Vanne mélangeuse manuelle fonctionnement
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
18744
Questions Installation Chauffage : Vanne mélangeuse manuelle fonctionnement
Bonjour.
Voici ma première question.
Je reprends la maison de mes parents équipée d'une chaudière GT 110 DE DIETRICH des années 1980.
Elle fonctionne très bien mais je me pose des questions pour cet été, la passer en mode été c'est-à-dire uniquement eau chaude sanitaire et pas de chauffage.
Première question : Dans quelle position doit se trouver cette vanne 4 voies et quel est son fonctionnement ?
Merci d'avance pour votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voici ma première question.
Je reprends la maison de mes parents équipée d'une chaudière GT 110 DE DIETRICH des années 1980.
Elle fonctionne très bien mais je me pose des questions pour cet été, la passer en mode été c'est-à-dire uniquement eau chaude sanitaire et pas de chauffage.
Première question : Dans quelle position doit se trouver cette vanne 4 voies et quel est son fonctionnement ?
Merci d'avance pour votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

06 juillet 2017 à 10:03
Réponse 1 du forum chauffage
Vanne mélangeuse manuelle fonctionnement
Bonjour.
Si vous ne voulez que faire de la production d'eau chaude elle doit être complètement fermée, cette vanne ne sert que pour le départ chauffage radiateurs.
Salutations.
Si vous ne voulez que faire de la production d'eau chaude elle doit être complètement fermée, cette vanne ne sert que pour le départ chauffage radiateurs.
Salutations.
07 juillet 2017 à 09:51
Réponse 2 du forum chauffage
Vanne mélangeuse manuelle fonctionnement
Merci pour la réponse.
Pourriez-vous me repérer la fonction des quatre tuyaux (2 rouges et 2 bleus).
Et me dire dans quelle position elle est fermée ?
D'avance merci.
Pourriez-vous me repérer la fonction des quatre tuyaux (2 rouges et 2 bleus).
Et me dire dans quelle position elle est fermée ?
D'avance merci.
07 juillet 2017 à 16:39
Réponse 3 du forum chauffage
Vanne mélangeuse manuelle fonctionnement
Bonjour.
Vos deux tuyaux rouges sont départ et retour chaudière, les bleus départ et retour radiateurs, ce que je vois sur la photo, le départ aux radiateurs est fermé.
Salutations.
Vos deux tuyaux rouges sont départ et retour chaudière, les bleus départ et retour radiateurs, ce que je vois sur la photo, le départ aux radiateurs est fermé.
Salutations.
07 juillet 2017 à 17:10
Réponse 4 du forum chauffage
Vanne mélangeuse manuelle fonctionnement
Bonsoir.
A en juger par ce qu'on voit sur la photo, la tuyauterie rouge à gauche horizontale, est l'arrivée de la chaudière à la vanne, le rouge vertical est le départ vers les radiateurs, le bleu vertical à droite est le retour radiateurs, et le bleu vertical sous la vanne est le retour à la chaudière.
Dans sa position actuelle, la vanne est ouverte au maximum chauffage vers les radiateurs.
Pour fermer le circuit, la poignée de commande doit se trouver complètement à droite, à supposer que cette vanne soit bien positionnée, car le sens de circulation peut se trouver modifié, simplement en inversant la position de la poignée de commande.
C'est une situation qui dépend de l'emplacement de la vanne par rapport à la chaudière, à droite ou à gauche, selon la distribution de l'installation.
Cordialement.
A en juger par ce qu'on voit sur la photo, la tuyauterie rouge à gauche horizontale, est l'arrivée de la chaudière à la vanne, le rouge vertical est le départ vers les radiateurs, le bleu vertical à droite est le retour radiateurs, et le bleu vertical sous la vanne est le retour à la chaudière.
Dans sa position actuelle, la vanne est ouverte au maximum chauffage vers les radiateurs.
Pour fermer le circuit, la poignée de commande doit se trouver complètement à droite, à supposer que cette vanne soit bien positionnée, car le sens de circulation peut se trouver modifié, simplement en inversant la position de la poignée de commande.
C'est une situation qui dépend de l'emplacement de la vanne par rapport à la chaudière, à droite ou à gauche, selon la distribution de l'installation.
Cordialement.
08 juillet 2017 à 22:55
Réponse 5 du forum chauffage
Vanne mélangeuse manuelle fonctionnement
Bonjour.
Je pense avoir bien compris vos explications.
Voici une photo plus complète de l'installation avec pas mal de bazar autour mais nous étions en travaux et la chaudière ne fonctionnait pas.
Parlons travaux justement ! le maçon pour prendre de l'eau a essayé plusieurs robinets avant de trouver le bon ! et quand j'ai démarré la chaudière le robinet de remplissage du circuit était ouvert.
Au bout d'une heure la soupape a fait son effet et j'ai tout arrêté puis fait descendre la pression en purgeant jusqu'à 1,5 bars dans le circuit.
Problème l'ECS est assez mousseuse plein de bulles d'air et très légère odeur d'antigel, cela ne semble disparaître petit à petit au fur et à mesure de la baisse de pression... mais... je ne suis plus dans la maison pour vérifier... la chaudière me parait OK mais pour le ballon après la chaudière je ne sais pas.
Pouvez-vous me donner le maximum d'explications ou de pistes pour m'avancer.
D'avance merci.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je pense avoir bien compris vos explications.
Voici une photo plus complète de l'installation avec pas mal de bazar autour mais nous étions en travaux et la chaudière ne fonctionnait pas.
Parlons travaux justement ! le maçon pour prendre de l'eau a essayé plusieurs robinets avant de trouver le bon ! et quand j'ai démarré la chaudière le robinet de remplissage du circuit était ouvert.
Au bout d'une heure la soupape a fait son effet et j'ai tout arrêté puis fait descendre la pression en purgeant jusqu'à 1,5 bars dans le circuit.
Problème l'ECS est assez mousseuse plein de bulles d'air et très légère odeur d'antigel, cela ne semble disparaître petit à petit au fur et à mesure de la baisse de pression... mais... je ne suis plus dans la maison pour vérifier... la chaudière me parait OK mais pour le ballon après la chaudière je ne sais pas.
Pouvez-vous me donner le maximum d'explications ou de pistes pour m'avancer.
D'avance merci.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

10 juillet 2017 à 10:15
Réponse 6 du forum chauffage
Vanne mélangeuse manuelle fonctionnement
Bonjour.
Que dire d'autre de votre installation qui semble avoir été réalisée par un vrai chauffagiste !
L'odeur d'antigel dans l'eau chaude sanitaire est à surveiller.
Si l'installation de chauffage en contient, il est possible que le réchauffeur du ballon soit percé et entre en communication avec l'eau sanitaire, mais vous devriez vous en rendre compte rapidement car la soupape du chauffage s'ouvrira avec une perte d'eau, ça ne semble pas être le cas pour le moment.
Cette odeur est aussi quelquefois le fait que la même eau est restée trop longtemps dans le ballon sans qu'il y ait soutirage, ce qui devrait disparaître petit à petit, au fur et à mesure de l'utilisation.
Cordialement.
Que dire d'autre de votre installation qui semble avoir été réalisée par un vrai chauffagiste !
L'odeur d'antigel dans l'eau chaude sanitaire est à surveiller.
Si l'installation de chauffage en contient, il est possible que le réchauffeur du ballon soit percé et entre en communication avec l'eau sanitaire, mais vous devriez vous en rendre compte rapidement car la soupape du chauffage s'ouvrira avec une perte d'eau, ça ne semble pas être le cas pour le moment.
Cette odeur est aussi quelquefois le fait que la même eau est restée trop longtemps dans le ballon sans qu'il y ait soutirage, ce qui devrait disparaître petit à petit, au fur et à mesure de l'utilisation.
Cordialement.
10 juillet 2017 à 14:33
Réponse 7 du forum chauffage
Vanne mélangeuse manuelle fonctionnement
Bonjour.
Donc il faut surtout que je surveille la soupape du ballon échangeur, en temps normal je récolte dans un seau la valeur d'un litre d'eau pour un mois de fonctionnement si je comprends bien si le ballon est non étanche ou percé il devrait y avoir plus d'eau rejetée par cette soupape ?
Merci d'avance pour la réponse.
Donc il faut surtout que je surveille la soupape du ballon échangeur, en temps normal je récolte dans un seau la valeur d'un litre d'eau pour un mois de fonctionnement si je comprends bien si le ballon est non étanche ou percé il devrait y avoir plus d'eau rejetée par cette soupape ?
Merci d'avance pour la réponse.
12 juillet 2017 à 16:35
Réponse 8 du forum chauffage
Vanne mélangeuse manuelle fonctionnement
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum chauffage sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 469 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
Information à cet emplacement du forum chauffage sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 469 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
12 juillet 2017 à 16:38
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Pas d’alimentation bus pas d’ouverture de la vanne motorisée
- N°20031 : Bonjour à tous. Chaudière BORA Chappée 25 cvi de 2004 peu servie suite départ maison de retraite. Circulateur MYSON CP 53 (fabrication UK). Vanne 3 voies (made in Italy) motorisée, Moteur vanne SAIA BURGESS Sonde...
- 2. Remplacer vase d’expansion chaudière Sunagaz 3000
- N°20602 : Bonjour. Je dois remplacer mon vase d’expansion sur ma chaudière Franco Belge. Je ne dispose pas des références sur l’ancien. Pouvez-vous m’aider et lequel choisir ? Ci-joint une photo d’une chose que je ne...
- 3. Chaudière De Dietrich GT1100V problème de régulation
- N°19311 : Bonjour à tous, Ma chaudière présentait de gros écarts de température de chauffe depuis quelques jours. Une amplitude de +/-3°C environ autour de la consigne. Maintenant le brûleur s’arrête systématiquement à...
- 4. Panne vanne mélangeuse sur chaudière fioul Viessmann vitola biferrale
- N°16268 : Bonjour, Je possède une chaudière Viessmann vitola biferrale-e, et biferrale et Tétramatic-FR. Le chauffage fonctionne correctement ainsi que l'eau chaude sanitaire. Le problème est que la vanne mélangeuse ne fonctionne...
- 5. Non fonctionnement en auto chaudière Creatis 1101 FFB 28
- N°23105 : Bonjour à tous. J'ai une chaudière Idéal Standard (identique à Chappée) qui a toujours bien fonctionné depuis son installation en 2002. Elle fournit l'eau chaude sanitaire et le chauffage d'un plancher chauffant (basse...
- 6. Raccordement tuyauterie chauffage
- N°23197 : Bonjour. J'aimerais savoir si les deux schémas de raccordements au ballon sont bons et lequel est le plus intéressant en terme de chauffage. Sur le ballon qui comporte 4 piquages, les quels sont y pour raccorder la pompe à...
- 7. Vanne 3 voies HS l'eau chaude ne circule plus
- N°23332 : Bonjour. J'ai un chauffage centrale, chaudière au bois et ballon tampon pour l'eau chaude sanitaire. L'eau de chauffage monte à env.90°. Je peux régler la vanne 3 voies sur chauffage radiateur (manette rouge à droite),...
- 8. Fonctionnement vanne 3 voies chaudière murale
- N°20616 : Bonjour. Comment fonctionne la vanne trois voies de ma chaudière Saunier Duval F25 ? Quand le chauffage est en demande tout démarre normalement. La pompe le brûleur mais la température chaudière monte rapidement et le...
- 9. Problème régulation trimatik chaudière Viessmann
- N°20295 : Bonsoir. J'ai une chaudière Viessmann Vitola-biferral de 1989 n°7231443909494 puissance 22-27 kW avec brûleur fuel et une régulation trimatik MC 7410065A. A la mise en route le matin à 6 heures le brûleur s'allume et...
- 10. Vanne mélangeuse panne moteur
- N°20778 : Bonjour. J'ai une vanne mélangeuse 4 voies dont je ne connais pas la marque, régulée par une carte Buderus. Problème : lorsque la régule demande ouverture ou fermeture le moteur 220V ne trouve plus ses repères (cela m'a...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid