Problème de suie récurrent
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
18209
Questions Forum Chauffage : Problème de suie récurrent
Bonjour,
Je possède une chaudière mazout de marque Franco Belge modèle Optima 3000 et un brûleur Golling de l'an 2000.
Depuis 2010 j'ai régulièrement (de 1 à 3 fois par an) des problèmes d'accumulation de suie qui finit par étouffer la flamme puis ça "explose" et j'ai de la suie partout jusque dans les armoires de l'étage !
Le mécanisme ne se met pas en sécurité et bien sûr je n'ai alors plus de chauffage.
Cela commence par des paillettes de suie par terre et sur la chaudière puis la fumée sort noire de la cheminée puis c'est la fin !
Mon chauffagiste nettoie donc la chaudière et le conduit de cheminée puis me change le gicleur à chaque fois mais cela se reproduit toujours.
Il me dit qu'il n'y a pas de problème et que c'est parce que ma chaudière est ancienne !
Maintenant à force d'insister il me dit que je devrais peut-être changer le brûleur d'abord pour voir !
Après avoir dépensé plus de 1500 euros en dépannage en plus des entretiens annuels je n'ai pas trop envie de changer le brûleur juste pour voir !
N'y a-t-il pas moyen de voir si le problème vient bien de là avant de le changer ?
Ce problème vous dit-il quelque chose ?
Merci d'avance pour votre aide.
Je possède une chaudière mazout de marque Franco Belge modèle Optima 3000 et un brûleur Golling de l'an 2000.
Depuis 2010 j'ai régulièrement (de 1 à 3 fois par an) des problèmes d'accumulation de suie qui finit par étouffer la flamme puis ça "explose" et j'ai de la suie partout jusque dans les armoires de l'étage !
Le mécanisme ne se met pas en sécurité et bien sûr je n'ai alors plus de chauffage.
Cela commence par des paillettes de suie par terre et sur la chaudière puis la fumée sort noire de la cheminée puis c'est la fin !
Mon chauffagiste nettoie donc la chaudière et le conduit de cheminée puis me change le gicleur à chaque fois mais cela se reproduit toujours.
Il me dit qu'il n'y a pas de problème et que c'est parce que ma chaudière est ancienne !
Maintenant à force d'insister il me dit que je devrais peut-être changer le brûleur d'abord pour voir !
Après avoir dépensé plus de 1500 euros en dépannage en plus des entretiens annuels je n'ai pas trop envie de changer le brûleur juste pour voir !
N'y a-t-il pas moyen de voir si le problème vient bien de là avant de le changer ?
Ce problème vous dit-il quelque chose ?
Merci d'avance pour votre aide.
03 novembre 2016 à 21:06
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Problème de suie récurrent
Bonsoir TITINE,
Pouvez-vous nous montrer ses analyses de combustion ?
Pouvez-vous nous montrer ses analyses de combustion ?
03 novembre 2016 à 22:44
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Problème de suie récurrent
Bonsoir.
L'ancienneté de la chaudière n'a rien à voir avec un brûleur déréglé.
La suie qui se dégage et qui est certainement grasse du fait des imbrûlés provient d'un mauvais réglage de ce brûleur ou tout est à revoir.
Pression de pompe, gicleur et angle de pulvérisation, distance accroche-flammes gicleur, ouverture du volet d'air, sans oublier une vérification du conduit de fumées.
Pour vous débarrasser momentanément de cette suie, ce qui serait le rôle de votre chauffagiste, il faut faire fonctionner le brûleur en excès d'air pendant un petit moment, et ramener le réglage dans les proportions correctes.
L'explosion que vous mentionnez peut aussi provenir d'un allumage à retardement si la tête de combustion est sale et imprégnée de cette suie grasse, l'allumage se faisant alors quand un volume de fioul pulvérisé remplit le foyer de la chaudière.
D’où l'explosion, et l'émission de particules imbrûlées en dehors du foyer que vous retrouvez dans la maison.
L'intervention d'un chauffagiste qualifié s'impose au plus tôt, c'est un avis personnel.
Cordialement.
L'ancienneté de la chaudière n'a rien à voir avec un brûleur déréglé.
La suie qui se dégage et qui est certainement grasse du fait des imbrûlés provient d'un mauvais réglage de ce brûleur ou tout est à revoir.
Pression de pompe, gicleur et angle de pulvérisation, distance accroche-flammes gicleur, ouverture du volet d'air, sans oublier une vérification du conduit de fumées.
Pour vous débarrasser momentanément de cette suie, ce qui serait le rôle de votre chauffagiste, il faut faire fonctionner le brûleur en excès d'air pendant un petit moment, et ramener le réglage dans les proportions correctes.
L'explosion que vous mentionnez peut aussi provenir d'un allumage à retardement si la tête de combustion est sale et imprégnée de cette suie grasse, l'allumage se faisant alors quand un volume de fioul pulvérisé remplit le foyer de la chaudière.
D’où l'explosion, et l'émission de particules imbrûlées en dehors du foyer que vous retrouvez dans la maison.
L'intervention d'un chauffagiste qualifié s'impose au plus tôt, c'est un avis personnel.
Cordialement.
03 novembre 2016 à 22:49
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Problème de suie récurrent
Bonjour,
Les analyses sont presque illisibles, je vais donc essayer de déchiffrer :
Combustible fuel
O2 ref 3 %
O2 max 15,2 %
160,7 °C T fumées
11,51 %CO2
27 ppm CO
1,32 exces d'air
-25 pa tirage
38 mgkW CO
5,1 % Oxygène
93 % Rdmt
93 % Rdmt+
20,2 °C T comburant
- %O2 ventouse
47,9 °C point rosée
140,5 °C temp nette
Suie ---
Moyenne -----
Résidus huileux ---
TEC -----
Temp eau 60
Gicleur débit 0,75
Angle 60°5
pression pompe 11
pression cheminée -17
indice fumée 01
Les analyses sont presque illisibles, je vais donc essayer de déchiffrer :
Combustible fuel
O2 ref 3 %
O2 max 15,2 %
160,7 °C T fumées
11,51 %CO2
27 ppm CO
1,32 exces d'air
-25 pa tirage
38 mgkW CO
5,1 % Oxygène
93 % Rdmt
93 % Rdmt+
20,2 °C T comburant
- %O2 ventouse
47,9 °C point rosée
140,5 °C temp nette
Suie ---
Moyenne -----
Résidus huileux ---
TEC -----
Temp eau 60
Gicleur débit 0,75
Angle 60°5
pression pompe 11
pression cheminée -17
indice fumée 01
04 novembre 2016 à 06:50
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Problème de suie récurrent
2 modèles d'OPTIMA 3000 trouvé sur internet : chaudiere optima 3000.pdf
Puissance calorifique :
Si c'est la 3025 (18.5/25 kW), le gicleur en place n'est pas adapté.
Et la 3035 (25/34 kW), le gicleur serait le bon.
Température de fumées :
Si c'est la 3025 (170/215°C) et la 3035 (170/235°C).
Dans les 2 cas, la température de fumées inscrites sur votre analyse de combustion est trop basse.
La chaudière a t-elle tourné 10 ou 20 minutes avant de finaliser le réglage de combustion ?
L'eau de la chaudière était-elle réellement à 60°C ?
Y a t-il une ventilation suffisante dans le local où est installé votre brûleur ?
Un appareil met-il la pièce en dépression (sèche linge avec évacuation extérieur, VMC, hotte de cuisine...) ?
Je n'ai pas trouvé de notice concernant votre brûleur.
Est-ce que le brûleur en place correspond à celui préconisé par la notice ?
Attention, les lettres inscrites derrière l'angle est unique en fonction du constructeur, il faut voir la correspondance.
Puissance calorifique :
Si c'est la 3025 (18.5/25 kW), le gicleur en place n'est pas adapté.
Et la 3035 (25/34 kW), le gicleur serait le bon.
Température de fumées :
Si c'est la 3025 (170/215°C) et la 3035 (170/235°C).
Dans les 2 cas, la température de fumées inscrites sur votre analyse de combustion est trop basse.
La chaudière a t-elle tourné 10 ou 20 minutes avant de finaliser le réglage de combustion ?
L'eau de la chaudière était-elle réellement à 60°C ?
Y a t-il une ventilation suffisante dans le local où est installé votre brûleur ?
Un appareil met-il la pièce en dépression (sèche linge avec évacuation extérieur, VMC, hotte de cuisine...) ?
Je n'ai pas trouvé de notice concernant votre brûleur.
Est-ce que le brûleur en place correspond à celui préconisé par la notice ?
Attention, les lettres inscrites derrière l'angle est unique en fonction du constructeur, il faut voir la correspondance.
04 novembre 2016 à 09:53
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Problème de suie récurrent
Bonsoir,
Il s'agit du modèle 3035.
La chaudière ne tourne pas depuis un certain temps lorsqu'ils viennent puisqu'elle est hors service (je n'ai jamais osé la remettre en route après "l'explosion" lorsqu'ils la remettent en route ils font quelques réglages et les mesures mais elle ne tourne pas 10 minutes à mon avis.
Je ne sais pas si l'eau de la chaudière est réellement à 60 ? s'agit-il du chiffre qui se trouve sur la roulette avec une aiguille ?
Si c'est le cas c'est en général 70 si je ne me trompe.
Le local est suffisamment ventilé (cours anglaise toujours entrouverte et deux grilles d'aération).
Le sèche linge n'a pas d'évacuation extérieure et aucun autre appareil de ce type.
Comment savoir si le brûleur est adapté ? je peux trouver cela dans la notice de la chaudière ?
Je dois dire que quand j'ai construit et que j'ai fait appel à un chauffagiste, je n'ai pas été vérifié s'il m'avait mis du matériel adapté, c'est tout de même son boulot mais c'est vrai que désormais je me pose des questions !!!
Merci en tout cas pour votre aide.
Il s'agit du modèle 3035.
La chaudière ne tourne pas depuis un certain temps lorsqu'ils viennent puisqu'elle est hors service (je n'ai jamais osé la remettre en route après "l'explosion" lorsqu'ils la remettent en route ils font quelques réglages et les mesures mais elle ne tourne pas 10 minutes à mon avis.
Je ne sais pas si l'eau de la chaudière est réellement à 60 ? s'agit-il du chiffre qui se trouve sur la roulette avec une aiguille ?
Si c'est le cas c'est en général 70 si je ne me trompe.
Le local est suffisamment ventilé (cours anglaise toujours entrouverte et deux grilles d'aération).
Le sèche linge n'a pas d'évacuation extérieure et aucun autre appareil de ce type.
Comment savoir si le brûleur est adapté ? je peux trouver cela dans la notice de la chaudière ?
Je dois dire que quand j'ai construit et que j'ai fait appel à un chauffagiste, je n'ai pas été vérifié s'il m'avait mis du matériel adapté, c'est tout de même son boulot mais c'est vrai que désormais je me pose des questions !!!
Merci en tout cas pour votre aide.
04 novembre 2016 à 19:31
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Problème de suie récurrent
Bonsoir titine,
La température de la chaudière est à vérifier lors du réglage de combustion.
Si vous faites une combustion à froid, elle va évoluer en chauffant.
Le ticket délivré par votre chauffagiste est donc inutile.
Vous pourrez ensuite la faire tourner à la température que vous voulez, bien que...
Y a t-il possibilité de nous mettre la notice manquante sur internet (celle du brûleur) ?
Pourquoi ne faites-vous pas appel à un autre chauffagiste afin d'avoir un second avis ?
La température de la chaudière est à vérifier lors du réglage de combustion.
Si vous faites une combustion à froid, elle va évoluer en chauffant.
Le ticket délivré par votre chauffagiste est donc inutile.
Vous pourrez ensuite la faire tourner à la température que vous voulez, bien que...
Y a t-il possibilité de nous mettre la notice manquante sur internet (celle du brûleur) ?
Pourquoi ne faites-vous pas appel à un autre chauffagiste afin d'avoir un second avis ?
05 novembre 2016 à 20:33
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Problème de suie récurrent
Bonjour.
En tout premier, quand votre chauffagiste a tout nettoyé et soi-disant réglé, dès la remise en route de la chaudière, regardez à la sortie de cheminée.
Pas besoin au départ de test avec plein de chiffres.
Vous devez apercevoir de la fumée blanche si la t° extérieure est basse.
En aucun cas fumée grise ou noire : Du noir dans une chaudière est toujours dû (99% des cas) à un mauvais réglage du brûleur.
Le premier réglage à faire est avec la bande papier et la pompe.
Avec ça le plus gros est fait.
Demandez le à votre chauffagiste.
A+
En tout premier, quand votre chauffagiste a tout nettoyé et soi-disant réglé, dès la remise en route de la chaudière, regardez à la sortie de cheminée.
Pas besoin au départ de test avec plein de chiffres.
Vous devez apercevoir de la fumée blanche si la t° extérieure est basse.
En aucun cas fumée grise ou noire : Du noir dans une chaudière est toujours dû (99% des cas) à un mauvais réglage du brûleur.
Le premier réglage à faire est avec la bande papier et la pompe.
Avec ça le plus gros est fait.
Demandez le à votre chauffagiste.
A+
06 novembre 2016 à 14:34
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Problème de suie récurrent
Re,
J'avais oublié : BP84 vous avait déjà indiqué la marche à suivre.
A+
J'avais oublié : BP84 vous avait déjà indiqué la marche à suivre.
A+
06 novembre 2016 à 14:38
Réponse 9 d'un contributeur du forum
Problème de suie récurrent
Bemu,
C'est vrai que c'est plein de chiffres, mais bon, faut quand même se tenir à l'attestation de 2009.
Enfin, si on est pro !
Je viens donner mes réponses sur ce site en tant que tel en tout cas.
Allez, conseil d'amateur :
Il y a de la suie qui sort ? Et bin, c'est le filtre à air qui est sale, ça fait pareil sur ma mobylette.

S'il y a de la suie, c'est que les molécules de carbone n'ont pas assez de molécule d'air pour se fixer.
Mais bon, il suffit juste de mettre beaucoup plus d'air !
Alors, on ouvre le volet d'air.
Ça explose, et bin, c'est la pression à la tête qui est trop importante, on appelle ça l'air secondaire, et bin, faut le diminuer.
C'est vrai que la vie de chauffagiste est simple, d'ailleurs, c'est pour cela que nous faisons partie des rares professions à être tenues par un devoir de résultat, à la différence des autres professions.
Allez, je redeviens complètement sérieux.
On ne rigole pas avec une combustion, même si papy réglait lui-même sa chaudière à l’œil.
On fait appel à un PRO qui possède une valise de combustion, et qui arrive à s'en servir correctement.
Si vous décidez de toucher à la combustion, je vous conseille d'acheter un détecteur de monoxyde de carbone.
A la différence de ce que dit Bemu, ne déboîtez pas le conduit de raccordement, et ne mettez pas la tête derrière pour respirer les gaz.
Le CO détruit les neurones, et c'est irréversible !!!
C'est vrai que c'est plein de chiffres, mais bon, faut quand même se tenir à l'attestation de 2009.
Enfin, si on est pro !
Je viens donner mes réponses sur ce site en tant que tel en tout cas.
Allez, conseil d'amateur :
Il y a de la suie qui sort ? Et bin, c'est le filtre à air qui est sale, ça fait pareil sur ma mobylette.



S'il y a de la suie, c'est que les molécules de carbone n'ont pas assez de molécule d'air pour se fixer.
Mais bon, il suffit juste de mettre beaucoup plus d'air !
Alors, on ouvre le volet d'air.
Ça explose, et bin, c'est la pression à la tête qui est trop importante, on appelle ça l'air secondaire, et bin, faut le diminuer.
C'est vrai que la vie de chauffagiste est simple, d'ailleurs, c'est pour cela que nous faisons partie des rares professions à être tenues par un devoir de résultat, à la différence des autres professions.
Allez, je redeviens complètement sérieux.
On ne rigole pas avec une combustion, même si papy réglait lui-même sa chaudière à l’œil.
On fait appel à un PRO qui possède une valise de combustion, et qui arrive à s'en servir correctement.
Si vous décidez de toucher à la combustion, je vous conseille d'acheter un détecteur de monoxyde de carbone.
A la différence de ce que dit Bemu, ne déboîtez pas le conduit de raccordement, et ne mettez pas la tête derrière pour respirer les gaz.
Le CO détruit les neurones, et c'est irréversible !!!
06 novembre 2016 à 16:34
Réponse 10 d'un contributeur du forum
Problème de suie récurrent
Bonsoir,
Merci pour tous vos conseils, bien sûr je ne compte absolument pas chipoter à ma chaudière moi-même, j'ai toujours fait appel à un professionnel c'est bien pour cela que j'attends de lui une solution à mon problème sans changer des pièces bien chères si cela n'est pas nécessaire !
Je compte effectivement demander un autre avis mais il faut dire que dans ma région paumée, ça ne court pas les rues et l'avantage de celui-ci c'est qu'il est le seul à proposer le dépannage 7/7 24/24 ce qui m'a déjà été de nombreuses fois utile vu mes problèmes ...
Il a bonne presse mais comme déjà dit ça ne se bouscule pas par ici !
Il devrait passer cette semaine car j'ai à nouveau une couche de suie sur la chaudière (entretien fait il y a 15 jours) même si la cheminée fume blanc et en prime elle fait par moment un bruit métallique grrrrr je vais voir ce qu'il me dit...
Bonne soirée.
Merci pour tous vos conseils, bien sûr je ne compte absolument pas chipoter à ma chaudière moi-même, j'ai toujours fait appel à un professionnel c'est bien pour cela que j'attends de lui une solution à mon problème sans changer des pièces bien chères si cela n'est pas nécessaire !
Je compte effectivement demander un autre avis mais il faut dire que dans ma région paumée, ça ne court pas les rues et l'avantage de celui-ci c'est qu'il est le seul à proposer le dépannage 7/7 24/24 ce qui m'a déjà été de nombreuses fois utile vu mes problèmes ...
Il a bonne presse mais comme déjà dit ça ne se bouscule pas par ici !
Il devrait passer cette semaine car j'ai à nouveau une couche de suie sur la chaudière (entretien fait il y a 15 jours) même si la cheminée fume blanc et en prime elle fait par moment un bruit métallique grrrrr je vais voir ce qu'il me dit...
Bonne soirée.
06 novembre 2016 à 19:55
Réponse 11 d'un contributeur du forum
Problème de suie récurrent
Bonsoir.
Voici la notice du brûleur, si cela peut être utile à quelqu'un.
notice bruleur golling gl2 1.pdf
Voici la notice du brûleur, si cela peut être utile à quelqu'un.

notice bruleur golling gl2 1.pdf
07 novembre 2016 à 19:05
Réponse 12 d'un contributeur du forum
Problème de suie récurrent
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum chauffage sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 469 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Information à cet emplacement du forum chauffage sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 469 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
07 novembre 2016 à 19:09
Réponse 13 d'un contributeur du forum
Problème de suie récurrent
Vous avez noté "-25 pa tirage" sur les valeurs données plus haut.
Page 3 de la notice chaudière, si vous prenez la pression foyer a vaincre par le brûleur, est d'environ -7 Pa (soit -0.07 mbar).
Le brûleur le tolère mais, c'est juste.
En rajoutant un modérateur de tirage, j'obligerais le brûleur à forcer un peu plus, et de ce fait, faciliter le réglage.
Je chipote, mais je suis là pour ça... hahaha
Chapitre 1.3 de la chaudière, il est noté que le débit calorifique maximale est de 38.8 kW.
Chapitre 3.0 de la notice brûleur. Il est noté que pour une puissance brûleur de 38 kW, il faut un gicleur de 0.75-80°.
Le gicleur inscrit sur les données que vous avez fourni est 0,75- 60°.
L'angle ne correspond pas.
Par contre, je ne sais pas quel type de cône installé sur votre brûleur (plein, semi creux...).
Il faudra voir sur l'historique de votre brûleur, et continuer à mettre les mêmes.
A tester.
Page 3 de la notice chaudière, si vous prenez la pression foyer a vaincre par le brûleur, est d'environ -7 Pa (soit -0.07 mbar).
Le brûleur le tolère mais, c'est juste.
En rajoutant un modérateur de tirage, j'obligerais le brûleur à forcer un peu plus, et de ce fait, faciliter le réglage.
Je chipote, mais je suis là pour ça... hahaha
Chapitre 1.3 de la chaudière, il est noté que le débit calorifique maximale est de 38.8 kW.
Chapitre 3.0 de la notice brûleur. Il est noté que pour une puissance brûleur de 38 kW, il faut un gicleur de 0.75-80°.
Le gicleur inscrit sur les données que vous avez fourni est 0,75- 60°.
L'angle ne correspond pas.
Par contre, je ne sais pas quel type de cône installé sur votre brûleur (plein, semi creux...).
Il faudra voir sur l'historique de votre brûleur, et continuer à mettre les mêmes.
A tester.

07 novembre 2016 à 23:05
Réponse 14 d'un contributeur du forum
Problème de suie récurrent
Bonsoir,
En effet ils me mettent toujours un gicleur 0,75 -60° (je les garde) est-ce mauvais ?
Je ne sais pas ce qu'est un cône ni où trouver l'historique de mon brûleur ?
On en découvre des choses ici.
En effet ils me mettent toujours un gicleur 0,75 -60° (je les garde) est-ce mauvais ?
Je ne sais pas ce qu'est un cône ni où trouver l'historique de mon brûleur ?
On en découvre des choses ici.

08 novembre 2016 à 19:45
Réponse 15 d'un contributeur du forum
Problème de suie récurrent
Si ça marchait avec des 60, continuez à mettre des 60.
Le cône de pulvérisation est le spectre du gicleur.
Si le fioul n'est pulvérisé que sur les alentours, ou, partout....
http://www.eco-bricolage.com/site/medias/tableaugic.gif
Le cône de pulvérisation est le spectre du gicleur.
Si le fioul n'est pulvérisé que sur les alentours, ou, partout....
http://www.eco-bricolage.com/site/medias/tableaugic.gif
09 novembre 2016 à 20:31
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème de suie en flocon
- N°20875 : Bonjour, J'ai un problème de suies floconneuses noires qui s'envolent dehors du conduit de cheminée pour retomber sur ma terrasse... Poêle Invicta. Tube d150 sans coude. Sortie rallongée dépasse de 40/50 cm le...
- 2. Problème d'odeur de suie froide avec poêle à bois
- N°477 : Bonjour. Depuis une semaine, j'ai installé un poêle à bois 8 Kw, et pendant la journée lorsqu'il est en marche je n'ai pas de souci, mais lorsque je me lève, le poêle est éteint et il y a dans la maison une odeur de suie...
- 3. Insert problème suie
- N°1148 : Bonjour, j'ai un insert, mais j'ai un gros problème de suie qui se colle sur la vitre et sur les parois de l'insert avec une fumée qui ne s'évacue pas. Pourtant, ma cheminée est ramonée. Que faire ? Merci.
- 4. Problème de suie très important sur veilleuse et corps de chauffe
- N°16845 : Bonjour. J'ai un gros problème avec ma chaudière gaz Chappée Edena 1101 J'ai ramoné le conduit de cheminée. J'ai nettoyé le corps de chauffe. J'ai changé la veilleuse ; les brûleurs. J'ai changé la carte...
- 5. Problème chaudière Chappée Bora BI 24 pleine de suie
- N°19058 : Bonjour, Ma chaudière Bora BI 24 qui a 13 ans, et aucun problème jusqu'à hier, se retrouve avec une suie qui étouffe complètement la flamme. Je recherche pourquoi ce problème, qui n'était jamais arrivé, pas une panne...
- 6. Conduit de poêle à bois qui coule
- N°996 : Bonjour. Lorsque mon poêle à bois fonctionne, il y a de l'eau salie de suie qui coule le long du conduit de cheminée. Pourtant il y a un chapeau au bout. Je ne comprends pas ce qui entraine ces coulures, mais cela salit le...
- 7. Suie coule tuyau extérieur poêle à bois Supra Ontario3
- N°6687 : Bonjour. Je viens d'acheter un poêle à bois Supra Ontario3 et après montage et l'avoir allumé il y a de la suie qui coule le long du tuyau à l'extérieur de celui-ci. Que faire ? Merci pour vos conseils.
- 8. Problème important suie sur chaudière bois Vitoligno 100 avec bois sec
- N°13588 : Depuis l'installation de ma chaudière Vitoligno 100, en décembre 2009, je rencontre un problème important de suie qui arrive même à me bloquer la 1ère porte d'accès au chargement malgré l'utilisation d'un bois sec...
- 9. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 10. Problème plafond noir de suie avec insert
- N°13841 : Bonjour Mon plafond est noir de suie ainsi qu'au-dessus des deux grilles avec un insert qui marche bien. Savez-vous pourquoi ? Je voudrais d'abord régler ce problème avant de repeindre. Merci beaucoup. voilà les photos....
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite