu. Je ne pense pas qu'il y ait d'inquiétude particulière à avoir dans votre cas. Si des contributeurs chimistes peuvent apporter leur concours, ils seront lus avec la plus grande attention. Cordialement.
02 janvier 2023 à 19:54
Réponse 2 du forum-chauffage
Réseau de chauffage acier noir pompe à chaleur
OK ! J'ai en effet constaté, sur la même installation, que certains radiateurs sont raccordés en cuivre, et il semble que ça fonctionne comme ça sans souci depuis 50 ans... aucun radiateur alu ici, que de la fonte.
Donc si je comprends bien c'est le galva qui est à proscrire.
Et les vannes doivent obligatoirement être en inox par exemple ? Pas en laiton donc ?
Merci beaucoup pour votre réponse très rapide, je ne m'attendais pas à en avoir une aussi vite !
Cordialement.
Donc si je comprends bien c'est le galva qui est à proscrire.
Et les vannes doivent obligatoirement être en inox par exemple ? Pas en laiton donc ?
Merci beaucoup pour votre réponse très rapide, je ne m'attendais pas à en avoir une aussi vite !
Cordialement.
02 janvier 2023 à 20:25
Réponse 3 du forum-chauffage
Réseau de chauffage acier noir pompe à chaleur
Bonsoir.
Ce qui est important c'est de vérifier que votre PAC est bien protégée, sur son retour d'installation, par une filtre cyclonique à aimant pour éviter que des boues ou des particules solides ne viennent boucher son échangeur.
Vous pouvez également mettre en place un traitement inhibiteur pour l'imiter les dégâts dus à l'oxygène présente dans le circuit de chauffage.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Ce qui est important c'est de vérifier que votre PAC est bien protégée, sur son retour d'installation, par une filtre cyclonique à aimant pour éviter que des boues ou des particules solides ne viennent boucher son échangeur.
Vous pouvez également mettre en place un traitement inhibiteur pour l'imiter les dégâts dus à l'oxygène présente dans le circuit de chauffage.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 janvier 2023 à 17:53