Réseau de chauffage acier noir pompe à chaleur
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
22870
Question Forum Chauffage : Réseau de chauffage acier noir pompe à chaleur
Bonjour à tous,
Je vous prie de m'excuser si ce sujet précis a déjà été traité mais je n'ai pas trouvé.
J'ai un réseau de chauffage complet en acier noir, dont la chaudière fioul a été remplacée par une pompe à chaleur.
Cela fonctionne correctement, mais je vois que les entrées / sorties de l'unité intérieure de la PAC sont en cuivre.
Ce n'est pas très long, mais est-ce que cela risque à terme de créer une électrolyse ?
Ce problème doit être courant avec les pompes à chaleur eau sur réseau pré-existant non ?
Dois-je m'inquiéter ? Introduire une solution inhibitrice de l'électrolyse ?
Cordialement.
Je vous prie de m'excuser si ce sujet précis a déjà été traité mais je n'ai pas trouvé.
J'ai un réseau de chauffage complet en acier noir, dont la chaudière fioul a été remplacée par une pompe à chaleur.
Cela fonctionne correctement, mais je vois que les entrées / sorties de l'unité intérieure de la PAC sont en cuivre.
Ce n'est pas très long, mais est-ce que cela risque à terme de créer une électrolyse ?
Ce problème doit être courant avec les pompes à chaleur eau sur réseau pré-existant non ?
Dois-je m'inquiéter ? Introduire une solution inhibitrice de l'électrolyse ?
Cordialement.
02 janvier 2023 à 18:10
Réponse 1 du forum-chauffage
Réseau de chauffage acier noir pompe à chaleur
Bonjour.
Dans la théorie, il est vrai que ce phénomène d'électrolyse existe bel et bien. Dans la pratique, seul le tube galvanisé produit ces effets à coup sûr. Pas de retour sur le tube en acier noir. Les radiateurs en acier raccordés en cuivre sont légion dans beaucoup d'installations, idem pour les chaudières en acier. Il en est autrement pour les radiateurs en fonte-alu. Je ne pense pas qu'il y ait d'inquiétude particulière à avoir dans votre cas. Si des contributeurs chimistes peuvent apporter leur concours, ils seront lus avec la plus grande attention. Cordialement.
Dans la théorie, il est vrai que ce phénomène d'électrolyse existe bel et bien. Dans la pratique, seul le tube galvanisé produit ces effets à coup sûr. Pas de retour sur le tube en acier noir. Les radiateurs en acier raccordés en cuivre sont légion dans beaucoup d'installations, idem pour les chaudières en acier. Il en est autrement pour les radiateurs en fonte-alu. Je ne pense pas qu'il y ait d'inquiétude particulière à avoir dans votre cas. Si des contributeurs chimistes peuvent apporter leur concours, ils seront lus avec la plus grande attention. Cordialement.
02 janvier 2023 à 19:54
Réponse 2 du forum-chauffage
Réseau de chauffage acier noir pompe à chaleur
OK ! J'ai en effet constaté, sur la même installation, que certains radiateurs sont raccordés en cuivre, et il semble que ça fonctionne comme ça sans souci depuis 50 ans... aucun radiateur alu ici, que de la fonte.
Donc si je comprends bien c'est le galva qui est à proscrire.
Et les vannes doivent obligatoirement être en inox par exemple ? Pas en laiton donc ?
Merci beaucoup pour votre réponse très rapide, je ne m'attendais pas à en avoir une aussi vite !
Cordialement.
Donc si je comprends bien c'est le galva qui est à proscrire.
Et les vannes doivent obligatoirement être en inox par exemple ? Pas en laiton donc ?
Merci beaucoup pour votre réponse très rapide, je ne m'attendais pas à en avoir une aussi vite !
Cordialement.
02 janvier 2023 à 20:25
Réponse 3 du forum-chauffage
Réseau de chauffage acier noir pompe à chaleur
Bonsoir.
Ce qui est important c'est de vérifier que votre PAC est bien protégée, sur son retour d'installation, par une filtre cyclonique à aimant pour éviter que des boues ou des particules solides ne viennent boucher son échangeur.
Vous pouvez également mettre en place un traitement inhibiteur pour l'imiter les dégâts dus à l'oxygène présente dans le circuit de chauffage.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Ce qui est important c'est de vérifier que votre PAC est bien protégée, sur son retour d'installation, par une filtre cyclonique à aimant pour éviter que des boues ou des particules solides ne viennent boucher son échangeur.
Vous pouvez également mettre en place un traitement inhibiteur pour l'imiter les dégâts dus à l'oxygène présente dans le circuit de chauffage.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 janvier 2023 à 17:53
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème pompe à chaleur Nexa
- N°10999 : Bonjour. Depuis 4 ans je suis constamment en panne avec ma pompe à chaleur Nexa, ce mois-ci c'est l'évaporateur qui est HS, c'est la panne de trop, j'ai décidé de la faire expertiser par mon assurance juridique afin d'en...
- 2. Pompe à chaleur et baisses de tension
- N°4707 : Bonjour à tous, nous sommes les "heureux" possesseurs d'une pome à chaleur de marque Chappée (Exolia 0, 6/1 BT). En ces temps de grands froids, notre pompe à chaleur ne fonctionne pas. En fait elle s'arrête de fonctionner dès...
- 3. Pompe à chaleur problème de chauffe
- N°1019 : Bonjour, je suis possesseur d'une pompe à chaleur Soltherm (ERIX 101) depuis 1999, avec plancher chauffant au RDC et radiateurs à l'étage. j'ai remarqué, à la mise en service cet hiver, que certaines boucles du plancher sont...
- 4. Problème chauffage avec pompe à chaleur
- N°2630 : J'ai fait l'installation d'une pompe à chaleur (marque Daikin système Inverter) depuis 1 mois, j'ai depuis pas mal de souci de chauffage dans la maison 175 m², plancher chauffant basse température au rez-de-chaussée et...
- 5. Réseau radiateurs pompe à chaleur air/eau
- N°23225 : Bonjour. Dans le cadre d'une rénovation globale, je suis entrain de refaire entièrement mon réseau de radiateurs (en fonte rénovés) pour l'installation d'une pompe à chaleur air/eau Viessmann. Faut-il mettre du cuivre ou...
- 6. Recherche informations pompe à chaleur chauffage géothermique
- N°44 : Bonjour, j'ai vu un court reportage aux infos à la télé où ils parlaient des pompes à chaleur. J'ai pas compris grand-chose de la partie technique, mais le commentaire disait que cela permettait de faire environ 40 % de...
- 7. Installation pompe à chaleur type de radiateurs à utiliser
- N°7772 : Bonjour. J'ai une ancienne installation de chauffage central : monotube avec radiateur à ailettes en acier (système convecteur). J'envisage de mettre une pompe à chaleur. Je pense que ces radiateurs ne sont pas valables en...
- 8. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
- N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
- 9. Réparateur pompe à chaleur
- N°6034 : Bonjour, Je recherche, urgent, un réparateur pour une PAC EMMETI EH 15. Installée il y a environ une année, par une défunte société, je ne trouve pas un Technicien compétent. Elle est en panne depuis 2 mois (elle se met...
- 10. Qui connait la pompe à chaleur de DM énergie
- N°11631 : Bonjour, on me propose d'installer une pompe à chaleur de DM énergie société basée en Gironde qui fabrique sa pompe à chaleur, apparemment ils ont été primés pour leur matériel, mais il m'est impossible de trouver le...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite