Problème chauffage radiateur du bas reste froid
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
18222
Question Forum Chauffage : Problème chauffage radiateur du bas reste froid
Bonjour à tous.
J'ai récemment fait une extension et ajouter 2 chauffages 1 au rdc et l'autre à l'étage.
Le radiateur à l'étage fonctionne parfaitement mais celui du rdc reste froid.
Quand je purge le chauffage du rdc l'eau qui sort est froide j'ai l'impression que la pression au retour est plus forte que celle d'arrivée, mais je n'ai pu vérifier.
Je suis quasi certain que l'eau rentre bien et qu'elle ressort bien (mais compliqué à vérifier).
La vis de sortie est bien ouverte.
En tout cas mon chauffage est bien rempli.
Si quelqu’un peut m’orienter ça serait super.
Ci-joint un schéma de mon installation.
Merci de votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai récemment fait une extension et ajouter 2 chauffages 1 au rdc et l'autre à l'étage.
Le radiateur à l'étage fonctionne parfaitement mais celui du rdc reste froid.
Quand je purge le chauffage du rdc l'eau qui sort est froide j'ai l'impression que la pression au retour est plus forte que celle d'arrivée, mais je n'ai pu vérifier.
Je suis quasi certain que l'eau rentre bien et qu'elle ressort bien (mais compliqué à vérifier).
La vis de sortie est bien ouverte.
En tout cas mon chauffage est bien rempli.
Si quelqu’un peut m’orienter ça serait super.
Ci-joint un schéma de mon installation.
Merci de votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

06 novembre 2016 à 18:01
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Problème chauffage radiateur du bas reste froid
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum chauffage sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 469 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Information à cet emplacement du forum chauffage sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 469 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
06 novembre 2016 à 18:51
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Problème chauffage radiateur du bas reste froid
Bonsoir.
Si votre radiateur du bas reste froid essayez de freiner sa sortie, pour info entre l'entrée et sortie il devrait avoir environ 10e de différence, qu'avez-vous comme vanne sur vos radiateurs ?
Salutations.
Si votre radiateur du bas reste froid essayez de freiner sa sortie, pour info entre l'entrée et sortie il devrait avoir environ 10e de différence, qu'avez-vous comme vanne sur vos radiateurs ?
Salutations.
06 novembre 2016 à 19:22
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Problème chauffage radiateur du bas reste froid
Bonsoir.
Quand vous dites "10e" ça correspond à quoi, une pression ?
Sur le chauffage du rdc :
sur la sortie j'ai un té de bridage et en haut un thermostat gradué jusque 5,
sur le té il n'y a pas de graduation.
Tout à l'heure j'ai fait un test en mettant thermostat et té fermés au maximum sur le chauffage à l’étage en espérant que celui du rdc circule, mais sans résultat.
Quand vous dites "10e" ça correspond à quoi, une pression ?
Sur le chauffage du rdc :
sur la sortie j'ai un té de bridage et en haut un thermostat gradué jusque 5,
sur le té il n'y a pas de graduation.
Tout à l'heure j'ai fait un test en mettant thermostat et té fermés au maximum sur le chauffage à l’étage en espérant que celui du rdc circule, mais sans résultat.
06 novembre 2016 à 19:45
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Problème chauffage radiateur du bas reste froid
J'ai bridé la sortie mais rien, ça reste froid.
06 novembre 2016 à 20:51
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Invité

Problème chauffage radiateur du bas reste froid
Invité

Bonjour,
A voir le schéma il n'y a aucune explication logique à part un tuyau bouché ce qui est peu probable.
Mais un schéma reste un schéma.
Comment est réalisé concrètement le circuit du radiateur du bas à la chaudière ?
Êtes-vous certain qu'il n'y a aucune contre-pente ? (L'inconvénient du PER est qu'il en fait très facilement).
GC
A voir le schéma il n'y a aucune explication logique à part un tuyau bouché ce qui est peu probable.
Mais un schéma reste un schéma.
Comment est réalisé concrètement le circuit du radiateur du bas à la chaudière ?
Êtes-vous certain qu'il n'y a aucune contre-pente ? (L'inconvénient du PER est qu'il en fait très facilement).
GC
07 novembre 2016 à 08:55
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Problème chauffage radiateur du bas reste froid
Je disais 10 degrés entre votre arrivée et votre sortie au T de réglage, si vous êtes certain d'avoir une circulation dans votre radiateur, il n'y a qu'une poche d'air qui peut créer ce phénomène.
Salutations.
Salutations.
07 novembre 2016 à 09:13
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Problème chauffage radiateur du bas reste froid
Bonjour.
D'après vos dires, votre radiateur est équipé d'un robinet thermostatique, si c'est bien le cas, vérifiez que ce robinet ne soit pas bloqué en position fermé, ce qui ne serait pas surprenant.
Si tel est le cas, soutirez de l'eau du circuit par le purgeur du radiateur et observez quel tuyau commence à chauffer, s'il s'agit du retour, vous aurez confirmation qu'il s'agit bien du robinet bloqué.
Cordialement.
D'après vos dires, votre radiateur est équipé d'un robinet thermostatique, si c'est bien le cas, vérifiez que ce robinet ne soit pas bloqué en position fermé, ce qui ne serait pas surprenant.
Si tel est le cas, soutirez de l'eau du circuit par le purgeur du radiateur et observez quel tuyau commence à chauffer, s'il s'agit du retour, vous aurez confirmation qu'il s'agit bien du robinet bloqué.
Cordialement.
07 novembre 2016 à 16:36
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Problème chauffage radiateur du bas reste froid
Bonsoir.
Je pense que j'ai cerné le problème.
A la question : Comment est réalisé concrètement le circuit du radiateur du bas à la chaudière ?
Êtes-vous certain qu'il n'y a aucune contre-pente ? (L'inconvénient du PER est qu'il en fait très facilement).
Ma réponse oui c'est sûr qu'il y a une contrepente car mes tuyaux passent dans le plafond pour redescendre.
J'ai remis à jour le plan.
Pouvez-vous me confirmer que c'est bien çà le problème.
Et y a-t-il une solution ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je pense que j'ai cerné le problème.
A la question : Comment est réalisé concrètement le circuit du radiateur du bas à la chaudière ?
Êtes-vous certain qu'il n'y a aucune contre-pente ? (L'inconvénient du PER est qu'il en fait très facilement).
Ma réponse oui c'est sûr qu'il y a une contrepente car mes tuyaux passent dans le plafond pour redescendre.
J'ai remis à jour le plan.
Pouvez-vous me confirmer que c'est bien çà le problème.
Et y a-t-il une solution ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

07 novembre 2016 à 21:12
Réponse 9 d'un contributeur du forum
Problème chauffage radiateur du bas reste froid
Bonsoir.
Il est évident qu'il manque au moins deux purges sur le circuit du deuxième schéma (sauf si vous avez oublié de les mentionner) ce qui explique mal pourquoi le radiateur de l'étage fonctionne.
Dans ces conditions, on ne peut attribuer le mauvais fonctionnement du radiateur rez-de chaussée pour cette cause, l'étage ne devrait pas chauffer non plus.
C'est contre toute logique, à part que peut-être, vous avez effectué un remplissage de l'installation très doucement, avec une vitesse de remplissage de moins de 0,20m/s.
Ce circuit en forme de siphon est à modifier, ou pour le moins, installer les purgeurs manquants sur les départ et retour, il n’empêche qu'il faudrait vérifier le robinet th. du rez de chaussée afin de s'assurer de son bon fonctionnement.
Cordialement.
Il est évident qu'il manque au moins deux purges sur le circuit du deuxième schéma (sauf si vous avez oublié de les mentionner) ce qui explique mal pourquoi le radiateur de l'étage fonctionne.
Dans ces conditions, on ne peut attribuer le mauvais fonctionnement du radiateur rez-de chaussée pour cette cause, l'étage ne devrait pas chauffer non plus.
C'est contre toute logique, à part que peut-être, vous avez effectué un remplissage de l'installation très doucement, avec une vitesse de remplissage de moins de 0,20m/s.
Ce circuit en forme de siphon est à modifier, ou pour le moins, installer les purgeurs manquants sur les départ et retour, il n’empêche qu'il faudrait vérifier le robinet th. du rez de chaussée afin de s'assurer de son bon fonctionnement.
Cordialement.
07 novembre 2016 à 21:56
Réponse 10 d'un contributeur du forum
Problème chauffage radiateur du bas reste froid
Bonsoir.
Je ne comprends pas votre explication sur les purges.
J'ai rempli les chauffages en ouvrant la vis de purge sur chacun des radiateurs.
Si le passage de mes tuyaux dans le plafond de la pièce du bas ne pose pas de problème il y a autre chose.
Sinon je vais vérifier si le thermostat fonctionne bien.
Je ne comprends pas votre explication sur les purges.
J'ai rempli les chauffages en ouvrant la vis de purge sur chacun des radiateurs.
Si le passage de mes tuyaux dans le plafond de la pièce du bas ne pose pas de problème il y a autre chose.
Sinon je vais vérifier si le thermostat fonctionne bien.
07 novembre 2016 à 22:14
Réponse 11 d'un contributeur du forum
Invité


Ne jamais perdre de vue en matière de chauffage que bulle d'air = bouchon !
Pourquoi le radiateur du haut fonctionne ?... Si votre schéma est strictement exact je n'en sais rien...
Désolé.
GC
Problème chauffage radiateur du bas reste froid
Invité

Citation :À part refaire correctement l'installation (supprimer le dos d'âne ou y placer des purgeurs automatiques), je n'en vois aucune...
Et y a-t-il une solution ?

Ne jamais perdre de vue en matière de chauffage que bulle d'air = bouchon !
Pourquoi le radiateur du haut fonctionne ?... Si votre schéma est strictement exact je n'en sais rien...
Désolé.

GC
07 novembre 2016 à 23:22
Réponse 12 d'un contributeur du forum
Problème chauffage radiateur du bas reste froid
Bonsoir.
Je vois pas pourquoi il y aurait une bulle d'air.
On est bien d’accord que la chaudière pousse de l'eau à une certaine pression donc vu que mes chauffages sont remplis, l'eau est arrivée soit pas l'entrée soit par la sortie.
Et si j’évacue de l'eau par la vis de purge il ne doit pas y avoir de bulle d'air ?
Et si bulle il y a, elle devrait s'en aller quand je purge.
Je vois pas pourquoi il y aurait une bulle d'air.
On est bien d’accord que la chaudière pousse de l'eau à une certaine pression donc vu que mes chauffages sont remplis, l'eau est arrivée soit pas l'entrée soit par la sortie.
Et si j’évacue de l'eau par la vis de purge il ne doit pas y avoir de bulle d'air ?
Et si bulle il y a, elle devrait s'en aller quand je purge.
08 novembre 2016 à 18:48
Réponse 13 d'un contributeur du forum
Problème chauffage radiateur du bas reste froid
Bonsoir.
Je viens de trouver le problème.
C’était le PER en entrée qui était complétement pincé dans la cloison.
Tout fonctionne parfaitement.
Merci à tous de votre aide ça m'a permis de réfléchir.
Bonne soirée.
Je viens de trouver le problème.
C’était le PER en entrée qui était complétement pincé dans la cloison.
Tout fonctionne parfaitement.
Merci à tous de votre aide ça m'a permis de réfléchir.
Bonne soirée.
08 novembre 2016 à 19:37
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chauffage gaz radiateur le plus éloigné ne chauffe pas reste froid
- N°15218 : Bonjour, Nous avons une chaudière au gaz et 4 radiateurs au total. Le radiateur le plus éloigné de la chaudière reste froid si tous les autres sont ouverts. Par contre, si nous fermons les autres chauffages, l'eau...
- 2. Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur
- N°4713 : Bonjour. LVI CE609 Vik radiateur électrique à fluide caloporteur, 900 Watts. Mon radiateur ne chauffe plus du tout, la led verte indiquant qu'il est censé chauffer, s'allume 2 secondes puis s’éteint 2 sec et ainsi de...
- 3. Radiateur vertical acier éléments du milieu restent froids
- N°6756 : Bonjour, j'ai acheté un radiateur Easylife en acier type rideau pour un studio (chauffage central de l'immeuble au fuel). Seuls les éléments des extrémités chauffent. Le radiateur est froid sur tous les éléments du...
- 4. Problème radiateurs chauffage gaz
- N°2215 : Bonsoir, je viens de réactiver le chauffage au gaz, deux des radiateurs ne chauffent plus. Quelle en est la raison ? Avec mes remerciements.
- 5. Radiateur chaud en haut et froid en bas
- N°754 : Je possède l'installation suivante, âgée de 5 ans : chaudière fuel, chauffage au sol au rez-de-chaussée et 8 radiateurs au 1er étage. Au rez-de-chaussée, tout va bien. Mais à l'étage, tous les radiateurs équipés de...
- 6. Problème radiateur chaud en haut et froid en bas
- N°15328 : Bonjour, Voilà, j'ai un souci avec le radiateur de la chambre de ma fille (chauffage au gaz, chaudière Chaffoteaux nectra top). Il chauffe sur une petite partie en haut et tout le reste du radiateur est froid. J'ai essayé...
- 7. Radiateur à inertie Supra chauffe trop
- N°11769 : Bonjour, Je viens d'installer 4 radiateurs électriques à inertie Supra inertio primo chez moi. Pour les 3 premiers pas de problèmes. Pour le dernier, au début tout allait bien puis au bout d'une semaine il a commencé à...
- 8. Avis radiateurs électriques marque Carrera
- N°15000 : Bonjour, Je cherche à me renseigner sur des radiateurs de type Carrera, en effet ce jour une offre assez intéressante sur des radiateurs à double cœur de chauffe (radiateur fonte + rayonnant alu Concerto 2000W) et avant...
- 9. Problème radiateur vertical chaud en haut et froid en bas
- N°1272 : J'ai des radiateurs verticaux. Quelques radiateurs sont bien chauds en haut, mais froids dans le bas (d'autres sont froids sur un bon tiers du côté). L'alimentation en eau chaude et le retour s'effectuent par le haut des...
- 10. Problème chauffage chaud en haut et froid en bas
- N°18248 : Bonjour à tous, Alors je vous expose mon problème : J'ai une chaudière à condensation De Dietrich avec 2 réseaux différents, le tout datant de 2014. Un plancher chauffant de 80 m² avec un thermostat pour les pièces du...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite